PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
    erry.. potrei sapere che software è quello?
    Parlatene in altro topic. Qui si parla di aquarea. No Aquarea? No risposta.
    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

    Commenta


    • Si scusate avete ragione

      Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
      Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
      Ecocombi 1 pdc pit 454lt
      Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

      Commenta


      • Ciao. informazioni sulla mia nuova aquarea t cap 9kw.

        Dopo l'inverno vorrei avere solo acs e non più riscaldamento a pavimento. Devo semplicemente spegnere il termostato esterno che ho installato oppure devo impostare altro? Tipo mode tank/heat?? Grazie mille

        Commenta


        • Originariamente inviato da Prinprin Visualizza il messaggio
          DopDevo semplicemente spegnere il termostato esterno che ho installato oppure devo impostare altro? Tipo mode tank/heat?? Grazie mille
          Io imposto tank. Adesso non ricordo la voce precisa del tastierino, lo ho disabilitato e abilitato hpm. Ma dalla funzione "mode" lo vedi. Hai le varie voci, compreso solo acs che mi pare proprio sia "tank".
          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

          Commenta


          • Ciao a tutti! E' arrivato il materiale (Aquarea e Hybridcube) ed oggi iniziano l'installazione dell'unità interna...

            L'unità esterna è stata collegata al muretto di cinta del giardino, con due staffe "corte" che la lasciano esattamente ai 10cm minimi dal muro... L'assistenza Panasonic ha detto che non ci sono problemi perché, oltre a rispettare la distanza minima richiesta, l'aria passa anche di lato. E' più importante lasciare che sfoghi libera sul davanti!
            Confermate? O faccio installare (se non hanno già collegato il gas) staffe più lunghe?
            Penso alla manutenzione... Va pulita la batteria posteriore, ogni tanto, no? Ce la si fa in 10 cm?

            Sull'Hybridcube, a parte non averlo mai visto, ci si domandava se collegare in serie le due serpentine (ce n'è una anche per il solare che non avrò).
            Che dite? Idea corretta? Inutile? Dannosa?

            Grazie!

            Ciao!
            Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
            PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
            Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
            FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

            Commenta


            • Se posso chiedere. Quanti ti costa la pompa di calore. Fornitura e posa. E il bollitore?

              Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
              Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
              Ecocombi 1 pdc pit 454lt
              Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

              Commenta


              • Ciao MikX2! Non ho proprio idea di quanto pago i singoli pezzi, mi dispiace!
                Il tutto (Aquarea 9kW, 3 vie Panasonic, Hybridcube 500, un Cordivari, in serie sul ritorno, da 50 litri per i fancoil, un vasetto di espansione per l'ACS e la posa) mi costa un extra capitolato di 1.000,00 euro, rispetto all'installazione della HPSU Compact da 8kW originariamente prevista.

                Ciao!
                Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                Commenta


                • sai giustificarmi la taglia di 9kw? Hai un eph,nd altino quindi.

                  Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                  Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                  Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                  Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                    sai giustificarmi la taglia di 9kw? Hai un eph,nd altino quindi.

                    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                    C'è scritto in firma EPH,nd 52,22
                    Casa singola 110mq A4 no gas
                    Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                    PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                    VMC Wolf CWL D 70
                    FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo

                    Commenta


                    • Già... Sono 52,22 kWh/mq anno... Probabilmente sarà un po' sovradimensionata, ma non ho voluto rischiare di contraddire troppo l'impresa ("la 7kW avrebbe fatto più fatica alla temperatura di progetto, e tempi lunghi per reintegro ACS")... Già mi sono "impuntato" sul cambio PDC...
                      Speriamo, piuttosto, che me la montino correttamente!

                      Ciao!
                      Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                      PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                      Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                      FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                        Penso alla manutenzione... Va pulita la batteria posteriore, ogni tanto, no? Ce la si fa in 10 cm?

                        Sull'Hybridcube, a parte non averlo mai visto, ci si domandava se collegare in serie le due serpentine (ce n'è una anche per il solare che non avrò).
                        Che dite? Idea corretta? Inutile? Dannosa?

