  • Grazie Poppolicchio. Sono sicuro che la temperatura di equilibrio è già a 5 C. Penso che oggi fosse un problema di minimo della caldaia
    Verifico comunque gli altri parametri, peccato che questa mattina non ho notato la portata.

    Vi chiedo un’altra cosa. La temperatura mostrata nella schermata TAU, è la temperatura derivante dalla climatica ‘pura’ o già dopo eventuale modulazione (dovuta ad esempio a t ambiente molto lontana dalla t set termostato)?

    Commenta


    • Originariamente inviato da ludos Visualizza il messaggio
      Ho letto con interesse le pagine precedenti e con il riassunto precedente me l'hai fatto ricordare meglio.
      Per quello che riguarda la mia installazione, posso dire che la temperatura di equilibrio è impostata a 5°, ed il riscaldamento rapido è disattivato. Anche la portata mi pare sia impostate 15 l/minuto
      Spero di riuscire a venirne a capo.
      Ieri pomeriggio invece la macchina segnalava di funzionare a pompa di calore con mandata di 39 gradi mentre fuori c'erano 12 gradi.
      sì ma dovete anche settare su "1" il parametro 5-00, altrimenti anche avendo settato la temperatura di equilibrio a 5 gradi in realtà non funziona nel senso..è disattiva. mi raccomando controllate.

      Commenta


      • Originariamente inviato da Poppolicchio Visualizza il messaggio
        sì ma dovete anche settare su "1" il parametro 5-00, altrimenti anche avendo settato la temperatura di equilibrio a 5 gradi in realtà non funziona nel senso..è disattiva. mi raccomando controllate.
        Grazie mille per la precisazione, controllerò la mia configurazione non appena rientro e vi faccio sapere

        Commenta


        • Originariamente inviato da Poppolicchio Visualizza il messaggio
          sì ma dovete anche settare su "1" il parametro 5-00, altrimenti anche avendo settato la temperatura di equilibrio a 5 gradi in realtà non funziona nel senso..è disattiva. mi raccomando controllate.
          Stesso problema che avevo io l'anno scorso,
          La T equilibrio si attiva dalla panoramica impostazioni mettendo su 1 come ha scoperto il buon poppolicchio 1 anno fa...

          Non capisco come fate andare con il metano con queste temperature , io è 1 anno che non vedo più il simbolo del metano anzi ad onor del vero il metano da 2 mesi l'ho anche chiuso !! ...
          In questi giorni ho mandate di circa 40°C effettive con pompa di rilancio e in casa ho una media di 21,5 - 22°C , con radiatori non con impianto a pavimento .
          Potrei abbassare ancora la mandata di giorno ma dovendo mantenere acs a 40°C non posso , sto attendendo che il cat mi porti la sonda per il serbatoio acs in modo che il riscaldamento vada in climatica e quando acs chiama la pdc si porta alla Potenza max...
          In ogni caso sto consumando una media di circa 1Kw/h ..
          Marinello Manuel

          Sistema completo hpu hybrid Daikin

          Commenta


          • La prima cosa che dovete verificare è cosa avete messo nei costi kWh elettrico e termico, se avete controllo di funzionamento basato su criterio economico.

            Poi come avete impostato la Tman, il termostato se ce l’avete e la programmazione.

            La caldaia interviene ogni volta che non è conveniente usare la pdc al di sotto della T di equilibrio, quindi se il setup da raggiungere fosse troppo lontano (ad esempio per via di una ripartenza) per la pdc, si accende la caldaia.

            L’unico parametro che toccherei tra quelli citati è la portata in ibrido, 10 l/min è effettivamente poco. Ma il resto non lo toccherei (io almeno non ho mai avuto la necessità di toccare altro).
            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

            Commenta


            • Grazie a tutti delle indicazioni. Prima di cambiare eventualmente dei parametri aspetto che torni freddo per studiare meglio e con più tempo come si comporta in ibrida.
              Comunque per curiosità ho verificato ma temo che le mie schermate siano un po’ diverse da quelle indicate da Poppolicchio... o almeno i codici in alto mi sembrano diversi. Comunque se capisco bene al momento ho già l’impostazione di 15 l/min anche in ibrida, mentre effettivamente anche oltre i 5 Celsius esterni è consentito l’uso del gas.

              il parametro C0A invece o non lo trovo o non ha valore..

