@illupus sembra che queste tabelle siano protette da qualche segreto di stato. Non riesco ad averle. Il mio termotecnico non le ha, mi ha detto cosi perchè ne ha già installate e si era informato a suo tempo.
Infatti questi dati non sono disponibili sul sito panasonic destinato ai professionisti del settore (o se lo sono, sono introvabili), quindi, finche' non saltano fuori ogni affermazione del tipo "la 7kW modula in basso come la 5kW" sono prive di fondamento (e a logica, alquanto improbabili).
Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Credo che solo chi ha una aquarea possa sapere quale sia il range operativo della pdc. Fabioe di certo lo sa qual’e’ il minimo della 7 kw, ma non mi pare ci siano aquarea da 5 kw tra i forumisti. O sbaglio?
pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
La mia l'ho pagata 3800€ + iva. 5000€ con Hybridcube da 300l, primo avviamento ed estensione garanzia.
Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
dany i dati da tabella fanno riferimento alla mandata a 35 con assorbimento di 700 w circa , io mando sempre più basso 25-33 gradi max, l'assorbimento minimo è intorno ai 500w con mandata 25. non so i kw termici corrispondenti.
pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Gli utenti pero' non possono fornire dati ricavati da un set sperimentale standardizzato, per cui i loro dati lasciano il tempo che trovano. Per fare un esempio, la mia puo' avere potenze minime che variano da 1.3 a 4.9 a seconda delle T di mandata e T esterne. Un singolo dato di un utente non ha molto significato (specie se non corredato da tutti i dati al contorno).
Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Ma secondo te é possibile che proprio per questo motivo non inseriscano questi dati nelle schede tecniche? Esiste una normativa a riguardo?
Casa singola 110mq A4 no gas Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
VMC Wolf CWL D 70
FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo
Ciao illupus
hai perfettamente ragione , era solo per capire un po’ meglio , anche se solo per supposizioni . Ma effettivamente se non si hanno dati .... si parla del nulla
Impianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
La miglior fonte di energia alternativa é il risparmio energetico
Dopo aver chiesto espressamente al referente di zona posso dire che la 9kw monofase splittata viene euro 3900 più iva cat escluso
In pratica 40% da listino
Gli utenti pero' non possono fornire dati ricavati da un set sperimentale standardizzato, per cui i loro dati lasciano il tempo che trovano. Per fare un esempio, la mia puo' avere potenze minime che variano da 1.3 a 4.9 a seconda delle T di mandata e T esterne. Un singolo dato di un utente non ha molto significato (specie se non corredato da tutti i dati al contorno).
Queste sono le condizioni a cui sta lavorando ora, compressore 20 Hz.
Sviluppa 3 kw con t unità esterna di 10° mandata 27,1
A 2/3 gradi di t esterna sviluppa circa 2,4 kw, frequenza 20 Hz e mandata 27/28°
Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Infatti questi dati non sono disponibili sul sito panasonic destinato ai professionisti del settore (o se lo sono, sono introvabili), quindi, finche' non saltano fuori ogni affermazione del tipo "la 7kW modula in basso come la 5kW" sono prive di fondamento (e a logica, alquanto improbabili).
se guardi la colonna IP della tabella relativa alle aquarea si capisce abbastanza il regime a cui lavora la pdc , ad esempio il modello da 3 kw con mandata 30 , a 25 esterni assorbe 420w , mentre a -15 assorbe 1,26 kw. La 5 e la 7 sembrano molto simili come valori da 0,7kw a1,75/1,85kw.
pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Dopo aver chiesto espressamente al referente di zona posso dire che la 9kw monofase splittata viene euro 3900 più iva cat escluso
In pratica 40% da listino
questo prezzo è riferito all'unità esterna + il modulo idronico interno?
se guardi la colonna IP della tabella relativa alle aquarea si capisce abbastanza il regime a cui lavora la pdc , ad esempio il modello da 3 kw con mandata 30 , a 25 esterni assorbe 420w , mentre a -15 assorbe 1,26 kw. La 5 e la 7 sembrano molto simili come valori da 0,7kw a1,75/1,85kw.
Certo, ma non puoi dedurre niente da quei dati sulla potenza minima ad una determinata temperatura (se solo guardi ai valori per 2 e 7 gradi esterni, che sono piu' rilevanti per il periodo di riscaldamento, il "molti simili" diventa "molto diversi", 0.97 vs 1.41 e 1.22 vs 1.81). La potenza a 25, per esempio, potrebbe essere limitata dallo scambiatore (interno o esterno), avendo nulla a che fare con il minimo del compressore.
