  • Comunque il legislatore parla di 20litri per kw...... In soldoni per una 32 Occorrerebbe un boiler da minimo 600litri.....leggendo qui e li però ci si imbatte con persone che con 600litri hanno eccessivo accendi spegni della macchina......
    Dunque... Senza esagerare direi che un 800 litri ci sta a pennello.... Se non un 1000

    Commenta


    • Scusate volevo chiedervi la thermorossi S32 evo anno 2019 è possibile depotenziarla? Se si grazie per una risposta saluti e buona giornata.

      Commenta


      • Originariamente inviato da passera 65 Visualizza il messaggio
        Scusate volevo chiedervi la thermorossi S32 evo anno 2019 è possibile depotenziarla? Se si grazie per una risposta saluti e buona giornata.
        Alcuni produttori utilizzano lo stesso corpo caldaia per più tagli di potenza, cambiando solo parametri e magari ventilatore. Non è questo il caso della TR S32 EVO, per cui depotenziarla mantenendo inalterato il corretto funzionamento è difficile (si puo' magari limitarne la potenza in modo da farla funzionare in modulazione, ma in questa situazione le caldaie hanno una combustione peggiore e si sporcano di più)
        Quot homines tot sententiae

        Commenta


        • Ciao a tutti... Mica c'è qualcuno che mi dà tempi on della potenza 5 e velocità ventola alla potenza 5?che l anno scorso quando me la hanno installata per il consumo della spazzola, ancora prima di consegnarla mi ha messo la potenza 4 come la 5 ma non mi ha detto i valori originali... Qualcuno li sa ? Ora ho vel ventilatore 2400 giri e on coclea 5.6 sia la 4 che la 5
          p.s. Parlo della 32

          Commenta


          • Originariamente inviato da passera 65 Visualizza il messaggio
            Scusate volevo chiedervi la thermorossi S32 evo anno 2019 è possibile depotenziarla? Se si grazie per una risposta saluti e buona giornata.

            Sicuramente….non conosco ancora nessuno qui sul forum che ha la 32 EVO...questo inverno facci sapere come và

            Commenta


            • Buonasera, da pochi giorni mi hanno installato una Compact S 32 EVO, mi chiedevo se le dimensioni del pellet sono importanti, 4 cm sono troppi?
              Non ho esperienza arrivando da un Arca a legna.

              Grazie
              Thermorossi Compact S32 EVO
              Termoaccumulo combinato 600 litri, ACS + solare
              Sistema di caricamento pneumatico del pellet Easymoving Nova3

              Commenta


              • Fino a 6 cm nessun problema
                Ultima modifica di scresan; 28-03-2020, 08:56.

                Commenta


                • se le dimensioni sono la lunghezza... non credo ci siano proprio problemi... tranquillo!!!!!
                  Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama

                  Commenta


                  • Grazie per le risposte.
                    Sto provando diversi pellet, cercando di imparare a gestire la macchina.
                    Thermorossi Compact S32 EVO
                    Termoaccumulo combinato 600 litri, ACS + solare
                    Sistema di caricamento pneumatico del pellet Easymoving Nova3

                    Commenta


                    • Io non ho avuto particolari problemi... ho scelto pellet di buona qualità e questo nn mi ha dato noie...
                      Se non si agisce, non è possibile alcun progresso e non può essere corretto nessun errore... Dalai Lama

                      Commenta


                      • Buongiorno a tutti, un quesito veloce: quali sono i valori di S1 e S2 nel vostro impianto?
                        Attualmente i miei valori sono di 55 per S2 e di 62 per S1, pensavo però di alzare S1 a 70 gradi.
                        Che ne dite?

                        Buon fine settimana
                        Thermorossi Compact S32 EVO
                        Termoaccumulo combinato 600 litri, ACS + solare
                        Sistema di caricamento pneumatico del pellet Easymoving Nova3

                        Commenta


                        • S2 60 e S1 65

                          Commenta


                          • Buonasera, non ricordo più come si va nel menù per modificare i parametri. Qualcuno mi risparmia la fatica di cercare i vecchi post che ne parlavano ? Grazie

                            Commenta


                            • Buonasera, se può interessare ad altri, il post in cui si parlava del menù parametri è il 59. Saluti a tutti.

                              Commenta


                              • Buonasera a tutti.
                                Ho l'ennesimo problema con la mia caldaia thermorossi compact 32 del 2011.
                                In passato leggendo il forum sono semore riuscito a risolvere i problemi grazie alle vostre indicazioni ma ora non riesco proprio a risolvere quest'ultimo.
                                La caldaia si accende regolarmente e sembra funzionare ma sul display resta fissa la scritta "Thermorossi SPA".... Considerato che la caldaia é collegata ad un puffer non riesco a fare nessun tioo di regolazione a causa dal display bloccato.
                                Ho gia provato a spegere e riaccendere piu volte anche togliendo l'alimentazione.
                                Ho pulito e lubrificato i contatti.
                                Non so più che fare.... Qualcuno può aiutarmi ?