                        Grazie!

                        Ciao!
                        Se riesci a pulire la batteria, la lascerei stare come sta. Che poi non e' che ci voglia chissa che, un po di acqua e una passata con pennello nel senso delle lamelle e' piu' che sufficente
                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                          Già... Sono 52,22 kWh/mq anno... Probabilmente sarà un po' sovradimensionata, ma non ho voluto rischiare di contraddire troppo l'impresa ("la 7kW avrebbe fatto più fatica alla temperatura di progetto, e tempi lunghi per reintegro ACS")... Già mi sono "impuntato" sul cambio PDC...
                          Speriamo, piuttosto, che me la montino correttamente!

                          Ciao!
                          ora che ho visto la tua firma. facendo 2 conti hai bisogno di 6kw alla t di progetto. quindi la pdc da 9kw che a -7 fa 5.90kw va più che bene. non rischierei con la 7kw. vediamo cosa dicono gli altri, ma secondo me hai fatto bene a prendere la 9kw.
                          Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                          Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                          Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                          Commenta


                          • ma che senso ha mettere un vaso d'espansione per acs, visto che la pdc ne ha già uno integrato?

                            Commenta


                            • ci sarà un tecnico progettista no?
                              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                                ma che senso ha mettere un vaso d'espansione per acs, visto che la pdc ne ha già uno integrato?
                                Mi è stato detto: "la PDC ha solo pochi litri di vaso di espansione"...
                                Credo sia solo per consuetudine...
                                L'aggiunta di un vaso esterno aggiuntivo, potrebbe compromettere un corretto funzionamento o "male non fa"?

                                Ciao!

                                P.S: per Another... Il progettista è nella sostanza, come spesso accade, l'idraulico! Speriamo bene...
                                Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio

                                  Ciao!

                                  P.S: per Another... Il progettista è nella sostanza, come spesso accade, l'idraulico! Speriamo bene...
                                  È bene che il progettista sia la giusta figura, ovvero un ingegnere termotecnico. Idraulico va bene fino a un certo punto.
                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                  Commenta


                                  • E qua chiedo anche io,ma la pdc panasonic ha gia un vaso di espansione all'interno?

                                    Commenta


                                    • Ciao a tutti! L'idraulico ha finito l'installazione ed oggi hanno iniziato i collegamenti gli elettricisti...
                                      La "questione" sollevata è relativa al termostato: me ne hanno installato uno (BPT) al piano terra, ma io avevo chiesto di remotizzare il display della PDC al piano terra.
                                      Mi "eccepiscono" che, per collegare il display, non è sufficiente una coppia di fili di rame (come per il BPT), ma sarà necessario passare il cavo apposito che avrà anche funzioni di bus... "Panasonic potrebbe farti pagare 100 metri di cavo e ti costa di più che mettere il BPT tradizionale"...

                                      Mi sapete dire qualcosa di specifico su questo cavo per remotizzare il display/termostato?
                                      Bisogna richiederlo a Panasonic? Quanto potrebbe costare?

                                      Ciao e grazie!

                                      P.S: allego foto dei termostati: a sinistra quello per i fancoil, a destra il BPT che vorrei sostituire col display della PDC.
                                      File allegati
                                      Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                      PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                      Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                      FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                      Commenta


                                      • Chiama Panasonic e chiedi di parlare con chi si occupa di aquarea. In pochi minuti saprai tutto e senza forse.
                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                        Commenta


                                        • e cmq sul manuale dovrebbe esserci scritto

                                          smonta il pannello dell'unità interna e cerca di capire come è fatto il collegamento con il display

                                          io per ecodan ho solo dovuto portare in soggiorno 2 fili da 0,5 (in realtà ho usato 2 coppie di un utp)
                                          FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                          Commenta


                                          • Grazie Another! Non mi pare di aver trovato nulla nel manuale... Cerco ancora!
                                            Panasonic risponde solo dal lunedì al venerdì... Li sentirò lunedì!