              Ma voi le descrizioni dei parametri installatore dove le avete trovate? Io nei manuali a corredo non le trovo proprio...

              Qualcuno sa se la temperatura mostrata nella schermata TAU, è la temperatura derivante dalla climatica ‘pura’ o già dopo eventuale modulazione?

              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   C4C2E1C8-4F3A-4C3C-AB49-4E02FDC00E12.jpeg 
Visite: 1 
Dimensione: 170.2 KB 
ID: 1971900Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   9427848D-7A45-43AA-8A1F-BBCBB117E534.jpeg 
Visite: 1 
Dimensione: 203.9 KB 
ID: 1971901Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   F902A92A-AA88-4417-94FA-B0B22774C7E1.jpeg 
Visite: 1 
Dimensione: 186.4 KB 
ID: 1971902Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   C45BC087-8DEC-4F63-934D-79504379CE6F.jpeg 
Visite: 1 
Dimensione: 202.7 KB 
ID: 1971903

              Commenta


              • Se usi la TAU non mi pare ci sia modulazione. L'unica cosa che ci potrebbe essere è l'uso non della T esterna istantanea, ma della media delle ultime 12 ore (di default la HPU è impostata così) per calcolare la mandata. Il che non rende proprio immediato capire perchè sta mandando un certo valore.
                PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                Commenta


                • Parametri temperatura

                  Ciao a tutti sono un nuovo utente del forum. Ho una casa di circa 200 mq ed è ben isolata. Ho una rotex hybrid da 8kw da 5 anni e mi trovo bene. Il mio problema è che avendo il pannello di controllo in zona giorno appena accendo il forno o addirittura quando invito diverse persone la temperatura aumenta di circa 1 grado e di conseguenza mi si ferma il sistema. C'è un parametro per aumentare il valore di temperatura raggiunta? Grazie a tutti
                  Ultima modifica di Doosan; 13-12-2019, 19:50. Motivo: Errore

                  Commenta


                  • Rotex Hybrid System

                    Potresti togliere il controllo TA (T Ambiente) e passare al controllo T MAN, unicamente pilotato da sonda esterna. In questo modo sarà solo la climatica a tenere la T in casa.

                    Oppure aumenti l’isteresi a 2 gradi....
                    PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                    Commenta


                    • Come faccio a modificare l'istetesi a 2 gradi?

                      Commenta


                      • È uno dei parametri della Panoramica impostazioni che trovi al menu installatore, il [9-0C], prova a vedere che valore hai.
                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                        Commenta


                        • È impostato a 1. Se lo metto a 2 il termostato funziona con uno scalino di 2 gradi?

                          Commenta


                          • Dà il consenso alla HPU se la T ambiente rimane +/-1 grado sopra/sotto il setup se non sbaglio.
                            PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                            Commenta


                            • Gli split possono fare sia caldo che freddo. Io ho radiatori e quindi il modulo idronico gas/acqua lo uso solo per scaldare la loro acqua, non per raffreddarla, ma non escludo che sia possibile usarlo anche in raffreddamento ( io questo non lo so).

                              Commenta


                              • Si è possibile, mentre scaldo a radiatori in pdc posso scaldare anche con gli split: avendo un'unica unità esterna ovviamente in quel momento negli split non funzionano le funzioni di raffreddamento e deumidificazione (e nemmeno di ventilazione anche se non so perché).

                                Una particolarità del sistema multi (non l'ho verificata ma me lo ha detto l'installatore e c'è scritto sul manuale) è che ogni volta che uno split funziona in raffreddamento/deumidificazione devono passare 72h prima di poter usare il modulo idronico in riscaldamento come pdc: se se ne ha bisogno prima andrà solo la caldaia a gas.

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggio
                                  Si è possibile, mentre scaldo a radiatori in pdc posso scaldare anche con gli split: avendo un'unica unità esterna ovviamente in quel momento negli split non funzionano le funzioni di raffreddamento e deumidificazione (e nemmeno di ventilazione anche se non so perché).

                                  Una particolarità del sistema multi (non l'ho verificata ma me lo ha detto l'installatore e c'è scritto sul manuale) è che ogni volta che uno split funziona in raffreddamento/deumidificazione devono passare 72h prima di poter usare il modulo idronico in riscaldamento come pdc: se se ne ha bisogno prima andrà solo la caldaia a gas.
                                  A me pare una leggenda metropolitana, potresti darmi i riferimenti del manuale?

