  • Io ho il Systema70 da circa 15 anni.... sempre mandato T tra 30 e 45 gradi senza problemi. Non c'è una risposta preordinata alla domanda, dipende da quanto tubo ti hanno messo e quanto trasmette il paviento. Accendi e prova, inizialmente cegli una climatica bassa e vedi come va.
    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

    Commenta


    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
      Io ho il Systema70 da circa 15 anni.... sempre mandato T tra 30 e 45 gradi senza problemi. Non c'è una risposta preordinata alla domanda, dipende da quanto tubo ti hanno messo e quanto trasmette il paviento. Accendi e prova, inizialmente cegli una climatica bassa e vedi come va.
      Provato ieri a 34 di mandata, impostata sul cronocomando, ma effettivamente poi nei tubi ho visto che passa sempre a qualche grado in meno e l'ho solleticato.
      Ieri il parquet stava a 20, stamattina a 20 e spicci.
      Troppo bassa. Oggi riprovo con +3.

      Commenta


      • Devo ricredermi in parte: dopo 2 giorni che mando la caldaia 24 ore su 24 con mandata a 34° ho ambiente di tutta casa stabile a 21,5° e pavimento a 23,5° ed è proprio ciò che volevo ottenere.
        Ovviamente rapportato alla temperatura esterna che adesso è clemente e sicuramente tra qualche settimana bisognerà alzare di poco la mandata.

        Detto ciò, proverò a parzializzare accendendo per 8 ore al giorno (2 accensioni da 4 ore) per vedere se riesco lo stesso a mantenere il pavimento tiepido e l'ambiente gradevole.

        Attualmente così sto consumando 3,2 m3 al giorno di metano: appartamento di 100mq acceso 24 su 24 con mandata a 34°.
        E' buono?

        Commenta


        • Impossibile tenere la mia caldaia accesa 24 ore su 24. E' una sanguisuga energivora!

          Nella mia applicazione Enel ho visto infatti che nella giornata di giovedi ho consumato 8KWh totali invece dei classici 5KWh che consumo quotidianamente di energia elettrica!!!
          (frigo, tv, lavatrice, lavastoviglie, computer e luce).

          Sono costretto a parzializzare le accensioni per ridurre non tanto il consumo di gas, ma soprattutto quello elettrico!!!


          Commenta


          • Hai una caldaia che ti consuma 125w/h, un tantino alto come consumo.
            Anche i 34 gradi di mandata è un tantino alto per il periodo e per la coibentazione che hai.
            Hai qualcosa che non va.


            Commenta


            • Non serve farla andare 24h, adesso che il massetto è caldo puoi evitare di farla andare di notte. E puoi sicuramente abbassare la velocità del circolatore per diminuire il consumo elettrico.
              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

              Commenta


              • Grazie per le risposte.
                La caldaia è una Hermann SpazioZero 26 che ho abbassato al 40% della sua potenza già dall’inverno scorso.

                24 ore su 24 già bocciato.
                Due accensioni di 4 ore consecutive già bocciato.

                Ora sto provando a parzializzare 7 ore al giorno divise in:
                05-07
                11-12
                14-15
                16-17
                18-19
                20-21

                Purtroppo la mia caldaia dopo pochi minuti alza la mandata fino poi a bloccarsi per 3 minuti e quindi pendola continuamente!
                Sta tipo 3 minuti spenta, 2 minuti accesa, 3 minuti spenta, 2 minuti accesa, ecc…
                Solo la prima accensione della mattina mi sta più accesa…

                Il mio circolatore è già a media velocità già dall’anno scorso.

                Credo che o così o va cambiato tutto…

                Commenta


                • Se fai diverse accensioni in un giorno, ogni prima accensione sarà più lunga e più efficiente. Quindi non ti conviene farne tante e poco intervallate, ti conviene farne poche più intervallate tra loro.
                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                    Se fai diverse accensioni in un giorno, ogni prima accensione sarà più lunga e più efficiente. Quindi non ti conviene farne tante e poco intervallate, ti conviene farne poche più intervallate tra loro.
                    OK, ma cosi allora dovrò farle anche di notte per sfruttare gli orari...