                                            Ciao!
                                            Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                            PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                            Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                            FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                            Commenta


                                            • Il collegamento è realizzato tramite una clip ad incastro. Ma non vedo perché fare pastrocchi quando Panasonic fornisce tutto quel che serve. Si compra e si installa. Fine dei giochi.
                                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                              Commenta


                                              • Visto che ho quasi terminato l'installazione della 12 kw, manca solo linea frigorifera, che verrà fatta da un tecnico f-gas fra qualche giorno, cosa devo farmi rilasciare dal tecnico che poserà i tubi e lascerà impianto in vuoto come da specifiche panasonic.

                                                Per Valerio 74, da manuale installazione pag.69, le specifiche del cavo deve essere 2 x min.0,3 mm2, doppio strato isolante di cavo con guaina in PVC o gomma, senza polarità, di lung. max 50 metri.

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Michele--71 Visualizza il messaggio

                                                  Per Valerio 74, da manuale installazione pag.69, le specifiche del cavo deve essere 2 x min.0,3 mm2, doppio strato isolante di cavo con guaina in PVC o gomma, senza polarità, di lung. max 50 metri.
                                                  ah ecco non poteva essere così complicato
                                                  FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da Michele--71 Visualizza il messaggio
                                                    Visto che ho quasi terminato l'installazione della 12 kw, manca solo linea frigorifera, che verrà fatta da un tecnico f-gas fra qualche giorno, cosa devo farmi rilasciare dal tecnico che poserà i tubi e lascerà impianto in vuoto come da specifiche panasonic.

                                                    Per Valerio 74, da manuale installazione pag.69, le specifiche del cavo deve essere 2 x min.0,3 mm2, doppio strato isolante di cavo con guaina in PVC o gomma, senza polarità, di lung. max 50 metri.
                                                    Ma la linea frigo la fai passare esterna o è annegata nel pavimento? In caso nel futuro dovessi sostituire la pdc con qualcosa di moderno con altri tipi di gas ecc come fai? Le tubazioni di r410 sono saldate o raccordate a freddo? Immagino che serva mettere in pressione il tutto e controllare dopo qualche giorno che non ci siano perdite di pressione prima di procedere al primo avvio. Corretto?

                                                    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
                                                    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                                    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                                    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                                    Commenta


                                                    • Ravvivo un pò il forum [emoji16]
                                                      Mi potete confermare se i componenti che vedo in questa installazione Aquarea(trovata su internet) sono, da sinistra a destra :
                                                      Pdc
                                                      Vaso espansione
                                                      Valvola 3 vie per deviare acqua verso riscaldamento o acs
                                                      2 Pompe di rilancio (perché?..)
                                                      Accumulo acs

                                                      Quindi visto così l'impianto non sembra avere il solito volano termico o inerziale in mandata al radiante.
                                                      Lo so che è difficile capirci qualcosa se non si conosce l'impianto , ma secondo voi quali vantaggi o svantaggi potrebbe avere una connessione di questo tipo?
                                                      Grazie
                                                      Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                      Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                      Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                      VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                      Commenta


                                                      • qua l'inerziale in foto non c'è

                                                        sui rilanci non sai come è fatto impianto, ci possono essere molteplici ragioni

                                                        io ad esempio ho 2 pompe di rilancio ma 1 zona bt miscelata radiante e 1 at

                                                        in figura non sembra esserci miscelatrice
                                                        FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                        Commenta


                                                        • Ciao a tutti! Oggi è stato fatto il primo avviamento della mia 9kW... A parte lo stupore dell'incaricato nell'aver visto per la prima volta un PIT (...), sono emersi un po' di dubbi sulla gestione della pompa...
                                                          Ancora non ci siamo trasferiti, quindi non ho a disposizione il manuale (esiste online? Su ProClub non lo trovo!!!) e pongo a voi il "problema".

