  • Che t di ritorno hai se mandi a 32 e 38?
    hai provato a settare pompa a portata fissa è alta invece che modulante? O ad alzare la prevalenza che deve fare?
    comunque consumare 12 col freddo vero contro 8 prima...non mi pare male.
    a Spezia con radinate avresti speso meno usando una pdc ad acqua....
    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

    Commenta


    • Ciao Marcober, e grazie intanto per i consigli passati che mi sono serviti moltissimo.
      Dunque, la T di ritorno non ho modo di verificarla non avendo la caldaia questa possibilità ne ho altri termometri sui tubi di ritorno.. La pompa modulante non ho ben capito come funzioni, e devo vedere se c'è la possibilità di escluderne la modulazione (dubito )...
      Capisco che se riuscissi a misurare la t di ritorno potrei verificare se l'acqua che rientra da "lontano" si è raffreddata così tanto durante il suo circolo nei tubi, ma è anche vero che se così fosse avrebbe lasciato tutto il calore all'ambiente e invece proprio in quelle zone lontane di calore c'è ne meno.. Che disperdano così tanto? Oppure la pompa non riesce a far circolare bene l'acqua fino ai punti più lontani?

      Commenta


      • Avere un ritorno basso potrebbe essere segno che hai circolazione scarsa...che penalizza i circuiti più lunghi.
        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

        Commenta


        • ... In questo caso, sarebbe da cambiare il circolatore con uno più potente ?

          Commenta


          • Non è detto.. dici che ha portata variabile...magari è solo da settare su una prevalenza più alta.
            alcune caldaia con pompa variabile dicono di settaria su prevalenza fissa se montate su lab radiante....non dico che sia ancheil,tuo,caso...ma il radiante ha prevalenza da vincere basse ma necesita di portate alte...se la pompa capisce che basta poco per,vincere la,poca,prevalenza, poi finisce che circola,poca acqua per ora....se puoi settare la pompa in modalità manuale , fai 24 ore con pompa a manetta e vedi..se radiante diventa omogeneo, è,quello. ...oppure devi aprire un po' i flussostato delle zone che scaldano,poco?
            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

            Commenta


            • Vedrò di dare un occhiata alla pompa per vedere se può essere settata diversamente... I flussostati sono tutti aperti, per entrambe le zone

              Commenta


              • Se sono temperature esterne mai sperimentate può essere anche che la curva sia un po' bassina e non ve ne siete mai accorti. Adesso dove passa (a 20° e a 0°)?
                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                Commenta


                • I flussostati sono tutti aperti, per entrambe le zone
                  Hai provato a chiudere un pò quelli dove scalda di più?

                  saluti

                  Commenta


                  • Dunque, attualmente con queste temperature esterne prossime allo 0, la curva è impostata a Kd 20. Normalmente durante l'inverno scorso e anche fino a 15 gg fa, era impostata a Kd 15 o al massimo a Kd 18. Normalmente in casa si aveva in buon comfort abitativo, avendo su 3/4 della superficie di casa 20,5/21 °C , salvo le zone più lontane come sempre, e più esposte a nord dove raggiungevo 19/19,5.

                    La strozzatura dei flussostati, per come è fatta la casa non mi risolverebbe il problema, poichè le zone più fredde sono quelle più distanti dai collettori, sia nella zona 1 che nella zona 2 , quindi strozzando maggiormente ad esempio la zona giorno (zona 1 nella pianta) avrei ancora più freddo nei punti più distanti dai collettori,sempre della zona 1.
                    A mio parere è proprio un problema di temperatura dell'acqua che circola nelle zone più lontane che nn arriva sufficentemente calda da trasferire calore sufficiente, oppure in quelle zone vi è una dispersione tale che per compensarla dovrei mandare una Tm così alta che mi farebbe poi salire la temperatura di casa nelle altre zone a dismisura

                    Commenta


                    • hai fatto la prova che ti ho detto?
                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                      Commenta


                      • Non ancora Marco, sono incasinato con il lavoro e non ho avuto ancora tempo di andare in caldaia a fare le verifiche.. Spero di riuscire stasera o domani al massimo

                        Commenta


                        • Buonasera al forum,


                          ho da poco acquistato una casa Classe A (Prestazione riscaldamento 5.48 KWh/m^2 annui) di circa 65 m^2 (cucina soggiorno camera bagno e disimpegno). Vivo in una città in zona climatica D per riscaldamento. L'immobile è rivolto a nord ed ha riscaldamento a pavimento. Ho 2 finestre e 3 porte finestre. La caldaia è condominiale.


                          I miei orari di lavoro sono 9/13 14:30/18:30 e quasi sempre torno a casa per pranzo.
                          Dopo un periodo di 20° fissi tutto il giorno per tutti i giorni
                          ho pensato di impostare il termostato così


                          Da Lunedi a Venerdì:
                          0/6 - 9/12 - 14/17 impostato a 18°
                          7/8 - 13 - 18/23 impostato a 20°


                          Sabato e domenica:
                          0/8 impostato a 18°
                          9/23 impostato a 20°




                          Che dite è una scelta sensata, avete altre idee oppure mi conviene lasciare sempre 20°?
                          Direi che almeno la notte va impostata a 18° per non avere troppo caldo sotto le coperte (oltre al risparmio).


                          Se vi servono altre informazioni fatemi sapere.


                          Grazie 1000 per le risposte
                          Roberto

                          Commenta


                          • non puo funzionare bene..nel senso che se la mandata davvero porta casa a 20 in 1 ora (13) poi al sera in 5 ore, dopo 1 h avra gia fatto scattare termostato...
                            pessima idea..comprare una A e poi gestirla come una G
                            Se è una A la scaldi con 1 cerino..cavolo..spendi sto caffe al giorno e scalda h24!!
                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                              non puo funzionare bene..nel senso che se la mandata davvero porta casa a 20 in 1 ora (13) poi al sera in 5 ore, dopo 1 h avra gia fatto scattare termostato...
                              pessima idea..comprare una A e poi gestirla come una G
                              Se è una A la scaldi con 1 cerino..cavolo..spendi sto caffe al giorno e scalda h24!!
                              Intanto grazie per la celerità

                              Quindi mi conviene fare una cosa del genere

                              Da Lunedi a Venerdì:
                              0/6 impostato a 18°
                              7/23 impostato a 20°

                              Sabato e domenica:
                              0/8 impostato a 18°
                              9/23 impostato a 20°

                              Come ho scritto precedentemente secondo me ha poco senso lasciare 20° anche di notte.. Che ne dite?

                              Commenta


                              • Meglio....prova
                                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                Commenta


                                • Allora marco, ieri ho spannellato la caldaia per vedere il circolatore, ma a vista non c'è alcun modo per poter agire sulla velocità o per attivare la funzione manuale. Ho scritto una mail alla Radiant, ponendogli la domanda se fosse possibile settare il circolatore alla massima velocità, escludendo la funzione modulante, ovvero se fosse possibile - nel caso - montarne uno maggiorato. Mi hanno risposto che sono possibili entrambe le soluzioni, ma mi hanno detto di rivolgermi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
                                  Così ho già fatto richiesta alla ditta che mi hafornito la caldaia e che ne segue la manutenzione. Vi terrò aggiornati..

                                  Commenta


                                  • Buonasera a tutti. Ho una caldaia a condensazione rkr24 della radiant e riscaldamento a pavimento. Purtroppo ultimamente con il forte vento la fiamma si spegne in continuazione , senza messaggi di errore della caldaia ma la fiamma si spegne e riaccende rimanendo quindi senza riscaldamento a momenti alterni.
                                    Cercando online mi pare di capire che potrei mettere un comignolo eolico come soluzione, potrebbe essere valida come ipotesi? Sembra peró che per le caldaie a condensazione ci siano norme particolari per i comignoli. Come posso muovermi? Grazie mille a tutti

                                    Commenta


                                    • *****
                                      Sarebbe preferibile aprire una discussione apposita se proprio non riesci a trovarne una già in essere che faccia al caso tuo...

                                      saluti

                                      Note di Moderazione:

                                      Ultima modifica di gymania; 18-01-2017, 14:22.

                                      Commenta


                                      • Lo sa nessuno come posso evitare che il vento mi spenga la fiamma della mia caldaia a condensazione?
                                        Riferimento post 5027
                                        Ultima modifica di littlesaint; 18-01-2017, 16:58.

                                        Commenta


                                        • Ciao a tutti e ben ritrovati,
                                          Domanda velocissima: Impianto radiante a pavimento con caldia a condensazione esuberante, nella pompa/circolatore dove ho le classiche 3 velocita' (la 1 è la piu' bassa e la 3 è la piu' alta) a parità di potere riscaldante, quale velocità è consigliabile metterla per diminuire il piu' possibile la T di ritorno cercando di lavorare con T di mandate basse ?????
                                          Grazie
                                          Ciao

                                          Commenta


                                          • Mi spioace ma non hai scampo..la TEMPERATURA e la POTENZA e l'ENERGIA sono grandezze diverse.

