Poco fa la mia pompa ha iniziato la ricarica di ACS e ho notato che si é subito attivata la resistenza elettrica senza alcun motivo apparente(t esterna 10g e ACS 41g). É mai successo a qualcuno?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Nuova PDC Altherma 3 Compact in R32.
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da MAlessandro Visualizza il messaggioPoco fa la mia pompa ha iniziato la ricarica di ACS e ho notato che si é subito attivata la resistenza elettrica senza alcun motivo apparente(t esterna 10g e ACS 41g). É mai successo a qualcuno?
Commenta
-
La modalità ACS é su on che dovrebbe essere la modalità a bassa potenza e più efficiente, tanto che ieri e nei scorsi giorni(quando ho potuto osservare)ha fatto ACS normalmente. Solo il giorno dell'avviamento alla prima ricarica quando ACS è scesa sotto 41g ha acceso la resistenza ma ha anche spurgato tantissima aria dal circuito quindi credevo fosse per quello.
Commenta
-
Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggioma tengo su quella dell'acs: per ora mi si è attivata solo quando ho richiesto la modalità powerfull da app.
Commenta
-
Originariamente inviato da Bobone Visualizza il messaggio
Hai per caso verificato se nella fase terminale della procedura antilegionella si attiva ??
Commenta
-
Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio
A dir la verità ho disattivato il ciclo per la legionella: a cosa serve su acqua tecnica?
Commenta
-
Originariamente inviato da MAlessandro Visualizza il messaggioScusate ma che assorbimenti avete per ACS?Ho fatto una ricarica (40-48) e man mano che aumentava ....
Commenta
-
Rieccomi, la situazione non migliora.
qui sotto il grafico degli assorbimento, gli on off continuano e non capisco perché.
Il fenomeno è presente ad ogni ora del giorno e a temperature esterne misurate tra-1 e 9 gradi.
Con 9 gradi esterni ho ho calcolato con i dati di macchina 3.8kW termici, decisamente troppi.
Scorrendo i menu da installatore ho visto che la modulazione è disabilitata, come vedete da immagine qui sotto.
Può essere il problema?
Suggerimenti?
Commenta
-
Commenta
-
[QUOTE=Bobone;n2175164]Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio
La portata varia, dovrebbe essere fissa?
Commenta
-
[QUOTE=Roby_wood3;n2175168]Originariamente inviato da Bobone Visualizza il messaggio
Non ho visto dove si imposta la pompa, ma leggo tra i 10 e i 22 l/min.
La portata varia, dovrebbe essere fissa?
Per aver conferma di ciò dovresti vedere da display quando si spegne se la temperatura acqua ingresso e uscita tendono ad equivalersi...
Ti consiglierei con le temperature attuali abbassare la minima di mandata nella curva climatica da 36 a 30 e li lasciarla lavorare almeno tutta la giornata prima di considerare i risultati...
Dimenticavo... impostazioni pompa ricircolo impostabile da menu istallatore, ti suggerisco di verificare com'è impostata giusto per avere un quadro di valutazione più ampio...
Altro consiglio spassionato.... effettua una modifica per volta e dargli il tempo per attribuirgli il giusto effetto/risultato...
Commenta
-
Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggioRieccomi, la situazione non migliora.
qui sotto il grafico degli assorbimento, gli on off continuano e non capisco perché.
... ...
Suggerimenti?codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggioRieccomi, la situazione non migliora.
qui sotto il grafico degli assorbimento, gli on off continuano e non capisco perché.
e misurate tra-1 e 9 gradi.
Con 9 gradi esterni ho ho calcolato con i dati di macchina 3.8kW termici, decisamente troppi.
Scorrendo i menu da installatore ho visto che la modulazione è disabilitata, come vedete da immagine qui sotto.
Può essere il problema?
Suggerimenti?
( anche nel tuo caso quello che si vede non sono sbrinamenti ma On/Off )
Qua il grafico del mio assorbimento ( linea blu; con le frecce scorri avanti/indietro )
http://www.portalsole.it/solaretermi...he.new.php?a=1
..non capisco dove dici che la modulazione è disabilitata... dalla foto non lo capisco.
E' essenziale che la macchina sia regolata in climatica; il dt impostato non influiscie sugli on/off ma piuttosto sulla modulazione della pompa e solo entro certi limiti .
Il tuo problema potrebbe essere dovuto alla distribuzione... se hai pompe di rilancio o valvole di zona devi assicurarti che queste non vengano continuamente azionate magari da un termostato proporzionale .. in questo caso continui rifiuti di calore possono determinare lo spegnimento forzato della macchina.
