  • Dipende da che mese, mediamente mi vanno 6 bancali per un inverno, poco più di 6000 kg

    Commenta


    • X Plasok: io ho sempre saputo (mi è sempre stato detto un po' da tutti i tecnici) che il crogiolo non deve mai svuotarsi troppo, altrimenti aumenta il residuo sotto la coclea........

      Commenta


      • Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
        non giochiamo sui termini
        forse non mi sono spiegato...
        una cosa è fare on/off per fare il mantenimento di T° in caldaie e tutt'altro farlo per scaldare la casa con continui on/off......

        una cosa concordo: su caldaie eruttive, la modulazione serve a ben poco.....
        riscaldamento a biomassa e PDC
        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

        Commenta


        • Bene alla fine penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che per bruciare solo pellet meglio le caldaie con carica dall'alto che le eruttive!!!! Meno mal di pancia e soprattutto più tempo a disposizione da dedicare alla famiglia. Ma chi non lo sa' prova, sbaglia e poi si corregge

          Commenta


          • marcosan, io ho una k25 (25 kw che netti diventeranno 21/22) su oltre 200 mt di casa, senza cappotto e con vetri pessimamente isolati (nonme ne voglia chi vende sistemi di isolamento...).
            ce l'ho da 9 anni, è eruttiva.
            diretta (purtroppo centrale termica inesistente. Case di un tempo, solo mt da pulire e assenza centrale termica...eheheh) con VAC.
            come detto sopra, 9 annidi vita e una sola pulizia dal klinker eseguita da plasok.
            brucio solo pellet, e non cerco il peggiore....
            come mai non ho problemi? indovina.....
            riscaldamento a biomassa e PDC
            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

            Commenta


            • x marcosan. Infatti, generalmente faccio in modo che la candeletta sia protetta dal pellet quando dal mantenimento passa in accensione. Inoltre con il tuo UC09 a 99 non dovresti avere alcun problema.
              Se tu hai un braciere pienotto già in MAN e la caldaia dovesse andare in accensione per temperatura fumi troppo bassa, rischi un ingolfamento del braciere.
              Altro sistema è usare le impostazioni per il cippato: Led Nr. 6 = 8/10 (dipende dal pellet); CL09 = 2; CP09=8. Così facendo entra sempre pellet "fresco". In questo caso devi calibrare bene UC09. Tutto questo sempre in considerazione del fatto che la canna fumaria sia ben fatta e con buon tiraggio

              Commenta


              • Originariamente inviato da Avgvstvs Visualizza il messaggio
                mediamente mi vanno 6 bancali per un inverno, poco più di 6000 kg
                allora, sono circa 70 sacchi al mese di media, quindi due sacchi al giorno o poco più.
                sono 33 kg al gg x 5 kw = 165 kw - la resa, sono circa 140/150 kw al gg
                diviso le 10 ore circa di pieno funzionamento (non di riscaldamento, ma di caldaia) al gg, sono circa 14/15 kw all'ora di potenza.
                la tua caldaia quanti kw ha ??
                riscaldamento a biomassa e PDC
                Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                Commenta


                • Ho un dubbio: il cp09 cosa regola?

                  Commenta


                  • CP09 Pausa carico in mantenimento

                    Commenta


                    • Dr, ok tu sei riuscito a ottimizzare la tua Kalorina, è il tuo lavoro.....ma x un utente normale a parità di prezzo ammetti che è di più facile gestione una caldaia con carica dall'alto....anche per il fatto che se per un anno sbagli pellet con una a carico dall,alto togli con due dita il braciere e lo pulisci, mentre con una eruttiva devi cacciarci la testa dentro e.....

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da marcosan Visualizza il messaggio
                        .ma x un utente normale a parità di prezzo ammetti che è di più facile gestione una caldaia con carica dall'alto...
                        l'utente normale deve IN PRIMIS affidarsi a un venditore/tecnico/installatore serio e con esperienza dimostrata....
                        purtroppo siamo in Itagggggggggggggglia, e tutti sanno tutto "solo per sentito dire".
                        ogni caldaia, o meglio impianto, è come un vestito, e come tale và tagliato su misura del cliente.
                        ad alcuni sarà indicata la caldaia eruttiva, ad altri quella con caduta dall'alto, ad altri a legna, ad altri a cippato, ecc ecc e così via.
                        riscaldamento a biomassa e PDC
                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggio
                          CP09 Pausa carico in mantenimento
                          Quindi con il tuo consiglio avrei 2" di coclea e 8" solo di ventola

