  • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    Hai la possibilità di inserire appena dopo la presa d'aria esterna il pacco filtri?
    Si ho la possibilità, siccome la presa aria esterna è sul muro del locale tecnico e il tubo da 125mm passa sul soffitto del locale per una lunghezza di 4m. Ma poi a cosa servirebbero i filtri della VMC se prima metto un filtro del genere? Nella VMC ora ho 2 filtri G4, ho chiesto a zehnder e mi hanno detto che si puo montare F7/F9 al massimo. Ma un filtro F9, blocca fino a che particolato? PM2,5 lo ferma?

    Questo è un accessorio aggiuntivo per la vmc zehnder, potrebbe essere una soluzione? Aggiungendo questo pacchetto filtro avrei un filtro G4 ed un F7 nella macchina, in piu sulla mandata avrei questo, nel quale potrei mettere un F9 o uno a carboni attivi mi pare di aver letto.
    it_ch-10884_134 (2).pdf

    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   par_1357833073.jpg 
Visite: 2 
Dimensione: 89.5 KB 
ID: 1962582
    Da questa immagine mi sembra di capire che un F9 abbia un'efficienza sul PM2,5 di circa l'85% (sulla carta), il che non mi sembra un brutto risultato. Correggetemi se dico castronerie.
    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

    Commenta


    • Ciao,

      per chi fosse interessato, ho appena sintetizzato la mia esperienza con la ventilazione meccanica controllata in un articolo nel mio blog personale:

      Ventilazione meccanica controllata

      Commenta


      • Grazie Emiliano, molto interessante!
        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

        Commenta


        • Ciao @Emiliano.
          Interessante e complimenti per il tuo blog.
          La filtrazione di base di una VMC a mio parere è però insufficiente per abbattere gli inquinanti a cui siamo esposti.
          Un efficacia del 70% con 150m3/ora, valore iniziale di un F6 nuovo e con una quantità di Pm10 di 100microgrammi /m3 tipico della pianura padana corrisponde a portare in casa forzatamente grandi quantitativi di Polveri sottili.
          Altri composti altrettanto nocivi come il tanto caro a certi combustibili ecologici il BENZO[a]PIRENE sempre più in aumento nella nostra aria.. non é filtrato dai filtri di una VMC.
          A parer mio i filtri di serie sono necessari a non imbrattare lo scambiatore in breve tempo più che a salvaguardare la salute indoor.
          F.

          Commenta


          • @fabry, quindi come si puo fare?
            Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

            Commenta


            • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
              La filtrazione di base di una VMC a mio parere è però insufficiente per abbattere gli inquinanti a cui siamo esposti.
              Un efficacia del 70% con 150m3/ora, valore iniziale di un F6 nuovo e con una quantità di Pm10 di 100microgrammi /m3 tipico della pianura padana corrisponde a portare in casa forzatamente grandi quantitativi di Polveri sottili.
              Quindi cosa proponi di fare ? Di spegnere la VMC ed aprire le finestre ?

              Commenta


              • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                una quantità di Pm10 di 100microgrammi /m3 tipico della pianura padana
                Questo dato non mi torna molto, vedi cosa dice ARPA Lombardia:
                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   PM_10_Bacino.png 
Visite: 1 
Dimensione: 58.1 KB 
ID: 1962592

                Commenta


                • Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggio
                  Quindi cosa proponi di fare ? Di spegnere la VMC ed aprire le finestre ?
                  Di aumentare la capacità filtrante ed absorbente con un prefiltro debitamente dimensionato ... No aprire le finestre dai...

                  Commenta


                  • Ma un prefiltro non causerebbe un difetto nel tiraggio della vmc? Poi a cosa servirebbero i filtri della vmc scusa? Io farei piuttosto i filtri in dotazione sulla macchina (G4 e F9) e poi una scatola filtro con un altro F9, anche perchè mi è sembrato di capire che sia il massimo installabile sulla mia vmc (Zehnder).
                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000

                    Commenta


                    • Oppure usare la filtrazione elettronica.
                      Come avviene nell'elfopack.