..nel mio caso non uso ne pompe di rilancio ne valvole di zona... tutto in diretta.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
Qua il grafico del mio assorbimento ( linea blu; con le frecce scorri avanti/indietro )
http://www.portalsole.it/solaretermi...he.new.php?a=1
F.
Sarebbe bello se condividessi alcune tue impostazioni macchina a noi neofiti allo sbaraglio... dopo averci avviato in questo mondo liberi dal gas...
Commenta
-
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
Io ho la macchina come la tua e su termosifoni e il funzionamento è totalmente diverso; la mia macchina modula e fa sbrinamenti solo in determinate condizioni climatiche ( questo inverno l'ho vista solo oggi che sta nevicado con -1 esterni ).
( anche nel tuo caso quello che si vede non sono sbrinamenti ma On/Off )
Qua il grafico del mio assorbimento ( linea blu; con le frecce scorri avanti/indietro )
http://www.portalsole.it/solaretermi...he.new.php?a=1
..non capisco dove dici che la modulazione è disabilitata... dalla foto non lo capisco.
E' essenziale che la macchina sia regolata in climatica; il dt impostato non influiscie sugli on/off ma piuttosto sulla modulazione della pompa e solo entro certi limiti .
Il tuo problema potrebbe essere dovuto alla distribuzione... se hai pompe di rilancio o valvole di zona devi assicurarti che queste non vengano continuamente azionate magari da un termostato proporzionale .. in questo caso continui rifiuti di calore possono determinare lo spegnimento forzato della macchina.
..nel mio caso non uso ne pompe di rilancio ne valvole di zona... tutto in diretta.
F.
anche il mio impianto non ha pompe di rilancio né valvole di zona, ma ho messo valvole termostatiche smart TADO su ogni termosifone.
Ho settato le temperature dei termosifoni in modo da garantire che un certo numero sia sempre aperto.
la pdc funziona in climatica, attualmente ho mandata tra 36 e 50 con t esterne 12 e -8.
usando l'offset dell'app la sto comunque abbassando (ora sono a -3).
Nel menù che mostranvo prima si vede che la voce modulazione è di colore diverso e di fatto non è selezionabile: per questo ho la sensazione che possa essere parte del problema.
questo di seguito il grafico di oggi, ancora più inspiegabile, visto che il setup è costante tutto il giorno: assorbimento costante tra mezzanotte e le 6, poi riparte con il balletto.
Consumo totale della macchina nella giornata pari a 38kWh.
Commenta
-
Originariamente inviato da Bobone Visualizza il messaggio
Sono almeno due settimane che seguo il tuo monitoraggio.... non riesco a comprendere con che settaggi riesci a mantenere assorbimenti elettrici di 300 watt o poco più la notte, anche se con mandate molto basse...
Sarebbe bello se condividessi alcune tue impostazioni macchina a noi neofiti allo sbaraglio... dopo averci avviato in questo mondo liberi dal gas...
..ad ogni modo l'assorbimento dipende dai consumi della casa e la capacità dell'impianto di fornire calore agli ambienti.. non certo dall'impostazione della PDC. ( nel mio caso i termosofoni sono sottodimensionati ed un basso assorbimento a basse T di mandata , non evince certamente un esempio da seguire.)
Le impostazioni possono ottimizzare la T di mandata in funzione del risultato.. diminuire gli on/off ( entro certi limiti ) e determinare un funzionamento piu stabile .
Quello che mi ricordo è che ho impostato come riscaldamento qualcosa di diverso dai termosifoni ( mi sembra il pavimento radiante ).
Poi uso tutti e 3 i programmi orari + il quarto che sarebbe il ridotto.
la mia programmazione tipo è piu o meno questa :
dalle 24 alle 9 = ridotto ( set 16 )
dalle 9 alle 11 = T1 ( set 21 )
dalle 11 alle 19 = T2 ( set 24 )
dalle 19 alle 24 = T3 ( set 21 )
Lo scopo di questa programmazione è quello di enfatizzare la produzione popmeridiana a scapito delle altre... la T in casa è meno precisa di una regolazione climatica pura ma con lo sfasamento e l'inerzia riesco a garantire un risultato apprezzabile.
ogni tanto occorre entrare e correggere.. per esempio qualche gg fa hoi alzato di 2 gradi la T ridotta perche la casa incominciava a risertirne.
La curva climatica impostata è 0.9... no termostatiche, no pompe, no valvole di zona.
Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio..
anche il mio impianto non ha pompe di rilancio né valvole di zona, ma ho messo valvole termostatiche smart TADO su ogni termosifone.
..
questo di seguito il grafico di oggi, ancora più inspiegabile, visto che il setup è costante tutto il giorno: assorbimento costante tra mezzanotte e le 6, poi riparte con il balletto.]