                                  Commenta


                                  • Ecco dove è indicato

                                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2A8DF803-775B-43E6-9EEE-39A1B110EA92.jpeg 
Visite: 1 
Dimensione: 173.3 KB 
ID: 1972466
                                    File allegati

                                    Commenta


                                    • Rispetto al sistema HPU Hybrid + Multi, il mio installatore mi dice che non sia possibile riutilizzare le tubazioni di un vecchio (2003) impianto di raffrescamento, perché a suo dire, usa sistema ad acqua, e le tubazioni attuali sono solo predisposte per gas.

                                      Però nella schede che ho letto si parla di GAS R32... quindi non capisco.

                                      L'idea era di sostituire la caldaia a gas con questa, avendo un fotovoltaico e sfruttare la possibilità "Multi" per pilotare 3 splitter di aria condizionata per l'estate.

                                      Sicuramente c'è qualcuno esperto che mi può levare definitivamente questo dubbio!
                                      Grazie

                                      Commenta


                                      • Il gas R32 è solo quello usato nel circuito di compressione-evaporazione che crea il caldo e il freddo, sul circuito di distribuzione c’è acqua.
                                        PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                        Commenta


                                        • acqua sia nel circuito di riscaldamento (radiatori) che in quello di condizionamento (splitter)?

                                          Commenta


                                          • Buongiorno a tutti!
                                            mi sono letto pagine e pagine di forum ma non riesco ad impostare la mia caldaia. Ho reimpostato i prezzi gas e elettricità, ho reimpostato la curva climatica, ma la pdc non parte mai.
                                            qualcuno potrebbe darmi qualche indicazione?
                                            grazie mille!!!

                                            Commenta


                                            • Bluedeep, si, servono dei ventil idronici.

                                              Magno, scrivi come hai impostato i valori, sia i prezzi sia la climatica.
                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                Bluedeep, si, servono dei ventil idronici.

                                                Magno, scrivi come hai impostato i valori, sia i prezzi sia la climatica.
                                                La curva la ho impostata 60 la -10 e 30 la 15.
                                                prezzo elettricità basso 17/kWh medio 17kWh alto 17/kwh
                                                prezzo combustibile 8,0/kWh.
                                                c è bisogno di altre info?
                                                grazie mille!

                                                Commenta


                                                • Apparentemente vanno bene.... che T c'è fuori e a che T manda la HPU? Riesci a mettere una foto con le T della pagina Info - Sensore?
                                                  PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                    Apparentemente vanno bene.... che T c'è fuori e a che T manda la HPU? Riesci a mettere una foto con le T della pagina Info - Sensore?
                                                    File allegati

                                                    Commenta


                                                    • Hai controllo da termostato ambiente (TA). A che T hai messo il set del termostato?

                                                      Sai entrare in modalità installatore?
                                                      PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                        Hai controllo da termostato ambiente (TA). A che T hai messo il set del termostato?

                                                        Sai entrare in modalità installatore?
                                                        Si, so entrare in modalità installatore.
                                                        la temperatura è impostata a 24 gradi, non ho altri termostati, uso il controller della caldaia che è posizionato però nella centrale termica insieme alla caldaia

                                                        Commenta


                                                        • Rotex Hybrid System

                                                          Con il controllo TA (+climatica) se imposti un setup molto alto in realtà costringi la macchina a dare più della climatica.

                                                          Nel tuo caso della foto, hai 22 al termostato ma la HPU cerca di spingere sempre per raggiungere 24, e infatti la T di mandata all’uscita della caldaia è più alta di quel che dovrebbe essere secondo la climatica.

                                                          Inizia con l’impostare sul termostato 22.

                                                          In casa che T hai?
                                                          PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                            Con il controllo TA (+climatica) se imposti un setup molto alto in realtà costringi la macchina a dare più della climatica.

                                                            Nel tuo caso della foto, hai 22 al termostato ma la HPU cerca di spingere sempre per raggiungere 24, e infatti la T di mandata all’uscita della caldaia è più alta di quel che dovrebbe essere secondo la climatica.

                                                            Inizia con l’impostare sul termostato 22.

                                                            In casa che T hai?
                                                            20 gradi circa ma ho lasciato la caldaia accesa da ieri mattina. Adesso imposto i 22gradi.
                                                            per il momento grazie!

                                                            Commenta


                                                            • Controlla anche tra i parametri di layout sistema se non hai la pdc esclusa....
                                                              PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid