    Sto indagando con il termotecnico. Realizzazione cappotto con 10 cm eps grigio (12 cm pareti esposte a Nord); sostituzione serramenti (trasmittanza 1.1 non ricoro u.m.); relaizzazione vespaio; coibentazione del sottotetto. PDC Hiref HHP 012 Pt 12,4KW PF 11,3 KW
    Ciao
    Moreno

    Commenta


    • ad occhio non mi sembrano numeri da A..e soprattutto se non hai una VMC la A è virtuale..nel senso che se devi ventilare con le finestre, la A vola fuori da li..e ti saluta...e se dimensioni la PDC o il contatore per la classe A , poi stai al gelo o nella muffa (se non ricambi aria)
      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

      Commenta


      • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
        ad occhio non mi sembrano numeri da A..e soprattutto se non hai una VMC la A è virtuale..nel senso che se devi ventilare con le finestre, la A vola fuori da li..e ti saluta...e se dimensioni la PDC o il contatore per la classe A , poi stai al gelo o nella muffa (se non ricambi aria)

        Ciao
        I calcoli del termotecnico confermerebbero una classe A: 24 kWh/m2anno. VMC prevista: vortecno VOT EVO HR 200 con batteria per deumidificazione attiva estiva
        Se il fabbisogno fosse 6500 KWh quale dovrebbe essere la corretta potenza impegnata considerando Pdc, VMC, piano cottura ad induzione ed altri elettrodomestici
        Ovviamente chiederò al termotecnico, ma mi piacerebbe avere un confronto
        Ciao
        Somasca



        Ultima modifica di somasca69; 16-06-2014, 15:11.

        Commenta


        • Gia, scusa, avevi gia citato la VMC..pardon...

          bah sai..se si parla di POTENZA IMPEGNATA..bisognerebbe sapere la POTENZA (consumo) di Progetto della casa a -5 o alla T di progetto del luogo (quale?).

          Tornando ai consumi..6500 kwh elettrici sono 20.000 termici...mettiamo che 3000 siano per ACS...mettiamo che 1500 siano per raffrescamento e VMC...restano 15.500 kwh termici..che divisi per 200 mq sono 77 kwh anno mq..sarebbe una C

          A me non quadra per nulla...


          Comunque se ti mettono quella PDC che hai indicato..se fa 12,4 kw di potenza massima..ne assorbirà almeno 6 di punta a fare ACS in inverno...se nel frattempo accendi induzione e un phon..direi che 10 kw ti servono tutti.. potenze che in una A nessuno avrebbe ragione di mettere..
          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

          Commenta


          • @somasca

            Se non sei preciso e chiaro rischiamo veramente di indirizzati sulla strada sbagliata.
            Devi spiegare bene da dove arrivano i dati e a cosa si riferiscono.

            Se classe A vuol dire prendere il consumo elettrico annuo totale, sottrarre l' energia autoconsumata con FV e dividere il risultato per i mq veramente non ci siamo...

            Puoi inserire il fabbisogno termico per riscaldamento dell' abitazione?
            Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"

            Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
            http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html

            Commenta


            • Ciao
              Scusatemi per l'imprecisione. Meglio conttare il termotecnico e condividere le corrette informazioni
              Ci vorrà qualche giorno
              Grazie a tutti
              Somasca69

              Commenta


              • Da luglio la nuova tariffa sperimentale per le pompe di calore | EnergoClub

                Commenta


                • Non ho trovato alcun riferimento che specifichi se la D1 sarà a fasce orarie F1 F2 F3 oppure il prezzo sarà invariate dal gg e ora di prelievo!?

                  Avete letto nulla a riguardo?

                  Commenta


                  • Ciao a tutti
                    certo che il vincolo che l'impianto sia già attivo prima del 1.01.2008 non è poco, io sono partito il 10.2008 e a livello normativo, non sono esperto della materia, la normativa richiesta si applicava già alle PdC del tempo ?
                    Vedremo chi entrerà cosa ci dirà, mi tengo il contatore BTA per il momento
                    A presto
                    RemTechnology
                    "E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
                    (v. 5.0 - Gennaio 2020) - RemTechnology 1999 - 2020 - ing.remtechnology@gmail.com
                    Leggete il regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it

                    Commenta


                    • ci sara monoraria e a fasce..puoi scegliere.
                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da remtechnology Visualizza il messaggio
                        certo che il vincolo che l'impianto sia già attivo prima del 1.01.2008 non è poco, io sono partito il 10.2008 e a livello normativo, non sono esperto della materia, la normativa richiesta si applicava già alle PdC del tempo ?
                        y
                        Deve essere attivo DOPO..non prima..

                        il punto è proprio questo..devi avere pdc con efficienza superiore ai parametri della tabella del 2007, che fissava limiti per 2008-2010. Magari la pdc messa nel 2007 comunque è superiore ai parametri...in tal caso..volendo fare i furbi, se non hai chiesto detrazioni e non avevi attivato la BTA, chi puo dire se l'hai messa prima o dopo 2008? sono passati 6 anni, uno potrebbe aver gia distrutto anche la fattura ..basterebbe una asseverazione che dice che supera i limiti di tabella e uno fa domanda.
                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                          ci sara monoraria e a fasce..puoi scegliere.
                          Io prelevo il 20% circa dell'energia per tutta la casa pdc compresa dalla fascia F1 (media annua). Secondo voi mi conviene tenere le fasce orarie o no? Considerando che ho dovuto settare pdc e impianto a pavimento per forzarli a farli partire nelle ore notturne!

