  • Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio
    Sono in ristrutturazione, i tubi passerebbero tutti nel controsoffitto
    Ok, le riprese le metti a soffitto, ma non è il posto corretto dove installare le mandate, che andrebbero posizionate a parete, possibilmente lontane dalle riprese, in modo che l'aria circoli il più possibile lungo tutta la stanza.

    Commenta


    • Originariamente inviato da 213 Visualizza il messaggio
      ma se il delta fra temperatura in entrata e temperatura ambiente è di 20°, io mi aspetto che alla bocchetta la temperatura sarà attorno i 10°.
      qui non ti seguo..se il delta è 20 e recupera 90% deve essere 18 alla bocchetta e non 10.

      2 ricambi ora sono velocita da UTA e non da VMC. Penso che una VMC debba fare 0,2-0,3 ricambi ora, cioè circa 10 volte meno di quello che capisco faceva la tua.
      E quindi se la usi qualche ora al giorno, il discorso poi torna... ma in teoria ..in pratica se vai 10 volte piu veloce non dai tempo di scambiare e quindi mi quadra che invece di 18 poi misuri 14 o 10 in ingresso..ma andando 10 volte piu piano non dovrebbe succedere

      Certo che spende 5-10 mila e poi "usarla poco" è pure un controsenso..ma secondo me tu la usi a velocita non adeguate ai volumi che devi trattare.
      Poi se la "norma " dice 0,2 ora..di fatto in prarica basterà anche meno..perchè le norme sono per ottimo e condizione peggiore...ma in casa mica si è sempre in 8 persone..
      In alternativa a VMC la "norma" prevede, mi pare, finestra aperta 5 minuti ogni 2 ore..quetso è il ricambio che dovrebbe essere assicurato (se noti sarebbe 0,5 volumi -ora..ma facendolo con finestra senza corrente di fatto sarà 0,2-0,3). Farlo co finestra senza recupero è 9 volte piu dispendioso che farlo con VMC che recupera 9su 10..certo, se poi vai 10 volte piu veloce, è come se aprissi le finestre

      Non puoi abbassare flusso in modo che vada a 0,2 ricabi ora ..e poi la fai andare solo durante le ore in cui c'è permanenza in casa...
      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

      Commenta


      • Originariamente inviato da 213 Visualizza il messaggio
        Ok, le riprese le metti a soffitto, ma non è il posto corretto dove installare le mandate, che andrebbero posizionate a parete, possibilmente lontane dalle riprese, in modo che l'aria circoli il più possibile lungo tutta la stanza.
        Purtoppo a parete non riesco, la mandata è distante dalla ripresa: in alcune stanza ho solo mandata (sala e camere) ed in altre solo ripresa (cucina e bagni)

        Commenta


        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
          qui non ti seguo..se il delta è 20 e recupera 90% deve essere 18 alla bocchetta e non 10.

          2 ricambi ora sono velocita da UTA e non da VMC. Penso che una VMC debba fare 0,2-0,3 ricambi ora, cioè circa 10 volte meno di quello che capisco faceva la tua.
          E quindi se la usi qualche ora al giorno, il discorso poi torna... ma in teoria ..in pratica se vai 10 volte piu veloce non dai tempo di scambiare e quindi mi quadra che invece di 18 poi misuri 14 o 10 in ingresso..ma andando 10 volte piu piano non dovrebbe succedere

          Certo che spende 5-10 mila e poi "usarla poco" è pure un controsenso..ma secondo me tu la usi a velocita non adeguate ai volumi che devi trattare.
          Poi se la "norma " dice 0,2 ora..di fatto in prarica basterà anche meno..perchè le norme sono per ottimo e condizione peggiore...ma in casa mica si è sempre in 8 persone..
          In alternativa a VMC la "norma" prevede, mi pare, finestra aperta 5 minuti ogni 2 ore..quetso è il ricambio che dovrebbe essere assicurato (se noti sarebbe 0,5 volumi -ora..ma facendolo con finestra senza corrente di fatto sarà 0,2-0,3). Farlo co finestra senza recupero è 9 volte piu dispendioso che farlo con VMC che recupera 9su 10..certo, se poi vai 10 volte piu veloce, è come se aprissi le finestre

