  • che centra la climatica???? una inverter non devi per forza farla lavorare in climatica.
    E quando fa Acs sei comunque tu (se la centralina te lo permette) a scegliere la potenza alla quale deve lavorare.
    Con la climatica regoli la temperatura di mandata, che varia con la temperatura esterna, e questo lo puoi fare con qualsiasi generatore.
    La differenza tra inverter e On/off è che con la prima la potenza della macchina è modulata intervenendo sulla frequenza elettrica, e dunque così facendo si riesce a poter regolare la potenza senza "gradini", in modo continuo, in base alla necessità. Con la seconda invece non hai l'inverter e puoi solo scegliere se accendere o no la macchina.
    Però volevo capire se ha comunque possibilità di modulare la potenza e come lo fa, anche se a gradini o gradoni. Anche solo manualmente.
    Per intenderci, sto facendo il paragone ai circolatori, dove quelli inverter modulano quanto vogliono, quelli senza invece modulano in base a quello che si è impostato manualmente con il vitone.

    Commenta


    • Lo scrivo qui fuori tema, perchè è il gruppo dove ci sono più persone che leggono e mi possono aiutare in modo veloce.

      La mia pompa Vaillant va spesso il blocco, dando come errore flusso troppo basso (che spesso è dovuto ad aria nell'impianto, ma non in questo caso).
      Oggi è venuto il tecnico come primo avviamento, e secondo lui è dovuto al fatto che non ho montato il compensatore idraulico con il gruppo di rilancio, cosa che io non ho voluto fare di proposito.
      La cosa strana è che questo problema me lo fa anche con il boiler ACS e basta, quindi nello schema abbiamo semplicemente la pompa, che manda dentro il boiler da 600 litri (diretta, senza serpentine, è un puffer), e poi ritorna subito alla pompa.
      Con tubi in multistrato da 40mm.
      Uno schema più semplice di questo non può esistere in pratica, eppure l'errore che da è sempre quello.
      Lui sostiene che è troppo grossa la condotta, e non riesce a generare abbastanza pressione, e va in blocco per quello.
      E che la soluzione è appunto solo il separatore....peccato che l'intervento mi costerebbe altri 1000 euro oltre che non mi piace tecnicamente.

      Cosa ne pensate? in caso scrivetemi in privato se non volete andare ot. grazie mille a tutti

      ah, lui sostiene che il 90 % delle PDC ha bisogno del separatore per lo stesso motivo, eppure qui mi avete sempre parlato tutti di mandata diretta nei termi con il circolatore della PDC :-(

      ps: sto provando ora a farla girare strozzando le valvole a sfera di mandata e ritorno, per vedere se va, l'unica prova che mi viene in mente di fare.

      Commenta


      • Manfre posso approfittare della tua esperienza?
        ho attivato l'altro ieri il riscaldamento nella mia nuova casa con kita m nuova... il mio idraulico deve organizzarmi un appuntamento coi templari per mettere a punto i dettagli della macchina in riscaldamento invernale, ma nel frattempo sto provando a smanettarci io ma ho dei problemi:

        1 nel menù non riesco ad organizzare la climatica... cioè io fisso un set point... poniamo 35 gradi per impianti.
        lascio attiva la funzione optimezer e climatica su temperatura istantanea.
        se dal menù generale clicco il tasto "freccia giù" leggo setp active 24.5 gradi.... ed effettivamente la macchina mi manda acqua a 24.5 gradi... è la climatica pre impostata che gestisce così? Come posso regolare la climatica io?
        sempre nel menù info che vedo con "freccia giù" mi compare la scritta "cooling cap" con un numero che a volte è zero a volte cresce, che significa?

