  • Originariamente inviato da thecatman Visualizza il messaggio
    termostato ambiente nella camera più fredda impostato a 21 così ho ovunque dai 20 ai 21 gradi. essendo l'impianto di 40 anni fa, di quelli che portano il tubo principale in soffitta e poi da li cade a pioggia con tubi verticali su ogni termosifone (si, il panico ogni volta che devi attaccare un pensile) ho preferito agire sulla manopola del termosifone e chiudere un po dove non uso molto la stanza anche se devo stare attendo al parquet in ciliegio. allora, casa su 2 piani, (open space del terzo piano non collegato praticamente c'è solo il mazzetto), appartamento mio tutto su un piano (3 camere da letto, cucina, 2 bagni, studio, salone e corridoio centrale con locale caldaia al piano terra (talmente grande che ho messo una altra cucina con focolare che ci sta un bue). nella cantina pompa di calore per acqua sanitaria con scarico aria fredda in ambiente (250w di consumo ma ho i pannelli solari). appartamento piano terra autonomo. ovviamente l'installazione caldaia è stata fatta dall'idraulico "studiato" (termotecnico se no si arrabbia) con l'aiuto dell'altro tecnico che me l'ha venduta e fa assistenza (è aggiornato però mi sa che conosce meglio le altre marche). comunque essendo single e prendendo solo 6euro l'ora a lavoro, tiro avanti senza spendere soldi che non bastano mai. ho già informato il tecnico e sto aspettando i parametri. avrei una ulteriore domanda: ma è normale che il più delle volte la paletta si ferma davanti alla candeletta durante l'accensione? quando ho accensione fallita vado a vedere e trovo sempre la paletta in quella posizione. a volte, quando la caldaia è in start, si attiva e porta via le braci per cui accensione fallita. ho impostato il parametro time acc a 25 e non ha ancora fallito! speriamo bene.
    ho notato che da quando ho attivato il termostato pompa ho la casa fredda. su consiglio del tecnico ho rimesso off e subito la coclea ha aumentato il funzionamento ed è ritornato il caldino!
    Non so cosa ci possa entrare il pump off con la clochea..... Ne tanto meno a cosa serva un termostato se metti pump off..... Hai presente il funzionamento della macchina o vai cosi a esperimenti?

    Comunque..... Se cosi va ti va bene mi pare sei apposto.....

    Commenta


    • io non so niente, faccio quello che mi dice il tecnico. effettivamente ho fatto stamattina 4 ore col termostato pompa on e sono stato al freddo dai 16 ai 18 gradi, poi ho messo off e la temperatura è salita a 21 e si sente a orecchio che la coclea è maggiormente attiva. di sicuro il termostato esterno funziona, che collegamenti ci siano non lo so. adesso devo solo capire come risparmiare pellet e perchè la paletta si trova sempre davanti la candeletta in accensione. resto in attesa che mi arrivino i parametri originali dal tecnico.

      Commenta


      • allora mi ha risposto il tecnico dicendomi di non toccare i parametri che vanno bene quelli li. cambia solo il time acc a 24.

        Commenta


        • @thecatman La cosa che non capisco è il funzionamento del tuo termostato, un termostato collegato correttamente dovrebbe far andare la stufa automatico modulando (da 1 a 5 a seconda della temperatura acqua impostata da 65 a 73) dove inizialmente consumerà tanto per fare andare la casa alla temperatura desiderata ed una volta raggiunta la stufa andrà in modalità 1 riducendo il consumo di pellet. Mentre ho letto che tieni la stufa a 3 perennemente. Potrebbe essere questa la causa del consumo eccessivo di pellet termoguzzi tra l'altro l'aveva specificato. Se vai a 3 ininterrottamente il termostato a che serve? come termometro?

          Commenta


          • @TADIRANNO
            Credo sia tempo perso... Lascia stare...

            Anzi che ha trovato un equilibrio in cui tutto va....meglio sorvolare

            Commenta


            • Salve a tutti dopo un po di tempo riscrivo di nuovo, una settimana fa ho cambiato la spatola pulisci braciere e questa sera con mia somma sorpresa ho constatato che la stessa si è già rotta o per meglio dire si è dissaldata dalla parte del perno che la collega all'eccentrico che la fa muovere e dire che per due anni sono andato avanti saldando una barretta di ferro alla vecchia spatola che perlomeno durava un mesetto.