          Non puoi abbassare flusso in modo che vada a 0,2 ricabi ora ..e poi la fai andare solo durante le ore in cui c'è permanenza in casa...
          La VMC ha 3 velocità, la prima siamo sui 15 mc/ora, la seconda 30 mc/ora, la terza 50 mc/ora. Alla massima velocità la tengo a pranzo e a cena mentre si cucina e mentre mi lavo per eliminare il vapore. Durante il giorno la tengo normalmente alla 1° velocità ed in determinati orari alla 2° velocità.

          Secondo me anche se il recuperatore recupera il calore dell'aria in espulsione, non riesce a portare l'aria che pesca da fuori alla medesima temperatura: supponiamo che dentro in casa ci siano 20° e che la VMC recuperi il 95%. Significa che perdiamo 1°. Poi calcoliamo la dispersione di calore lungo tutto il tragitto per cui possiamo levare un grado o due. OK, ma l'aria che viene pescata dall'esterno è parecchio più fredda, io penso che la temperatura venga mitigata ma se fuori la temperatura è di 0° non penso che alla bocchetta possa arrivare a 17°/18°, sbaglio? Ok che il bypass d'inverno rimane chiuso, ma l'aria non la pesca sempre dall'esterno? Altrimenti perché fornirebbero un preriscaldo dell'aria?

          Per il costo hai ragione, nelle stagioni intermedie comunque il problema non si pone ne per il caldo ne per il freddo per cui può essere utilizzata al 100%.

          Il suo utilizzo naturalmente viene programmato come una qualsiasi VMC, con la possibilità di regolare la temperatura ambiente, la temperatura comfort (che poi è quella che fa aprire o chiudere il bypass), velocità orari, ecc., io la tenevo sempre accesa dietro consiglio dell'installatore ma utilizzandola e vedendo i risultati, mi sembra più opportuno utilizzarla per l'appunto quando si è in casa e basta.

          Commenta


          • Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio
            Purtoppo a parete non riesco, la mandata è distante dalla ripresa: in alcune stanza ho solo mandata (sala e camere) ed in altre solo ripresa (cucina e bagni)
            Capisco, francamente non mi sembra una soluzione che ti possa dare grandi benefici.

            Commenta


            • Non capisco bene le,dispersioni del,tragitto...se la mandata dopo lo,scambiatore viaggi in zone fredde, andrebbe coibentato...se viaggia in zone riscaldate, si scalda..per cui secondo me , la T che hai dopo,scambiatore te la devi trovare anche sulla bocchetta....ovvio non sarà mai pari alla T interna...ma come diciamo, se resa è 90 e Delta 20, deve entrare a 18. Il preriscaldo può essere anche non elettrico ma una batteria alimentata dalla stessa acqua del radiante...per portare 18 a 20 basta poco...
              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

              Commenta


              • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                Non capisco bene le,dispersioni del,tragitto...se la mandata dopo lo,scambiatore viaggi in zone fredde, andrebbe coibentato...se viaggia in zone riscaldate, si scalda..per cui secondo me , la T che hai dopo,scambiatore te la devi trovare anche sulla bocchetta....ovvio non sarà mai pari alla T interna...ma come diciamo, se resa è 90 e Delta 20, deve entrare a 18. Il preriscaldo può essere anche non elettrico ma una batteria alimentata dalla stessa acqua del radiante...per portare 18 a 20 basta poco...
                Forse non mi sono spiegato bene, per delta intendo la differenza fra le 2 temperature, quella interna e quella esterna. Ti faccio un esempio banale:

                se mescoli in un recipiente 1 litro di acqua a 100° assieme ad un litro di acqua a 0°, la temperatura probabilmente si assesterà attorno i 50°, viene quindi mitigata.