        2 problema: acs.
        ho il bollitore integra di templari ma sto tenendo l'acqua a 50 gradi perché se la tengo a 45 mi ritrovo la doccia tiepida... come se la macchina mi indicasse che l'acqua è a 43 gradi (in discesa) ma nella realtà l'acqua dentro è molto più fredda per cui faccio la doccia trovandola tiepida ma sicuramente non a 40 gradi. Questo capita solo quando la temperatura del bollitore è in discesa, se ha appena fatto acs anche con 43 gradi ho una lunga doccia bollente e volendo anche due.
        che sia un problema di sonde?

        Commenta


        • Tra l'altro la maggior parte delle impostazioni (come il settaggio della climatica) sono protette da password

          Commenta


          • Ciao. Se posso...
            sicuro di aver impostato la climatica e non il punto fisso?
            hai messo i 3 valori di mandata alle 3 temperature? Nel menu Gfc06 devi avere 3-points curve.
            Cooling cap e’ un valore stimato di potenza espressa dalla macchina nel mio caso (non ho flussimetro, prende l’assorbimento istantaneo e ipotizza in base a un valore predeterminato di flusso. ).. ma se tu hai il flussimetro?menu D valore B5 cosa leggi? Menu D32...visualizza prestazioni...se hai flussimetro ti da Cop e output...

            acs.... hai il pit integra 500.? Io abevo stesso problema. Il valore acs è starato 2-3 gradi, c’è una funzione apposita...controlla il menu Gfb09...cosa dice?
            dove hai la sonda nel pit?
            che versione sw hai? Potrebbero essere abbastanza diverse le nostre due quindi non so se possiamo procedere in parallelo...
            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

            Commenta


            • Allora non posso impostare la climatica perchè il menù è protetto da password... io setto solo il set point impianti, poi però trovo mandate decisamente più basse del set point evidentemente perché la climatica influenza. Ho letto nel manuale che se io abbasso il set point di due gradi, abbasso tutta la curva di due gradi. Tuttavia non posso toccare la curva coi 3 punti che mi dici tu causa assenza di password.
              per quanto riguarda il flussimetro al menù d03 b5 leggo 0.0 litri/m
              in d32 leggo cop e output 0 ... che significa? Leggo anche flusso 0 in realtà... ma penso che la pompa sia ferma perché ho 23 gradi in casa e termostati a 22.
              il menù gfb09 è sempre protetto da password.

              Software 1.2.073b
              boiler integra 300 l con sonda in alto

              Commenta


              • Ti ho scritto MP
                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                Commenta


                • manfre cancella un po di mex che nn riewco a scriverti in mp....grazie mille

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                    Ciao. Se posso...
                    sicuro di aver impostato la climatica e non il punto fisso?
                    hai messo i 3 valori di mandata alle 3 temperature? Nel menu Gfc06 devi avere 3-points curve.
                    Cooling cap e’ un valore stimato di potenza espressa dalla macchina nel mio caso (non ho flussimetro, prende l’assorbimento istantaneo e ipotizza in base a un valore predeterminato di flusso. ).. ma se tu hai il flussimetro?menu D valore B5 cosa leggi? Menu D32...visualizza prestazioni...se hai flussimetro ti da Cop e output...

                    acs.... hai il pit integra 500.? Io abevo stesso problema. Il valore acs è starato 2-3 gradi, c’è una funzione apposita...controlla il menu Gfb09...cosa dice?
                    dove hai la sonda nel pit?
                    che versione sw hai? Potrebbero essere abbastanza diverse le nostre due quindi non so se possiamo procedere in parallelo...
                    Ciao Manfre73
                    anch'io ho una Kita e devo dire che il software (ultimissima versione) fa abbastanza ****** (pieno di bugs)
                    in ogni caso ho notato che le sonde sono starate via software (il loro valore cambia in base allo stato di funzionamento della macchina) e nel tuo post ho letto che c'è una voce di menu che imposta
                    questa staratura di 2-3 gradi. Gfb09 Giusto?

