  • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
    L' analisi di costi che fai tu sarebbe valida se io avessi ipotizzato la sola produzione di ACS da fotovoltaico.
    In realtà essendo questa possibilità un ' ottimizzazione dell' applicazione principale (impianto off grid) a parità di ACS prodotta è sufficiente che non ecceda il costo dell' "approccio fai da te" per essere considerata ininfluente nel bilancio economico o addirittura vantaggiosa se tra accumulo e resistenza spendo meno di 500 euro..
    1 kwh di FV con inverter costa almeno 2000 euro (usiamo prezzi di mercato cosi evitiamo il fai da te che è complicato da quantificare).
    Significa in 20 anni produrre kwh elettrici a circa 0,08..se lo giti in ACS con COP 1 costa come il metano (0,9 euro al nc, 10 kwh al mc..0,09 euro al kwh termico).
    Quindi fare ACS al costo del metano non la chiamerei una OTTIMIZZAZIONE, ma MINIMO SINDACALE per non andare in perdita secca.

    Se introduciamo la variabile INCENTIVI..sul FV il costo si riduce del 50%..sul termico col CE, si riduce del 100% (cioè in 2 anni il CE termico ti ripaga di 700 euro al mq di impianto, per cui su 4 mc ti rida 2800 euro, ci si sta dentro)..Significa che in estate il costo-opportunita dell ACS è zero, per cui l'uso alternativo dei kwh FV per ACS vale zero, è uno spreco secco. Al limite vale per che non ha proprio spazio per fare il solare.

    Poi io non concepisco l'idea di impianto ad isola ove esiste una rete..mi sembra una soluzione stile 1800 pionieri del West..occorre che ci sia una rete mondiale aperta e trasparente e non l'autarchia energetica domestica.
    <b style="-webkit-box-shadow: none !important;">
    <big style="-webkit-box-shadow: none !important;"><b style="-webkit-box-shadow: none !important;"><big style="-webkit-box-shadow: none !important;"><b style="-webkit-box-shadow: none !important;"><big style="-webkit-box-shadow: none !important;"><small style="-webkit-box-shadow: none !important;"><small style="-webkit-box-shadow: none !important;"><b style="-webkit-box-shadow: none !important;"><big style="-webkit-box-shadow: none !important;"><big style="-webkit-box-shadow: none !important;">DETRAZIONE FISCALE DEL 50% sull'intero importo</big></big></b><big style="-webkit-box-shadow: none !important;"></big></b></small></small></big><big style="-webkit-box-shadow: none !important;"><small style="-webkit-box-shadow: none !important;"><small style="-webkit-box-shadow: none !important;"></small></small></big></b></big></big></b>


    mario..prova a fare una cosa banalissima..chiedigli di avere due righe di mail in cui si prendono la respnabilita della eventuale contestazione della ADE in caso di negazione della detrazione..e capisci se è pubblicità per creduloni o una cosa seria..oh..tienici informati se mai ti rispondono (ma penso mai..)

    con circa 1800€ di bollette Enel all'anno riuscire a portare questa quota anche verso la metà grazie ad un sistema di accumulo per me significherebbe rientrare di un investimento di 6000€ in sei anni e mezzo

    Lucky..se hai Kwh in immissione da scambaire, lo SSP ti abbatte tale costo di prelievo almeno del 60/65%, quindi il tuo obiettivo di dimezzamento costo prelievo è gia soddisfatto..e se non lo è quel che toi serve è aumentare i pannelli e lo scambio, non la batteria. O mi sfugge altro?


    Il tipo di batteria al GEL consente per una profondità di scarica del 30/40 % circa 1500 cicli. (considerandone l' utilizzo in condizioni di temperatura ottimali e di corrente di carica adeguata cioè a circa 1/10 - 1/20 della corrente nominale)
    Nella pratica questo impianto ti metterebbe a disposizione da accumulo circa 2 Kwh al giorno

    Allora..2 kwh ciclo per 1500 cicli sono 3000 kwh "sposati". Spostarli con SSP costa circa 0,1 euro al kwh, quindi il vantaggio di non spostarli è di 300 euro.
    Il costo di 14.000 euro per un 3 kw a confronto con 6000 di prezzo standard, significa pagare tale spostamento 8000 euro...io vedo una perdita secca di 7.700 euro.