                La stessa cosa avviene per la VMC: la resa è del 95% e quindi su una temperatura di 20° perdi 1°, ma l'aria che entra da fuori è a 0°, come potrebbe essere che alla bocchetta giunga a 18°? A questo punto un costoso preriscaldo dell'aria sarebbe del tutto inutile perché la VMC fa tutto da sola.

                In realtà il recuperatore riscalda l'aria esterna con il calore dell'aria interna in uscita ed in questo modo la riscalda, ma non riesce di sicuro a fartela arrivare a 18° alla bocchetta, e più la temperatura esterna si abbassa e più bassa sarà la temperatura dell'aria che arriva a quest'ultima.

                Commenta


                • Originariamente inviato da 213 Visualizza il messaggio

                  La stessa cosa avviene per la VMC: la resa è del 95% e quindi su una temperatura di 20° perdi 1°, ma l'aria che entra da fuori è a 0°, come potrebbe essere che alla bocchetta giunga a 18°? .
                  Per lo stesso discorso che fai tu prima sull'acqua calda.

                  Gli scambiatori statici vengono accreditati di resa 90-95%..diciamo pure 90%..o ci si crede al dato pubblicato (a volte pure certificato) o non ci si crede.
                  prendiamolo per buono
                  Aria Int. 20 gradi
                  Aria esterna 0°C
                  Delta 20
                  Hai quindi 20 gradi "recuperabili".
                  Resa 90% significa che su 20 ne recuperi 18.
                  Quindi aria che enrra viene inalzata da 0 a 18

                  (conti fatti senza contare energia latente..cioè senza contare che aria calda che esce puo condensare incrociando quela fredda in ingresso, e quindi una parte di energia potrebbe andare persa nel condensato)

                  Sei d'accordo?
                  poi tu dici..se fosse a 18 non servirebbe altro... eNO!
                  1) fra 18 e 20 mancan 2
                  2) non basta recupoerare 100% per "scaldare" la casa..perche la casa disperde. Se anche recuperi 100% (dicoiamo che SPEGNI la vmc), non scaldi nulla..perche scaldare significa compensare le perdite del mantello.

                  Se con fuori 0 la tua non arriva 18..semplice..non sta lavorando con efficienza 90%.
                  Ora..se doveva farlo, dovresti contestarla al costruttore-installatore.
                  Ma non puoi dire "non si puo fare"..perchè getteresti un ombra di "incapacita" su tutte le VMC..che sono spesso certificate da lab esterni terzi..e non si basano su "senszioni" di un atilizzatore.
                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                    Per lo stesso discorso che fai tu prima sull'acqua calda.

                    Gli scambiatori statici vengono accreditati di resa 90-95%..diciamo pure 90%..o ci si crede al dato pubblicato (a volte pure certificato) o non ci si crede.
                    prendiamolo per buono
                    Aria Int. 20 gradi
                    Aria esterna 0°C
                    Delta 20
                    Hai quindi 20 gradi "recuperabili".
                    Resa 90% significa che su 20 ne recuperi 18.
                    Quindi aria che enrra viene inalzata da 0 a 18

                    (conti fatti senza contare energia latente..cioè senza contare che aria calda che esce puo condensare incrociando quela fredda in ingresso, e quindi una parte di energia potrebbe andare persa nel condensato)

                    Sei d'accordo?
                    poi tu dici..se fosse a 18 non servirebbe altro... eNO!
                    1) fra 18 e 20 mancan 2
                    2) non basta recupoerare 100% per "scaldare" la casa..perche la casa disperde. Se anche recuperi 100% (dicoiamo che SPEGNI la vmc), non scaldi nulla..perche scaldare significa compensare le perdite del mantello.

