  • Io l'ho smontato recentemente, l'importante quando lo si rimonta, per fare un buon lavoro, è siliconare bene con silicone alta temperatura nelle giunzioni.
    Caldaia KWB Classicfire 18, puffer 2000, puffer 500 acs con 3 pannelli solari sonnenkraft, acs piastre ext.

    Commenta


    • @HERMES Una volta consumato il legno apri il portello a stufa accesa per alimentare? Non stacca il pressostato?

      Commenta


      • Buonasera a tutti e ben ritrovati (non frequento il forum da un po'). Spero che qualcuno mi possa aiutare. Ho un problema con il motoriduttore della coclea. Non gira. L'ho smontato e provato e il motore funziona. Montato sulla macchina non gira. Vi è da qualche parte un fusibile ho altro che lo comanda e che potrei controllare? Attendo consigli e suggerimenti. Buona serata

        Commenta


        • Probabilmente hai la coclea bloccata, è successo anche a me, era piena di segatura o di un corpo estraneo che la blocca. Con una pinza a
          pappagallo prova a muovere l'albero collegato al motore, dove c'è la vite a brugola, in modo da sbloccarlo, altrimenti ti tocca smontare la coclea. Se invece è sbloccata potrebbe essere la scheda che non gli manda corrente, puoi provare con un tester, dovresti anche vedere se la spia verde sul retro della caldaia si accende nel momento in cui dovrebbe muoversi la coclea.
          Caldaia KWB Classicfire 18, puffer 2000, puffer 500 acs con 3 pannelli solari sonnenkraft, acs piastre ext.

          Commenta


          • Buongiorno Riccardo. Allora, il motore non riceve corrente e nemmeno si accende la spia verde. Proverò con l'ardua impresa di smontare la scheda. Per ora grazie.

            Commenta


            • Sotituire i triac sulla scheda

              Commenta


              • Ho smontato la scheda e ho fatto sostituire alcuni componenti da un amico appassionato di elettronica. Tempo permettendo, domani rimonto tutto è provo se funziona. Per ora ho speso euro 9,50. Cos'è il triac?

                Commenta


                • Ho rimontato tutto e la caldaia brucia che è una bellezza! Grazie a tutti.

                  Commenta


                  • Una foto dei componenti che hai sostituito poi postarla? Magari anche il punto dove erano posizionati sulla scheda sarebbe di utilità per gli utenti

                    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
                    inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                    Commenta


                    • Penso abbiano cambiato i triac... Sono i 3 dispositivi attivi che "lavorano" maggiormente.

                      Si prendono su rs elettronica o mouser....

                      Quando scapoccia.... Una prova a sostituirli e spesso si risolve con pochi spicci

                      Commenta


                      • Scheda thermorossi per H2O 34 Compact 32 codice 70012091 - Acquista Online


                        Sono quei tre componenti in mezzo ai 4 condensatori blu rettangolari

                        Commenta


                        • Scusate il ritardo. Ecco le foto della scheda prima e dopo la riparazione con l'indicazione dei componenti sostituiti. Spesa complessiva Euro 9,50
                          PRIMA Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   SCHEDA PRIMA.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 875.7 KB 
ID: 1965810 DOPO Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   SCHEDA DOPO.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 339.7 KB 
ID: 1965811

                          Non so se sono riuscito ad inserire le foto correttamente.......

                          Commenta


                          • Azz.... 2 sono condensatori plastici.... Strano.... Be buono a sapersi.... Con quel che costa nuova preferisco comprare 20 euro di roba su ebay e cambiare tutto quello che fino ad adesso ho visto guasto (triac + quel integrati) il resto si misura con un muktimetro dopo averli smontato

                            Commenta


                            • Si, in effetti il mio amico avrebbe cambiato anche qualche altro componente funzionante ma a vista usurato. Ne valeva sicuramente la pena ma non lo abbiamo fatto perchè al negozio non erano disponibili e la caldaia mi serviva in fretta.

                              Commenta


                              • Altra piccola testimonianza.....

                                La compact 18 di mio padre dopo 7 anni di onorato servizio cominciava ad essere stanca nel reparto estrazione fumi...

                                Bruciava male oramai.... Faceva il mucchio di pellet e non ventilava a dovere... Tuttavia il ventilatore girava libero e leggero al tatto.
                                Ho sostituito il condensatore da 1uF collegato al motore.
                                Preso su rs elettronica un condensatore mkp da 1uF con le stesse caratteristiche.
                                Ora la macchina è rinata, brucia bene come ai vecchi tempi.

                                Piano piano nel tempo per permettere una combustione adeguata avevo alzato la ventilazione da diagnostica....
                                Negli ultimi 2 anni avevo più volte alzato i valori dei 5 livelli di VEL per permettere alla macchina di funzionare regolarmente.
                                Se ne deduce che con le giuste tolleranze il condensatore mkp in quella posizione (il caldo non manca) dura circa 6 anni.
                                Premetto che quella di mio padre è un modello anzianotto... Magari nelle class5 è stato spostato in una posizione "più fresca" permettendo percui una vita piu lunga dello stesso.
                                Ora con il condensatore nuovo ho riportato i valori originali.

                                Commenta


                                • L'altro ieri pulizia della caldaia completa.

                                  Due ore di lavoro

                                  sostituite le due molle, quelle più corte, dal lato di destra che corrisponde al lato dove lo sportello di accesso Al Focolare si apre,... e dove sospetto che entri un po' di aria.

                                  queste le foto delle Molle sostituite.. dal colore sembrano incandescenti oltre ad essere visibilmente consumate..