                      Inviato dal mio Huawei p10 lite utilizzando Tapatalk

                      Commenta


                      • ciao
                        sto ristrutturando un appartamento di 90 mq fascia climatica E e ho previsto l'installazione di una VMC.
                        Ho previsto di montare una Emmeti Recupera SLIM da soffitto.
                        Domanda: dalla scheda tecnica vedo che è indicata una efficienza termica di recupero di calore pari al 84 %. Non è pochino?
                        Io avrei poi ingresso\uscita dell'aria dall'esterno posizionate praticamente sullo stesso punto (piccolo terrazzino esposto a nord): immagino non vada bene vero? Sarà plausibile prolungare il tubo di ingresso aria in modo tali che l'aria in ingresso non sia contaminata dal quella in uscita?
                        grazie
                        ciao

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da miccia83 Visualizza il messaggio
                          Salve a tutti,

                          presto abiterò in un appartamento classe energetica A3 e utilizzerò il VMC con recuperatore di calore a doppio flusso incrociato e scambiatore entalpico.
                          Il sistema è di una marca che inizia con la A e sfrutta i monoblocchi dei serramenti esterni come alloggiamento.
                          Non sono molto pratico quindi, nel ringraziarvi delle vostre risposte, vi chiedo:

                          1) Serviranno i condizionatori in estate??? Alcune persone mi hanno detto di no (casa esposta a nord e una parte a sud) - in estate la temperatura può arrivare anche a 36 gradi...

                          2) L'umidità che ad esempio potrebbe venire da una maglia lasciata ad asciugare in casa o dopo aver utilizzato una doccia (esempi banali, spero rendano l'idea), verrebbe espulsa con la ventilazione?

                          Grazie!!!

                          Grazie per le risposte

                          Commenta


                          • chi mi sa indicare quali vmc monostanza da prendere?
                            ho un apparamento piano terra circa 60 mq, camera matrimoniale, circa 13mq umida, in questo periodo ho circa 19 20 gradi con 60/70% di umidita, vorrei posizionare una vmc qui ed una in soggiorno cucina, circa 24 mq, qui ho circa 19 20 gradi con 60 65 di umidita, ma non ho la cappa collegata all'esterno,quindi quando cucino, c'è vapore...ha senso mettere anche qui una vmc??
                            consigli ??

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Happy15 Visualizza il messaggio
                              chi mi sa indicare quali vmc monostanza da prendere?
                              ho un apparamento piano terra circa 60 mq, camera matrimoniale, circa 13mq umida, in questo periodo ho circa 19 20 gradi con 60/70% di umidita, vorrei posizionare una vmc qui ed una in soggiorno cucina, circa 24 mq, qui ho circa 19 20 gradi con 60 65 di umidita, ma non ho la cappa collegata all'esterno,quindi quando cucino, c'è vapore...ha senso mettere anche qui una vmc??
                              consigli ??
                              LOSSNAY VL-100EU5-E 

                              È un doppio flusso e non semplice alternato. Costa meno di 400 euro.

                              Attenzione a non confondere umidità relativa alta con problemi umidita di risalita o per ponti termici.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                LOSSNAY VL-100EU5-E 

                                È un doppio flusso e non semplice alternato. Costa meno di 400 euro.

                                Attenzione a non confondere umidità relativa alta con problemi umidita di risalita o per ponti termici.
                                Grazie della risposta!!!!
                                Sono a piano terra, sotto ho i garage e tavernetta.
                                Non ho umidita di risalita, ne infiltrazioni, abito a poche centinaia du metri dal mare.
                                Ho al piano terra 19 /20 gradi ma sempre umidita vriabile da 60 a max max 70.
                                In cantina problema d estate con umidita di condensa sul muro controterra.
                                Il prodotto da lei consigliato mi sembra sivradimensionato.
                                Piano terra 60 mq
                                Camera 14 mq circa
                                Soggiorno cucina 24 circa
                                In taverna 30 mq circa ho una predisposizione per ventola con tubazione che sale in alto per circa 7 metri ...qui una vmc nn ha senso per aiutarmi d estate vero?
                                Al piano terra ho paura di mettere una vmc e poi dover mettere anche un clima per periodo estivo...
                                Sono confuso tra clima, vmc e deumidificstore portatile...dato che problema unidita ce lnho al pianonterra tutto l anno e in taverna d estate..