                    Se con fuori 0 la tua non arriva 18..semplice..non sta lavorando con efficienza 90%.
                    Ora..se doveva farlo, dovresti contestarla al costruttore-installatore.
                    Ma non puoi dire "non si puo fare"..perchè getteresti un ombra di "incapacita" su tutte le VMC..che sono spesso certificate da lab esterni terzi..e non si basano su "senszioni" di un atilizzatore.
                    Sinceramente non ti seguo, non capisco come la VMC possa alzare la temperatura da 0° a 18° solamente "mescolandola" con il calore recuperato all'interno dell'abitazione. Se così fosse non ci sarebbe alcuna utilità ad installare un preriscaldo dell'aria proveniente dall'esterno.

                    Comunque, lieto di essere smentito.

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio
                      Purtoppo a parete non riesco, la mandata è distante dalla ripresa: in alcune stanza ho solo mandata (sala e camere) ed in altre solo ripresa (cucina e bagni)
                      Ecco come voglio fare
                      Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   ImageUploadedByTapatalk1452943550.533611.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 92.5 KB 
ID: 1954358

                      Commenta


                      • l'utilita sta nel fatt che se immetti aria a 18 o 19 dove ne hai 20, stai raffreddando..e poi se muovi aria sotto 30 gradi la percepisci"fredda" anche se è "calda", figurati se sta a 18/19.
                        Per quello le VMC muovono poca aria, per evitare di farla sentire...e per quello a volte hanno preriscaldo, perche se per caso hai divano sotto bocchetta, comunque la snti, e allora ti piace che sia preriscaldata.
                        Se non hai preriscaldo, l'energia che la VMC sposta in giardino la compensa il riscadamento..ma è meno confortevole che avere una VMC che si "compensa" da sola.

                        Se tu dici che con 20 e 0 °C non hai immissione a 19°C, come puoi dire che hai una VMC che rende 95%? salvo conti su energia latente..la matematica ti smentisce..non certo io..
                        Poi,,che le VMC ala ifne non rendano poi davvero il 95% in sede di operativita normale,,,posso pure crederlo...ma allora no dobbiao parlare del fatto che rende 95% ma non produce 19..ma del fatto che "di fatto non rende al 95%".

                        io poi non avendola, posso solo affidarmi alla matematica
                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                        Commenta


                        • il punto è che la VMC non "mescola" prende il calore dall'aria interna che butta fuori (che non uscirà a 20° ma a 3-4) e lo da a quella che entra (che non entrerà a 0° ma a 16-17)

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio
                            Ecco come voglio fare
                            [ATTACH]52167[/ATTACH]
                            Ti dico come la penso: da una parte ti ritroveresti ad estrarre l'aria viziata ma senza ricambiarla, dall'altra l'esatto opposto, immetti aria pulita che però si contamina con quella viziata. Non è una ventilazione bilanciata per cui avresti ben pochi vantaggi per non dire nessuno. Poi anche le dimensioni delle tubature le vedo sovradimensionate, 75 o 90 di diametro le vedo più idonee, ma dimensioni a parte, il problema principale lo vedo la mancanza delle bocchette di immissione ed estrazione in ogni stanza.

                            In tutta franchezza, se fossi nella tua situazione lascerei perdere tubi e controsoffitto, e a questo punto per ricambiare l'aria, utilizzerei gli aspiratori/ventilatori della Vortice, da installare in ogni stanza. Credo alla fine facciano la stessa cosa che vuoi fare tu e costino anche meno.

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                              l'utilita sta nel fatt che se immetti aria a 18 o 19 dove ne hai 20, stai raffreddando..e poi se muovi aria sotto 30 gradi la percepisci"fredda" anche se è "calda", figurati se sta a 18/19.
                              Per quello le VMC muovono poca aria, per evitare di farla sentire...e per quello a volte hanno preriscaldo, perche se per caso hai divano sotto bocchetta, comunque la snti, e allora ti piace che sia preriscaldata.
                              Se non hai preriscaldo, l'energia che la VMC sposta in giardino la compensa il riscadamento..ma è meno confortevole che avere una VMC che si "compensa" da sola.