                    Potresti dirmi come funziona quel menu e il significato delle varie voci che non le riesco ad interpretare..
                    Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                    Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                    Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da baggior Visualizza il messaggio
                      Ciao Manfre73
                      anch'io ho una Kita e devo dire che il software (ultimissima versione) fa abbastanza ****** (pieno di bugs)
                      in ogni caso ho notato che le sonde sono starate via software (il loro valore cambia in base allo stato di funzionamento della macchina) e nel tuo post ho letto che c'è una voce di menu che imposta
                      questa staratura di 2-3 gradi. Gfb09 Giusto?

                      Potresti dirmi come funziona quel menu e il significato delle varie voci che non le riesco ad interpretare..
                      Siamo tutti curiosi di sapere come ti trovi con la Kita rispetto alla Compact di Daikin.

                      Finora sembra tu abbia riscontrato diversi problemi col software della Kita.

                      Commenta


                      • Confermo la schermata della staratura sonde... però prima mi era chiaro il funzionamento, dopo aggiornamento non è piu cosi , quindi non so come viene utilizzato ora, ho anche chiesto ma la risposta è che non sono valori statici ma dinamici in base alla richiesta effettiva del sistema. Ma io non ho capito n pratica cosa fa. Prima mettevi +1sulla sonda acs e il valore sul display aumentava di 1 grado.... ora no...
                        che bugs hai notato? Io vedo un funzionamento diverso rispetto alla versione precedente soprattutto per quanto riguarda le partenze con bassa richiesta, e sinceramente mi pare un po migliorato sotto questo aspetto, sono ridotti gli on off , ma pare un po lenta nell’adeguarsi alle variazioni esterne...
                        altra cosa, prima dell’aggiornamento modulava fino al 23% , ora al 30%, probabilmente per far funzionare la pdc a un regime piu efficiente per il cop. credo...
                        comunque voglio vedere col freddo vero come gira....per ora non lavora molto la mia.
                        File allegati
                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                          ...

                          La cosa strana è che questo problema me lo fa anche con il boiler ACS e basta, quindi nello schema abbiamo semplicemente la pompa, che manda dentro il boiler da 600 litri (diretta, senza serpentine, è un puffer), e poi ritorna subito alla pompa.
                          Con tubi in multistrato da 40mm.
                          Uno schema più semplice di questo non può esistere in pratica, eppure l'errore che da è sempre quello.
                          ......Lui sostiene che è troppo grossa la condotta, e non riesce a generare abbastanza pressione, e va in blocco per quello.
                          E che la soluzione è appunto solo il separatore....

                          Vedo solo ora questo msg.... Lui ,leggasi "Il grande tecnico", sostiene che la portata è poca perche la condotta è troppo grande... e che la soluzione sarebbe un separatore.

                          Come hai intuito acutamente anche tu, il separatore non centra perche in produzione di ACS hai un circuito chiuso molto corto e con una perdita di carico molto bassa e ilo problema persiste.

                          Non so che tipo di PDC hai, tuttavia il problema potrebbe essere un guasto al sensore di portata oppure la presenza di aria nel circuito oppure ancora, una valvola di non ritorno bloccata... certamente non risolvi mettendo il separatore .

                          I tubi di generose dimensioni facilitano la portata dell'acqua e certamente non sono la causa di strozzature nella circolazione...

                          F.
                          Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                          Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                          Commenta


                          • ciao, grazie della risposta anche se in ritardo.
                            Dopo un bel pò di tira e molla, la spiegazione è uscita fuori: era il sensore di portata, ma non per un errore reale, ma bensì perchè questa e-distribuzione da terzo mondo nonostante mi abbia dato l'aumento a 6 kw, poi non è in grado di garantirmi i 200v nel momento in cui li assorbo, per cavi da terzo mondo che hanno.
                            Succedeva che il circolatore, con dentro integrato in sensore di portata, scendendo sotto i 200volt, andava in blocco, e mandava l'errore, che sul display veniva segnalato come mancanza di acqua, quando in realtà mancava la corrente
                            Dopo un mese di lotta, in questi giorni ho installato a casa il tester di enel, che sta verificando la cosa, per poter intervenire sulla linea.
                            ....i 180 volt fioccano ad ogni ora, ora vedremo se interverranno, o finirò con gli avvocati!