                                Commenta


                                • Sfrutta il CT 2.0 io ho preso la EVO 32 S ottima.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Frafrapon Visualizza il messaggio
                                    Buonasera a tutti.
                                    Ho l'ennesimo problema con la mia caldaia thermorossi compact 32 del 2011.
                                    In passato leggendo il forum sono semore riuscito a risolvere i problemi grazie alle vostre indicazioni ma ora non riesco proprio a risolvere quest'ultimo.
                                    La caldaia si accende regolarmente e sembra funzionare ma sul display resta fissa la scritta "Thermorossi SPA".... Considerato che la caldaia é collegata ad un puffer non riesco a fare nessun tioo di regolazione a causa dal display bloccato.
                                    Ho gia provato a spegere e riaccendere piu volte anche togliendo l'alimentazione.
                                    Ho pulito e lubrificato i contatti.
                                    Non so più che fare.... Qualcuno può aiutarmi ?

                                    E' un problema di logica...ci sono due schede.
                                    prova a staccarle e pulirle, prova a cambiare la batteria tampone, mi pare ci sia anche un elettrolitico nella scheda display che potrebbe con gli anni e il calore dare problemi...prova a cambiarlo...dopodiché se non va chiama il tecnico e caccia il cash

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
                                      Sicuramente….non conosco ancora nessuno qui sul forum che ha la 32 EVO...questo inverno facci sapere come và
                                      La caldaia per adesso va molto bene nettamente migliorata dal modello precedente se ai Whatsapp ti mando foto impianto.

                                      Commenta


                                      • Salve a tutti

                                        Come da consiglio, espongo il mio problema anche in questa discussione.

                                        ho un problema con una caldaia a pellet Compact S32 della Thermorossi installata a maggio dello scorso anno. L'impianto è costituito dalla caldaia collegata ad un puffer da 600 litri che viene utilizzato anche per la produzione dell'acqua calda sanitaria. La caldaia è in funzionamento automatico e con la funzione thermocontrol attivata.

                                        Da quando l'abbiamo accesa questo inverno è capitato quattro o cinque volte che è andata in protezione per sovratemperatura. L'indicazione sul display è "Alarm Tmax" e " Check water circuit/pump". Per farla ripartire ho seguito la procedura indicata sulle istruzioni: ripristinato il termostato di sicurezza posto sul retro, pulito il braciere e spento e riaccceso la caldaia.

                                        Non ho capito esattamente se questo problema accade in qualche condizione particolare visto ci accorgiamo del malfunzionamento nel momento in cui dovrebbero partire i termosifoni, ma l'acqua nel puffer è appena tiepida.

                                        All'inizio avevo pensato che il problema fosse dovuto ad una temperatura del puffer troppo alta e che l'inerzia termica durante la fase di spegnimento facesse salire troppo la temperatura dell'acqua in caldaia. Ho quindi abbassato la temperatura impostata del puffer a 67 gradi e quando la caldaia si ferma mi trovo con 67 gradi nella parte bassa del puffer e circa 70 nella parte alta, ma il problema si è verificato ugualmente. Mi sarei aspettato comunque che la caldaia facesse ripartire la pompa prima di arrivare ad una temperatura troppo alta in modo da dissipare il calore in eccesso nel puffer, ma sembra che questo non avvenga.

                                        Le sonde di temperatura dovrebbero essere a posto visto che ho un termometro analogico a metà del puffer e segna una temperatura compresa tra la parte alta e la parte bassa.

                                        Purtroppo questo problema si verifica solo ogni tanto e non sono mai riuscito ad arrivare nel momento in cui succede.

                                        Sto cercando di capire se è un problema di programmazione oppure se c'è qualcosa che non funziona, tipo la pompa di circolazione della caldaia che in quei casi non parte.
                                        Voi che ne pensate?


                                        Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.


                                        Roberto

                                        Commenta


                                        • Thermorossi se è evo

                                          .....
                                          Allora anch'io ho la tua stessa caldaia Come da titolo penso la TR s32 Evo la mia collegata un puffer da 800 litri Combi quindi faccio acqua sanitaria non so la dimensione del tuo immobile e quindi zona serramenti eccetera per la dispersione quindi calorie Se vai in sovratemperatura E perché il tuo accumulo è troppo piccolo e la caldaia troppo potente dovresti chiamare il cat e fartela depotenziare ha 24 kilowatt o aumentare la dimensione del puffer.
                                          O prova a portare temperatura a 65 gradi in caldaia. La devi far lavorare in automatico.
                                          Ultima modifica di scresan; 28-03-2020, 08:55. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum

                                          Commenta


                                          • ....

