ok.grazie.la partenza del circolatore a quanto la devo mettere se la valvola e di 55°?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Valvola anticondensa
Comprimi
X
-
Mi accodo alla serie di messaggi.Mi domandavo quale potesse esser la differenza tra i sistemi tradizionali di Vac e il mio sistema ..Nel mio sistema ho montato una valvola miscelatrice 3 vie motorizzata, con sonda di temperatura immersa sul tubo di ritorno.Valore impostato per il ritorno 65 gradi.Man mano che la temperatura sale sul ritorno, apro la miscelatrice andando a prelevare una parte fredda che arriva dal puffer,cosi da mantere sul ritorno sempre una temperatura di 65 gradi..Cosa ne pensate?
Commenta
-
la VAC impedisce il ritorno sotto una certa T°
il tuo sistema impedisce il ritono sopra una certa T°, e non sotto.
nel tuo caso, se il ritorno è freddo... sempre freddo ti entra in caldaia.
metti caso che il ritorno sia a 30°, cosa fa la tua valvola? come si comporta?
il problema sono le T° basse di ritorno, non le alte.....
Commenta
-
No dott ,hai compreso male.La mia Vac ha lo scopo di mantenere la temperatura di ritorno costante.Quindi se la temperatura di ritorno e bassa la valvola si muovera in modo tale da far salire la temperatura.All'avviamento la valvola e tutta chiusa ,e l'acqua ricircola solo tra mandata e ritorno....man mano che la temperatura sale, la valvola si apre miscelando una parte calda della caldaia con una parte fredda dal puffer cosi da avere sul ritorno sempre la stessa temperatura.Sul ritorno non e entra mai acqua fredda
Commenta
-
allora sara' una sorta di valvola anticondensa,io dovrei montarla tra oggi e domani,ma è vero che migliora la combustione aumentando il rendimento della caldaia e a renderla piu economica?ma se fosse cosi i costruttori di queste caldaie perche non la consigliano o la montano di serie in basa alla potenza della caldaia?
Commenta
-
- Termopalex 20 kW su acqua
- Sanicube 500 lt
Collegamento a vaso aperto.
temperatura partenza pompa termopalex 60 gradi
temperatura sanicube di partenza 40 /42 gradi
La pompa non stacca mai, la t del termopalex sale rapidamente fino a 70 e non scende sotto i 60.
All'inizo però entra acqua nel termopalex a 40/42, giusto ?
Conviene montare la VAC ? Se si quale tipo e da quale t ? Una esbe ?
Grazie5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Commenta
-
se la tua pentola è a legna e va diretta al volano termico senza scambiatore intermedio a piastre o serpentina in accumulo, data l'esiguità del contenuto idrico, monta una valvola sul ritorno, che sia essa esbe o caleffi,come questa nel disegno, o qualunque altra marca poco importa, se invece è a solo pellet o triti con umidità sotto il 10% l'anticondensa non serve praticamente a nulla se non ad ingrassare chi le sponsorizza come indispensabili anche sulle macchine del caffè
OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
Molte grazie Biomassoso. Ma da 55 o 60 °c ? la vtc 300 andrebbe bene ?5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Commenta
-
5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Commenta
-
VA esbe vtc511 55°,montata oggi funziona perfettamente ma ho l 'impressione che va troppa acqua nel by pass(mandata/ritorno)forse bisognerebbe mettere una saracinesca e strozzarla al 30%,ho devo aumentare il circolatore alla massima potenza(cioè 3° velocita)?alcuni termo mi rimangono tiepidi nella parte bassa.
Commenta
-
mi sono spiegato male:senza la valvola,quando accendevo i termosifoni,tutta l'acqua della caldaia veniva trasferita nei radiatori,fancendo cosi le altalene,adesso con la VA non ci sn piu le altalene,poi sale fino al raggiungimento della temperatura impostata.
Commenta
-
Buongiorno a tutti,
volevo un vostro parere dato che con molta probabilità dovrò istallare una VA nel mio impianto.
Ho l'impressione che alla fine si opterà per una tarata a 45° a meno di essere smentito dal tecnico che effettuerà l'istallazione.
Il mio impianto è formato da un boiler di 800 lt che alimenta il riscaldamento radiante e una caldaia a legna 23KW.
Dico 45° perché la centralina che comanda tutto l'impianto apre la pompa del termocamino a 55° e a meno che non ho capito male ci deve essere un delta di 10° tra taratura della valvola e mandata minima del termocamino.
Se così fosse non è che con una VA a 45° è comunque troppo bassa da scongiurare il rischio di condensa?
Il mio dubbio è ma se a impianto freddo faccio il primo carico di legna e riesco a far alzare di parecchio la T del termocamino, l'acqua di ritorno dal boiler essendo comunque minimo a 45° non crea comunque condensa?.
Grazie
Guest
Commenta
-
Parli di caldaia da 23 kw, e centralina dell' impianto che fa partire il circolatore del termocamino????
Non è chiaro com'è fatto l' impianto?
Comunque sia anche se il circolatore parte dai 55 in su, nessuno impedisce allo stesso di funzionare anche a 65-70 gradi. Quando è partito poi continua a funzionare quindi la caldaia aumenterà di temperatura fino a che la VA chiuderà il bypass e tutto il calore andrà verso il puffer....... come in tutti gli impianti.
Per me 45 gradi di anticondensa, in un impianto con puffer, sono pochi. Nelle mie caldaia ho sistemi anticondensa tarati a 70-72 gradi! e setpoint delle caldaie a 85 gradi.
Commenta
-
Si la centralina fa partire il circolatore del termocamino.
La centralina per prima cosa controlla se il termocamino ha raggiunto la T minima impostata (55°) se si verifica questa situazione controlla se la T nella parte centrale del puffer abbia un delta T di 6° se si verifica anche questa ipotesi apre il circolatore del termocamino.
La pompa caldaia a legna gira fino a quando la temperatura min è al di sotto di 2K.Ultima modifica di Guest_70; 03-02-2014, 15:10.
Commenta
-
..... ora ho capito!!! C'è un tuo 3d di la sul termico .... ha quel puffer molto particolare. La caldaia è a condensazione + termocamino separati da scambiatore a piastre... giusto??
Con il tuo sistema potresti utilizzare un piccolo regolatore di giri che regola il circolatore puffer-scambiatore, come ho fatto io sulla mia caldaiaccia slovacca!!!!
Questo è il 3d:
http://www.energeticambiente.it/cald...caldaie-2.html
questo lo schema di collegamento:
Commenta
Commenta