Riscaldamento a Pavimento (pavimento radiante): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • sono info che dovresti trovare nel manuale.
    se icordo bene la mia aveva efficienza massima al 30%
    Poi sappi che a parita di resa e di energia prodotta..2 accensioni conusmano piu di 1...
    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

    Commenta


    • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
      sono info che dovresti trovare nel manuale.
      se icordo bene la mia aveva efficienza massima al 30%
      Poi sappi che a parita di resa e di energia prodotta..2 accensioni conusmano piu di 1...
      purtroppo nel manuale non c'e' scritto a che potenza rende meglio. e non so nemmeno dove trovarlo.

      purtroppo avendo una caldaia che si accende e si spegne leggendo la temperatura in mandata (vera cavolata) se metto pompa al numero 3 posso dare un delta di accensione di 12 gradi (tempo accensione 8 minuti)
      se metto pompa al numero 2 devo aumentare questo delta a 14 gradi perche' porta via meno acqua per cui si scalda di piu' l'acqua inizialmente.

      Quando la caldaia si accende lo fa al massimo per cui l'acqua si innalza immediatamente a 46 48 gradi per poi calare lentamente per abbassamento fiamma.
      Se non do un delta alto si spegne subito per superamento temperatura.

      Per cui la differenza e' se far passare l'acqua piano o forte perche' in entrambi i casi il bruciatore rimane acceso 8 9 minuti

      Infatti mi domando anche se non convenga aumentare la potenza al 50 60 percento per tenere meno acceso il bruciatore

      Commenta


      • Originariamente inviato da cpcermaz Visualizza il messaggio

        Infatti mi domando anche se non convenga aumentare la potenza al 50 60 percento per tenere meno acceso il bruciatore
        come detto devrebbe essere il contrario...meglio piu tempo e potenza bassa...ma prova..secondo me non riuscirai a misurare differenze, essendo questo probabilmnete inferiori alle differenze di T ambinete che dvi compensare.
        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

        Commenta


        • Se e' condensazione il massimo rendimento e' al 30% ...... o si vede quale e' il rapporto tra potenza resa e consumata , e' scritto nella scheda tecnica .
          E se fosse la mia metterei minimo e massimo al 30% che lavori sempre li'
          AUTO BANNATO

          Commenta


          • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
            Se e' condensazione il massimo rendimento e' al 30% ...... o si vede quale e' il rapporto tra potenza resa e consumata , e' scritto nella scheda tecnica .
            E se fosse la mia metterei minimo e massimo al 30% che lavori sempre li'
            Ho trovato

            Rendimento termico utile alla potenza nominale 100% 97.2
            Rendimento termico utile al 30% del carico nominale (40/30 C° ) 108.3

            che significa del carico nominale?
            e il 40/30 C° ?

            Commenta


            • 40/30 significa T mandata/ritorno
              del carico nminale significa dela P Nominale
              97,2 mi sa che è a T maggiore di mandata 40
              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

              Commenta


              • Non c'e' scritto a che temperature.

                Allora se io utilizzo una velocita' maggiore tipo 50 o 60 per fare prima a scaldare l'acqua di mandata senza mai superare i 40 secondo voi iil rendimento e' lo stesso?

                Commenta


                • Il rendimento di una caldaia dipende dalla T di ritorno e dalla potenza...più sono basse entrambe,meno consuma.
                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                  Commenta


                  • Domanda: nella mia caldaia ( Radiant con pompa modulante e potenza 3,5/34 Kw) c'è un parametro da poter impostare, che indica : Delta T tra mandata e ritorno variabile tra 10° e 30°C .
                    Non ho capito come dovrei impostarlo è come possa incidere sul funzionamento della caldaia..
                    Ultima modifica di ikes; 09-12-2015, 10:26.

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                      Il rendimento di una caldaia dipende dalla T di ritorno e dalla potenza...più sono basse entrambe,meno consuma.
                      Marco perche' dipende dalla temperatura di ritorno?
                      per il punto di condensa?

                      Commenta


                      • esattamente
                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                          esattamente
                          Per cui in teoria, se faccio girare l'acqua piu' piano e la mandata tende a rimanere piu' calda rispetto al ritorno si risparmia giusto?

                          Oppure e' solo una questione a quanto e' l'acqua che entra in caldaia.

                          In fondo la mandata non centra nulla essendo in uscita dalla serpentina giusto?

                          Piu' faccio lavorare la caldaia bassa meglio e' , piu' temperature basse di impianto meglio e'.

                          Tanto la caldaia va sempre a 65 giusto?
                          Ultima modifica di cpcermaz; 09-12-2015, 09:43.

