VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

VMC - ventilazione meccanica controllata: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Buongiorno, ho montato il primo filtro in categoria M6 alla VMC Lossnay (invece che quello in dotazione G4).

    Visto che le dopo 7 giorni è piuttosto tendente al nero pensavo di pulirlo.

    Che consigli potete darmi per mantenere il filtro in buono stato?

    grazie

    Commenta


    • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
      Se c'è spazio potresti anche aggiungere una batteria in ingresso o uscita della VMC, non so bene in quale posizione vada, comunque vai a trattare l'aria che immetti in ambiente. Dovresti poi portare solo i tubi dell'acqua, immagino che lo scarico condensa la VMC lo abbia già.
      grazie marco,potresti dirmi qualche modello di vmc con deum incorporato per valutare la praticita' ?
      esiste anche qualche modello che incorpora pdc alla vmc ? in questo modo riuscirei a gestirlo anche per riscaldare e raffrescare ( come integrazione al pavimento)

      Commenta


      • Originariamente inviato da darez81 Visualizza il messaggio
        Buongiorno, ho montato il primo filtro in categoria M6 alla VMC Lossnay (invece che quello in dotazione G4).

        Visto che le dopo 7 giorni è piuttosto tendente al nero pensavo di pulirlo.

        Che consigli potete darmi per mantenere il filtro in buono stato?

        grazie
        mah io non sono un esperto pero' mi hanno detto che basta lavarli sotto l'acqua....io poi li soffio anche con aria compressa

        Commenta


        • Originariamente inviato da Carlo1964 Visualizza il messaggio
          Buongiorno,
          sono nuovo del forum, avrei intenzione di installare tre macchine vmc "Ambientica Solo", qualcuno ha esperienza su questo modello?
          Grazie!

          Ambientika solo - dezentrale Wohnraumluftung mit Warmeruckgewinnung - Recuperatore di calore monostanza - single room heat recovery
          Io ho appena comprato una wireless e sono in attesa di montarla.
          L'idea è di metterne più di una in casa per questo ho preso questa versione.
          Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
          PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
          VMC SuedWind
          Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe

          Commenta


          • Originariamente inviato da darez81 Visualizza il messaggio
            Buongiorno, ho montato il primo filtro in categoria M6 alla VMC Lossnay (invece che quello in dotazione G4).

            Visto che le dopo 7 giorni è piuttosto tendente al nero pensavo di pulirlo.

            Che consigli potete darmi per mantenere il filtro in buono stato?

            grazie
            Ciao,
            io sono interessato al MITSUBISHI ELECTRIC Lossnay LGH-15RVX-E.
            Non riesco a capire però che manutenzione avrebbe (soprattutto i costi dei filtri e ogni quanto vanno cambiati):
            Tu ne sai qualcosa?
            Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
            Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
            Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh

            Commenta


            • Originariamente inviato da luca77 Visualizza il messaggio
              grazie marco,potresti dirmi qualche modello di vmc con deum incorporato per valutare la praticita' ?
              esiste anche qualche modello che incorpora pdc alla vmc ? in questo modo riuscirei a gestirlo anche per riscaldare e raffrescare ( come integrazione al pavimento)
              Eurotherm ma se non rimedi uno sconto almeno del 40% costa molto.

              Commenta


              • Ciao, vorrei sapere se le vmc con recuperatore di calore possono essere prese in considerazione (come unico sistema di riscaldamento) tenendo conto solo del fabbisogno/dispersione dell’involucro oppure hanno delle limitazioni legate a temperature esterne ed altro?
                PT 90 mq No Gas
                Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                Aquarea Split 5 Kw J

                Commenta


                • Originariamente inviato da luca77 Visualizza il messaggio
                  mah io non sono un esperto pero' mi hanno detto che basta lavarli sotto l'acqua....io poi li soffio anche con aria compressa
                  Dal manuale di istruzioni del filtro (categoria M6): the filter cannot be cleaned since it is designated to catch micro particles.

                  Neppure io sono esperto, non vorrei fare danni però!