                                  Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
                                  inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                  Commenta


                                  • Un appunto. Non ho capito se il condensatore della ventola fumi si trova nel pannello posteriore oppure sul lato sinistro, dove c'è la scheda elettronica della stufa (perché smontando il pannello destro il condensatore non c'è)

                                    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
                                    inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                    Commenta


                                    • Sulla 18 sta a sx in basso sotto la scheda..... Comunque i fili vanno al ventilatore.... È facile da individuare

                                      Commenta


                                      • Ho preso tre sacchi di questo pellet 80% faggio 20% abete certificato A1 e en Plus e promette più Riesi energetica, meno cenere. Il venditore mi dice che al massimo devo mettere un po' più di aria in aspirazione.

                                        Non si presenta male ..A parte il fatto che nel sacco non vedo nessun riferimento a un produttore...

                                        Che ne pensate?

                                        Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
                                        inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                        Commenta


                                        • Scusate ragazzi, è da tanto che seguo il forum , ma non trovo più le spiegazioni per spostare il sensore dell'acqua ed evitare il fastidioso NO TEMP!! Potreste indicarmi dove posso trovare le spiegazioni per eseguire la modifica?
                                          Grazie mille in anticipo

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Gianfranco59 Visualizza il messaggio
                                            Scusate ragazzi, è da tanto che seguo il forum , ma non trovo più le spiegazioni per spostare il sensore dell'acqua ed evitare il fastidioso NO TEMP!! Potreste indicarmi dove posso trovare le spiegazioni per eseguire la modifica?
                                            Grazie mille in anticipo
                                            Le spiegazioni non saprei dirti dove sono però io posso dirti che il sensore originariamente è installato sul lato sinistro della caldaia, piuttosto in basso, esattamente sul corpo caldaia per rilevare la temperatura dell'acqua

                                            La modifica consiste nel prendere quel sensore e spostarlo sulla ventola fumi applicandolo cioè proprio alla ventola di estrazione dei fumi, che è sul lato opposto.

                                            Si tratta In pratica di prolungare i fili che arrivano sul lato sinistro della caldaia fino al lato destro (facendo in modo che non vadano a impigliarsi nei meccanismi di movimenti della spatola) ma questo è semplice.


                                            La parte (relativamente) più complicata è fare due bucanini col trapano sulla carcassa della ventola fumi che poi andranno filettati affinché Vi si possa avvitare le due alette del sensore che prima era sul lato sinistro



                                            Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
                                            inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                            Commenta


                                            • Qualcuno ha già fatto funzionare la compact 32 con il nocciolino? Se si servono modifiche ai parametri?

                                              Commenta


                                              • Quindi a quel punto, posizionando il sensore sulla ventola dei fumi bypassa ila temperatura dell'acqua e segnala il calore dell'aria , giusto? Premetto che la mia thermorossi è del 2007 e gli unici problemi che ho avuto sono sempre stati il no temp res.

                                                Commenta


                                                • Puoi anche allungare i tempi di accensione.... Aumenti di 5/10 minuti TIME ACC e vedrai che parte sempre

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da Gianfranco59 Visualizza il messaggio
                                                    Quindi a quel punto, posizionando il sensore sulla ventola dei fumi bypassa ila temperatura dell'acqua e segnala il calore dell'aria , giusto? Premetto che la mia thermorossi è del 2007 e gli unici problemi che ho avuto sono sempre stati il no temp res.
                                                    La logica del sensore era rilevare un congruo aumento (di qualche grado.. 4 se ricordo bene) della temperatura dell'acqua... che poteva essere determinata solo dall'effettiva partenza del fuoco dentro la caldaia..



                                                    Posizionando il sensore sulla ventola fumi, se il fuoco parte i gradi di aumento sono molto di più di 4 o 5... per cui la logica della caldaia non ha più dubbi che il fuoco sia partito..

                                                    Il rimedio che ti diceva termo Guzzi è valido ... ( ha sempre un asso nella manica quello lì[emoji16])

                                                    ma considera che prolunga la fase di riscaldamento durante la quale la termocoppia assorbe 400 watt per cui si ha maggior consumo di corrente è maggiore stress della stessa..

                                                    Quindi se hai manualità è meglio spostare il sensore

                                                    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
                                                    inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                    Commenta


                                                    • Condordo con Claudik.... Se invece te ne freghi di 5 min in piu di accensione puoi allungare i tempi di acc....

                                                      Se lo spostamento lo fai solo o se il tecnico è onesto e prende il "giusto" sposterei il sensore....

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da claudik Visualizza il messaggio
                                                        Un appunto. Non ho capito se il condensatore della ventola fumi si trova nel pannello posteriore oppure sul lato sinistro, dove c'è la scheda elettronica della stufa (perché smontando il pannello destro il condensatore non c'è)

                                                        Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
                                                        Ho smontato il pannello a sinistra e in prossimità della scheda non c'è.

                                                        Mi aspettavo di vedere un condensatore tipo lavatrice, tipo motore del ventilconvettore.. invece niente

                                                        Ma dov'è? Se a sinistra dalla scheda escono i figli che vanno al ventilatore E dal ventilatore escono i fili che vanno verso la scheda ...Non avrebbe senso mettere sto condensatore a metà,.. interrompendo il filo

                                                        Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
                                                        inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                        Commenta


                                                        • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2018-08-07_225403.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 121.6 KB 
ID: 1966437
                                                          Normalmente e' attaccato sul retro della scheda.
                                                          Segui il filo bianco che ho indicato con la freccia rossa.
                                                          Ciao

                                                          Commenta


                                                          • Sulla 18 è in basso a sinistra incapsulato dentro un contenitore di metallo

                                                            Commenta


                                                            • Ciao a tutti ragazzi, dopo 2 anni che uso la stufa presa di seconda mano ma in buone condizioni, vorrei sostituire le corde un po’ usurate dello sportello, magari anche quelle dello scambiatore, secondo voi è complicato farlo da se?