                          Commenta


                          • ciao a tutti

                            vorrei chiedere aiuto agli esperti.ho riscaldamento a pavimento per due piani da 70m2 ciascuno. la caldaia è nel terzo piano che è interrato.
                            caldaia viessman 26Kw senza climatica e sonda esterna ma con punto fisso messo a 40
                            attualmente vorrei riscaldare solo un piano di 70m2,quasi tutto open space

                            Come vedete nella foto, le manopole bianche sono state impostate a 35 e pompa grundfos a velocità 2/3
                            praticamente la caldaia funziona 3-4 ore per portare la temperatura del piano a 19,5. poi rimane spenta 10 ore perchè avendo il cappotto non c'è molta escursione per cui la T di mandata cala da 30 a 16°,come rilevo dal termostato sotto grundfos.
                            ogni mattina la caldaia parte e la T di mandata parte da 16° fino a circa 30° con conseguente consumo.

                            Come diceva Marcober,senza il riscaldamento in funzione si ha una sensazione di freddo. anche se metto la temperatura del piano a 20

                            dicevate che con i cronotermostati si può chiamare la caldaia a determinate ore ma io non ho questa possibilità tranne quella di settare la T a fasce orarie,ma avendo poca escursione (tranne nella notte che va giù di 1,5° circa), non fa partire mai la caldaia

                            sui flossometri,devo ancora metterci le mani. cosa mi consigliate?

                            con questo impianto potrei mettere la climatica e la sonda esterna?

                            Datemi vostri consigli perchè l'idraulico è restio a fare modifiche
                            File allegati

                            Commenta


                            • per prima cosa alza il termostato in modo che la pompa parta..poi abbasa la T di mandata affinche non mandi a 35 ma a meno..al limite anche per 24 ore consecutive, se la caldaia riesce a mosulare in basse in modo decente. Se puoi fai mettere la sonda climatica.
                              CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                              Commenta


                              • ciao Marco

                                la T di mandata potrebbe essere anche 25°?oppure non scalda per nulla?o dipende dall'isolamento della casa per cui potrebbe essere la via giusta per me?

                                per la modulazione a bassa potenza: devo impostare la potenza massima uguale a quella minima?


                                le sonde da mettere sono due: una interna e una esterna? o solo quella esterna?
                                e la caldaia deve prevedere il modulo della climatina oppure si può usare la sonda senza tale modulo?
                                scuse le domande anche stupide ma mi sembra di avere una caldaia molto base
                                grazie mille

                                Commenta


                                • 25 mi pare bassa ma giustamente dipende dall'isolamento...fai le prove .Per la modulazione, spererei che la caldaia la faccia in automatico....La caldaia deve avere la gestione climatica ..la sonda da sola non serve.
                                  CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                  Commenta


                                  • ok grazie Marco

                                    la caldaia modula automaticamente.

                                    ma in un post di tempo fa,avevi consigliato ad un utente di mettere la potenza massima uguale a quella minina. non so se possa fare al caso mio oppure la caldaia modula automaticamente allora non ci poniamo questo problema?

                                    Commenta


                                    • hai anche un circuito ad alta temperatura? tipo scaldasalviette?
                                      certo che mettere 3 circolatori (più quello della caldaia) per un impianto di queste dimensioni mi sembra un po' esagerato, no? e sarà costato pure un botto!


                                      visto che sei a punto fisso (e comunque ti conviene andare in climatica e quindi mettere la sonda esterna), ti basta cambiare la mandata invece che a 40 metterla a 27-28 e poi aggiusti il tiro

                                      Commenta


                                      • Fabio, certe caldaia partono al 100% e a volte è troppo e si spengono subito, quindi Val la pena regolare quel parametro....se la tua ha il,tempo di regolarsi da sola, non serve a nulla impostarlo a mano. Concordo con il consiglio che hai già avuto, abbassa la T dela caldaia sino ala T minima che serve sul circuito non miscelato, e poi abbassa i circuiti miscelati al fine di aumentare le ore di servizio al massimo possibile. Importante è comunque evitare che intervengano i termostati di zona.
                                        CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                        Commenta


                                        • Giusto una curiosità: l'idraulico ha pensato di installare uno dei due collettori di piano nella stanza da letto; potrebbero esserci problemi di "rumorostà notturna"?

                                          saluti

                                          Commenta


                                          • il collettore di per se non fa rumore.
                                            se nel collettore ci fosse una miscelatrice e una pompa, un minimo si.
                                            Se lavori con una caldaia non ci sono altri rumori..se pero lavori con una pdc, quando sbrini (raro in Puglia, tuttavia) hai un salto termico notevole e qualche rumorino nel collettore o nel pavimento potresti averlo (quache TAC di dilatazione).
                                            Insomma se vien comodi li non vedo problemi. tieni conto che lo sportello sarà tiepidino. inoltre devi lasciarlo un minimo accessibile, quindi al limite dietro un mobile non troppo pesante da spostare...nei prmi tempi un minimo di regolazione di flusso la devi fare, per cui meglio lasciarlo accessibile. Se invece è uguale averlo in corridoio, fallo spostare
                                            CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                            Commenta