Occorre capire cosa succede dopo le 6 del mattino...- sei sicuro che a quell'ora non interviene qualche altra T obiettivo impostata nei programmi orari ?
Potrebbe essere anche il sole che batte sull'unità esterna... se questa è esposta è tassativo mettere la sonda remota e pochi installatori lo fanno.
Io eliminerei a scopo di test, anche le termostatiche TADO... cosi da escludere che siano loro ad intervenire dato che essendo smart possono variare i flussi dell'acqua per T obiettivo e/o ora del giorno.
Si puoi dire che la tua nelle ore notturne lavora come la mia... è già qual'cosaUltima modifica di fcattaneo; 09-12-2021, 13:00.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
Occorre capire cosa succede dopo le 6 del mattino...- sei sicuro che a quell'ora non interviene qualche altra T obiettivo impostata nei programmi orari ?
Potrebbe essere anche il sole che batte sull'unità esterna... se questa è esposta è tassativo mettere la sonda remota e pochi installatori lo fanno.
Io eliminerei a scopo dio test anche le termostatiche TADO... cosi da escludere che siano loro ad intervenire dato che essendo smart immagino possano variare i flussi dell'acqua per T obiettivo e/o ora del giorno.
Si puoi dire che la tua nelle ore notturne lavora come la mia... è già qualcosa
interessante quello che mi dici della sonda: ho installato anche la sonda remota, ma la macchina le legge entrambe. devo escludere il riferimento alla sonda a bordo macchina? come faccio?
tra parentesi, ora, da mezzogiorno sto registrando consumi lineari.... boh...
Commenta
-
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
Dovrei entrare e vedere come ho impostato ogni parametro... direi anche no..
..ad ogni modo l'assorbimento dipende dai consumi della casa e la capacità dell'impianto di fornire calore agli ambienti.. non certo dall'impostazione della PDC. ( nel mio caso i termosofoni sono sottodimensionati ed un basso assorbimento a basse T di.........
Toglimi una curiosità ma i tuoi termosifoni in alluminio alla mandata notturna di 32 / 33 gradi riescono comunque a fornire energia per mantenere quale temperatura ??
Nel mio caso a 34 gradi ho la sensazione che i termosifoni non siano piu in grado di dare un apporto all'ambiente....
Ci tenevo a ringraziaziarti.... per tutti i contributi appresi in questi mesi, che ho coronato con una casa totalmente elettrica scontrandomi con idraulici e termotecnici, ancora diciamo non ferrati in materia ...
Commenta
-
Originariamente inviato da Bobone Visualizza il messaggio.....
Toglimi una curiosità ma i tuoi termosifoni in alluminio alla mandata notturna di 32 / 33 gradi riescono comunque a fornire energia per mantenere quale temperatura ??
Nel mio caso a 34 gradi ho la sensazione che i termosifoni non siano piu in grado di dare un apporto all'ambiente....
I termosifoni sono in grado di fornire calore ad ogni temperatura superiore a quella ambiente.
F.
Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Commenta
-
Possiedo il modello Integrate da 8kw.... presumo che il menu sia pressoche simile.... per caso qualcuno utilizza la funzione "Silenziosa" ? a parte che limiterà rumorosità ventola esterna.... avete notato una sorta di funzionamento ad assorbimento ridotto ??
Commenta
-
ciao Bobone aggiungo allo scritto di Fcattaneo che però se il delta tra tmedia termosifone ed ambiente si dimezza l'energia che dissipi non si dimezza ma può diventare anche un terzo .
ti faccio un esempio,i fabbricanti di termosifoni quando espongono i dati ti mettono una formuletta per calcolare quello che può dissipare il termosifone con un certo deltaT a 20° t ambiente.
esempio dati in prestito da Fondital molto empiricamente
caso t ambiente 20°C e tmedia termo 45°C
ɸ = 0,8950 *25 1,2981
0,8950 *25 1,2981 = 58 watt
ora se per curiosità metti 35°C la t media termosifone il conto diventa
0,8950 * 15 1,2981 = 29,3 watt
questo è uno dei motivi del perchè con i termosifoni quando scendi di temperatura gli effetti sul calo sono vistosi, infatti dove possibile bisogna veramente esagerare con le dimensioni.
questo esempio per dire che empiricamente per avere le solite prestazioni che avresti con t media 50°C dovresti trasformare un termosifone originale da 7 elementi dovrebbe diventare da 14 elementi
questo calcolo è stato fatto come esempio ed ogni radiatore ha dei suoi esponenti reperibili nella scheda tecnica del fabbricante per farsi il calcolettocodice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggiociao Bobone aggiungo allo scritto di Fcattaneo che però se il delta tra tmedia termosifone ed ambiente si dimezza l'energia che dissipi non si dimezza ma può diventare anche un terzo .