                  Commenta


                  • I filtri antiparticolato dalla classe M si cambiano. Impossibile la pulizia.
                    Gli unici riutilizzabili dopo pulizia sono i filtrini in classe filtrante 0..... in plastica delle bocchette di ripresa delle bocchette in casa.
                    Hanno la stessa classe filtrante degli split dei clima. Ovvero 0 potere sul particolato.
                    F.


                    Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                      Ciao, vorrei sapere se le vmc con recuperatore di calore possono essere prese in considerazione (come unico sistema di riscaldamento) tenendo conto solo del fabbisogno/dispersione dell’involucro oppure hanno delle limitazioni legate a temperature esterne ed altro?
                      Dipende dalle dispersioni che ha l'involucro/appartamento/casa. Se sono troppo alte non va bene scaldare unicamente ad aria.

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                        Dipende dalle dispersioni che ha l'involucro/appartamento/casa. Se sono troppo alte non va bene scaldare unicamente ad aria.
                        Ok, quindi un’abitazione con fabbisogno intorno ai 40 kw/mq può utilizzare riscaldamento da vmc anche se si trova un zona E con temperature esterne di -15?
                        E’ un rischio e quindi è il caso di prendere una pdc con la quale si farebbe anche ACS ?
                        PT 90 mq No Gas
                        Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                        Aquarea Split 5 Kw J

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                          I filtri antiparticolato dalla classe M si cambiano. Impossibile la pulizia.
                          Gli unici riutilizzabili dopo pulizia sono i filtrini in classe filtrante 0..... in plastica delle bocchette di ripresa delle bocchette in casa.
                          Hanno la stessa classe filtrante degli split dei clima. Ovvero 0 potere sul particolato.
                          F.


                          Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
                          Grazie, ho contattato un azienda che produce filtri in classe M6. Perchè 52 euro a filtro ogni 6 mesi moltiplicato 3 filtri la vedo troppo male!

                          d.

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                            Ok, quindi un’abitazione con fabbisogno intorno ai 40 kw/mq può utilizzare riscaldamento da vmc anche se si trova un zona E con temperature esterne di -15?
                            E’ un rischio e quindi è il caso di prendere una pdc con la quale si farebbe anche ACS ?
                            Si ok, ma quanti mq è? Dipende. 40kW/mq anno con -15° di temperatura di progetto, cosa che non credo visto che citi la zona climatica E, quindi temperatura di progetto -5°, mi pare, andrebbero anche bene, ma se la casa è 300 mq salta tutto il gioco, son troppi.

                            Commenta


                            • Buon giorno abito in una casa singola nuova su 2 piani di circa 220mq +garage+sottotetto con vmc centralizzata zehnder Q350, ho il problema che si sentono i rumori fra le stanze e precisamente fra stanze di ripresa tipo dal wc alla cucina e fra quelle con mandate tipo soggiorno camere letto....sono venuti idraulici tecnici ...ed alla fine hanno proposto di cambiare i plenium mettendoli silenziato (silncer cw-s 420) ma il rumore si è attenuta ma non è sparito.....
                              cosa mi consigliate?
                              grazei

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                Si ok, ma quanti mq è? Dipende. 40kW/mq anno con -15° di temperatura di progetto, cosa che non credo visto che citi la zona climatica E, quindi temperatura di progetto -5°, mi pare, andrebbero anche bene, ma se la casa è 300 mq salta tutto il gioco, son troppi.
                                -15 intendevo come temperature ragiungibili.
                                I mq sono 80 netti, con zona giorno di 25 mq con tetto a vista in quanto c’è un soppalco di una cinquantina di metri nel sottotetto (da non scaldare).
                                Ancora non ho i dati dell’involucro, ma nessuno tra le persone che conosco mi ha mai parlato di un sistema di riscaldamento che potesse farmi pensare a qualcosa di diverso da una Pdc.
                                PT 90 mq No Gas
                                Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                                Aquarea Split 5 Kw J