                              Se tu dici che con 20 e 0 °C non hai immissione a 19°C, come puoi dire che hai una VMC che rende 95%? salvo conti su energia latente..la matematica ti smentisce..non certo io..
                              Poi,,che le VMC ala ifne non rendano poi davvero il 95% in sede di operativita normale,,,posso pure crederlo...ma allora no dobbiao parlare del fatto che rende 95% ma non produce 19..ma del fatto che "di fatto non rende al 95%".

                              io poi non avendola, posso solo affidarmi alla matematica
                              Io continuo a pensarla a modo mio: l'efficienza di recupero del calore io la intendo come l'efficienza dello scambiatore a sottrarre calore all'aria viziata in espulsione. Quindi se ho aria in espulsione a 21°, il recuperatore ne dovrebbe recuperare circa 18°, ma poi non credo che questo calore sia sufficiente per riscaldare l'aria fredda proveniente da fuori a 18°.

                              Poi sul fatto che scrivevi qualche post addietro, circa la velocità a cui lavora la VMC in proporzione al calore che riesce a recuperare, secondo me il recuperatore dovrebbe riuscire a recuperare sempre allo stesso modo, sia che lavori a bassa velocità sia che lavori ad alta velocità, in quanto comunque la ventilazione è bilanciata, tanto aspira, tanto immette.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da 213 Visualizza il messaggio
                                Ti dico come la penso: da una parte ti ritroveresti ad estrarre l'aria viziata ma senza ricambiarla, dall'altra l'esatto opposto, immetti aria pulita che però si contamina con quella viziata. Non è una ventilazione bilanciata per cui avresti ben pochi vantaggi per non dire nessuno. Poi anche le dimensioni delle tubature le vedo sovradimensionate, 75 o 90 di diametro le vedo più idonee, ma dimensioni a parte, il problema principale lo vedo la mancanza delle bocchette di immissione ed estrazione in ogni stanza.

                                In tutta franchezza, se fossi nella tua situazione lascerei perdere tubi e controsoffitto, e a questo punto per ricambiare l'aria, utilizzerei gli aspiratori/ventilatori della Vortice, da installare in ogni stanza. Credo alla fine facciano la stessa cosa che vuoi fare tu e costino anche meno.
                                Grazie dei suggerimenti, ma in sala e cucina avrei sia mandata che aspirazione, avrei poi un mandata nella cabina armadio che è aperta con camera ed aperta nel bagno dove ho l'aspirazione.
                                Rimangono scollegate solo la seconda camera dove avrei l'aspirazione in lavanderia...
                                I tubi grandi portano la stessa aria ad una velocità più bassa (quindi più silenziosi)
                                Il contro soffitto lo devo fare per livellare il soffitto (ho stanza più alte)

                                Commenta


                                • in realtà io ho sempre visto fare ripresa in alcune stanze (bagno, cucina, lavanderia, stanze con camini) e mandata nelle altre (camere, soggiorno).
                                  il principio è che vuoi creare una leggera depressione verso le stanze umide e con odori in modo da evitare che vadano in giro per tutta la casa ed inoltre in questo modo riesci a "lavare" l'aria di tutta la casa.

                                  per quanto riguarda l'efficienza, TUTTE le vmc sono più performanti a basse velocità. quindi più piano la fai andare e più calore è in grado di recuperare

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da fabiocc Visualizza il messaggio
                                    in realtà io ho sempre visto fare ripresa in alcune stanze (bagno, cucina, lavanderia, stanze con camini) e mandata nelle altre (camere, soggiorno).
                                    il principio è che vuoi creare una leggera depressione verso le stanze umide e con odori in modo da evitare che vadano in giro per tutta la casa ed inoltre in questo modo riesci a "lavare" l'aria di tutta la casa.