Poi, quello che interessa e' la potenza termica: anche se la potenza elettrica fosse simile con una differenza di soli 100 Watt, con COP 5 tipico a 7 gradi parliamo di 500 Watt di differenza. Prendendo per buoni i dati di fabioe, abbiamo che la 5kW potrebbe fare 2 e 2.5 kW a T esterna di 2 e 10, contro 2.4 e 3 della sua 7 kW, una differenza del 20%. Alla faccia del "modulano uguale": fa la differenza tra pendolare a 6-7 gradi esterni (la maggior parte del periodo invernale), rispetto a pendolare a 10 gradi per il caso della casa che stavamo discutendo.
Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Dopo aver chiesto espressamente al referente di zona posso dire che la 9kw monofase splittata viene euro 3900 più iva cat escluso
In pratica 40% da listino
La trovi anche a qualcosa meno in internet col primo avviamento incluso. Comunque prezzo ottimo.
Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
fabioe, nel monitoraggio riporti la potenza termica, e quindi i cop
la leggi direttamente dalla pdc oppure hai messo un contalitri e ti fai i calcoli sul raspb?
Certo, ma non puoi dedurre niente da quei dati sulla potenza minima ad una determinata temperatura (se solo guardi ai valori per 2 e 7 gradi esterni, che sono piu' rilevanti per il periodo di riscaldamento, il "molti simili" diventa "molto diversi", 0.97 vs 1.41 e 1.22 vs 1.81). La potenza a 25, per esempio, potrebbe essere limitata dallo scambiatore (interno o esterno), avendo nulla a che fare con il minimo del compressore.
Poi, quello che interessa e' la potenza termica: anche se la potenza elettrica fosse simile con una differenza di soli 100 Watt, con COP 5 tipico a 7 gradi parliamo di 500 Watt di differenza. Prendendo per buoni i dati di fabioe, abbiamo che la 5kW potrebbe fare 2 e 2.5 kW a T esterna di 2 e 10, contro 2.4 e 3 della sua 7 kW, una differenza del 20%. Alla faccia del "modulano uguale": fa la differenza tra pendolare a 6-7 gradi esterni (la maggior parte del periodo invernale), rispetto a pendolare a 10 gradi per il caso della casa che stavamo discutendo.
0,97 e 1,41 etc sono valori diversi ma non sono certo i valori minimi.... sono d'accordo che non è sufficiente ma un'idea della modulazione al minimo sembrano darla.
pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
La trovi anche a qualcosa meno in internet col primo avviamento incluso. Comunque prezzo ottimo.
puoi anche aver ragione, ma meglio passare da canali ufficiali visto che la faccio acquistare al mio installatore per avere tutto al 65%...
Anzi magari poi a lui fanno prezzi migliori visto che dopo aver parlato e visto ieri ad expoconfort si sta interessando al mondo panasonic...
0,97 e 1,41 etc sono valori diversi ma non sono certo i valori minimi.... sono d'accordo che non è sufficiente ma un'idea della modulazione al minimo sembrano darla.
Neppure 0.74/0.77 sono valori minimi come ci riporta fabioe, quindi anche quelli sono valori che non hanno nessuna pertinenza, era per cercare di farti capire che da quei numeri non si cava niente rispetto alla questione. Quando giro in bici con mia moglie, in pianura andiamo alla stessa velocita'; da questo non puoi dedurre che facciamo anche le salite alla stessa velocita', e' una cosa scollegata. Allo stesso modo le potenze nominali non hanno necessariamente correlazione con le potenze minime.
L'unica supposizione logica che si puo' fare e' che la 5kW abbia minimi inferiori alla 7kW (anche in considerazione del fatto che unita' esterna e' simile alla 3kW, mentre la 7kW e' simile alla 9kW).
Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
I dati dichiarati da Panasonic a +7/35 sono per la 5 1,4 kw mentre per la 7 2,6kw
Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
leggetevi qui in allegato i dati a +7 e +12°C, sono i kw termici al minimo alle due temperature, delle 4 aquarea alta connettività più piccole.
purtroppo sono dati in media temperatura e non in bassa, ma almeno sono scritti, ufficiali, forniti da panasonic eu e utilizzati per l'etichetta energetica.
Ciao a tutti,
chiedo anch'io aiuto se possibile per avere un riferimento di un installatore zona nord di Milano fuori città,
faccio fatica a trovare qualcuno con i prezzi "umani" da voi indicati.
Grazie
Se scrivi su google il nome della pdc + catalogo o listino che cerchi, trovi vari cataloghi e listini di ditte che commerciano ed alcune installano anche queste pdc. Se proprio non trovi scrivimi.
Installatori zona Milano non so, dalle mie parti, fornitura ed installazione trovavo solo prezzi alti, ho optato per comprarla da me e far installare a terzi.
Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000