                          Commenta


                          • Clash..secondo me fra fasce e mono ala fine ballano spiccioli..comunque se conosci con esattezza quanto consumi per fascia, quelli che ti metto sotto sono i costi MONORARIO e F1 e F23 della D1 (solo la parte che varia in base alle fasce, il resto è fissa per ogni fascia)

                            prova a fare 2 conti ..coi miei dati come vedi cambia di 3 auro all'anno!! loro ci conoscono meglio di noi.


                            TOT F1 F23
                            Kwh 6627 1879 4748
                            % 100 28,4% 71,6%
                            Unitario 0,08553 0,0911 0,08277
                            TOT 567 171 393
                            564
                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                            Commenta


                            • Non pensavo incidesse così poco!!! Ed io che mi sforzavo a spostare i consumi in fascia 2-3.
                              Non ne vale proprio la pena!

                              Commenta


                              • Se hai un fotovoltaico che in F1 ti fa fare 0% ed in F23 100% inizia ad avere il suo senso però

                                Commenta


                                • si..54 euro anno... ma se proprio fai zero..e come fai quando nevica?
                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                  Commenta


                                  • 0% ovviamente lo fai nei mesi dove hai produzione FV, in inverno fai così:

                                    Penultima Ultima Consumo %
                                    03/12/13 31/12/13 (kWh)
                                    F1 12728 13110 382 22 %
                                    F2 15094 15513 419 24 %
                                    F3 26676 27617 941 54 %

                                    Consumo totale 1742 100%

                                    Penultima Ultima
                                    lettura lettura Consumo %
                                    03/02/14 28/02/14 (kWh)
                                    F1 13589 13840 251 28 %
                                    F2 15935 16217 282 31 %
                                    F3 28225 28577 352 41 %

                                    Consumo totale 885 100%

                                    Io in F1 ho il 15% di consumo annuo, medio, forse anche qualcosa meno dato che viaggio tra 0% e 10% per gran parte dell'anno

                                    Commenta


                                    • vedo che in inverno hai 22-28

                                      In estate F1 cala anche la mia fra zero e 10%..ma i consumi estivi sono cosi ridicoli che non hanno peso sul consumo annuo e la media cala poco.... vedrai che la media annuale da magari 24 %
                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                      Commenta


                                      • 18,33%, considerando che quest'anno la bolletta corrente è arrivata 13%, 8%, 0% nelle 3 periodicità monitorate, anno scorso 16%, 15%, 23%.

                                        Il miglioramento è evidente

                                        Commenta


                                        • si, stiamo sempre parlando di 10-20 euro avanti indietro...cose per cui di certo non val la pensa di modificare abitudini...
                                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                          Commenta


                                          • tRA 30% e 15% solo 20€? dipende dal consumo annuale, se lui consuma 4000kW certo no, ma io che fino poco fa ero a 12000kW

                                            Commenta


                                            • Se resti in MONORARIA con 12.000 kwh anno che prelevi TUTTI in F23, spendi 33 euro in piu di quello che avresti potuto spendere..fai i conti e vedrai...non val nemmeno la pensa cambiare contratto

                                              E poi..se sei in bioraria..ogni 10% di consumo che sposti in F23 da F1, risparmi 10 euro tondi tondi..non val nemmeno lo sforzo di provarci.

                                              Insomma, siccome la F1 è scesa e la F23 è salita..la bi-tri oraria è uno specchietto ....
                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                              Commenta


                                              • No io sono già in bioraria, ed ho il consumo prevalentemente sulla F23 quindi quel che posso risparmiare già lo risparmio

                                                Commenta


                                                • certo..ma come dicevo..alla situazione migliore (bioraria e 100% in F3) e peggiore (Monoraria) ballano 33 euro su 12.000 di PRELIEVO.. e parliamo di casi estremi...nella realta se proprio fai attenzione sposti il 10%..e quindi cambiare contratto (mi pare costi 30 euro) per risparmiare magari 3-4 euro anno con estrema fatica psicologica e attenzione all'orologio e moglie che non collabora, lascio tutto come sta..
                                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                  Commenta


                                                  • Insomma, l'unica soluzione è non consumare nulla o quasi... Ci vuole accumulo e microeolico, oltre al fv...
                                                    FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon

                                                    Commenta


                                                    • Gli oneri si pagheranno sul consumo invece che sul prelievo..per cui anche se non prelevi, paghi lo stesso....l'hai saputo?
                                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                      Commenta


                                                      • Ciao marco: puoi apporre un link di riferimento della (inquietante quanto attesa) notizia?

                                                        Per la bioraria: vedo che molta gente (che possiede FTV) sta passando alla bioraria di Enel Energia, che propone un prezzo della componente energia di 4c€ F23 e 17c€ in F1. Forse in questi casi conviene...

                                                        saluti

                                                        Commenta


                                                        • Nel decreto di Renzie fresco fresco esiste un articolo che parlando si SEU è RIU dice che oneri si pagheranno su consumato salvo casi specifici....ora è da capire se in ns impianti che sono una sottocategoria dei SEU saranno toccati e quanto...se solo il 5% degli oneri....oppure se si deve interpretare in altro modo
                                                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                          Commenta


                                                          • E cosa capiterà chi invece non ha il contatore di produzione, ovvero chi ha installato dal giugno 2013 a dicembre 2013...

                                                            Sul mercato libero bisogna fare una precisazione i prezzi che pubblicano vengono esclusi i famosi costi di perdite di rete, per cui va aggiunto un 10% mi sembra.

                                                            Commenta


                                                            • Me lo chiedo anche io visto che vi ricado. Per perdite rete corretto, circa 10, nei prezzi maggio tutela è già compreso
                                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                              Commenta