                                                          Ho richiesto riscaldamento a pavimento (PDC in diretta al radiante, senza termostati, né testine di chiusura) e raffrescamento tramite fancoil: ho chiesto anche di poter usare i fancoil anche in riscaldamento, per stemperare nelle mezze stagioni...
                                                          La "selezione" inverno (radiante) / estate (fancoil) la gestirò in manuale con delle chiavi di chiusura poste nei collettori del radiante.
                                                          I fancoil (2 canalizzati al piano terra e primo) hanno due termostati ambiente Aermec.
                                                          La mia idea era questa:
                                                          - INVERNO: escludo manualmente il circuito dei fancoil e mando al radiante tramite climatica;
                                                          - ESTATE; escludo manualmente il radiante e mando acqua a punto fisso (7/8°) ai fancoil;
                                                          - MEZZE STAGIONI: escludo il radiante e mando acqua a punto fisso (45°) ai fancoil.

                                                          Il dubbio che hanno sollevato è stato relativo ai "consensi" ed ai contatti puliti per fare questa cosa. Se d'estate i termostati Aermec possono dare alla PDC il "via" a produrre acqua fredda, gli stessi termostati non potrebbero fare la stessa cosa per le mezze stagioni e far partire la PDC per mandare 45° ai fancoil...
                                                          Alla fine dei ragionamenti, mi è stato detto che mi faranno avere il preventivo per una "centralina aggiuntiva" che mi permetterà di gestire i fancoil anche in riscaldamento.

                                                          Non so se mi sono spiegato bene, anzi, direi proprio di no, perché non ho capito troppo bene la situazione e sono dovuto scappare al lavoro.
                                                          Insomma, si può realizzare la mia idea con quanto ho già a disposizione (solo PDC con il suo display da usare anche come termostato ambiente), o serve davvero una "centralina apposita"?

                                                          - Inoltre, il display è stato remotato in soggiorno (l'unità interna è nell'interrato) ma, nonostante avessi lasciato aperto, agli elettricisti, il manuale alla pagina dove era descritta la tipologia di cavi da utilizzare, hanno usato cavi non schermati... Quindi, il tecnico Panasonic mi ha suggerito di installare un termostato normale in soggiorno e riportare il display a bordo macchina nell'interrato... Non ho capito perché...

                                                          Mi aiutate a capire e, spero, ad "indirizzare" al meglio questi tecnici sulle mie reali necessità?

                                                          Grazie infinite!
                                                          File allegati
                                                          Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                                          PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                                          Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                                          FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                                          Commenta


                                                          • Ciao, penso che si possa fare tutto come hai pensato,lascia il comando PDC in soggiorno,al massimo sostituisci il cavo con un qualsiasi cavo allarme,e guarda se il termostato lato fancoil ha la funzione estate/inverno con ingresso per termistore o termostato a contatto . Dovrai posizionarlo sul tubo ritorno acqua in prossimità del fancoil.
                                                            Dalla foto mi sembra di vedere che il ritorno del cordivari lo hai preso in alto, lo hai fatto per comodità. Ciao.

                                                            Commenta


                                                            • Grazie Michele-71! Ci sarà da studiare... Ora provo a vedere se trovo qualcosa sui termostati Aermec...
                                                              Ieri, dopo l'avviamento, se ne sono andati lasciando impostata la modalità estate... Oggi pomeriggio, mi moglie è passata ed ha trovato il filtro defangatore tutto ricoperto di condensa... Praticamente, dopo aver finito il carico di ACS, la PDC ha tenuto l'acqua a 7 gradi pe tutta la notte, con i fancoil spenti!!!
                                                              Evidentemente, hanno toppato qualche collegamento...
                                                              Contattato subito l'idraulico, è intervenuto ed ha impostato solo la modalità ACS...

                                                              Devo trovare il tempo per capire come funziona!

                                                              Ciao!

                                                              P.S: mi aiutate a trovare il manuale on-line? Grazie!
                                                              Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                                              PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                                              Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                                              FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                                              Commenta