  • Ciao. Volendo una programmazione giornaliera, non mi fa scendere sotto i 40°C. Dove risulta impostato questo valore, per poterlo diminuire? Con la programmazione giornaliera bisogna mettere solo riscaldamento?

    Commenta


    • Non si capisce se vuoi lavorare con mandata fissa o climatica , ad ogni modo per la climatica funzione AL della pdc
      devi impostare la temperatura sul menu temperatura esterna per modalità automatica esempio -10 min 25 max poi la temperatura uscita modalità automatica sempre minima riferita alla temperatura esterna massima e max riferita alla temperatura esterna minima , devi controllare anche Temp. impost. risc. acqua , se imposti AL la temperatura si setta in automatico puoi solo variarla aumentando + o - la temperatura targhet ad esempio di notte puoi decidere di diminuire di qualche grado la temperatura targhet , questo lo fai nella programmazione stanza sul menu scorri fino quando compare icona calendario entri nella voce stanza e programmi le varie fasce orarie con lo scostamento che ne so dalle 20 alle 23 -2 poi alle 8 del mattino metti a zero lo scostamento , diciamo che con la climatica prima bisognerebbe trovare la temperatura ideale con mandata fissa poi regoli la climatica per avere quella temperatura .. ma ciascuno fa come meglio crede

      Commenta


      • Formula1,grazie.Io voglio programmare inquesto modo: h.22-7 t=35°C, 7-14 t=45°C,14-22 t=40°C. in questo modo, quindi, tanto che sta impostata una climatica o riscaldamento fisso, non avrebbe importanza. Ma non mi fa impostare una temperatura inferiore a 40°C. Come faccio?

        Commenta


        • Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggio
          Formula1,grazie.Io voglio programmare inquesto modo: h.22-7 t=35°C, 7-14 t=45°C,14-22 t=40°C. in questo modo, quindi, tanto che sta impostata una climatica o riscaldamento fisso, non avrebbe importanza. Ma non mi fa impostare una temperatura inferiore a 40°C. Come faccio?
          Devi andare sul menù installatore, alla voce Temp.impost.risc.acqua.

          Commenta


          • Sono andato al menù insttallatore-- riscaldamento acqua e risulta 30--55- isteresi 0..+4

            Commenta


            • Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggio
              Sono andato al menù insttallatore-- riscaldamento acqua e risulta 30--55- isteresi 0..+4
              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20231129_160233.jpg 
Visite: 461 
Dimensione: 207.8 KB 
ID: 2258885
              sul mio la minima è impostabile tra 20 e 34.
              Probabilmente abbiamo un sw diverso.

              Commenta


              • Io ho impostato 30°C la minima. ma nella programmazione giornaliera non accetta meno di 40°C

                Commenta


                • Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggio
                  Io ho impostato 30°C la minima. ma nella programmazione giornaliera non accetta meno di 40°C
                  Strano. Adesso sto usando la programmazione aria+acqua con la climatica. Ma l'anno scorso avevo programmazione solo acqua e di notte l'abbassavo a 28!

                  Commenta


                  • Vedrò di risolvere. comunque grazie.

                    Commenta


                    • Sono arrivate sul sito LG le therma V R290.

                      Per ora sono solo Idro split dai 9Kw in su per trifase, 12Kw in su per monofase...Spero che facciano la monoblocco ma dubito.

                      Sono delle belle bestie. La 12Kw pesa 178Kg. Dimensioni esterne 1560 x 1016 x 520 mm.
                      Si conferma lo schema per cui sono a potenza costante anche se solo dai 20°C fino a -7°C. (Daltronde l'R290 rende meno dell'R32) Ma più che sufficiente per l'italia e tanti altri paesi.
                      Scop a bassa temperatura di 5,4

                      Adesso si attendono i listini... ma non saranno prezzi "popolari" come le R32.
                      Ultima modifica di nanotek; 01-12-2023, 15:00.

                      Commenta


                      • wow 178kg e dimensioni non indifferenti...
                        Winter is coming ...
                        PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
                        https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard

                        Commenta


                        • In parte è colpa dell'R290... è scarsino come gas refrigerante quindi ci vuole molta più batteria (= molto più rame e alluminio). Con la CO2 (R744) è anche peggio.
                          Per questo il bando dei refrigeranti florurati peserà sulle tasche degli europei.