                            Qualcuno di voi ha avuto problemi del genere?

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
                              Siamo tutti curiosi di sapere come ti trovi con la Kita rispetto alla Compact di Daikin.

                              Finora sembra tu abbia riscontrato diversi problemi col software della Kita.
                              Ciao Lord
                              ci sarebbe da aprire un thread apposta per confrontare le due Daikin vs Kita
                              posso dire che la HPSU compact la conosco perfettamente, la Kita sto al 50% e la devo testare col grande freddo
                              ma intanto posso dire che come funzionamento hardware sembra ottima.. (prestazioni, rumorosità, ..)
                              per quanto riguarda il software è invece MOLTO rozzo.. pare che la Templari abbia comprato pezzi pronti (di buona fattura) e assemblati ma poi non abbia sviluppato il software adeguato ma piuttosto gestisce le regolazioni del sistema apportando delle modifiche fitttizie alle temperature rilevate dalle sonde (ingannando qindi il software dell'inverter di terze parti)

                              in pratica è come se gli output del software templari siano solo le temperature delle sonde di regolazione invece di agire sui tanti parametri della macchina e questo limita e a volte crea limitazioni di gestione, e problemi di pendolamenti..
                              Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                              Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                              Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                              Commenta


                              • Ciao baggior,
                                Non sono in grado di giudicare i perche’ e i percome delle scelte che sono state fatte, so che l’ inverter è carel e il sw di gestione è loro...credo che sia uno dei motivi per cui hanno trovato alternative alla gestione diretta. Discorso starature sonde per me non chiaro e non fruibile dall’utente...non credo che sulle altre pdc si possa chiedere variazioni di funzionamento...
                                l’unica cosa su cui non mi trovo è il discorso pendolamenti...io ho monitoraggio continuo e vedo molta stabilità invece. Certo con temperature oltrei 10/12 gradi con pdc un po sovradimensionata normale faccia qualche on/off ...ma molto meglio con l’ultimo aggiornamento.
                                Concordo soprattutto che sw molto giovane comporta ancora aggiornamenti con quel che ne consegue...
                                tu hai impianto diretto al radiante?
                                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                Commenta


                                • Scusa manfre73 non capisco se sono riuscito a mandarti un mp,vorrei contattarti telefonicamente mio tel.3286862213,grazie.
                                  pdc Kita s+ monoblocco sw 13.10.001: fv 6kwmoduli rec inverter zcs,zona clim. E 120mq.cappotto e termosifoni.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                    Ciao baggior,
                                    Non sono in grado di giudicare i perche’ e i percome delle scelte che sono state fatte, so che l’ inverter è carel e il sw di gestione è loro...credo che sia uno dei motivi per cui hanno trovato alternative alla gestione diretta. Discorso starature sonde per me non chiaro e non fruibile dall’utente...non credo che sulle altre pdc si possa chiedere variazioni di funzionamento...
                                    l’unica cosa su cui non mi trovo è il discorso pendolamenti...io ho monitoraggio continuo e vedo molta stabilità invece. Certo con temperature oltrei 10/12 gradi con pdc un po sovradimensionata normale faccia qualche on/off ...ma molto meglio con l’ultimo aggiornamento.
                                    Concordo soprattutto che sw molto giovane comporta ancora aggiornamenti con quel che ne consegue...
                                    tu hai impianto diretto al radiante?
                                    io ho l'installazione consigliata dalla kita

                                    quella con un volano da 200litri in serie sul ritorno, quindi il radiante è in diretta
                                    Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
                                    Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
                                    Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32

                                    Commenta


                                    • baggior come gestisci radiante e termocamino?