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                                  -15 intendevo come temperature ragiungibili.
                                  I mq sono 80 netti, con zona giorno di 25 mq con tetto a vista in quanto c’è un soppalco di una cinquantina di metri nel sottotetto (da non scaldare).
                                  Ancora non ho i dati dell’involucro, ma nessuno tra le persone che conosco mi ha mai parlato di un sistema di riscaldamento che potesse farmi pensare a qualcosa di diverso da una Pdc.
                                  Infatti non c e,il recuperatore di calore ti serve a non disperdere il calore interno ma anche se fosse con rendimento al 90% se dentro hai 20 gradi e fuori 0 ti immette aria a 18 gradi...non puo scaldarla a meno che non lo integri al sistema di riscaldamento : acqua del pavimento radiante o pdc,in quel caso ti aiuta a scaldare.....poi l acs in qualche modo la devi scaldare

                                  Commenta


                                  • Ciao a tutti, sono in procinto di comprare una casa in classe A4 con riscaldamento/raffrescamento pavimento con caldaia ibrida centralizzata, (gas/pompa di calore) e voglio far installare una VMC al posto.del deumidificatore che darebbero a capitolato.
                                    Volevo chiedervi qual è secondo voi la VMC centralizzata migliore sul mercato.
                                    Il costruttore me ne ha proposta una marchio Clivet che ha una piccola resistenza che farebbe da riscaldatore per le mezze stagioni....mi prenderebbe 10.000€. Sono anche disposto, ma vorrei avere la certezza che sia davvero un buon marchio o addirittura il migliore come dice lui.
                                    Ma con un raffrescamento a pavimento la VMC è da preferire ad un deumidificatore?
                                    Grazie.

                                    Commenta


                                    • [QUOTE=Nardoregna
                                      ...ed alla fine hanno proposto di cambiare i plenium mettendoli silenziato (silncer cw-s 420) ma il rumore si è attenuta ma non è sparito.....
                                      cosa mi consigliate?
                                      grazei[/QUOTE]

                                      Ho un impianto praticamente uguale al tuo, ma è praticamente muto.
                                      Hai schema impianto o fotografie a supporto?
                                      F.

                                      Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da fujinas Visualizza il messaggio
                                        Ciao a tutti, sono in procinto di comprare una casa in classe A4 con riscaldamento/raffrescamento pavimento con caldaia ibrida centralizzata, (gas/pompa di calore) e voglio far installare una VMC al posto.del deumidificatore che darebbero a capitolato.
                                        Volevo chiedervi qual è secondo voi la VMC centralizzata migliore sul mercato.
                                        Il costruttore me ne ha proposta una marchio Clivet che ha una piccola resistenza che farebbe da riscaldatore per le mezze stagioni....mi prenderebbe 10.000€. Sono anche disposto, ma vorrei avere la certezza che sia davvero un buon marchio o addirittura il migliore come dice lui.
                                        Ma con un raffrescamento a pavimento la VMC è da preferire ad un deumidificatore?
                                        Grazie.
                                        La caldaia in un appartamento in classe A4 a meno che non sia da 500 mq è un insulto all'intelligenza umana ed alla miseria.

                                        La Clivet, 10.000€, ugualmente, ma la superficie da trattare qual'è? In questo caso metri cubi.

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                          La caldaia in un appartamento in classe A4 a meno che non sia da 500 mq è un insulto all'intelligenza umana ed alla miseria.

                                          La Clivet, 10.000€, ugualmente, ma la superficie da trattare qual'è? In questo caso metri cubi.
                                          la caldaia a gas viene usata quando non c'è acqua scaldata dal solare o energia elettrica dal fotovoltaico...sarà in comune con 10 appartamenti quindi servirà più di 1000mq...se mi dici che è meglio un pdc si può sentire sempre il costruttore. Abbiamo 2 anni di tempo.
                                          Per il discorso 10000€ era compreso montaggio e cartongessi...mi sto informando perché mi sembrava eccessivo e la clivet è la prima volta che la sentivo come marchio...

                                          Commenta


                                          • Allora forse in quel caso sarà una scelta obbligata, ma la zona climatica qual'è? Gli appartamenti da quanti metri sono?