                                Commenta


                                • Buongiorno come funziona il punto di rugiada in raffrescamento? la t di mandata del radiante deve essere piu alta quindi di quest ultimo in base all umidita relativa interna?

                                  grazie

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da yuma2005 Visualizza il messaggio
                                    Ciao....se vuoi in privato ti dico dove trovare a un prezzo molto buono si zehnder che Wolf

                                    Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
                                    Sarei molto interessanti anche io. Puoi inviarmi qualche info in privato?

                                    grazie

                                    Commenta


                                    • Emiliano. Forse hai riportato anche nel tuo blog il problema di immettere tramite VMC aria inquinata.

                                      http://www.energeticambiente.it/aria...119787538.html

                                      Commenta


                                      • ciao, con la mia VMC sto avendo tanti problemi ora in inverno che aspira aria inquinata dai fumi dei caminetti dei vicini. Ho letto di altri che avevano lo stesso problema in questa discussione, ma non mi è chiaro se posso risolvere senza dover staccare la VMC come faccio ora. Leggevo di filtri a carboni attivi; sapete darmi della dritte?

                                        Ho una Paul Novus 450 con i filtri standard, non quelli per le polveri sottili; che comunque non penso risolverebbero molto. Ogni suggerimento è ben accetto, grazie.
                                        PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da tommytek Visualizza il messaggio
                                          ciao, con la mia VMC sto avendo tanti problemi ora in inverno che aspira aria inquinata dai fumi dei caminetti dei vicini. Ho letto di altri che avevano lo stesso problema in questa discussione, ma non mi è chiaro se posso risolvere senza dover staccare la VMC come faccio ora. Leggevo di filtri a carboni attivi; sapete darmi della dritte?

                                          Ho una Paul Novus 450 con i filtri standard, non quelli per le polveri sottili; che comunque non penso risolverebbero molto. Ogni suggerimento è ben accetto, grazie.
                                          Tommy. Vorrai far risparmiare i tuoi vicini che vanno a legna e pellet? Hanno il diritto di spandere polveri sottili e composti cancerogeni da far respirare ai tuoi figli.
                                          É necessario un prefiltro a Carboni attivi da kg.... avere un hepa e F7. Svariate centinaia di euro.
                                          Se leggi sul forum però sono problemi tuoi che ti lamenti

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                            Tommy. Vorrai far risparmiare i tuoi vicini che vanno a legna e pellet? Hanno il diritto di spandere polveri sottili e composti cancerogeni da far respirare ai tuoi figli.
                                            É necessario un prefiltro a Carboni attivi da kg.... avere un hepa e F7. Svariate centinaia di euro.
                                            Se leggi sul forum però sono problemi tuoi che ti lamenti
                                            A parte che i filtri li dovrebbero mettere loro (i puzzoni) non tu...ma questo paese si sa che va al rovescio. La vmc e' necessaria ancora di piu in inverno...spegnere per non aspirare i pm vari e altro robaccia e' assurdo anche se comprensibile. Vai di filtri anche se son altri soldi...io li ho appena cambiati i miei std con gli f7...ma non ho vicini puzzoni troppo vicini...

                                            Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                            Commenta


                                            • purtroppo se non spengo sento proprio l'odore del fumo in casa; ho un misuratore di co2 che se lo metto sotto le bocchette di mandata mi arriva anche oltre 1000 ppm, quando prima magari era 750.

                                              xfabry: non ho capito cosa intendi per "Se leggi sul forum però sono problemi tuoi che ti lamenti".

                                              ho letto vari post e discussioni sul forum a questo proposito ma non ho capito bene che soluzioni adottare; ovvero dove comprare i filtri, carboni attivi etc. Sapete suggerirmi qualcosa? con questi filtri evito del tutto questi problemi? sicuramente l'f7 di per se non risolverà molto.