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da baggior Visualizza il messaggio
                                        io ho l'installazione consigliata dalla kita

                                        quella con un volano da 200litri in serie sul ritorno, quindi il radiante è in diretta
                                        io sono tornato alla mia versione precedente 1.2.61... mi è stato detto che quella che avevo messo 1.2.79 era piu adatta in modalità puffer...
                                        comunque attendo news perche pare sia in test un nuovo aggiornamento abbastanza diverso per chi va in diretta per gestione circolatore e altro..... vediamo...
                                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                        Commenta


                                        • Ciao a tutti,
                                          vi scrivo per vorrei avere qualche parere, dato che in questo post ci sono anche un po' di persone che hanno installato Kita.
                                          Da un paio di settimane ho installato una Kita S Plus splittata. La casa è su 3 piani di 65mq, diciamo 200mq totali. L'impianto lavora lato riscaldamento direttamente sul radiante a pavimento, utilizzando il circolatore integrato nello split interno, senza nessun puffer (neppure su ritorno, ci torno dopo). Lato acs ho installato un Daikin Hybridcube da 500 litri.
                                          Il 24 novembre ho iniziato a raccogliere un po' di dati sui consumi, diciamo un paio di volte al giorno, per poter capire come funzionava la macchina. Avevo tutta una serie di dati raccolti l'inverno scorso con cui fare un paragone.
                                          Il problema è che sto avendo dei consumi che ritengo assolutamente assurdi. Un paio di esempi: giornata con temperatura media di 8°, l'anno scorso utilizzavo circa 7mc di metano (e c'era dentro anche quel poco dei fornelli....), quest'anno ho consumato 26 kWh. Quasi 1100W costanti per mandare acqua a 28° con 8° esterni. Altro esempio, temperatura media di 4°, sono passato da 10mc a 31kWh. Ho giornate francamente anche peggiori.
                                          Ho sentito per prima cosa l'installatore, anche perchè senza il flussimetro (ero convinto uscisse di default dalla casa, colpa mia) non riesco a capire se il cop sia decente o meno. Ho quindi sentito venerdì pomeriggio direttamente Templari per chiedere lumi.
                                          Risultato, la macchina funzionerebbe bene e sarebbe colpa della mancanza del puffer. Ora, riguardo questo, durante i primi incontri con l'installatore avevo prospettato io l'idea di andare direttamente sul radiante, chiedendo se poteva funzionare, altrimenti si lasciava subito perdere. Il motivo era cercare di evitare ingombri del puffer e una seconda pompa di rilancio, in assenza di impedimenti mi sembrava un modo aumentare l'efficienza. Le testine ai vari piani sono sempre aperte, per lasciare in ogni momento l'acqua necessaria alla macchina nel caso necessitasse di sbrinare. Secondo l'installatore poteva essere fattibile, anche se so che fin da subito in Templari erano quantomeno scettici, diciamo così. Nel dubbio comunque quando sono stati predisposti gli spazi ho comunque lasciato una zona dove poter mettere un puffer, nel caso sorgessero problemi.
                                          Io però vorrei capire se questi consumi possono dipendere davvero da quello. A parte i consumi molto superiori al previsto, vedo comportamenti della macchina che non mi spiego.
                                          Prima di tutto l'impressione che la macchina se ne freghi dei setpoint (non ho ancora impostato climatiche per ora proprio per avere dati da confrontare). Durante la produzione acs la macchina continua ad andare anche dopo aver raggiunto il suo setpoint, diciamo di circa 1/2 grado. Poi si ferma, e a quel punto le letture sul display cambiano di colpo. Nel giro di poco, la temperatura dell'acs letta scende di 2 gradi (la sonda è nella parte alta del puffer). Le temperature di mandata e ritorno scendono drasticamente e passata una decina di minuti il compressore riprende andando a manetta sul riscaldamento per rialzare la temperatura. Oltretutto, non ho capito come settare l'isteresi, e quindi questo passaggio avviene piuttosto spesso, anche senza grandi prelievi di acs.
                                          In riscaldamento ho notato un po' la stessa cosa, impostata la mandata poniamo a 30°, mi sono ritrovato la macchina a mandare anche a 32° e oltre continuando ad andare a manetta, per rallentare solo molto dopo, non ho capito bene quando.
                                          Templari mi dice che serve il puffer, e la motivazione principale mi ha lasciato basito. La macchina necessiterebbe di un serbatoio dove accumulare il calore da distribuire poi pian piano in casa. La prima cosa che ho risposto è che, ovviamente esagerando, mi sembrava più un comportamento da caldaia a legna. Da una pdc mi sarei aspettato di tenere basse temperature costanti, non accumulare su puffer per poi "dosare" sul radiante.
                                          Ora, il problema non è installare puffer e altra pompa, lo spazio me lo sono lasciato apposta. La paura è che il problema non sia lì, per poi ritrovarmi nella stessa situazione di prima.
                                          Idee? Suggerimenti? Per avere un riferimento, voi solitamente che consumi riscontrate? Per carità, con case e luoghi diversi, ma magari riesco a farmi un idea.
                                          Grazie a tutti.