              Commenta


              • Be una bella fotina e fatti rimborsare.. Una settimana è sintomo di un pezzo difettoso

                Commenta


                • Ho appena inviato una mail in tal senso

                  Commenta


                  • Tra l'altro dovrei cambiare anche il braciere ho una compact32 del 2006 e sono indeciso se montare il vecchio o il nuovo tipo cosa mi consigliate

                    Commenta


                    • Decisamente nuovo, se puoi.

                      Commenta


                      • Dopo le feste lo ordino

                        Commenta


                        • Be è piu efficiente..... Assicurati che ci vada.... Ma per quel che mi ricordo mi pare di si

                          Commenta


                          • Dovrebbe combaciare perfettamente

                            Commenta


                            • Io ho sostituito la spatola un mesetto fa dopo 12 anni di servizio, Compact 32 del 2006, e con l'occasione ho sostituito anche il braciere con il nuovo . I risultati sono stati ottimi. Non ha più perso un accensione.

                              Commenta


                              • Quanti sacchi di pellet consumi in ogni stagione invernale? Perché decisamente ti invidio il basso consumo di spatole. 1 spatola in 12 anni è veramente poco.

                                io ne consumo una all'anno e brucio 7 bancali.



                                Aggiornamento: quest'anno utilizzo pellet economico, 80% faggio e 20% abete.

                                La colorazione è scura.

                                È dato per meno cenere è più potenza in realtà la potenza mi sembra uguale ma la cenere è almeno doppia ma nel vero senso della parola perché prima, con pellet chiari di abete (e buoni) svuotavo il cassetto dopo 36 sacchetti bruciati.. Mentre quest'anno con questo pellet 80% faggio quando arrivo a 16 sacchi bruciati il cassetto già sta traboccando
                                inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da thecatman Visualizza il messaggio
                                  io non so niente, faccio quello che mi dice il tecnico. effettivamente ho fatto stamattina 4 ore col termostato pompa on e sono stato al freddo dai 16 ai 18 gradi, poi ho messo off e la temperatura è salita a 21 e si sente a orecchio che la coclea è maggiormente attiva. di sicuro il termostato esterno funziona, che collegamenti ci siano non lo so. adesso devo solo capire come risparmiare pellet e perchè la paletta si trova sempre davanti la candeletta in accensione. resto in attesa che mi arrivino i parametri originali dal tecnico.
                                  Ascolta il comando termostato pump impostato su on fa sì che quando il termostato ambiente comunica il raggiungimento della temperatura, la pompa della caldaia, anziché andare in off e quindi fermarsi, continua invece a girare.

                                  L'utilità nasce perché al minimo (ma al minimo ci va se lavora in auto ...Se invece la imposti a Potenza fissa il consumo di pellet sempre quello è) la caldaia brucia 1.6 kg di pellet all'ora, Salvo Gli aggiustamenti di termo Guzzi che le ha fatto consumare la metà...

                                  Quindi se lasci il comando termostato pump In off, dopo breve la caldaia non sa Dove smaltire la potenza ricavata dal pellet che sta bruciando e quindi si spegne per sovratemperatura...

                                  Impostando il comando su on invece la caldaia quella potenza termica che sta bruciando la scarica comunque nell'impianto... Quindi, al massimo, con il comando termostat pump su on la temperatura deve continuare a salire anche se il termostato ha comunicato il raggiungimento della temperatura piuttosto che invece il contrario..

