Pompa di calore - potenza e configurazione impianto

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • La disconnessione per un tempo superiore ai tre minuti serve a resettare la centralina.
    Ora la PDC sta spingendo, ho impostato una T di mandata alta per ripristinare in fretta il calore in casa.
    Capisco che possa sembrare una non-soluzione, perchè alla fine non si sa cosa abbia causato il malfunzionamento.
    Ma come vedi il rasoio di Occam funziona sempre.
    Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

    Commenta


    • la spiegazione piu' semplice e' in genere la la giusta. Tranne per il fatto che una spiegazione non e' stata individuata. Ma il reset funziona sempre, alla faccia del frate Guglielmo.
      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

      Commenta


      • Ci sono un ingegnere meccanico, un ingegnere chimico, un ingegnere elettronico ed uno informatico in una Cinquecento.
        Ad un certo punto la macchina si ferma, e si spegne il motore. Allora l'ingegnere meccanico dice:
        - "
        Lo sapevo io, e' sicuramente colpa dell'albero motore".
        Allora il chimico:
        - "
        No no, sono certo che e` colpa degli acidi della batteria".
        Poi l'elettronico:
        - "
        Ma figuriamoci, si e` sicuramente guastata la centralina elettronica".
        Infine l'informatico:
        - "
        Ma se noi provassimo ad uscire e poi a rientrare?"
        Marco

        Commenta


        • A parte gli scherzi, anche il tecnico ha ipotizzato che le sonde andassero a leggere i dati dell'ACS piuttosto che quelli del radiante, ma sarà comunque una cosa da verificare al controllo generale dell'impianto da fare a fine stagione o prima della nuova accensione in autunno.
          Ora va tutto bene, anzi - avevo lasciato l'impianto acceso di notte e con T di mandata alta - stamani in casa era un caldo infernale, segno che il problema cui accennavo ieri, semplicemente non c'è. Lo avevo riscontrato nel periodo in cui c'era il ricircolo acqua sanitaria, che mi ha portato solo grandi rogne.

          Ieri l'altro ho contattato l'assistenza. Nemmeno 24 ore dopo erano già pronti per recarsi da noi e non solo, si sono sincerati al telefono della situazione e mi hanno dato le dritte giuste, riuscendo addirittura a risolvere il problema a distanza. Professionalità e celerità che ho apprezzato molto. E' il vantaggio di avere il centro assistenza ad un passo da casa, un fattore che ho sempre reputato fondamentale.
          Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

          Commenta


          • conviene prevedere testine per gestire le varie zone di casa o lasciare un unico circuito per zona notte e giorno? con pdc quale sarebbe la soluzione migliore?

            Commenta


            • Originariamente inviato da marchetto91 Visualizza il messaggio
              conviene prevedere testine per gestire le varie zone di casa o lasciare un unico circuito per zona notte e giorno? con pdc quale sarebbe la soluzione migliore?
              Io le ho ma le tengo completamente aperte e uso solo la climatica.
              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

              Commenta


              • Idem..le ho..ma tutte alte tranne 1 stanza...e addirittura uso T mandata fissa..la cambio raramente..preferisco al limite tagliare le ore notturne..ad esempio
                gennaio h24 M 35°C
                febbraio h24 32°C
                marzo h12 29 °C
                il massetto pesante e la casa con elevata inerzia fanno il resto della regolazione
                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                Commenta


                • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                  Idem..le ho..ma tutte alte tranne 1 stanza...e addirittura uso T mandata fissa..la cambio raramente..preferisco al limite tagliare le ore notturne..ad esempio
                  Io e' da un po infatti che faccio il "copione"...ahaha
                  Nel senso che ormai la tengo spenta di notte. E anche se accesa di giorno, lavora molto poco. Ad ogni modo, da quando mi avete spiegato bene come funziona un impianto, testine sempre aperte.
                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                  Commenta


                  • Marco

                    a che ora lo fai partire?
                    12 ore continue o con pause?
                    Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C

                    Commenta


                    • quindi tenete t zona notte uguale a zona giorno?

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da marchetto91 Visualizza il messaggio
                        quindi tenete t zona notte uguale a zona giorno?
                        No, io ho messo le testine di zona a 30. Poi ho acceso la macchina. Dopo un paio di giorni ho semplicemente regolato i flussometri delle zone che volevo tenere piu' basse(zona notte). Raggiunte le temperature volute rimane tutto com'e'...
                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                        Commenta


                        • ok grazie mille

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Felix2013 Visualizza il messaggio
                            Marco

                            a che ora lo fai partire?
                            12 ore continue o con pause?
                            Dalle 9 alle 21 ...mandata 29, che significa che lei può salire sino a 30...penso sabato di accorciare 3 ore, visto che la stagione avanza.
                            se sono giornate fredde va quaisnin continuo...con giornate calde fa qualche pausa...ma tutto nella norma.
                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                            Commenta