                                            • anche i flussostati possono fare rumore, se lo fai mettere in camera io non li metterei, tanto servono a gran poco

                                              Commenta


                                              • i regolatori di flusso (flussostati) sono indispensabili... forse ti riferisci alle testine elettriche? le mie non fanno rumore nemmeno quando si azionano, e comunque le lascio sempre tutte aperte (infatti le dovrei staccare per non avere consumi elettrici ma sono pigro)
                                                CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                Commenta


                                                • mi sa che si chiamano flussometri, quelli con la pallina dentro, i miei almeno fanno un po' di rumore

                                                  Commenta


                                                  • io i flussometri non li ho..non pensavo che fossero rumorosi..ma è un rumore d flusso o di pallina che sbatte sulle pareti?
                                                    CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione

                                                    Commenta


                                                    • la seconda, ma li ho solo nell'impianto con i fancoil e dove la pompa "spinge" di più , nell'impianto con il radiante non li ho ma penso farebbero meno rumore.

                                                      non è che facciano casino, ma in camera da letto magari li eviterei (così come eviterei il collettore)
                                                      Ultima modifica di fabiocc; 11-12-2015, 10:03.

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da fabiocc Visualizza il messaggio
                                                        hai anche un circuito ad alta temperatura? tipo scaldasalviette?
                                                        certo che mettere 3 circolatori (più quello della caldaia) per un impianto di queste dimensioni mi sembra un po' esagerato, no? e sarà costato pure un botto!


                                                        visto che sei a punto fisso (e comunque ti conviene andare in climatica e quindi mettere la sonda esterna), ti basta cambiare la mandata invece che a 40 metterla a 27-28 e poi aggiusti il tiro
                                                        ciao Fabio

                                                        ho fatto la predisposizione per AT per 3 scaldasalviette. Attualmente ho installato solo un ventilconvettore ad AT.
                                                        la T di mandata della caldaia è a 40°
                                                        Poi ci sono due manopole bianche come da immagine postata che ora ho messo a 30° (l'idraulico me le aveva messe a 35°) e lui dice provare a cambiare il settaggio di queste due manopole bianche (immagino sia per la miscelazione). lui mi ha detto di lasciare la T di mandata della caldaia a 40°.
                                                        tu dici di cambiare anche i 40° a 27-28? puoi vedere l'immagine che ho postato e poi darmi una tua conferma per fare una prova

                                                        sì è costato ma non sono un idraulico. non sono esperto anzi sono ignorante e ora sto vedendo da solo come fare perchè l'idraulico è restio.

                                                        Grazie mille

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                          Fabio, certe caldaia partono al 100% e a volte è troppo e si spengono subito, quindi Val la pena regolare quel parametro....se la tua ha il,tempo di regolarsi da sola, non serve a nulla impostarlo a mano. Concordo con il consiglio che hai già avuto, abbassa la T dela caldaia sino ala T minima che serve sul circuito non miscelato, e poi abbassa i circuiti miscelati al fine di aumentare le ore di servizio al massimo possibile. Importante è comunque evitare che intervengano i termostati di zona.
                                                          ciao Marco
                                                          abbassare la T di mandata della caldaia da 40° a quanto? come faccio a dedurre la T minima che serve al circuito non miscelato?
                                                          poi per la modulazione della potenza,la caldaia modula automaticamente ma potrebbe essere come dici tu che parta forte.
                                                          ha senso lasciare invariato la potenza minima e modificare la potenza massima mettendola non al minimo ma quasi?

                                                          grazie per rispondermi così posos comprendere meglio i settaggi da fare ciaoo!!
                                                          Ultima modifica di fabiomc; 11-12-2015, 12:20.

                                                          Commenta


                                                          • ecco il motivo della caldaia a 40, se l'abbassi probabilmente il fancoil non parte, posso chiederti dove ce l'hai e se lo usi ?

                                                            purtroppo il fancoil non va con acqua a bassa T, l'unica cosa che puoi fare è abbassare la temperatura dei circuiti miscelati anche a 27-28

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da fabiocc Visualizza il messaggio
                                                              ecco il motivo della caldaia a 40, se l'abbassi probabilmente il fancoil non parte, posso chiederti dove ce l'hai e se lo usi ?

                                                              purtroppo il fancoil non va con acqua a bassa T, l'unica cosa che puoi fare è abbassare la temperatura dei circuiti miscelati anche a 27-28
                                                              il fancoil lo uso nel bagno/lavanderia del piano interrato dove non ho riscaldamento a pavimento
                                                              ora ho preso una centralina viessman che dovrebbe regolare la T di mandata da 40 a 55° solo quando accendo il fancoil(per il tempo necessario del bagno) e mercoledì uscirà il tecnico per regolare tale centralina

                                                              alla luce di queste info, secondo te posso calare questa temperatura T da 40° a ... ?

                                                              Commenta