                                              grazie
                                              PDC Templari Kita M, Boiler TML Wp1V da 500lt, puffer separatore idraulico in mandata da 300lt, impianto doppia temperatura (radiante RDZ 165 mq + 11 fancoil idronici Innova usati sporadicamente) con 2 circolatori Magna3 2560 - VMC Paul Novus 450 con ricircolo e batteria di Post. Sistema di termoregolazione fatto da me, interfacce IO e sonde su bus rs485. Zona Climatica D gradi giorno 1.694

                                              Commenta


                                              • Tommy. Devi montare un prefiltro in serie alla tua VMC. È una scatola filtro contenente in successione dal lato ingresso aria esterna da: filtro g4 -carboni attivi da almeno 3 o 4 kg di carbone - filtro F7 o hepa.
                                                Con questo trattamento l'aria sarà almeno respirabile.
                                                Considera che il potere absorbente del carbone è l'unico modo per abbattere odori e composti volatili pericolosi.
                                                Il filtro hepa o al limite F7 ti assicura un potere filtrante di livello fine.
                                                Parliamo di filtri da 600mm x 600mm normalmente utilizzati nelle UTA. I filtrini da 300mm con spessore di qualche cm hanno capacità nulla per il grosso problema delle emissioni gassose incontrollate dei vari pellettari.
                                                È un sistema utilizzato anche nei purificatori d'aria da casa.
                                                Se vuoi informazioni dettagliate su materiali e costi ..... in MP.
                                                vivendo in provincia l'aria è ormai irrespirabile dalle 16 di ogni giorno invernale.... ma per risparmiare 50 euro all'anno l'Italia si è armata di bombe ecologiche che stanno minando la salute dei nostri figli.....

                                                Commenta


                                                • buongiorno a tutti...vorrei un informazione ho appena posato le canalizzazioni per la vmc ho coperto i vari plenum di mandata e ripresa con del polistirolo perche nn entrino sporcizie varie ma quando si fara l avvio della macchina poi tutti i tubi c e un modo per pulirli...vanno puliti o l aria riesce a farlo?

                                                  Commenta


                                                  • ciao a tt
                                                    ho in funzione da un mesetto una vmc zehnder q450 ed ho notato che l aria in casa è diventata un po' troppo secca, è normale che lo faccia? ci sono rimedi?

                                                    Commenta


                                                    • Chiedo da ignorante, le vmc hanno dei filtri? Si devono cambiare o sono riutilizzabili? Quanto costano? Quanto durano?
                                                      Zona climatica F 3396 gradi/giorno
                                                      Caldaia guntamatic synchro 31, 2 puff da 1500 lt, centralina mhcc sorel, termosifoni,4 collettori solari a circolazione forzata.

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
                                                        ciao a tt
                                                        ho in funzione da un mesetto una vmc zehnder q450 ed ho notato che l aria in casa è diventata un po' troppo secca, è normale che lo faccia? ci sono rimedi?
                                                        si è normale, in inferno si immette in casa aria molto secca (mentre in estate aria molto umida). Il rimedio è quello di ridurre le ore di funzionamento della vmc (magari solo dì giorno) e di munirti di umidificatori ad ultrasuoni.

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
                                                          Chiedo da ignorante, le vmc hanno dei filtri? Si devono cambiare o sono riutilizzabili? Quanto costano? Quanto durano?
                                                          Domanda troppo generica.
                                                          Consiglio in ogni caso di dotarti di una sezione prefiltro adeguata a trattare Pm10 e composti volatili vari .....

                                                          Commenta


                                                          • Si, ma quanto costano annualmente i filtri? Se metto pavimento radiante il costo annuale extra è 0,con vmc?
                                                            Zona climatica F 3396 gradi/giorno
                                                            Caldaia guntamatic synchro 31, 2 puff da 1500 lt, centralina mhcc sorel, termosifoni,4 collettori solari a circolazione forzata.

                                                            Commenta


                                                            • Scusami, non capisco la tua affermazione.
                                                              Riscaldamento a pavimento e VMC sono due cose diverse che hanno due funzioni disitnte.
                                                              Uno fornisce calore all'ambiente, l'altra evita di sprecarne la maggior parte quando devi cambiare l'aria nelle stanze.

                                                              Commenta