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Ferdy_pdc Visualizza il messaggio

                            In genere la discriminante è il delta T mandata/ritorno che dovrebbe aggirarsi sui 5°. Se al 100% il delta è poniamo 3°, diminuisci la potenza della pompa al 80% e vedi dove si assesta. Di conseguenza ti regoli. Diciamo che più è veloce la circolazione dell'acqua calda minore è lo scambio termico diffusore/ambiente e quindi alla pompa il liquido ti ritorna più caldo. Grosso modo, eh!
                            Capisco, questo mi è chiaro ma io tra l'impianto di riscaldamento della casa e la PDC, ho un accumulo di 100lt. Per cui il delta T è influito da questo accumulo. Vale lo stesso principio?

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                              Diciamo che lo scambio c'è in ogni caso
                              il punto è che se il delta si riduce troppo e non prendi le contromisure in termini di isteresi (sarebbe il TH on/off delle impostazioni) rischi di fare qualche on/off con quello di default (che è +/- 0.5°)

                              ad esempio io su termosifoni, che sono dimensionati correttamente (abbondanti per mandare basso) ho il flusso all'80% che fanno circa 18lt/m ma isteresi a -/+ 3° quindi quando tengo chiuso il fancoil da 3.5KW evito on/off perché la potenza da smaltire è tanta e lei compensa con un andamento non lineare ma a "sinusoide" diciamo

                              NB gli on/off non sono il male assoluto se contenuti
                              Chiaro anche il tema degli on/off e dell'isteresi. Tuttavia non mi è ancora chiaro che influenza abbia la riduzione della capacità del circolatore in tema di consumi, capacità di riscaldamento, efficienza, modulazione etc

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Giostyle80 Visualizza il messaggio

                                Chiaro anche il tema degli on/off e dell'isteresi. Tuttavia non mi è ancora chiaro che influenza abbia la riduzione della capacità del circolatore in tema di consumi, capacità di riscaldamento, efficienza, modulazione etc
                                In soldoni se riduci la capacità del circolatore il delta aumenta (il ritorno arriva più basso visto che l'acqua resta più tempo nell'impianto e c'è più scambio).

                                Io ad esempio se lascio al 100% ho un delta che tocca anche 1.5° se non ho il fancoil (da 3.5kW) acceso. Se ce l'ho acceso e si spegne perché il locale seminterrato ha raggiunto il target la PDC inizia con gli on/off perché il fancoil inizia a fare on/off e quando va in off alla PDC arriva un ritorno più alto che la fa spegnere.

                                I consumi sono quelli, non si scappa. In termini di modulazione lei fa quel che gli aggrada per restare accesa.

                                Le Therma V sono macchine potentissime (almeno nella mia esperienza) e hanno implementato un software, in modalità installatore, che permette di configurare praticamente tutto... ma la curva di apprendimento è ripida.
                                Gli installatori, che in molti casi purtroppo sono delle emerite pippe e si limitano a collegare 4 tubi, invece non sanno dove mettere le mani.
                                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                Fotovoltaico 4.76 kWp

                                Commenta


                                • Sapete se si può impostare qualcosa sull'antigelo?...mi sembra che il sensore sia sballato,ora segna 4° ed è partito l' antigelo ma la temperatura è calda, un' altro sensore che ho da 7,5°
                                  PDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa

                                  Commenta


                                  • Buongiorno qualcuno sa dirmi come interpetrare questo resoconto
                                    nel senso kw termici o elettrici
                                    quanta corrente avrei più o meno consumato questo mese?
                                    File allegati

                                    Commenta


                                    • Un Grazie anticipato a chi vorrà aiutarmi
                                      Per i problemi che ho avuto in precedenza con l ACS me li ha risolti il CAT di zona LG
                                      l istallatore aveva invertito la posizione delle sonde del solare termico con quello della sonda e quindi la Therma non riusciva a rilevare la temperatura

                                      Commenta


                                      • Buongiorno a tutti, sto provando a far funzionare la mia Therma V Hydrosplit 12Kw (serie 3) in aria+acqua.
                                        Ho la sonda termostato interna che mi visualizza correttamente la temperatura. La pdc va sempre in silent.

                                        Il mio impianto è composto da radiatori sovradimensionati in acciaio, 120 mq di casa (volume 380 metri cubi con soffitti molto alti al piano superiore) , puffer piccolo da 35 litri ma con un quantitativo di acqua ampio ( 8 radiatori di cui 2 h 2metri, 3 colonne, 20 elementi e uno h2 metri, 5 colonne 20 elementi). In modalità climatica e sensore su aqua ho un set di -5 a 40 gradi e +15 a 32 gradi e funziona benissimo con temperature di 20.5 gradi di media. Non ho termostato tradizionale installato: termovalvole su tutti i radiatori, al piano terra tutte aperte e limitate solo nelle due camere in cui voglio 19 gradi.