                                    per quanto riguarda l'efficienza, TUTTE le vmc sono più performanti a basse velocità. quindi più piano la fai andare e più calore è in grado di recuperare
                                    Quindi puó andar bene il mio progetto?
                                    Grazie

                                    Commenta


                                    • è quello che sto progettando anche io.

                                      distanzia il più possibile l'espulsione e il prelievo dall'esterno altrimenti si contaminano

                                      Commenta


                                      • 213...hai 2 convinzioni errate.

                                        1. Efficienza recupero non si misura come dici tu..ma come % del recuperato su recuperabile.

                                        2 la velocità del flusso influenza scambio.

                                        Fortunatamente aldilà delle opinioni, la fisica è una...
                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                        Commenta


                                        • vmc viessman centralizzata

                                          Fra qualche giorno installerò la mcchina della vmc, centralizzata. Ho una casa prefabbricata di 100 metri quadri su due livelli. Ho fatto la predisposizione per la vmc in fase di progetto mettendo al piano terra due bocchette di mandata nel salotto/sala da pranzo, e una di ripresa in cucina e nel bagno. Al primo piano una bocchetta di mandata per ciascuna delle tre camere da letto, una di ripresa nel corridoio e una nel bagno. Avrei voluto/potuto mettere mandata e ripresa nelle stanze da letto ma ho preferito semplificare e lasciare la ripresa alla bocchetta nel corridoio. Ho valutato un po di macchine e in base alle dimensioni e alla portata, oltre che alla vicinanza e conoscenza diretta dell'istallatore ho scelto il modello 300-w da 300 metri cubi/h della viessmann. Ho cercato un po ovunque qualche impressione su questa macchina ma non ne ho trovate, spero di poter portare il mio contributo a questo forum. Ero indeciso tra questo modello ed il modello 300, più compatto da 180 metri cubi/h ma ho optato per questo, non so se a torto o ragione per via del bypass estivo automatico e del preriscaldamento in caso di temperatura dell'aria esterna troppo rigida. A parte marca e modello cosa ne pensate della scelta di questi due particolari? grazie

                                          Commenta


                                          • se la portta è regolabile , hai fatto penso bene.
                                            Come pre riscalda aria, con resistenza?
                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                            Commenta


                                            • il preriscaldamento avviene se necessario tramite una resistenza. La portata dell'aria è regolabile e arriva fino a 300 metri cubi/h su 4 velocità tutte regolabili. la prima velocità regolabile da 0/50 metri cubi/h, la seconda, terza e quarta tutte regolabili fra 50 e 300 metru cubi/ora. calcolado che casa mia è di 100 metri quadri, circa 250 metri cubi quindi. Che settaggi mi consigliate? io opterei per un 25 metri cubi ora la prima velocità, 50 la seconda, 100 la terza e 200 la quarta.

                                              Commenta


                                              • Qualcuno sa come configurare un recuperatore mitsubishi LGH-25RVX-E?
                                                Non ho acquistato il pannello di comando esterno, vorrei pilotarlo con i contatti disponibili sulla scheda.
                                                Ho notato che con il connettore CN17 posso regolare la velocità delle ventole, ma non capisco se fa anche lo start e stop oppure se lo devo abbinare a connettore TM2. Grazie

                                                Ecco il manuale
                                                https://www.dropbox.com/s/viia22xjcg...95045.pdf?dl=0

                                                Commenta


                                                • @213
                                                  Il tuo ragionamento sul calore recuperato sarebbbe corretto se i due flussi di aria si mescolassero o se andassero nella stessa direzione. In questo caso entrambi, dopo un percorso parallelo, si troverebbero alla stessa temperatura media.


