Buongiorno gberges ma come nei post sopra la tua caldaia come lavora? Č collegata diretta? Canna fumaria?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Caldaie a legna e biomasse Tatano
Comprimi
X
-
Commenta
-
X Avgvstvs: I fori che hai visto appartengono ad un altro modello di caldaia, Serie 2300 oppure MK25 e servono a migliorare la combustione soprattutto in fase di accensione.
X Gberges: se la porcheria č scesa dal braciere nel condotto coclea per i primi 10 cm, devi rivedere il parametro legato al Led Nr. 6 .
Per il cigolio hai provato a limare la coclea proprio dove hai trovato il deposito all'interno del condotto?
Commenta
-
Augustus, anche la mia ne č sprovvista di contenimento. Penso che il contenimento serva a ridurre le pulizie con lo scalpello......... in quanto,il contenimento, consente alla coclea di rimanere + centrata e avere + spazio rispetto ai lati del crogiolo. Aspettiamo che DR ci illumini.... Se cosė fosse le incrostazioni o klinker non sarebbero + un tabų per Tatano
Commenta
-
Per il cigolio hai provato a limare la coclea proprio dove hai trovato il deposito all'interno del condotto?
che lima oggi lima domani......OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Commenta
-
La "scodella" dove lavora la punta della coclea serve a mantenere in asse la coclea soprattutto in fase di accensione e mantenimento. Il rostro in punta coclea serve a scrostare eventuali depositi carboniosi.
Dal 2015 i nuovi caricatori della serie 22xx mantengono la coclea sempre in asse tramite due cuscinetti
Commenta
-
Originariamente inviato da Antonio007 Visualizza il messaggioSalve a tutti,
sembrerā banale la mia domanda ma come faccio a capire se c'č del klinker formato nella coclea senza spegnere e far raffreddare tutto. La mia caldaia funziona h24 e quindi l'intervento di verifica risulta un po difficile.
GrazieTATANO 2010 N ,2 accumuli da 2000 l a serpentina + 1 da 2000l con scambiatore .....FOTOVOLTAICO 5° conto energia da 27,36 kw, pannelli 114 x ABBAsolar APS60-240, 2 x AURORA PVI 8.0, 1 x AURORA PVI 10.0, incl:19°,ORIENTAMENTO sud 0°( prod. 2014 1208.26 KWh/KWp).
Puoi vedermi su http://www.rendimento-solare.eu/it/l...549/21891.html :bye1:
Commenta
-
Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggioLa "scodella" dove lavora la punta della coclea serve a mantenere in asse la coclea soprattutto in fase di accensione e mantenimento. Il rostro in punta coclea serve a scrostare eventuali depositi carboniosi.
Dal 2015 i nuovi caricatori della serie 22xx mantengono la coclea sempre in asse tramite due cuscinettiTATANO 2010 N ,2 accumuli da 2000 l a serpentina + 1 da 2000l con scambiatore .....FOTOVOLTAICO 5° conto energia da 27,36 kw, pannelli 114 x ABBAsolar APS60-240, 2 x AURORA PVI 8.0, 1 x AURORA PVI 10.0, incl:19°,ORIENTAMENTO sud 0°( prod. 2014 1208.26 KWh/KWp).
Puoi vedermi su http://www.rendimento-solare.eu/it/l...549/21891.html :bye1:
Commenta
-
Al momento non dispongo di foto, comunque il secondo cuscinetto č stato messo dentro al cilindro dove passa il pellet. Quindi, la prima parte dell'albero della coclea lavora in asse tra il primo cuscinetto, dove c'č la corona dentata, e l'altro che si trova per l'appunto dentro al cilindro.
Commenta
-
Dr. non escludo che la cosa possa derivare da una scorretta impostazione della combustione, quello che sono sicuro č che non dipende dal tipo di pellet. Con quelli pių scadenti ho avuto formazione di klinker ma di quello tipo pietre durissime, col pellet buono ovviamente no, ma ho sempre avuto un accumulo anomalo di carbone nella parte inferiore del braciere.
Commenta
-
Originariamente inviato da Avgvstvs Visualizza il messaggioDr. non escludo che la cosa possa derivare da una scorretta impostazione della combustione, quello che sono sicuro č che non dipende dal tipo di pellet. Con quelli pių scadenti ho avuto formazione di klinker ma di quello tipo pietre durissime, col pellet buono ovviamente no, ma ho sempre avuto un accumulo anomalo di carbone nella parte inferiore del braciere.
Commenta
-
Dr, ti lancio una provocazione: se tu sei sicuro di risolvermi il problema, vieni a trovarmi, io mi accollo tutte le spese del viaggio e vitto/alloggio e a risultato ottenuto (tangibilmente visibile) ti offro pranzo o cena al ristorante a base di vino delle Langhe e tartufo bianco (non scherzo, e per me ogni promessa e' debito).
Commenta
-
Ok ho capito...grazie lo stesso. I miei dati sono in questa discussione a pag 338. Peccato poteva essere una bella sfida professionale per te. Al mio rivenditore l'ho detto eccome....ma se chiedo a te......cerca di capire...( non voglio polemizzare)
Commenta
-
marco.... non si tratta di sfida professionale..... č che rispetto le regole commerciali.
se quella caldaia č venduta in una zona non mia, sarā il venditore di zona che risolve i problemi.
se non ci riesce lui, contatta la Tatano e lamentati del fatto.
io posso solo darti consigli generali....
ti faccio ragionare: quanto pellet consumi in un'ora? quanti termostati hai nel puffer? a che T° lavora la tua caldaia e il puffer? com'č il tuo schema?
vedrai che "per magia" la tua caldaia ora fa parecchi on/off, con delta molto bassi e quindi continue accensioni e spegnimenti....
prova a immaginare perchč, sistemando la canna fumaria, qualcosa č migliorato....
se "leggi" tutti i passaggi, tutte le "prove", si arriva a capire del perchč si forma il klinker.... (chissā mai perchč a certi si e a certi no...mah...)
Commenta
-
Del mio impianto ne avevamo giā parlato anni fa al telefono ma non ci avevamo trovato nessuna anomalia. La mia Kalorina č sempre accesa, ha una pompa subito all'uscita della caldaia/mandata e non si stacca mai. La mandata va nel puffer con serpentina a candela.
Commenta
Commenta