                    Mi daresti il tuo contributo scrivendomi come farle?

                    Commenta


                    • Non capisco perché dovresti farla andare anche di notte. Anziché fare 7 intervalli di on durante il giorno fanne solo 3…
                      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                        Non capisco perché dovresti farla andare anche di notte. Anziché fare 7 intervalli di on durante il giorno fanne solo 3…
                        Perche ho paura che poi non siano sufficienti a tenere tiepido il pavimento e l'ambiente intorno ai 20/21 gradi.
                        Devo terere assolutamente conto che la mia caldaia dopo una mezzoretta accesa comincia a pendolare e quindi devo fare parzializzazioni di massimo UN ora, mai due o più.
                        Alla luce di questo mi è venuto in mente di fare cosi:

                        02,00-03,00
                        06,30-07,30
                        11,30-12,30
                        16,30-17,30
                        21,30-22,30

                        5 ore di accensione, magari con T di mandata da regolare in base al clima (oggi andrebbero bene 30-34°, forse tra due mesi 36-40°).
                        Però sarebbero 5 ore di consumo elettrico e 5 ore di consumo gas ben programmato per "alimentare" il calore.

                        Commenta


                        • Ancora un po’ è la tieni spenta per 24 ore così non consumi nulla…

                          Se avevi previsto 7 ore lascia 7 ore…. solo anziché fare 7 accensioni di un’ora ne fai 3 o 4 di 2…. più lasci il massetto caldo e più ne usi l’inerzia, più fai accensioni brevi e più lo lasci freddo.
                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                            ...solo anziché fare 7 accensioni di un’ora ne fai 3 o 4 di 2…. più lasci il massetto caldo e più ne usi l’inerzia, più fai accensioni brevi e più lo lasci freddo.

                            Originariamente inviato da Leutonio Visualizza il messaggio
                            Devo terere assolutamente conto che la mia caldaia dopo una mezzoretta accesa comincia a pendolare e quindi devo fare parzializzazioni di massimo UN ora, mai due o più.

                            Commenta


                            • Hai scritto anche che la prima accensione del mattino è quella più lunga. Quindi più distanzi le accensioni più allunghi almeno la prima accensione. Poi non si può pretendere chissà che con una caldaia sovradimensionata in questo periodo non freddo.
                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                Hai scritto anche che la prima accensione del mattino è quella più lunga. Quindi più distanzi le accensioni più allunghi almeno la prima accensione. Poi non si può pretendere chissà che con una caldaia sovradimensionata in questo periodo non freddo.
                                Si, corretto, perchè è quella che mi tiene maggiormente attivo il bruciatore pendolando meno, specie in inverno con notti fredde con T esterna vicina allo zero.

                                Inoltre, in famiglia ci piace svegliarci con i bagni caldi, gli scaldasalviette caldi e in linea generale la casa confortevole, quindi, l'accensione notturna è imprescindibile.

                                Tutte le altre accensioni le ho piazzate li per "risvegliare" un po il massetto ad intervalli di 4ore l'una dall'altra. Agirò sulla mandata per rendere più cazzute queste accensioni.

                                Ma tanto con mandate sotto i 38° faccio veramente fatica a mantenere il bruciatore attivo, e non è il periodo, fa cosi anche quando sono zero gradi.

                                E pensare che il deltaT è ottimo e che il problema è solo la mandata che quando in pochi minuti arriva al set, poi lo supera di +5° e poi mi spegne tutto per 180 secondi!!!
                                Che fastidio.