ti faccio un esempio,i fabbricanti di termosifoni quando espongono i dati ti mettono una formuletta per calcolare quello che può dissipare il termosifone con un certo deltaT a 20° t ambiente.
esempio dati in prestito da Fondital molto empiricamente
caso t ambiente 20°C e tmedia termo 45°C
ø = 0,8950 *25 1,2981
0,8950 *25 1,2981 = 58 watt
ora se per curiosità metti 35°C la t media termosifone il conto diventa
0,8950 * 15 1,2981 = 29,3 watt
questo è uno dei motivi del perchè con i termosifoni quando scendi di temperatura gli effetti sul calo sono vistosi, infatti dove possibile bisogna veramente esagerare con le dimensioni.
questo esempio per dire che empiricamente per avere le solite prestazioni che avresti con t media 50°C dovresti trasformare un termosifone originale da 7 elementi dovrebbe diventare da 14 elementi
questo calcolo è stato fatto come esempio ed ogni radiatore ha dei suoi esponenti reperibili nella scheda tecnica del fabbricante per farsi il calcoletto
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da Brabus Visualizza il messaggio
Su tale argomento può essere interessante anche quanto trattato in questo post per capire come si riduce la T di mandata all'aumentare delle h di funzionamento https://www.energeticambiente.it/for...are-un-calcolo
continuano i miei "esperimenti" alla ricerca del modo più efficiente per mantenere temperatura di circa 20 gradi con mandate nell'ordine dei 35 / 39 con le temperature attuali ( 0 _7 gradi max) su impianto a termosifoni in acciaio....
Sarebbe utile condividere le proprie esperienze su settaggi e consumi...
Attualmente in questi giorni in zona E 2236 gradi giorno, ho consumi giornalieri dai 30/38 kw per riscaldamento e acs su villetta a schiera di testa di 130 mq classe energetica E/F....
Dimenticavo....funzionamento h24
Sarei curioso dei vostri...Ultima modifica di Bobone; 16-12-2021, 17:45.
Commenta
-
Originariamente inviato da Bobone Visualizza il messaggio
Grazie mille....ottima la tabella con le ore equivalenti ....
continuano i miei "esperimenti" alla ricerca del modo più efficiente per mantenere temperatura di circa 20 gradi con mandate nell'ordine dei 35 / 39 con le temperature attuali ( 0 _7 gradi max) su impianto a termosifoni in acciaio....
Sarebbe utile condividere le proprie esperienze su settaggi e consumi...
Attualmente in questi giorni in zona E 2236 gradi giorno, ho consumi giornalieri dai 30/38 kw per riscaldamento e acs su villetta a schiera di testa di 130 mq zona climatica E...
Sarei curioso dei vostri...
ho fatto oggi una piccola modifica di settaggio impostando il delta T a 6 gradi max tra mandata e ritorno (non 10 come da set up originale): lo scopo è abbassare la T di mandata a pari T media nei termosifoni. Attenzione che per fare questa modifica bisogna impostare come emettitore i ventilconvettori (come ho fatto io) o il radiante, poiché per i termosifoni questo parametro non è modificabile.
La mia curva prevede mandate tra 36 e 50 a T esterne tra 12 e -8. Tuttavia visto il buon confort in casa (ho 21,5 gradi al piano giorno, 20,5 al piano notte), sto impostando da APP un offset di -2 gradi: se tra una settimana la situazione permane cambierò la curva al ribasso.
nell'ultima settimana ho consumato tra i 35 e i 40kWh con temperature notturne anche sotto lo zero.
Casa indipendente in classe A4, 200mq riscaldati, Zona E 2671gg.
Commenta
-
Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio
condivido i miei dati.
ho fatto oggi una piccola modifica di settaggio impostando il delta T a 6 gradi max tra mandata e ritorno (non 10 come da set up originale): lo scopo è abbassare la T di mandata a pari T media nei termosifoni. Attenzione che per fare questa modifica bisogna impostare come emettitore i ventilconvettori (come ho fatto io) o il radiante, poiché per i termosifoni questo parametro non è modificabile.
La mia curva prevede mandate tra 36 e 50 a T esterne tra 12 e -8. ....
Commenta
-
Originariamente inviato da Bobone Visualizza il messaggio
Si infatti settando termosifoni imposta 10 delta fisso... ma si riferisce alla differenza temperatura acqua in ingresso e in uscita ?? perché io rilevo uno scostamento di 2/3 gradi quando si stabilizza....
Commenta
Commenta