                                            La caldaia ha una POTENZA esuberante rispetto alla Potenza del radiante? allora resterà tale qualunque sia la T di mandaat , ritorno e pompa che metti.

                                            se metti pompa lenta avrai elevato DELTA fra mandata e ritorno..swe pompa veloce , delta pu basso...MA per capire:

                                            1) se la caldaia esprime al minimo 10..il radiante deve erogare 10..ora..se il radiante eroga 10 verso la casa quando sta a 30 gradi rispetto alla casa che è a 20...tu sempre a 30 devi stare se vuoi che la caldaia non si spenga.

                                            2) a 30 ci puoi stare se mandi a 31 e hai ritorno a 29 (pompa velocissima) oppure se mandi a 40 e ritorno e a 20 (pompa lenta). Nei 2 casi emetti stessa Potenza verso casa

                                            Quale è meglio?
                                            in teoria ritorno a 20 massimizza condensazione rispetto a 29...ma poi bisogna vedere se la caldaai riesce a stare accesa con pompa lenta. Infatti piu è lenta e piu la mandata sale velocemente causa esuberanza caldaia, e se supera di un tot il set, si spegne..e aspetta ceh cali e poi riparte..se fa tanti on-off il vantaggio della condensazione te lo sei mangiato.

                                            E poi avere radinate con zone a 40 e zone a 20 potrebbe essere poco confortevole.

                                            In medio stat virtus
                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                            Commenta


                                            • Bah, se non fa troppi on-off e tutti i circuiti sono correttamente serviti, meglio impostare 1. Provi e vedi...
                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                              Commenta


                                              • È possibile che io non abbia la facoltà di impostare la velocità della pompa?o meglio, il manuale dice che La posso impostare solo con pompa modulante e sonda di ritorno collegati. Come vedo se ho la pompa modulante e la sonda di ritorno collegati?

                                                Commenta


                                                • Normalmente c'è un selettore fisico sul circolatore, scegli fra due o tre posizioni, non lo fai dall'interfaccia della caldaia.

                                                  Comunque se hai pompa modulante e sonda sul ritorno dovresti vedere tra i parametri di funzionamento della caldaia la % di modulazione e la T di ritorno.
                                                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                  Commenta


                                                  • Io con caldaia esuberante , avendo recuperato il menutu del Cat, imposterò potenza caldaia max al 2% che è ilminimo possibile e anche la potenza in accensione sempre al minimo possibile, quindi in riscaldamento può solo lavorare al minimo delle sur possibilità ed evitare sparoni verso l'alto che fa ora per poi calare subito e spegnerla dopo 20 secondi
                                                    Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                                    Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                                      Io con caldaia esuberante , avendo recuperato il menutu del Cat, imposterò potenza caldaia max al 2% che è ilminimo possibile e anche la potenza in accensione sempre al minimo possibile, quindi in riscaldamento può solo lavorare al minimo delle sur possibilità ed evitare sparoni verso l'alto che fa ora per poi calare subito e spegnerla dopo 20 secondi
                                                      E il 2% quanti kw sarebbero??

                                                      Commenta


                                                      • Scusa, il 20%, che equivale a 5kw, ma in partenza spara subito al100% per poi modulare...Così va solo a 5 kW, è comunque esuberante, ma almeno lavoro in regime costante!
                                                        Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                                        Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                                        Commenta


                                                        • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0941.PNG 
Visite: 1 
Dimensione: 162.0 KB 
ID: 1959302Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0942.PNG 
Visite: 1 
Dimensione: 153.6 KB 
ID: 1959303

                                                          @Sergio&Teresa

                                                          sembrerebbe esserci tutto ma non capisco se è modulante non trovo alcun selettore

                                                          Commenta


                                                          • qualcuno usa dei fan coil collegati alla PDC in serie prima del radiante?

                                                            Mi sembra una soluzione più pratica e più economica di un sistema di deumidificazione nel controsoffitto con i tubi che aspirano ed espellono aria

                                                            Commenta


                                                            • ciao a tutti,
                                                              esistono delle norme che stabiliscono il passo nell'installare i tubi del radiante o é lasciato al buon senso dell'installatore?

                                                              Se un installatore li distanziasse di 50cm l'uno dall'altro, la capacitá di riscaldamento dell'ambiente diminuirebbe molto ma lui potrebbe rispondere che basterebbe altare la T di mandata per avere le calorie necessarie.

                                                              Cosa ne pensate? Cosa fareste se vi trovaste in una casa appena fabbricata in cui l'impianto é stato fatto cosí?

                                                              grazie

                                                              Commenta