                                            Sistemi di VMC torno a ripetere che ce ne sono 10 mila, e senza sapere la superficie da trattare non si può sapere nulla.

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
                                              Allora forse in quel caso sarà una scelta obbligata, ma la zona climatica qual'è? Gli appartamenti da quanti metri sono?

                                              Sistemi di VMC torno a ripetere che ce ne sono 10 mila, e senza sapere la superficie da trattare non si può sapere nulla.
                                              superficie appartamento 120mq
                                              Zona climatica Modena

                                              Commenta


                                              • Sono 40 mc/ora di portata, vista la classe A4 ci puoi anche climatizzare casa con la VMC. Io farei a meno della pompa di calore, metterei una caldaia per mandare il pavimento radiante alla temperatura minima e utilizzerei la VMC per ricambiare aria e per integrare con del caldo o del freddo quando necessario. Cioè probabilmente mai, quindi anziché 6 o 10.000€ conviene spenderne 2.000 per una Wolf , Eurotherm, e la usi solo come ricambio aria. Avere 3 impianti con le relative 3 manutenzioni viene a costare quand'è fine anno. L'unica che si salva è la pompa di calore ma prima o poi anche quella darà problemi, magari tra 10-15 anni.

                                                Altrimenti pompa di calore per acqua calda sanitaria e pavimento + VMC per integrare, ti risparmi caldaia e costi di manutenzione ed allaccio e gestione, a patto di fare tutti i fornelli ad induzione ed avere un minimo di fovoltaico.

                                                Commenta


                                                • Fujinas. Attenzione all'ACS centralizzata.
                                                  Rischi di spendere più di ACS che di riscaldamento.
                                                  Parlo per esperienza vissuta.....
                                                  F.

                                                  Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

                                                  Commenta


                                                  • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   40611ED7-59CC-44C7-BAD7-CB1F3349D585.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 733.9 KB 
ID: 1968401
                                                    Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                                    Ho un impianto praticamente uguale al tuo, ma è praticamente muto.
                                                    Hai schema impianto o fotografie a supporto?
                                                    F.

                                                    Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
                                                    Grazie
                                                    Per ora riesco ad inviarti solo foto dei, plenium (uno solo per ora mi è stato sostituito ma cambieranno anche quello delle mandate)e della macchina....
                                                    Domani se riesco invio altre foto....

                                                    Commenta


                                                    • Potevano farlo un po' peggio dato che c'erano, comunque non è che sia impostata per andare troppo forte? Tu dai anche un apporto in raffrescamento/riscaldamento tramite quei canali?

                                                      Commenta


                                                      • No non riscaldo ne rafresco.
                                                        cosa intendi per non è che sia impostata per andare troppo forte?

                                                        vedi errori grossolani visto che dici potevano farla anche peggio?

                                                        Commenta


                                                        • L'organizzazione dei canali non è di certo di un precisino, se ci sono turbolenze all'interno di quei canali poi il casino è ancor maggiore. Quando la velocità (m/s) dell'aria nei canali è troppo alta, ogni turbolenza crea rumore, ed anche le bocchette potrebbero crearne. Se ti fa tanto rumore magari è settata su troppi mc/h di ricambio oppure la sezione dei canali che vanno in ambiente (diametro dei tubi) è inferiore al necessario quindi la macchina per garantire la portata spinge forte l'aria nei tubi che poi crea rumore.

                                                          Ma bisognerebbe quantificarlo questo rumore, magari è perfettamente normale e sei tu esigente, non saprei.

                                                          Oppure hai i canali nei controsoffitti che fanno dei giri strani e quindi senti fruscii vari.

                                                          Commenta


                                                          • Mi sa che mi sono spiegato male io non sento rumore eccessivo dell’aria alle velocità che uso solitamente ma sento es.se uno va in e si fa la doccia in un bagno e canta dalla bocchetta di ripresa della cucina sento il canto....

                                                            Commenta


                                                            • Interessante... Non lo so, magari la bocchetta è troppo vicino alla doccia? L'ambiente favorisce ciò? I canali sono silenziati? Nella doccia comunque dovresti avere la ripresa, non la mandata.

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X