    Ultima modifica di marcober; 19-06-2013, 09:01.
    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

    Commenta


    • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
      Poi io non concepisco l'idea di impianto ad isola ove esiste una rete..mi sembra una soluzione stile 1800 pionieri del West..occorre che ci sia una rete mondiale aperta e trasparente e non l'autarchia energetica domestica.
      Per quanto ne so chi si trova in una zona coperta dal sevizio elettrico, è obbligato per legge ad essere allacciato ad esso. Quindi il problema non si pone, a meno che non cambi la legislazione.

      Commenta


      • Mai letto...mai sentito dire...
        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

        Commenta


        • Ciao a tutti , è da un po che seguo questa discussione fra poco mi installeranno un impianto FV con accumulo in provincia di Pavia , speriamo di aver fatto bene i conti , per l'accumulo mi hanno proposto un box-armadio da 6 Kw detraibile,
          se posso mando il link per una valutazione

          Commenta


          • @marcober
            Posso dirti che condivido il tuo approccio rispetto al ritorno economico di un impianto FTV off grid con batterie ?
            Ok ! questo per sgombrare il campo da pregiudizi simili a "credo da tifoserie"!

            Nelle tue risposte sostieni anche con il conforto dei numeri la tesi che ad oggi, sicuramente senza possibilità di detrazioni ed anche con detrazioni su parte del materiale, non ci si può nemmeno avvicinare all' alternativa dello SSP.
            Su questo sono pienamente d'accordo, se parliamo di soluzioni commerciali attuali (vedi ad esempio l' offerta che ha allegato Mario qualche post sopra)

            I confronti economici per quanto mi riguarda li faccio con i costi che eventualmente andrò ad affrontare io:

            "3Kwp di pannelli (circa 2.500 euro compresi cavi e strutture) detraibile 50%
            Inverter ibrido UPS (con caricabatteria sia solare che da rete integrato) 3Kw (circa 1200 euro) detraibile 50%
            Quadri elettrici ed accessori (400 euro)
            totale 4100 euro
            Pacco batterie 48v (4 batt 12v 220Ah) (1000/1200 euro in base al tipo) detraibile 50% ??????
            totale comprese batterie 5300 euro
            Paragonando il costo con un impianto on-grid di pari potenza diciamo 7500 euro, avrei un risparmio di circa 2200 euro.

            Ammettendo la non detraibilità delle batterie l'impianto mi costerebbe al netto della detrzione irpef 3350 euro.

            Su questa cifra possiamo cominciare a fare confronti che mi possono riguardare.

            So che essendo su un forum i casi particolari probabilmente non interessano a tutti quanti, ma una chiave di lettura potrebbe essere proprio "fai da te o al momento è meglio che non fai"
            Ultima modifica di fabioe; 19-06-2013, 22:22.
            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
            EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

            Commenta


            • Fabio..quel che paghi pannelli e inverter poco importa..s eli paghi poco buon per te.
              Ma il fatto che riaprmi 2000 euro sull'impinato non fa diventare economico usare la batteria..infatti se risparmi da un lato e poi butti via dall'altro, ha fatto comunque male.

              Quel che non mi è chiaro della tua operazione è: hai veramente bisogno di fare ACS con il forte esubero FV che hai in estate (17 kwh di produzione e 5 di batterie?)? hai veramente bisogno di stoccare da 3,5 (inverno) a 5 kw (estate) di giorno per poi averne da 2,5 a 3,5 di sera?
              Significa muovere 1100 kwh anno..quanto durano le tue batterie? 1500 cicli? significa 400 euro anno...0,36 euro al kwh...

              come vedi la tua operazione sta i piedi se veramente valorizzi il grosso della produzione estiva in ACS..e francamente valorizzarla con una resistenza mi pare una eresia... piuttosto metto 2 pannelli termici col CE termico..4 m quadri, 2800 euro di contributo, forse ne avanzo e vado pure al ristorante e non spendo piu nula per ACS se splende il sole (e senon splende, non splende nemmeno pe rla batteria)
              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

              Commenta


              • se posso dire la mia,vi seguo perchè è mia intenzione creare un'accumulo per immaggazinare energia
                da consumare la sera o come riserva e mantenimento impianto in caso di lunghi black out
                per i prezzi che vedo vi consiglio di lasciar perdere,
                le batterie devono costare poco per lo scopo che devono fare possono essere pesanti e ingombranti
                e sopratutto economiche ci stanno lavorando,io aspetto quelle non quelle per i muletti o le auto
                rischiate come 5 anni fà di pagare dei pannelli 5000 € mentre adesso costano 600-800 a kwp

                Commenta


                • Marcober, scusa l'OT, ma da dove salta fuori che per 4 mq di pannelli solari si prendono 2800€ di incentivi? Dato che l'incentivo è di 340€ a mq, 4 mq prendono 1360€ di incentivi. Io sono certo di questi dati avendolo verificati con molteplici fonti, in primis tutto il decreto attuativo del Gse. Ma correggimi pure se dovessi sbagliarmi.
                  FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                    Mai letto...mai sentito...
                    Sembra che sia contento nel Codice di Rete...

                    Commenta


                    • Non credo che sia costituzionale, a casa mia io posso installarmi un impianto stand alone semplicemente senza richiedere l'allaccio a nessuno. Su che basi costituzionali ciò dovrebbe essermi vietato?
                      FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon

                      Commenta


                      • Lucky, hai sicuramente ragione tu..penso io confonda il valore totale con quello annuo, quindi non sono 700 euro al mq ma 240 IN TUTTO.
                        In altra discussione con Jekterm mi diceva che con quella cifra lui copriva i costi di installazione, mi confermi?

                        SORDING..secondo m etu confondo L'OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI che il gestore di rete HA nei confronti di chi si VUOLE CONNETTERE..con un non meglio precisato OBBLIGO DI CONNETTERSI..che secondo me non sta ne in cielo ne in terra..penso siamo davanti alla classica partenza di leggenda metropolitana..tu che scrivi sta cosa..uno la riporta su un altro dito dicendo che l'ha letta su un sito tecnico molto influente..e via di questo passo...
                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                        Commenta


                        • Meglio così. Se d'altronde nessuno di voi sa niente praticamente non è vero. Ho provato a verificare questa cosa, ma neanche io ho mai trovato nulla ;-)

                          Commenta


                          • @pavese è importante avere i dati del tuo impianto, soprattutto del tuo armadio ci dici per favore quante batterie ha, di che tipo e potenza e a quanti volt funziona. Grazie
                            5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                              @pavese è importante avere i dati del tuo impianto, soprattutto del tuo armadio ci dici per favore quante batterie ha, di che tipo e potenza e a quanti volt funziona. Grazie
                              Il link del box è questo :
                              Stazione Domus Free Energy
                              ho preso la versione 6Kw,
                              l'impianto non l'hanno ancora montato ,
                              per problemi di spazio ho solo 12 pannelli di monocristallino ,4 a SE e 8 a SO

                              Commenta


                              • Quanto costerebbe?Non riuscirvi a mettere meta pannelli su un lato e meta sulla.altro?Anche io ho mistmatch e si perde parecchio
                                Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                                (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Pavese Visualizza il messaggio
                                  Il link del box è questo :
                                  Stazione Domus Free Energy
                                  ho preso la versione 6Kw,
                                  l'impianto non l'hanno ancora montato ,
                                  per problemi di spazio ho solo 12 pannelli di monocristallino ,4 a SE e 8 a SO
                                  La stazione Domus Avant può erogare fino a 4,5Kwh, ma può accumulare fino a 9Kw di potenza ...a me quelli che confondono kw con kwh nella pubblicità mi preoccupano un pochino... comunque facci saper per favore quanto ti chiedono e per cosa...
                                  impianto grid connected 3 KWp orientato a SUD (180°), tilt 18°, 15 pannelli Hyundai e inverter AURORA, attivato a marzo 2011 in provincia di Viterbo; dal 12-05-2015 anche un impianto ad isola con 4 pannelli BenQ da 327W, 4 batterie Deka Solar PBGel da 183Ah, inverter Victron da 5 Kw; Tazzari Zero + bici elettriche, fornelli a induzione, riscaldamento a pompa inverter

                                  Commenta


                                  • mi hanno chiesto 6000 di cui la metà detraibili , mi hanno lasciato il pdf che c'è anche sul sito ,
                                    comunque la verifica tecnica non c'è stata ancora , cosa devo chiedere quando verrà ?
                                    spero di non aver fatto una ca**ata ,
                                    lo spazio sul tetto è risicato purtroppo

                                    Commenta


                                    • 6000 euro per 12 pannelli (quanti kwp o megli wp ciascuno, 250W?) più inverter, elettronica di comando e batterie per 9kwh (ammesso che sia questa la capacità, il sito come ho scritto mi sembra faccia un po' di confusione tra capacità e potenza) mi sembra pochissimo. Comunque secondo me i dati minimi da capire sono: potenza installata come pannelli fv, capacità nominali ed effettive delle batterie, potenza di picco dell'impianto , se i pannelli continuano ad alimentare le batterie anche senza grid (black out), conformità ai regolamenti ENEL
                                      Ultima modifica di Mario di Roma; 20-06-2013, 22:25.
                                      impianto grid connected 3 KWp orientato a SUD (180°), tilt 18°, 15 pannelli Hyundai e inverter AURORA, attivato a marzo 2011 in provincia di Viterbo; dal 12-05-2015 anche un impianto ad isola con 4 pannelli BenQ da 327W, 4 batterie Deka Solar PBGel da 183Ah, inverter Victron da 5 Kw; Tazzari Zero + bici elettriche, fornelli a induzione, riscaldamento a pompa inverter

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Mario di Roma Visualizza il messaggio
                                        6000 euro per 12 pannelli (quanti kwp o megli wp ciascuno, 250W?) più inverter, elettronica di comando e batterie per 9kwh (ammesso che sia questa la capacità, il sito come ho scritto mi sembra faccia un po' di confusione tra capacità e potenza) mi sembra pochissimo. Comunque secondo me i dati minimi da capire sono: potenza installata come pannelli fv, capacità nominali ed effettive delle batterie, potenza di picco dell'impianto , se i pannelli continuano ad alimentare le batterie anche senza grid (black out), conformità ai regolamenti ENEL
                                        Nono 6000 solo le batterie in totale 15 ,250wp, celle piramidali e vetro strutturato ,potenza di picco 3KWp, ovviamente dato che mi devono certificare l'impianto tutto sara con norme e regolamenti vigenti .
                                        Batterie al Gel 48V 120 AH,
                                        dato che in materia elettrica sono totalmente ignorante , che significa "accumulo di 6000Wh"
                                        sul pdf alla voce potenza/capacita riporta 3000W

                                        4500 VA

                                        9000 VAi
                                        che vuol di?
                                        scusate l'ignoranza

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
                                          Quanto costerebbe?Non riuscirvi a mettere meta pannelli su un lato e meta sulla.altro?Anche io ho mistmatch e si perde parecchio
                                          In realta sul versante SO ci starebbero 12 pannelli ma nella parte bassa c'è un camino che fa ombra , inoltre l'orientamento esatto è SSE per la parte piccola e OSO per quella grande , quei pannelli sono divisi in 4 sezioni ognuno protetta da un diodo che dovrebbero ridurre quell'effetto , almeno cosi mi hanno detto

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Pavese Visualizza il messaggio
                                            Nono 6000 solo le batterie in totale 15 ,250wp, celle piramidali e vetro strutturato ,potenza di picco 3KWp, ovviamente dato che mi devono certificare l'impianto tutto sara con norme e regolamenti vigenti .
                                            Batterie al Gel 48V 120 AH,
                                            dato che in materia elettrica sono totalmente ignorante , che significa "accumulo di 6000Wh"
                                            sul pdf alla voce potenza/capacita riporta 3000W

                                            4500 VA

                                            9000 VAi
                                            che vuol di?
                                            scusate l'ignoranza
                                            peccato mi avevi illuso che un impianto così potesse costare così poco... ma qualcosa non torna nei dati che ci dai, 15 batterie da 48v e 120 Ah contengono 86KWh di energia. Sarebbero dati nominali visto che le batterie non le puoi scaricare al 100% e nemmeno al 50% perché poi le butti, ma comunque 86KWh. ovvero 86000 Wh, sono una quantità molto alta, di che far marciare una casa media per alcuni giorni Ma poi che significano tutti gli altri numeri? 6000Wh? Mi sa che alla ditta a cui ti sei rivolto hanno qualche difficoltà con le unità di misura elettriche....Oppure stai copiando male qualcosa
                                            impianto grid connected 3 KWp orientato a SUD (180°), tilt 18°, 15 pannelli Hyundai e inverter AURORA, attivato a marzo 2011 in provincia di Viterbo; dal 12-05-2015 anche un impianto ad isola con 4 pannelli BenQ da 327W, 4 batterie Deka Solar PBGel da 183Ah, inverter Victron da 5 Kw; Tazzari Zero + bici elettriche, fornelli a induzione, riscaldamento a pompa inverter

                                            Commenta


                                            • quei dati sulla scheda sul sito non ne ho visti,
                                              dice che è 3000w, però la capacità di scarica può arrivare a 9000w per 3 secondi
                                              le batterie possono erogare per brevi istanti capacità doppie triple decuple della propria capacità
                                              es. le mie batterie della bici lifepo4 48v 15A posso erogare costantemente 2.5 volte la propria capacità senza che si rovinino
                                              logicamente le piombo non ci arriveranno mai.

                                              Quello che non mi è chiaro che dice che la ricarica da fotovoltaico è max 3000w su 1 mppt a 180v (max190)
                                              un fotovoltaico da 3kwp fa il doppio del voltaggio su un singolo mppt e quindi?
                                              Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                                              (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                ... se installi potenza che produce TANTO QUANTO consumi in 12 mesi, sei benissimo dimensionato..e se sbagli del 20% in pratica NON CAMBIA NULLA, cioè il rientro dell'investimento è POCO sensibile all'errore..mentre con le batterie non proprio..
                                                Io consiglierei di fare prima bene i conti..poi se come dici tu..non importa quel che spendo, mi diverto..allora ok.. ma ti metterei in guardia dal detrarre fiscalmente i tuoi "divertimenti"...
                                                Questa è una realtà !!
                                                A conferma di ciò che scrive @marcober, vi giro i conti SSP 2012 che ho fatto su 2 impianti gemelli; la differenza è rappresentata solo dall'utilizzo e dal consumo delle 2 utenze: l'impianto X più monigerato nei consumi rispetto all' Y; scoprite il risultato finale....

                                                Comparazione Contributo SSP 2012.xls
                                                Ultima modifica di PIERO-U; 21-06-2013, 09:29.
                                                Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                                                Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                                                Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                                                Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                                                Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)

                                                Commenta


                                                • Occorre aggiungere alla cifra di X la liquidazione del surplus di energia immessa.

                                                  Commenta


                                                  • che però è soggetta a tassazione

                                                    Commenta


                                                    • Piero..sempre interessante vedere dei conteggi SSP

                                                      Il rapporto SSP/BOLLETTA è 92% per X e 80% per Y..sono valori estremamente elevati..la BOLLETTA comprende fisso, accise, iva?


                                                      Da notare che col sistema 2013..OE andra a circa 180 per Y e 87 per X.

                                                      Quindi per Y non cambierà quasi nulla con OE e CEi in equilibrio..per X aumenterà ancora l'Eccedenza tassata.
                                                      Ultima modifica di marcober; 21-06-2013, 09:55.
                                                      CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                      Commenta


                                                      • Ok! Ho sistemato l'allegato aggiungendo Liquidazioni eccedenti (convinto d'aver inserito anche quella voce)
                                                        Si @marcober, le cifre inserite sono i bollettini pagati in posta.
                                                        Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                                                        Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                                                        Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                                                        Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                                                        Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)

                                                        Commenta


                                                        • @PIERO-U correggimi se sbaglio

                                                          Y ben dimensionato per i suoi consumi

                                                          Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro] 639,09

                                                          Cs = Min (442,33 ; 231,46886716) + Max (0;Min(0*;Min (442,33 ; 231,46886716)) + 0,15712250 * 2594,2931

                                                          dove
                                                          Energia Immessa (kWh) 2678,9987
                                                          Energia Prelevata (kWh) 2594,2931

                                                          639,09 / 2594,29 = 0,246.. euri/kWh

                                                          X sovradimensionato per i consumi

                                                          Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro] 200,57

                                                          Cs = Min (150,48 ; 242,73051566) + Max (0;Min(0*;Min (150,48 ; 242,73051566)) + 0,04016750 * 1246,9219

                                                          dove
                                                          Energia Immessa (kWh) 2796,9983
                                                          Energia Prelevata (kWh) 1246,9219

                                                          200,57 / 1246,9219 = 0,1608.. euri/kWh

                                                          con eccedenza per X liquidata di 92,8 euri ?
                                                          92,8 / (2796,99 - 1246,92) = 0,0598 euri/kWh

                                                          è corretto PIERO-U ?

                                                          Commenta


                                                          • Corretto !
                                                            Quello scemo di X, monigerato ed attento ai consumi è fuori dallo spirito del regime in SSP.
                                                            Questo in realtà serve per far comprendere cosa ? Come dico da tempo, per chi è nei primi 4 CE in SSP non è conveniente economicamente spendere tanti soldi per accumulare energia ed i conti sui ritorni economici cozzano con l'idea stessa dell'SSP.
                                                            Diverso e puntare ad un accumulo limitato come quello prospettata dal sottoscritto (e neanche più di tanto).

                                                            PS: Approposito, provate ad indovinare l'entità dello scemo X
                                                            Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                                                            Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                                                            Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                                                            Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                                                            Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da Mario di Roma Visualizza il messaggio
                                                              peccato mi avevi illuso che un impianto così potesse costare così poco... ma qualcosa non torna nei dati che ci dai, 15 batterie da 48v e 120 Ah contengono 86KWh di energia. Sarebbero dati nominali visto che le batterie non le puoi scaricare al 100% e nemmeno al 50% perché poi le butti, ma comunque 86KWh. ovvero 86000 Wh, sono una quantità molto alta, di che far marciare una casa media per alcuni giorni Ma poi che significano tutti gli altri numeri? 6000Wh? Mi sa che alla ditta a cui ti sei rivolto hanno qualche difficoltà con le unità di misura elettriche....Oppure stai copiando male qualcosa
                                                              15K sono gli euro totali dell'impianto di cui 6 per l'accumulo comprensivo non solo delle batterie ma della relativa gestione ,
                                                              questo è il link del pdf:
                                                              http://www.energiattiva.it/public/pd...us3kWFEB13.pdf

                                                              garantiscono 10/12 anni con scariche dell'80% , dopodiche si cambiano solo le batterie che non costano certo 6000 euro ,
                                                              però non capisco quei 9000VAi , e 4500VA che sono riportati nel pdf

                                                              Commenta