                                  Quindi o il tuo tecnico ha detto delle cose sbagliate oppure non ti sei capito con lui

                                  Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
                                  inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                  Commenta


                                  • ciao, ho appena visto il tecnico e mi ha riconfermato che i parametri caldaia devono restare quelli, che va bene il time acc a 24 perchè il pellet di quest'anno, sempre diametro 6mm, ci mette un pò di più ad accendersi e comunque vedo che ora si accende anche con la paletta davanti la candeletta. poi mi son fatto rispiegare il discorso del termostato. mi dice che avendo la casa grande, in automatico, la caldaia pompa tanto per arrivare subito in temperatura (dalle prove siamo a 0,7 sacchi all'ora), poi quando è in temperatura va a 1 e lascia raffreddare i termosifoni che essendo quelli di una volta tengono il caldo per oltre 1 ora dopo che la caldaia è in mantenimento. quindi la caldaia rimodula e pompa pellet e consuma tanto. dalle prove fatte, a 1, l'acqua non va mai a 60 gradi, mai, a 2 ci vuole quasi una ora e poi la temperatura viene raggiunta ogni mezzora sicchè non mi scaldo mai. a 3 vado bene xchè la valvola apre ogni 5-10 minuti. essendo l'impianto del 1970, quindi 50 anni oramai, ho tutti i tubi di ferro a vista nel locale caldaia, vi posso assicurare che mettendo le mani sul tubo di uscita, lo sento bello caldo dopo una ora e mezza mentre il ritorno diventa caldo come la mandata intorno alle 3 ore. eppure in casa c'è caldo e i termos sono belli caldi. la caldaia non è mai andata in spegnimento o blocco neanche lasciandola andare 2 giorni di fila. le temperature impostate sono 60 e 70. avrò visto un 65 una volta. credo sia questo il motivo delle regolazioni fatte. se avete altre domande chiedete.

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da thecatman Visualizza il messaggio
                                      (dalle prove siamo a 2 sacchi all'ora)
                                      30 kg di pellet all'ora ????????????????
                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                        30 kg di pellet all'ora ????????????????
                                        no ho sbagliato sono 0,7 sacchi. il conto è 6 ore 4 sacchi. quindi 10 kg ora circa

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da thecatman Visualizza il messaggio
                                          ciao, ho appena visto il tecnico e mi ha riconfermato che i parametri caldaia devono restare quelli, che va bene il time acc a 24 perchè il pellet di quest'anno, sempre diametro 6mm, ci mette un pò di più ad accendersi e comunque vedo che ora si accende anche con la paletta davanti la candeletta. poi mi son fatto rispiegare il discorso del termostato. mi dice che avendo la casa grande, in automatico, la caldaia pompa tanto per arrivare subito in temperatura (dalle prove siamo a 0,7 sacchi all'ora), poi quando è in temperatura va a 1 e lascia raffreddare i termosifoni che essendo quelli di una volta tengono il caldo per oltre 1 ora dopo che la caldaia è in mantenimento. quindi la caldaia rimodula e pompa pellet e consuma tanto. dalle prove fatte, a 1, l'acqua non va mai a 60 gradi, mai, a 2 ci vuole quasi una ora e poi la temperatura viene raggiunta ogni mezzora sicchè non mi scaldo mai. a 3 vado bene xchè la valvola apre ogni 5-10 minuti. essendo l'impianto del 1970, quindi 50 anni oramai, ho tutti i tubi di ferro a vista nel locale caldaia, vi posso assicurare che mettendo le mani sul tubo di uscita, lo sento bello caldo dopo una ora e mezza mentre il ritorno diventa caldo come la mandata intorno alle 3 ore. eppure in casa c'è caldo e i termos sono belli caldi. la caldaia non è mai andata in spegnimento o blocco neanche lasciandola andare 2 giorni di fila. le temperature impostate sono 60 e 70. avrò visto un 65 una volta. credo sia questo il motivo delle regolazioni fatte. se avete altre domande chiedete.
                                          I parametri sono sballati... Il tecnico.... Fidati non è un granché.... Riporta i parametri normali, metti valvole termostatiche sui termosifoni, metti in servizio il termostato per bene..... E forse... Forse..... Lascia sempre acceso che consumi meno.

                                          Commenta


                                          • si ma i parametri originali dove li trovo se il tecnico non me li fornisce? sul sito della thermorossi non rispondono alle email e di sicuro non spendo soldi per una uscita del tecnico thermorossi di zona per farmi dire i parametri, che a quando mi dice sto tecnico, li ha richiesti in sede e quelli sono. vai a capire chi mi sta prendendo in giro o meglio se si sono mai informati. mi sto informando per le valvole termostatiche da un altro ancora. speriamo.