                          diretta (purtroppo centrale termica inesistente. Case di un tempo, solo mt da pulire e assenza centrale termica...eheheh) con VAC.come detto sopra, 9 annidi vita e una sola pulizia dal klinker eseguita da plasok.brucio solo pellet, e non cerco il peggiore....come mai non ho problemi? indovina.....[/QUOTE]Domanda: la tua non va mai in mantenimento?
                          Ultima modifica di nll; 17-01-2015, 00:39. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

                          Commenta


                          • 2" di coclea 8" di pausa 10" di ventola

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da marcosan
                              Domanda: la tua non va mai in mantenimento?
                              certo, ma il meno possibile.
                              inoltre pellet di media/buona qualità e regolazioni a puntino.
                              VAC a 55°, partenza pompa 57 e T° di caldaia 67°.
                              normalmente la mandata lavora a 58/89° costanti, su termosifoni in ghisa (in questo modo, tenendo la T° leggermente inferiore della T° di esercizio ghisa che è di 62/65°, riesco a far girare la pompa per più tempo)
                              ho impostato la caldaia a una potenza inferiore della max, in modo da farla andare a fiamma costante per più ore, diminuendo gli on/off.
                              riscaldamento a biomassa e PDC
                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggio
                                2" di coclea 8" di pausa 10" di ventola
                                Il t05 deve sempre essere necessariamente la somma di cp09 e cl09?

                                X plasoc: xché questa mattina per avere sempre pellet fresco al fondo del crogiolo in man ho così modificato: UC09: 99 - CL09: 12 - CP09: 2 - T05: 10 - led 6: 25.
                                Ho fatto male?
                                Ultima modifica di nll; 17-01-2015, 00:40. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

                                Commenta


                                • Se così non fosse avresti delle sfalsature dei tempi di lavoro e di pausa. T05 è un tempo entro il quale lavorano i tre parametri del mantenimento. Con i tuoi nuovi parametri non esiste pausa perchè T05 l'hai impostato a 10" quindi CL09 lavora per 10" poi si ferma tutto per 25 minuti. Se vuoi provare i tuoi nuovi parametri devi mettere T05 a 14.
                                  Così facendo però il braciere si riempirà ancora di più quando la caldaia è in stato di mantenimento.
                                  Io farei il ragionamento inverso:
                                  UC09: 99 - CL09: 4 - CP09: 6 - T05: 10 - led 6: 25.
                                  Ultima modifica di plasok; 11-01-2015, 23:16.

                                  Commenta


                                  • Grazie, plasok.Ho aumentato il carico colclea in man e ridotto il led 6 perché in questi anni avevo trascurato il fatto che in man specie di notte il braciere si svuotava troppo....lo notavo quando facevo le ore piccole e al ritorno a casa andavo a salutare la kalorina, ma non ci ho mai ragionato sopra. Ora in questi giorni di scambio di opinioni sul forum mi sono detto che forse potevo ancora provare a modificare il man.....per avere sempre pellet fresco sul fondo, al fine di evitare incrostazioni....SPERIAMO????

                                    Commenta


                                    • hai montato la valvola kw?
                                      riscaldamento a biomassa e PDC
                                      Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                      Commenta


                                      • Se proverai queste nuove impostazioni ovviamente una controllatina va fatta di frequente anche perchè il tuo UC09 è molto elevato

                                        Commenta


                                        • plasok..ma che differenza di consumi dovrebbe avere uno come marco se montava una meccanica(sempre se esiste) e cosi non avere tutti sti problemi di parametri?.....lo so che il mio pentolone lavora diversamente ma alla fine perche' montare una elettronica.......ne vale la candela?
                                          TATANO 2010 N ,2 accumuli da 2000 l a serpentina + 1 da 2000l con scambiatore .....FOTOVOLTAICO 5° conto energia da 27,36 kw, pannelli 114 x ABBAsolar APS60-240, 2 x AURORA PVI 8.0, 1 x AURORA PVI 10.0, incl:19°,ORIENTAMENTO sud 0°( prod. 2014 1208.26 KWh/KWp).
                                          Puoi vedermi su http://www.rendimento-solare.eu/it/l...549/21891.html :bye1:

                                          Commenta


                                          • Per la differenza dei consumi lascio la parola a chi sa far di conto... personalmente preferisco e consiglio una meccanica.... tutto più semplice.... per me meno elettronica c'è meglio è..... in fin dei conti stiamo parlando di un pezzo di ferro che serve a bruciare biomassa.... poi con qualche piccolo accorgimento anche una meccanica si riesce a far lavorare molto bene

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggio
                                              ...la tua caldaia come lavora?...
                                              K2203E con puffer da 1000 lt x termosifoni con valvola anticondensa a 50°, bollitore da 300 lt x acs ad integrazione del solare.