                            • Anche io sto accorciando drasticamente l'orario di lavoro della PDC. Al momento il timer è azionato fra le 12 e le 22 a 29°C di mandata. Ovviamente anche io copio marcober
                              E poi ho notato che a T di mandata più basse, è quasi come fosse spento e addirittura a 27°C di mandata, mi sembra che la casa si raffreschi piuttosto che riscaldarsi. Ma sicuramente è solo un'impressione. Ora la PDC si avvia di rado. Consumo circa 8 kW al giorno. ACS ormai da tempo a carico esclusivo del solare termico, 4-5 kw al giorno risparmiati.
                              Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

                              Commenta


                              • con la climatica io non ho bisogno di accorciare l'orario, in pratica l'impianto funziona solo dalle 6 alle 9 in riscaldamento, si è "accorciato da solo".... il consumo degli ultimi 10 giorni è meno di
                                6 kwh con acs, media di marzo 6,5 kwh. ma la pdc non fa on/off.

                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Screenshot_20170320-152803.png 
Visite: 1 
Dimensione: 186.2 KB 
ID: 1959982
                                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                Commenta


                                • A dire il vero poi il 14 non ho accorciato..ho proprio spento!
                                  La T ha max esterna ha iniziato a passare i 20 gradi ogni giorno...la mia struttura ha inerzaia da elefante..ho consumi elettrici elevati e quindi apporti interni forse non trascurabili..morale..dal 14 non ho piu acceso.
                                  Oggi punta a 22,7 (minima 9)

                                  Aggiornamento del 20 marzo 2017 ore 15:44:10

                                  Temperatura istantanea °C 22,0
                                  Temperatura massima delle ultime 12 ore 22,7 alle ore 15:20
                                  Temperatura minima delle ultime 12 ore 9,0 alle ore 5:20
                                  Umidità relativa istantanea % 78
                                  Umidità relativa massima di ieri 80 alle ore 16:48
                                  Umidità relativa minima di ieri 73 alle ore 20:48
                                  Pressione barometrica istantanea hPa 1000,1
                                  Pressione barometrica minima di ieri 997,5 alle ore 4:00
                                  Pioggia di ieri mm 0,0
                                  Velocità istantanea del vento Km/h 0,00
                                  Velocità massima di ieri 0,00 alle ore 0:24

                                  mi sa però che domani pomeriggio meglio che riprenda , per non far scendere dai 20 gradi la casa..però davvero..tutto i freddo di gennaio ora c'è lo ha reso con gli interessi..w le pdc e il clima tropicale.
                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                  Commenta


                                  • Concordo! Se penso che in molti - idraulico, alcuni fornitori... - insistevano per farci optare per pellet o gpl...
                                    Considerando che per noi è il primo anno in casa nuova, che la stessa è monopiano e isolata, siamo più che soddisfatti.
                                    A breve una pergotenda addossata al locale tecnico metterà definitivamente all'ombra la pdc, seppure resterà laddove si trova, esposta a sud\sud-est.
                                    Poi sfrutterò la climatica, anche se credo che ormai la stagione del riscaldamento sia prossima alla chiusura.

                                    @Marco: ma l'umidità relativa in casa che valore ha? Presumo che i valori indicati siano quelli esterni.
                                    Io in casa ora ho 52 - 55% vi sembra normale?

                                    Altra cosa che non mi aspettavo, è che il contatore da 3 kW si è rivelato sufficiente per tutto, inclusa PDC. Piano ad induzione, elettrodomestici vari, pdc...credevo che prima o dopo qualche problema dovuto al carico sarebbe saltato fuori, invece al momento nessun problema.
                                    Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

                                    Commenta


                                    • quella è UR esterna..uin casa ho molto secco io..35...55 è ideale.

                                      Hai del FV?
                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                      Commenta


                                      • No, niente FV.
                                        Anni fa, prima ancora di decidere se optare per gpl, pellet etc...abbiamo installato il pannello solare, per goderci casa l'estate in attesa di ultimare i lavori.
                                        Poi abbiamo installato la pdc e chiesto indicazioni alla ditta, che si occupa anche di fotovoltaico, ma il titolare\tecnico, pur contro il suo interesse, mi ha detto che non ho convenienza a installare FV. Dice che lo ammortizzerei in non meno di 15 - 16 anni...
                                        Sperando che accada più tardi possibile, prenderò in considerazione il FV solo nel momento in cui il pannello solare defungerà. A quel punto farò un computo costi\benefici fra le due alternative e probabilmente opterò per FV.
                                        Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

                                        Commenta


                                        • Aldilà del solare...secondo me il Fv lo ripaghi in 7 anni ...se mi dai il consumo annuo in kWh te lo dimostro.
                                          CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                          Commenta


                                          • Il costo lo intendi al netto delle detrazioni fiscali?