                                            Dimenticavo Se hai WhatsApp ti mando foto mio impianto con le specifiche.
                                            Ultima modifica di scresan; 28-03-2020, 08:55. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum

                                            Commenta


                                            • @ cm752et

                                              Secondo me è piu' probabile che il malfunzionamento sia dovuto ad un possibile difetto del termostato di sicurezza che da l'allarme AL TMAX.
                                              Se fosse un problema di impostazione caldaia in ogni caso raggiunti gli 80° andrebbe in STOP e si spegnerebbe senza mai arrivare all'allarme AL TMAX.
                                              Per verificarlo è sufficiente che chiudi una valvola tra caldaia e puffer (bloccando la circolazione acqua) e verifichi a quanti gradi va in allarme la caldaia.

                                              Commenta


                                              • Come va bene diretta..... Lo avremo scritto e riscritto decine di volte....

                                                Commenta


                                                • Ciao.

                                                  Secondo voi con una saldatura a elettrodo potrei rimpolpare la spatola che in un inverno si assottiglia fino a non grattare più il braciere e quindi a non pulirlo (e se non la cambio si assottiglia ulteriormente fino a spezzarsi)?
                                                  inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                  Commenta


                                                  • Puoi provare...... Io oramai la cambio ogni anno e mezzo se tengo sempre la macchina in auto con w5 attivo.
                                                    Ci faccio 2 anni se nei periodi mediani disattivo w5.
                                                    Comunque si... Alla fine sta spatola la si deve cambiare ogni anno e mezzo massimo 2.
                                                    Quante ne cambi te?

                                                    Commenta


                                                    • Ciao thermoguzzi..

                                                      Una spatola Ogni inverno Quindi ogni 7 bancali di pellet

                                                      Ma
                                                      Una non basta perché dopo il 4 bancale incomincia a non raschiare bene il fondo del Braciere e quindi a non liberare i buchi

                                                      Per farla tornare a contatto dovrei eliminare il cilindretto su cui appoggia e ruota chiamato cuscinetto

                                                      Per questo mi veniva in mente di saldare del materiale di riporto ad elettrodo... per aggiungere materiale a farla tornare a strisciare sul Braciere


                                                      Ma non so sull'inox quanto si riesca
                                                      inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                      Commenta


                                                      • Il fatto che non raschi il fondo non mi preoccupa, ovviamente si incurva e si affina.
                                                        La 32 funziona perfettamente anche senza paletta..... La 14 non la ha.... Le altre caldaie a pellet non la hanno....
                                                        Io comprerei una paletta l'anno e ciccia.
                                                        Ti ripeto... Nei periodi miti settembre/ottobre e marzo aprile rendi w5 uguale a w4...
                                                        Vedrai che ti dura di piu

                                                        Commenta


                                                        • Compact matic 32 class 5

                                                          Buonasera a tutti.
                                                          Dal 2013 possiedo una caldaia come da titolo. Volevo chiedere: i parametri originali della compact 32 class 5 "non matic" sono gli stessi?
                                                          Qualcuno ha individuato dei paremtri ottimali da impostare per avere un miglior funzionemente e/o combustione?
                                                          Grazie.

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da SINNED1975 Visualizza il messaggio
                                                            Buonasera a tutti.
                                                            Dal 2013 possiedo una caldaia come da titolo. Volevo chiedere: i parametri originali della compact 32 class 5 "non matic" sono gli stessi?
                                                            Qualcuno ha individuato dei paremtri ottimali da impostare per avere un miglior funzionemente e/o combustione?
                                                            Grazie.

                                                            io uso i parametri originali, modificando solo OFF1 che da 14 (periodi freddi) lo vario asseconda del periodo fino a max 28 (periodi caldi), per andare oltre 28 va messo PAL ON a 1, comunque se leggi trovi tutti e capisci.
                                                            Buona lettura del 3D

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da termoguzzi Visualizza il messaggio
                                                              Il fatto che non raschi il fondo non mi preoccupa, ovviamente si incurva e si affina.
                                                              La 32 funziona perfettamente anche senza paletta..... La 14 non la ha.... Le altre caldaie a pellet non la hanno....
                                                              Io comprerei una paletta l'anno e ciccia.

                                                              Ma la paletta se non raschia il fondo non tiene liberi i buchi del braciere


                                                              Temo che con i buchi pieni di cenere la stufa lavori male... Temo che la combustione non sia ottimale
                                                              inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                              Commenta