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                  Ancora un po’ è la tieni spenta per 24 ore così non consumi nulla…

                                  Se avevi previsto 7 ore lascia 7 ore…. solo anziché fare 7 accensioni di un’ora ne fai 3 o 4 di 2…. più lasci il massetto caldo e più ne usi l’inerzia, più fai accensioni brevi e più lo lasci freddo.
                                  La mia inesperienza si fa sentire: oggi pavimento freddo e casa fredda!!!
                                  Le parzializzazioni di un'ora ogni tanto faranno magari bene alla caldaia, ma sicuramente non all'ambiente e al comfort...

                                  Proverò a fare cosi:

                                  04,30-07,30

                                  11,15-12,45

                                  16,30-19,30

                                  ...e mi terrò il fastidioso pendolamento. Tanto non posso farci niente, altrimenti tornerò a farla lavorare in regime di ON-OFF settando un T ambiente fissa e arrivederci.

                                  Commenta


                                  • Buongiorno ho un problema: in seguito all'installazione di pompa di calore, mi sono stati installati contestualmente 2 piani di radiante a pavimento al primo piano ed in mansarda (al piano terra avevo già un radiante di 7 anni fa).

                                    Ora: al piano terra funziona, mentre gli altri due piani funzionano alternativamente. O funziona la mansarda oppure il primo piano. Con i termostati ovviamente accesi. L elettricista ha già controllato ma è tutto ok. Dovrebbe venire l idraulico a vedere.

                                    Nel collettore posto al piano terra c'è una pompa di rilancio, mentre non è presente negli altri due collettori.

                                    Cosa potrebbe essere? Problemi di portata? Presenza di aria nell'impianto?(sicuramente ce n'è).

                                    Commenta


                                    • Se sicuramente ce n’è il problema è quello.
                                      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                      Commenta


                                      • Ora: al piano terra funziona, mentre gli altri due piani funzionano alternativamente. O funziona la mansarda oppure il primo piano. Con i termostati ovviamente accesi. L elettricista ha già controllato ma è tutto ok. Dovrebbe venire l idraulico a vedere.
                                        E' venuto l'idraulico?
                                        Risolto il problema?

                                        Per quanto mi riguarda, al momento il mio radiante sta funzionando per 12 h/giorno con mandata 31° (generatore Pompa di Calore) e la T in casa varia tra 18° e 20° con un buon livello di confort. C'è però da dire che il vero freddo non è ancora arrivato (Temperature esterne tra 6° di notte e 15° di giorno).

                                        Saluti

                                        Commenta


                                        • Non é ancora venuto. Parlandoci però, potrebbe essere necessario cambiare la pompa e metterne una più potente. In quanto con entrambi i termostati attivi (primo piano e mansarda) i flussometri si abbassano solo al primo piano. In buona sostanza sembra che non ce la fa.

                                          Commenta


                                          • Ho constatato un altro problema: ora la mandata é di 30 gradi (con curva climatica), ma al collettore al piano terra é a 24, mentre al primo piano correttamente sui 30. Cosa può essere?

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
                                              Ho constatato un altro problema: ora la mandata é di 30 gradi (con curva climatica), ma al collettore al piano terra é a 24, mentre al primo piano correttamente sui 30. Cosa può essere?
                                              Potrebbero aver sbagliato a progettare o montar la distribuzione ai piani. Errorino di idraulico e/o progettista.
                                              ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.

                                              Commenta


                                              • Grazie in anticipo a chi mi potrà dare consigli anche se probabilmente il mio problema è di difficile risoluzione. Casa ristrutturata, finita e ci vivo ormai da 4 anni, arriva puntuale l'inverno e, in corrispondenza delle porte finestre, il mio riscaldamento era stato posato come vedete nelle foto, cioè ci sono 30 cm di larghezza senza il tubo dove circola l'acqua, ho il seguente problema. Da questi punti sale un effetto aria fredda che è davvero insopportabile, ho già constatato che gli infissi non fanno passare gli spifferi quindi non sono loro i responsabili, quest'aria fredda arriva proprio da quei 30 cm di pavimento freddo. Ora, tenendo conto che ovviamente è già tutto piastrellato, che si può fare per attenuare questo fenomeno? Grazie