                                          Commenta


                                          • Ciao pachinko, come misuri i consumi della pdc?
                                            Per fare un paragone con me io ho in questi giorni consumi di 13/15 kwh (compresa acs) e andiamo anche sottozero qui di notte...

                                            Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                            Commenta


                                            • Ho una serie di contatori Eastron SDM120C con metern in casa e poi leggo i dati dai contatori Enel (bidirezionale e produzione fotovoltaico). Di fatto prendo il consumo sul contatore bidirezionale e vado a togliere il consumo del resto di casa che leggo dai contatori in metern. A questi consumi dovrei anche aggiungere l'autoconsumo del fotovoltaico. Negli ultimi giorni anche qui si va leggermente sotto zero, ma io 14 kWh li faccio fuori in mezza giornata. Di giorno, aggiungo. Leggo che sei di Mantova, penso umidità superiore alla mia tra Milano e Varese, quanto è grande casa tua?
                                              Edit: scusa, leggo ora in firma. In pratica hai consumi in linea a quanto avevo stimato io, in proporzione alle dimensioni di casa. (avevo stimato circa 17/18kWh/gg)

                                              Commenta


                                              • Non e' quindi diretto sulla lunea della pdc il contaimpulsi?
                                                Che temperature hai in casa? Io tengo 21/22 ma lavoro in climatica. A me nel pomeriggio l'assorbimento va a 500 w circa, sale a 1 kw solo il mattino presto e verso le 23/24 quando poi spengo fino alle 5. Secondo me devi gestire in climatica e spegnere di notte se isolamento lo permette. Che tempetatura tieni nel hybridcube? Ricambi aria ?
                                                Potresti avere qualche dispersione , tipo foro ventilazione in cucina?

                                                Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                Commenta


                                                • Purtroppo il contaimpulsi non può (per ora) misurare direttamente la pdc. L'installatore si è dovuto collegare non al "centralino" elettrico in casa, ma vicino all'inverter del fotovoltaico, diciamo subito dopo il contatore di produzione. Il che mi ha anche sballato in metern le letture del fotovoltaico. Se riesco in giornata recupero del cavo elettrico adeguato e sposto un paio di lettori. Le misure sono comunque giuste, per quanto leggermente approssimate.
                                                  In casa vorrei tenere 21° al piano terra, 20° invece in taverna e piano camere. Le proporzioni le ho regolate negli anni scorsi tramite i flussometri nei collettori. Negli esempi che ho riportato sopra in realtà le temperature in casa erano anche 1/2 grado sotto. Io assorbimenti così bassi non li ho mai visti...ripeto, quando è andata bene, 8° fuori, 28° di mandata, 20° medi in casa, erano 1100W continui. Nell'hybridcube sto per ora sperimentando, al momento ho settato 48° e messo la sonda ben in alto. Ricambi aria per ora fai conto nulla, il foro in cucina sì, c'è. A breve sicuramente andrò in climatica, non l'ho voluto fare subito per avere dei dati di confronto.
                                                  Per assurdo (e questo sì mi fa pensare ad un problema collegato al puffer sul riscaldamento), in produzione acs consumo meno. A parte lo spunto iniziale a 2700/3000W, non ricordo bene, poi si assesta sui 1100W. Non speravo tanto bene in questo caso.