                                            Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk

                                            Commenta


                                            • si certo...................
                                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                              Commenta


                                              • Quindi se consideriamo la detrazione al 50% è come se fossero 3,5 anni? Così non sarebbe male

                                                Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                  Aldilà del solare...secondo me il Fv lo ripaghi in 7 anni ...se mi dai il consumo annuo in kWh te lo dimostro.
                                                  Sono valutazioni che potrò fare forse il prossimo anno in primavera. Questo è stato il primo inverno in casa e fra struttura da "asciugare", accorgimenti da adottare e sonde da remotare, pergotende da installare etc...solo la prossima primavera avrò un quadro dei consumi annui realmente affidabile. Per ora posso solo contare sui dati certi della bella stagione, in cui il consumo elettrico oscilla fra i 4 e i 5 kW al giorno. ACS con solare termico senza bisogno di integrazioni per sette mesi e mezzo \ otto mesi l'anno.
                                                  Con FV avrei il solare termico superfluo, mentre è stato un investimeno che si sta ripagando egregiamente.
                                                  Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

                                                  Commenta


                                                  • ma il termico continua a dare suo contributo..nel senso che il tuo consumo elettrico annua è gia 2al netto" del termico , che resta.

                                                    mettiamo che consumi 2000 kwh per illuminazione e 4000 kwh per pdc..tot 6000

                                                    Avresti bisogno di 5 kw di fv..investimento circa 10 mila euro ivato..e produci 6000 kwh anno

                                                    i 6000 lwh prelevati diventano subito 4500, perche 1500 li autoproduci

                                                    Con la nuova tariffa valgono circa 250 euro anno
                                                    4500 li scambi con gse a circa 0,1 (sempre nuova tariffa)..e sono altri 450 euro
                                                    tot 700 euro anno + detrazione 500 euro= 1200 euro per 10 anni.
                                                    Rientri in 8,3 anni

                                                    In 25 anni ottieni 22.500 euro e spendi 10.000
                                                    Non ti arricchisci..ovvio..ma dopo 8 anni risparmi pur sempre 700 euro anno..salvo aumenti costi energetici, non improbabili.

                                                    la cosa da sapere è che nel 2018 detrazione cala al 40% e poi al 36%..ma temo che i prezzi non scenderanno in modo proporzionale..insomma, questo , dopo il CE FV, è un po l'ultimo treno per Yuma...
                                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da HeavyManto Visualizza il messaggio
                                                      Quindi se consideriamo la detrazione al 50% è come se fossero 3,5 anni? Così non sarebbe male

                                                      Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
                                                      no, è al netto..cioè ga compresa..vedi conti..si rientra in 8 anni..esattamente come si rientrava dal 2008 in poi col Conto Energia...
                                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                      Commenta


                                                      • Marco, come dicevo per fare un bilancio sull'inverno - dove del fv me ne faccio poco o nulla - per me è presto, ma sulle altre stagioni ho dati ben attendibili.
                                                        Il consumo del periodo 3 aprile - 14 ottobre 2016 è stato di circa 700kW per un totale di 136 Euro.
                                                        L'inverno magari continueranno - continueranno??? - a pagarmi 0,1 Euro per ogni kW prodotto, ma anche fossero garantiti quei 450 Euro annui e risparmiassi i miei 136 Euro da aprile a ottobre inoltrato, ci rientrerei per la pensione. Forse. E a patto che in decenni di onorato servizio non ci fossero guasti nè manutenzione.
                                                        Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

                                                        Commenta


                                                        • Considerate le pensioni che avremo noi poveri mortali, tornera' buono il risparmio proprio nel momento del bisogno

                                                          Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                          Commenta


                                                          • Ciao Giottina,

                                                            ma non sai quanti kWh hai consumato dal 15 ottobre a oggi ? Credo qualcosina di più di 700 kWh o no ?

                                                            Ho paura che non hai capito quello che ti ha scritto marcober

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                                              Ciao Giottina,

                                                              ma non sai quanti kWh hai consumato dal 15 ottobre a oggi ? Credo qualcosina di più di 700 kWh o no ?

                                                              Ho paura che non hai capito quello che ti ha scritto marcober
                                                              Può darsi.
                                                              Ciò che intendevo precisare però è un altro punto, su cui peraltro anche Marco si è soffermato. Facciamo i conti da qui a venticinque anni (!!!) sulle tariffe (acquisto e vendita energia) attuali. Non mettiamo in conto guasti, rotture, manutenzione e nemmeno lo smaltimento. Quanto costa?

                                                              Sono anche convinta che il futuro sia elettrico. Perciò, anche se posso sembrare pessimista a riguardo, fondamentalmente non lo sono. A differenza di Marco credo che i prezzi - anche per le pdc, non solo per fv - siano destinati a calare parecchio.
                                                              Però siamo sempre a ragionare con i se e con i ma.
                                                              Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X