  • Buongiorno gberges ma come nei post sopra la tua caldaia come lavora? Č collegata diretta? Canna fumaria?

    Commenta


    • Augustus ho allegato una foto dell'attuale crogiolo (spero di esserci riuscito) che la Tatano produce per la nostra caldaia. Due anni fa anche io ho visto dei crogioli con dei fori sotto la parte in ghisa ma su potenze inferiori.
      Buona domenica a tutti.
      File allegati

      Commenta


      • Si su questo non ci sono, hanno messo cmq un contenimento per far girare la coclea sempre dritta cosa che nella mia non c'č.

        Commenta


        • X Avgvstvs: I fori che hai visto appartengono ad un altro modello di caldaia, Serie 2300 oppure MK25 e servono a migliorare la combustione soprattutto in fase di accensione.

          X G
          berges: se la porcheria č scesa dal braciere nel condotto coclea per i primi 10 cm, devi rivedere il parametro legato al Led Nr. 6 .

          Per il cigolio hai provato a limare la coclea proprio dove hai trovato il deposito all'interno del condotto?

          Commenta


          • Augustus, anche la mia ne č sprovvista di contenimento. Penso che il contenimento serva a ridurre le pulizie con lo scalpello......... in quanto,il contenimento, consente alla coclea di rimanere + centrata e avere + spazio rispetto ai lati del crogiolo. Aspettiamo che DR ci illumini.... Se cosė fosse le incrostazioni o klinker non sarebbero + un tabų per Tatano

            Commenta


            • plasok vi dirā come fare.....
              (perō dovreste chiedere anche ai vostri venditori, eh.... che fanno, non vi aiutano in questo?)
              riscaldamento a biomassa e PDC
              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

              Commenta


              • Non so il venditore di marcosan ma secondo il mio non c'era nemmeno bisogno di fare una pulizia intensiva di fine stagione.

                Commenta


                • Per il cigolio hai provato a limare la coclea proprio dove hai trovato il deposito all'interno del condotto?
                  fosse solo per quello si "lima" giā da sola sfregando contro lo strato carbonioso, č questo che NON dovrebbe formarsi

                  che lima oggi lima domani......
                  OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa

                  Commenta


                  • La "scodella" dove lavora la punta della coclea serve a mantenere in asse la coclea soprattutto in fase di accensione e mantenimento. Il rostro in punta coclea serve a scrostare eventuali depositi carboniosi.
                    Dal 2015 i nuovi caricatori della serie 22xx mantengono la coclea sempre in asse tramite due cuscinetti

                    Commenta


                    • La limatura dove intendo io non centra nulla con i depositi carboniosi. E' possibile che uno o due anelli della coclea struscino sulla parete dell'ultima parte del condotto

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Antonio007 Visualizza il messaggio
                        Salve a tutti,
                        sembrerā banale la mia domanda ma come faccio a capire se c'č del klinker formato nella coclea senza spegnere e far raffreddare tutto. La mia caldaia funziona h24 e quindi l'intervento di verifica risulta un po difficile.
                        Grazie
                        pure la mia va 24/24.....o la fermi e ma fai un po' raffreddare e col cavolo che vai dentro ....
                        TATANO 2010 N ,2 accumuli da 2000 l a serpentina + 1 da 2000l con scambiatore .....FOTOVOLTAICO 5° conto energia da 27,36 kw, pannelli 114 x ABBAsolar APS60-240, 2 x AURORA PVI 8.0, 1 x AURORA PVI 10.0, incl:19°,ORIENTAMENTO sud 0°( prod. 2014 1208.26 KWh/KWp).
                        Puoi vedermi su http://www.rendimento-solare.eu/it/l...549/21891.html :bye1:

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggio
                          La "scodella" dove lavora la punta della coclea serve a mantenere in asse la coclea soprattutto in fase di accensione e mantenimento. Il rostro in punta coclea serve a scrostare eventuali depositi carboniosi.
                          Dal 2015 i nuovi caricatori della serie 22xx mantengono la coclea sempre in asse tramite due cuscinetti
                          ma dove lo hanno messo il 2° cuscinetto?.....hai qualche foto???....
                          TATANO 2010 N ,2 accumuli da 2000 l a serpentina + 1 da 2000l con scambiatore .....FOTOVOLTAICO 5° conto energia da 27,36 kw, pannelli 114 x ABBAsolar APS60-240, 2 x AURORA PVI 8.0, 1 x AURORA PVI 10.0, incl:19°,ORIENTAMENTO sud 0°( prod. 2014 1208.26 KWh/KWp).
                          Puoi vedermi su http://www.rendimento-solare.eu/it/l...549/21891.html :bye1:

                          Commenta


                          • Al momento non dispongo di foto, comunque il secondo cuscinetto č stato messo dentro al cilindro dove passa il pellet. Quindi, la prima parte dell'albero della coclea lavora in asse tra il primo cuscinetto, dove c'č la corona dentata, e l'altro che si trova per l'appunto dentro al cilindro.

                            Commenta


                            • Beh mettere i 2 cuscinetti mi pare la soluzione meccanicamente pių corretta, cmq non centra con il problema della carbonizzazione nella parte inferiore del braciere.