                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG-20210406-WA0040.jpg 
Visite: 255 
Dimensione: 98.0 KB 
ID: 2217502
                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG-20210406-WA0043.jpg 
Visite: 243 
Dimensione: 112.4 KB 
ID: 2217503
                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG-20210406-WA0049.jpg 
Visite: 239 
Dimensione: 193.0 KB 
ID: 2217504
                                                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG-20210406-WA0047.jpg 
Visite: 247 
Dimensione: 91.6 KB 
ID: 2217505
                                                Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio

                                                  Potrebbero aver sbagliato a progettare o montar la distribuzione ai piani. Errorino di idraulico e/o progettista.
                                                  Così fosse, sarebbe risolvibile?

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio

                                                    Così fosse, sarebbe risolvibile?
                                                    Sì , di solito sì.
                                                    ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio

                                                      Sì , di solito sì.
                                                      Vediamo se ne sono in grado

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                                        Grazie in anticipo a chi mi potrà dare consigli anche se probabilmente il mio problema è di difficile risoluzione. Casa ristrutturata, finita e ci vivo ormai da 4 anni, arriva puntuale l'inverno e, in corrispondenza delle porte finestre, il mio riscaldamento era stato posato come vedete nelle foto, cioè ci sono 30 cm di larghezza senza il tubo dove circola l'acqua, ho il seguente problema. Da questi punti sale un effetto aria fredda che è davvero insopportabile, ho già constatato che gli infissi non fanno passare gli spifferi quindi non sono loro i responsabili, quest'aria fredda arriva proprio da quei 30 cm di pavimento freddo. Ora, tenendo conto che ovviamente è già tutto piastrellato, che si può fare per attenuare questo fenomeno? Grazie
                                                        Ti dico la cosa più stupida, e forse più odiosa...non esistendo di fatto una soluzione che non implichi lo smantellare tutto, e andare a dirgliene 4 a chiunque abbia compiuto questo scempio, la soluzione che intravedo personalmente è solo una...un tappetino di quelli in materiale tipo felpato, da mettere proprio in quella porzione...
                                                        Fa si che attutisca un pò quell'effetto di freddo che sale dal pavimento...
                                                        Altra soluzione purtroppo non ne vedo, mi spiace...come diceva sempre mio padre "anche rifacendo casa 10 volte qualcosa si rifarebbe comunque in modo diverso"
                                                        Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio

                                                          Ti dico la cosa più stupida, e forse più odiosa...non esistendo di fatto una soluzione che non implichi lo smantellare tutto, e andare a dirgliene 4 a chiunque abbia compiuto questo scempio, la soluzione che intravedo personalmente è solo una...un tappetino di quelli in materiale tipo felpato, da mettere proprio in quella porzione...
                                                          Fa si che attutisca un pò quell'effetto di freddo che sale dal pavimento...
                                                          Altra soluzione purtroppo non ne vedo, mi spiace...come diceva sempre mio padre "anche rifacendo casa 10 volte qualcosa si rifarebbe comunque in modo diverso"
                                                          Sì guarda è l'unica cosa che era venuta in mente anche a me, pensavo ad un tappeto/pavimento in pvc. Grazie, vi farò sapere comunque come ho risolto.
                                                          Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                          Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                          Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                          VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                          Commenta


                                                          • Una domanda: sul collettore del mio riscaldamento a pavimento ho misurato con pirometro la temperatura dei tubi in mandata ed in ritorno. C'è un delta solamente di un grado circa.

                                                            Cosa posso fare? Non dovrebbe essere idealmente di 5 gradi?

                                                            Commenta


                                                            • Be non è sempre un problema. Quando il pavimento non scambia più il ritorno sarà vicino alla mandata e il generatore va in pausa. Hai quindi raggiunto la temperatura voluta.
                                                              Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                                              Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                                              Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno

                                                              Commenta