                                              Canna fumaria: partendo dalll'alto: cappello cinese, 7 mt di canna doppia parete, Tee con scarico condensa. Dal tee parte la monoparete curva 45°, 80 cm, curva a 45° 20 cm e arrivo alla caldaia.
                                              Quest'anno non ho messo il regolatore di tiraggio perchè ha avuto un "piccolo incidente" quando ho pulito il camino, poi l'ho sistemato ma ho sempre rimandato di rimontarlo.

                                              Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggio


                                              X G
                                              berges: ... devi rivedere il parametro legato al Led Nr. 6 ...

                                              Si, lo sospettavo infatti lo scorso anno giravo sui 45 minuti, quest' anno mi sono tenuto sui 30.
                                              Ho una voglia matta di smontare per capire se si è riformato, solo che ho sempre poco tempo .


                                              Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggio
                                              ...a limare la coclea proprio dove hai trovato il deposito...?

                                              No, li non ho limato, in compenso, siccome ormai la punta della coclea era ridotta all'osso l'ho portata da un fabbro e mi ha riportato di saldatura all'antico splendore l'ultima parte, quella con le spire al contrario.
                                              Ultima modifica di nll; 17-01-2015, 00:41. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente

                                              Commenta


                                              • Dr. i conti che hai fatto non tengono conto che appunto sono valori di potenza medi, non può essere lo stesso tra aprile e gennaio, percui la potenza della caldaia necessaria si deve calcolare necessariamente con le peggiori condizioni, ovvio che poi quando non c'è il freddo pungente le va spesso in mantenimento, cosa potrebbe fare se no... A stima ti dico che quando c'è freddo freddo, e parliamo di -7 -8 le pause durante la gioranta non sono moltissime, anzi decisamente poche, poi è chiaro che alla notte stara un pò più ferma perchè faccio abbassare la temperature di 1 - 1,5 gradi in casa.

                                                Commenta


                                                • augustus....
                                                  ti rifaccio la domanda....
                                                  quando hai i picchi di consumo, quanto pellet consumi mediamente al giorno ?

                                                  ragazzi, sembra quasi che vi secchi sentirvi dire del perchè avete problemi, e trovate mille giustificazioni a errori di partenza.
                                                  riscaldamento a biomassa e PDC
                                                  Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                  Commenta


                                                  • Comunque ragazzi per vostra informazione anche le caldaie con carica dall'alto hanno il problema di formazione di klinker.

                                                    Commenta


                                                    • si, si può essere se usi pellet del cavolo, ma puoi togliere il crogiolo con due dita e lo pulisci, mentre con le eruttive devi mettere la testa dendro e.......buona salute.....
                                                      Ultima modifica di nll; 17-01-2015, 00:41. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.

                                                      Commenta


                                                      • Capita anche che si spacchi la coclea stocker, il vetro per vedere la camera di combustione, deflagrazioni ecc ecc anche con caldaia con caduta dall'alto. Dipende tutto da com'è l'impianto, canna fumaria ecc ecc

                                                        Commenta


                                                        • Dr nei giorni di picco freddo arrivo ad usare anche 4 sacchi di pellet, quindi 60 kg

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggio
                                                            *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                                                            per evitare che casualmente possa rompersi la coclea basta acquistare una caldaia con carica dall'alto e sistema stellare di alimentazione del bruciatore (così non si ha + la coclea di alimentazione).
                                                            Ultima modifica di nll; 17-01-2015, 00:42.

                                                            Commenta


                                                            • una coclea serve sempre, per alzare il pellet all'altezza necessaria per la caduta.
                                                              logicamente, questa non è a contatto con il fuoco
                                                              riscaldamento a biomassa e PDC
                                                              Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                                              Commenta