                                                  Nella VMC invece i due flussi vanno in direzioni opposte e questo permette uno scambio efficiente.
                                                  L'aria fredda che entra incontra aria sempre piú calda sino all'ultimo tratto in cui incontra aria appena entrata nello scambiatore e ricca quindi di calore. Questo consente all'aria esterna di entrare sottraendo progressivamente sempre piú calore all'aria calda che esce, garantendo cosí efficienze teoriche del 95%.
                                                  L'eria che esce invece é sempre piú fredda ma comunque ha sempre un po di calore da cedere a qella che entra

                                                  Spero di essere stato chiaro

                                                  Commenta


                                                  • Vi chiedo una cosa un po' tecnica sulla vmc:Il mio progettista vorrebbe farla funzionare con poche bocchette di mandata e poche di ritorno (es due mandate e due ritorno in un open space di 100 mq), una sola bocchetta di aspirazione per ogni bagno è un'oasi mandata per ogni stanza.Così facendo mi assicura un ottimo ricambio basandosi sul principio di pressioni positive e negative.D'altro canto il mio dubbio è che da queste bocchette passino troppi m3 di aria all'ora, e di fatto in prossimità della bocchetta si percepisca troppo il movimento d'aria con disconfort non indifferente (specie considerando che l'aria avrebbe un paio di gradi meno di quella ambientale.L'idraulico che usa zhender di prassi infatti mi ha dato ragione dicendo che lui in una casa come la mia 230mq metterebbe una ventina di bocchette (tra mandata e ritorno) per fare in modo che da nessuna bocchetta ci sia la sensazione di "vento" (consigliandomi anche una batteria di post collegata al riscaldamento radiante per stemperare l'aria in ingresso). L'ingegnere dice però che così facendo non si formano le zone di de pressurizzazione e quindi un ricambio completo non è garantito....Che consigliate?

                                                    Commenta


                                                    • io farei quella con piu bocchette..e di certo post trattamento.
                                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da filippinimarc Visualizza il messaggio
                                                        La portata dell'aria è regolabile e arriva fino a 300 metri cubi/h su 4 velocità tutte regolabili. calcolado che casa mia è di 100 metri quadri, circa 250 metri cubi quindi. Che settaggi mi consigliate? io opterei per un 25 metri cubi ora la prima velocità, 50 la seconda, 100 la terza e 200 la quarta.
                                                        Ho sottoposto questi settaggi al tecnico che dovrebbe essere in procinto di montarmi la macchina vmc ma non ho ancora ricevuto risposta. Alla fiera klima di Bolzano uno dei tecnici viessman (impreciso su alcuni dettagli che ho chiesto) mi diceva di lasciare le impostazioni di fabbrica cioè 50, 100, 200 e 300 ma a me sembrano eccessive. Voi che ne dite?

                                                        Commenta


                                                        • I 4 settaggi proposti vanno bene, a patto di avere la possibilitá di spegnere completamente la VMC quando la stagione permette di aprire le finestre.

                                                          Nel mio caso, una Wolf CWL 400 Excellent, non é possibile spegnere la VMC e i 4 settaggi proposti non andavano bene e li ho cambiati con 0 - 50 - 150 - 300

                                                          Commenta


                                                          • Si, si può spegnere completamente, grazie della risposta

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da filippinimarc Visualizza il messaggio
                                                              Si, si può spegnere completamente, grazie della risposta
                                                              Forse non si può spegnere completamente!
                                                              Ieri mi han montato la vmc, lavoro ben fatto anche se han dovuto fare un incrocio dei tubi sopra la macchina perchè la predisposizione della casa era stata fatta secondo lo schema di un altra macchina.
                                                              Complessivamente lavoro ben fatto, posterò presto le foto. La macchina viessmann vitovent 300-w presentava un errore che si è risolto riportando le impostazioni a quelle di fabbrica e reimpostando il volumi/h delle 4 velocita'. Per ora le velocità impostate sono 50, 75, 150 e 250 metri cubi ora. Non ho ancora capito se il sistema può essere completamente spento oppure se dovrò impostare come 0 metri cuibi all'ora la prima velocità per spegnere completamente l'impianto. Entro poco leggerò bene le istruzioni.

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...