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da claudik Visualizza il messaggio
                                              Quanti sacchi di pellet consumi in ogni stagione invernale? Perché decisamente ti invidio il basso consumo di spatole. 1 spatola in 12 anni è veramente poco.

                                              io ne consumo una all'anno e brucio 7 bancali.
                                              ...

                                              Normalmente brucio 3 bancali l'anno. Però cerco di far lavorare la caldaia al minimo per più ore, anzichè far lavorare la caldaia con il termostato.
                                              Ultima modifica di scresan; 21-01-2019, 23:08. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum

                                              Commenta


                                              • ....
                                                Buono 36, io svuoto a 28
                                                Ultima modifica di scresan; 21-01-2019, 23:07. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da thecatman Visualizza il messaggio
                                                  no ho sbagliato sono 0,7 sacchi. il conto è 6 ore 4 sacchi. quindi 10 kg ora circa
                                                  mi sa che hai qualche problemino allora.........
                                                  10 kg di pellet all'ora sono circa 50 kw, togli la resa e facciamo 40 kw......
                                                  la tua caldaia è da 40 kw o altro ?
                                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                  Commenta


                                                  • Dopo aver risaldato la nuova spatola e ordinato il nuovo braciere per la mia compact32 del 2006, oggi nuovo problema
                                                    il motoriduttore della spatola puliscibraciere funziona saltuariamente mentre la caldaia è accesa con conseguente ingolfamento del braciere
                                                    e relativa caduta di pellet nel cassetto e conseguente effetto fucina per la spatola sommersa dal pellet incandescente, mentre in fase di spegnimento la spatola si muove continuamente, che sia il processore........

                                                    Commenta


                                                    • Cercando in internet mi sono imbattuto in questo sito
                                                      KIT riparazione scheda elettronica stufa a pellet. - Diemme Master di Davide Mognetti
                                                      il kit è composto dal fotoaccoppiatore innesco Triac e dal triac compatibile con molte schede elettroniche. Ho richiesto tramite mail se tale kit fosse compatibile con la scheda della thermorossi compact 32 del 2006 e sono in attesa di notizie.

                                                      Commenta


                                                      • Buon Anno a tutti

                                                        Commenta


                                                        • Auguri a tutti e buon 2019

                                                          Commenta


                                                          • Parametri caldaia compact 32

                                                            Se può servire
                                                            Parametri thermorossi originali anno 2007.pdf valori microprocessore h2o compact 32 processore 16 B.pdf valori microprocessore h20 34 compact32 circuitazione 2010.pdf

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da thecatman Visualizza il messaggio
                                                              ......

                                                              .... sicchè non mi scaldo mai. a 3 vado bene xchè la valvola apre ogni 5-10 minuti.
                                                              ....
                                                              le temperature impostate sono 60 e 70. avrò visto un 65 una volta. credo sia questo il motivo delle regolazioni fatte. se avete altre domande chiedete.
                                                              Allora ho un po' di cose da dire:

                                                              Questa caldaia ha la capacità di adeguarsi alle esigenze dell'impianto purché tu la imposti non a un livello fisso di potenza, appunto i citati i livelli 1 2 e 3, Ma la imposti in automatico.

                                                              In automatico parte alla massima potenza possibile per portare in temperatura l'impianto e poi raggiunta la temperatura impostata inizierà a modulare risparmiando

                                                              Poi Ci sono molte cose che non tornano dai tuoi racconti e non capisco se sia il tuo tecnico che ti dice delle panzane o tu che non ti intendi con il tecnico.

                                                              Ho lasciato i quote con le parti che non mi tornano E appunto tu scrivi Ho impostato i 60 e i 70 gradi.. Ecco questa caldaia non ha impostazioni temperatura inferiori a 65 gradi.

                                                              Precisamente si può impostare la temperatura di uscita Da 65 a 73 gradi. Quindi...

                                                              Poi questa caldaia ha un consumo come dati di targa da 1,6 kg all'ora al minimo fino a un massimo di 7 kg orari..

                                                              Ergo il consumo che tu citi di 10 kg ora è impossibile...

                                                              O meglio la caldaia potrebbe bruciarne 7 di kg ora però trovandoti poi nel cassetto cenere incombusti 3 kg di pellet...

                                                              Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
                                                              inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale

                                                              Commenta