                                        Il problema nasce quando provo a utilizzare la sonda temperatura ambientale che funge da termostato attivando aria+acqua: sia che io vada a punto fisso (es 38 gradi) che in climatica la macchina ha un comportamento anomalo! Mi spiego meglio: la pdc spinge fino a setpoint + isteresi (Es: 38+4) poi spegne anche se il ritorno è ben lontano (si parla di 7/10 gradi di distanza). Non pare un problema di on off da scambio termico ma da regolazione del software di gestione . Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
                                        Ovvio in climatica sensore solo acqua funziona senza problemi ma volevo approfittare della sonda temperatura interna installata.

                                        C’è qualche setting da provare o me la devo mettere via e usarla in climatica nuda e cruda?

                                        Altra domanda: impostando il sensore in solo aria come si può scegliere la temperatura di mandata dell’acqua? Come si gestisce la macchina?

                                        Grazie del feedback!
                                        Ultima modifica di cdt; 10-12-2023, 11:31.

                                        Commenta


                                        • anni fa quando ho istallato la pdc pure io come altri utenti forum avevamo provato a usare il sensore temperatura interno , ma eravamo arrivati tutti alla conclusione che il comportamento della pdc era difficilmente gestibile per le proprie esigenze alla fine io avevo disabilitato lo switch per escluderlo , con questa operazione mi compariva la funzione stanza nella programmazione che mi permette di variare le temperature in base alle mie esigenze sugli orari, quindi adesso vado in climatica , pensavo che con le nuove pdc magari qualcosa era migliorato ma da quel che dici rimane sempre un mistero di come funziona questa sonda aria interna

                                          Commenta


                                          • la prima pdc lg r290 istallata https://www.youtube.com/watch?v=j6eeP1kqe2M

                                            Commenta


                                            • Buongiorno a tutti.
                                              sono andato indietro nei vari post ma non ho trovato la soluzione e anche guardando nel manuale non riesco a capire se è qualcosa che ha a che fare con la scheda.

                                              come esco da questo blocco non potendo scegliere altro oltre alla mandata fissa?

                                              ho una 9kw splittata
                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20231210_202229.jpg 
Visite: 580 
Dimensione: 238.6 KB 
ID: 2260648
                                              Grazie mille a chi voglia dare una mano.

                                              Commenta


                                              • come minimo manca raffreddamento bisogna guardare il manuale per capire quale è lo switch sulla tua piastra Abilita raff. Interruttore 2 switch 4 una posizione solo riscalda. Nell’altra risc+ raff,
                                                manca anche la climatica funzione AL devi controllare i settaggi del menu esempio modalità climatica magari mettere solo riscaldamento
                                                Impostazione climatica

                                                i parametri della retta li trovi nel menù installatore alle voci:
                                                temp acqua modalità automatica
                                                temp esterna modalità automatica

                                                Commenta


                                                • buongiorno cosa sarebbe questa voce nel pannellino?(stato energetico2) ho attiva la modalità climatica..
                                                  File allegati

                                                  Commenta


                                                  • Buongiorno a tutti ho bisogno di consigli x il mio impianto: PDC 12KW monoblocco riscaldamento radiante casa da 160mq Puffer acs 300lt e puffer acqua tecnica x radiante 200lt , il problema principale è che non riesco in nessun modo a farla modulare ma quello che non riesco a capire è il perchè quando parte per scaldare acqua del radiante arriva sempre a 3kw circa al massimo modula dai 3kw in sù per poi arrivare in temperatura con il puffer del radiante e spegnersi....perchè non modula sotto i 3kw ???? Ho provato qualsiasi cosa ma senza risultati...altro problema: Lavoro con punto fisso a 30 gradi circa impostato dal panellino della pdc ma a bordo del puffer dell'acqua tecnica ho un termostato da regolare e sembra che la pdc si basi proprio su questo termostato nel senso che se imposto sul termostato 40 gradi la pdc parte arriva ad assorbire 4kw e continua fino a raggiungimento della temperatura impostata per poi arrestarsi....se imposto 30gradi fà la stessa cosa ma con assorbibento di 3kw....praticamente segue solo la temperatura di questo termostato....ho parlato con altri utenti con impianto quasi uguale al mio e nessuno ha questo termostato a bordo puffer....a quanto ho capito la pdc dovrebbe scaldare l'acqua tecnica seguendo le impostazioni del punto fisso impostato dal panellino e non da un termostato del puffer....