                              Commenta


                              • Per me centrandola meccanicamente....si "allunga" la pulizia del deposito (magari ogni anno)...Augustus io l'ho comprata ad Asti nel 2007 e logicamente non mi avevano detto dei depositi....

                                Commenta


                                • Io un anno pių tardi sempre ad asti.

                                  Commenta


                                  • Si "allunga" la pulizia delle incrostazioni sul fondo del braciere nel senso che centrando la coclea di carbone se ne puō formare parecchio prima di andare a sfregare contro le spirali e sentire il fischio

                                    Commenta


                                    • io ho una K25 da 9 anni
                                      plasok mi ha tolto il klinker una sola volta in 9 anni...
                                      lui puō testimoniarlo.
                                      i problemi stanno altrove.......
                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                      Commenta


                                      • Bene Augustus, ora dopo anni abbiamo imparato a nostre spese che questa caldaia puō anche funzionare soltanto a pellet, ma che fatica

                                        Commenta


                                        • Dr. non escludo che la cosa possa derivare da una scorretta impostazione della combustione, quello che sono sicuro č che non dipende dal tipo di pellet. Con quelli pių scadenti ho avuto formazione di klinker ma di quello tipo pietre durissime, col pellet buono ovviamente no, ma ho sempre avuto un accumulo anomalo di carbone nella parte inferiore del braciere.

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Avgvstvs Visualizza il messaggio
                                            Dr. non escludo che la cosa possa derivare da una scorretta impostazione della combustione, quello che sono sicuro č che non dipende dal tipo di pellet. Con quelli pių scadenti ho avuto formazione di klinker ma di quello tipo pietre durissime, col pellet buono ovviamente no, ma ho sempre avuto un accumulo anomalo di carbone nella parte inferiore del braciere.
                                            Perfettamente in linea con Augustus, perché anche io ho fatto la sua stessa esperienza. Oppure (ma non ti incavolare Dr) solo le 2203e fanno il deposito carbonoso sotto la coclea

                                            Commenta


                                            • semplicemente + on/off si fa, pių klinker si ha.....
                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                              Commenta


                                              • Dr, io sarei contentissimo di risolvere il problema del deposito, anche perché questo vorrebbe dire non cambiare caldaia l'anno prox, ma dopo mille modifiche penso che ciō non possa essere possibile.

                                                Commenta


                                                • marcosan, se non sei convinto, allora cambia caldaia..... che ti devo dire?

                                                  faccio impianti con caldaie Tatano, Red, Solarbayer, Ekogren...., a centinaia...penso di "capirne qualcosa" di klinker e della sua formazione, no ?.......
                                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                  Commenta


                                                  • Dr, ti lancio una provocazione: se tu sei sicuro di risolvermi il problema, vieni a trovarmi, io mi accollo tutte le spese del viaggio e vitto/alloggio e a risultato ottenuto (tangibilmente visibile) ti offro pranzo o cena al ristorante a base di vino delle Langhe e tartufo bianco (non scherzo, e per me ogni promessa e' debito).

                                                    Commenta


                                                    • dovrebbe essere il tuo venditore/installatore/tecnico che ti risolve il problema...... non io.
                                                      per la ditta Tatano, ogni venditore si assume la responsabilitā del cliente..... per contratto.

                                                      ad esempio, tu che caldaia hai? su che abitazione? che impianto? che gestione?
                                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                      Commenta


                                                      • Ok ho capito...grazie lo stesso. I miei dati sono in questa discussione a pag 338. Peccato poteva essere una bella sfida professionale per te. Al mio rivenditore l'ho detto eccome....ma se chiedo a te......cerca di capire...( non voglio polemizzare)

                                                        Commenta


                                                        • marco.... non si tratta di sfida professionale..... č che rispetto le regole commerciali.
                                                          se quella caldaia č venduta in una zona non mia, sarā il venditore di zona che risolve i problemi.
                                                          se non ci riesce lui, contatta la Tatano e lamentati del fatto.
                                                          io posso solo darti consigli generali....

                                                          ti faccio ragionare: quanto pellet consumi in un'ora? quanti termostati hai nel puffer? a che T° lavora la tua caldaia e il puffer? com'č il tuo schema?
                                                          vedrai che "per magia" la tua caldaia ora fa parecchi on/off, con delta molto bassi e quindi continue accensioni e spegnimenti....
                                                          prova a immaginare perchč, sistemando la canna fumaria, qualcosa č migliorato....
                                                          se "leggi" tutti i passaggi, tutte le "prove", si arriva a capire del perchč si forma il klinker.... (chissā mai perchč a certi si e a certi no...mah...)
                                                          riscaldamento a biomassa e PDC
                                                          Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                          Commenta


                                                          • Del mio impianto ne avevamo giā parlato anni fa al telefono ma non ci avevamo trovato nessuna anomalia. La mia Kalorina č sempre accesa, ha una pompa subito all'uscita della caldaia/mandata e non si stacca mai. La mandata va nel puffer con serpentina a candela.

                                                            Commenta


                                                            • non si stacca mai cosa?
                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                              Commenta