magari e' semplicemente un migliore attagliamento.
[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
max232 sarei curioso anche io di passare da 10kw a 8kw...però penso che non sia un operazione semplice se non hai dimestichezza...dal menu installatore non è possibile?
max232 sarei curioso anche io di passare da 10kw a 8kw...però penso che non sia un operazione semplice se non hai dimestichezza...dal menu installatore non è possibile?
Dal menu non si fa nulla. Devi fare una modifica, che non è complicata se hai dimestichezza. Cmq non puoi passare dalla 10kw a 8kw perché le schede elettroniche e componenti, da manuale, sono diversi.
La prossima modifica sarà quella di sostituire la pompa di ricircolo con una modulante, visto, che il connettore ha i pin per la modulazione pwm. Naturalmente devo vedere quanto costa e se vale la spesa. Forse è meglio controllare la modulazione con oscilloscopio e vedere se effettivamente modula...
ho cambito i jumper della ap2 e mi da10k display,ma hai cambiato anche jumper della ap1? perché non mi sembra scenda tanto di consumo
C'è una configurazione da seguire per ogni modello e nn ho cambiato jumper(perché non gli ho) ma ho usato, come vedi dalle foto, dei ponticelli ricavando la configurazione dai numeri stampati sugli originali. Nelle stesse condizioni di temp esterna/mandata ho un risparmio di circa 60w
C'è una configurazione da seguire per ogni modello e nn ho cambiato jumper(perché non gli ho) ma ho usato, come vedi dalle foto, dei ponticelli ricavando la configurazione dai numeri stampati sugli originali. Nelle stesse condizioni di temp esterna/mandata ho un risparmio di circa 60w
Grazie mille per le info, sto procedendo a fare dei test e sembrano promettenti.
Spero di riuscire a terminare il collegamento a breve (il tempo è sempre tiranno...)
Ciao, aggiorno sulla mia connessione modbus alla pompa di calore HMI120, forse un po' basilari per chi è più esperto, ma spero utili per chi alle prime armi.
Per prima cosa ho collegato un connettore nell'apposito spazio del display Aermec. Il connettore che ho usato è un JST XH 2 pin al quale poi ho "tagliato" parte della plastica per farlo combaciare con l'alloggiamento. In seguito ho prolungato verso un altro punto della casa tramite un semplice doppino telefonico al cui ho collegato un adattatore USR W610. Non potevo fare altrimenti visto che vicino al display della pompa di calore non avevo possibilità di installare nulla. Con il doppino (ritorto) sono riuscito a fare circa 12 metri.
L'USR W610 è stato configurato con modalità RTU->TCP. Ora sto configurando Home Assistant con quanto fornito gentilmente da genuage nel post #418
Buonasera a tutti. Con le temperature medie che han superato i 15°, stasera (o al più domani ) chiuderò la seconda stagione invernale con la mia BHP 080 ( alias Gree Versati III splittata con qui i rendimenti che dichiaravano in Gree e quelli presi dalle specifiche HMI ). A chi potesse interessare, ho scritto qua in altro thread circa i ( contenuti ) consumi che sono riuscito ad avere quest'anno strano. _
Saluti
~-¯--~-¯--~- AlGabeta
Veramente molto interessante questo thread... Sono in attesa di preventivo seppure il rivenditore mi spinga su NIBE invece di AERMEC 080HMI per la rumorosità. Io la metterei solo per riscaldamento no ACS (il costo annuo per acs è di 48smc quindi non vale la pena scaldare 200litri)...
Quando mediamente vi hanno chiesto per installazione su termo? Vi hanno sempre messo il puffer sul ritorno? Grazie
Ciao miram . La tua richiesta è un poco generica.
Sostituzione o nuova costruzione ? A pavimento o radiatori? Volume complessivo di acqua del circuito? A presto
P.S. A parte la necessaria progettazione termotecnica, se hai spazio (non in esterno) un puffer ben isolato non dovrebbe far male [ per ridurre gli start/stop e quindi aumentare la durata negli anni ]
Ciao miram . La tua richiesta è un poco generica.
Sostituzione o nuova costruzione ? A pavimento o radiatori? Volume complessivo di acqua del circuito? A presto
P.S. A parte la necessaria progettazione termotecnica, se hai spazio (non in esterno) un puffer ben isolato non dovrebbe far male [ per ridurre gli start/stop e quindi aumentare la durata negli anni ]
I calcoli sono già stati fatti, PDC da 8kW su costruzione 1972 coibentata con 22cm e serramenti nuovi triplo vetro trasmitt media 1W/m2K, inoltre tetto a vista isolato con pannelli styrodur, due piani uno abitato e scaldato, l'altro semi scaldato a 16c costanti (se scende sotto scaldo altrimenti rimane a 16 anche in estate) avendo un caverio esterno di 4 metri di larghezza. Fabbisogno prima dei lavori 3200mc di gas a 1200 previsti visto che i lavori sono in corso... Volume totale scaldato 500m3 per una superficie di circa 125mq.
Termosifoni in ghisa molto, molto, sovradimensionati (calcolo di circa 25kW nominali a 50deltaT)
Non mi viene altro!
la macchina è tendenzialmente di fascia bassa, con una differenza di 800 euro si può prendere una lg o una mitsubishi ecodan che riescono a modulare molto di piu