                                                    Commenta


                                                    • Buongiorno a tutti, finalmente dopo due anni travagliati mi sto avvicinando al momento del collaudo dell'impianto di climatizzazione. Volevo chiedervi se in base alla vostra esperienza lo scarico della condensa della Therma fosse in grado di raccogliere in modo efficace tutta l'acqua prodotta dagli sbrinamenti. Mi chiedo cioè quanto sia elevato il rischio di formazione di ghiaccio all'esterno della scocca della macchina (abito a Roma nord con esposizione verso un parco) e quanto questo rischi di sciogliersi fuori dalla vaschetta di raccolta.
                                                      In base alla vostra esperienza la raccolta della condensa è sufficiente o conviene prevedere anche una vaschetta di raccolta esterna?

                                                      grazie

                                                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Immagine WhatsApp 2023-11-22 ore 18.57.28_13492669.jpg 
Visite: 328 
Dimensione: 37.2 KB 
ID: 2260877

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
                                                        come minimo manca raffreddamento bisogna guardare il manuale per capire quale è lo switch sulla tua piastra Abilita raff. Interruttore 2 switch 4 una posizione solo riscalda. Nell’altra risc+ raff,
                                                        manca anche la climatica funzione AL devi controllare i settaggi del menu esempio modalità climatica magari mettere solo riscaldamento
                                                        Impostazione climatica

                                                        i parametri della retta li trovi nel menù installatore alle voci:
                                                        temp acqua modalità automatica
                                                        temp esterna modalità automatica
                                                        Forse intendevi AI perche è la voce che mi è comparsa insieme a riscaldamento, il raffrescamento penso sia come dici sulla scheda anche se adesso non mi interessa.
                                                        Alla fine per fare uscire quella voce , il blocco si trovava senza entrare nel menu installatore , ma andando nelle impostazione sul simbolo del lucchetto , modo di blocco.
                                                        ho la versione firmware 3.0.6.1


                                                        .Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   IMG_20231212_201724.jpg  Visite: 0  Dimensione: 225.3 KB  ID: 2260953

                                                        Nel menu installatore non ho trovato la voce modalità climatica

                                                        Commenta


                                                        • la cosa non è molto chiara, se dici che hai la voce AL sul pannellino quindi con le frecce in su e giu riesci a impostarla come voce nel senso che compare , allora basta impostare AL e sei in climatica , mentre per la regolazione della temperatura climatica, devi entrare nel Menu installatore, clicchi menu, vai sulla rotellina e tieni premuto freccia in alto, chiede la password che è il numero del firmware, a questo punto scorri i menu in cerca delle voci, hai solo pannellino o anche app

                                                          Commenta


                                                          • Io ho risolto per diminuire i continui on/off(ne avevo anche 30 al giorno roba da matti) e diminuire di circa il 30% i consumi abbassando la portata della pompa da 100% a 70%, impostato un delta con funzione type 2(type 2 sulla PDC LG THERMA V) e regolato le temperature mandata acqua da 38 a 48 gradi per la gestione in curva climatica rispettivamente per temperatura esterna di 19 gradi (acqua a 38) e -5 gradi aria esterna (acqua a 48).
                                                            Ho la pdc da 16kw (esagerata, sarebbe bastata una 10) e faccio solo riscaldamento no ACS, casa sul litorale veneto tre piani 210mq termosifoni. Schiera con cappotto da 6 cm affacciata a nord est sud.
                                                            giornaliero pompa circa 20/22 kw temperatura esterna notte attorno a 1/3 gradi notte e 6/7 di giorno temperatura interna casa 21/22 a seconda degli ambienti.

                                                            Commenta


                                                            • Buongiorno a tutti. Vorrei provare ad usare i collegamenti smart grid per ottimizzare il consumo da fotovoltaico (qui sul forum ho visto che si può fare tramite shelly quindi dovrei riuscire sfruttando quelli che ho). Avrei però bisogno di un paio di chiarimenti perchè purtroppo dal manuale non mi è molto chiaro....

                                                              - SG1 e SG2: devo collegare entrambi gli ingressi (quindi 2 shelly) per poter sfruttare gli stati energetici?
                                                              - Dal menù mi basta poi lavorare sugli stati energetici e inserire quello che vorrei usare (non userei quelli fissi ma uno personalizzato)?
                                                              - Al momento ho il termostato collegato (cosa che inibisce alcune funzionalità), è un problema per l'uso delle smart grid?

                                                              Grazie mille per l'aiuto
                                                              Vincenzo