                                                  Commenta


                                                  • Mi incuriosisce il consumo in produzione acs su hybridcube....riesci a stimare un carico quanto si prende? A che mandata arriva pa pdc per arrivare ai 48 gradi? Potresti forse abbassare visto che in scarico l’hybridecube è sicuramente piu efficiente del mio pit. Prima facevi acs a metano vero?
                                                    Versione sw della kita?
                                                    Ribadisco....prima prova climatica e off notturno. Ma la classe energetica della casa quale sarebbe?
                                                    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                    Commenta


                                                    • No, non saprei stimarlo. Tra l'altro dato lo scherzetto della lettura che sale e poi ricrolla alla fine del carico mi sa che si trova a tirare 1/2 gradi massimo. Diciamo che parte appunto il compressore a manetta, diciamo massimo 3000W, poi il consumo scende a 1100W. Stamattina mentre finiva il carico avevo la mandata a 47°, ritorno 46,1° e serbatoio a 48,4°. Più caldo della mandata....magia!!! L'hybridcube è alto perchè devo provare quanta acqua mi fa per riempire una vasca da bagno angolare (non una piscina...), prova non ancora fatta. Poi la terrò più bassa possibile, minori dispersioni. Prima acs a metano, sì. Sw non so dove leggerlo, mi sai aiutare?

                                                      Commenta


                                                      • Climatica a breve proverò. Off notturno non so se riuscirò. Ho provato una notte, non è bastato tutto il giorno successivo a recuperare gli 0,7° persi. Diminuire comunque di notte quello di sicuro.
                                                        La classe energetica in teoria B, in pratica farei più una C. Comunque l'anno scorso in tutto l'inverno ho consumato 1400mc (dentro tutto), il giorno più freddo in assoluto erano andati 14mc scarsi.

                                                        Commenta


                                                        • Ma come non e' bastata una giornata a recuperare 0,7 gradi... ce' qualcosa che non torna...
                                                          Per il sw guarda menu' assistenza, informazioni..

                                                          Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
                                                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                          Commenta


                                                          • Sw 12.79.001
                                                            L'altro giorno avevo mandate più basse e gli 0,7 in 12 ore non li ho ripresi. Di poco ma non li ho ripresi.
                                                            Ti faccio l'esempio di oggi. E' dalle 10 di questa mattina che ho messo la mandata a 35°. Temperatura di partenza dei piani 18,7/20,0/19,1. Adesso ore 17 ho 19,7/20,7/19,4. Temperatura ormai fissa in mandata a 36,5°, il ritorno non sale sopra i 30,5°. Consumo fisso continuo minimo 3000W, man mano che scendono le temperature fuori cresce, adesso siamo a 3300W e spicci.

                                                            Commenta


                                                            • La sonda nell'hybridcube devi metterla in basso, non in alto, gia' con questo dovresti risolvere le anomalie con acs.
                                                              Ammesso che le misure dei consumi siano giuste (non e' chiaro da quello che riporti), il COP presunto sarebbe bassino (3.3 a 4 gradi medi), ma certo un puffer non risolverebbe questo problema.
                                                              Controlla che i vari circuiti abbiano la portata specificata (hai fatto pulire l'impianto al cambio da metano a pdc?).
                                                              Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh