  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
    Ma se mandi a 47 con la 5 kw la strapazzi mica poco. Devi trovare il giusto compromesso tra mandata e temperatura ambiente. Che non puo' essere cosi' alto. Non hai una caldaia, hai una pdc. In pratica abbassa la mandata, e usa la climatica, come ti ha gia detto Max. Per piu' tempo, non per il tempo che tu sei a casa. La cosa migliore sarebbe alla minima temperatura h24.
    Ti ho seguito fino a "hai una pdc". di quello che hai scritto dopo per me è arabo

    Commenta


    • Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggio
      Ti ho seguito fino a "hai una pdc". di quello che hai scritto dopo per me è arabo
      Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggio

      Ho visto che Valerio piu' tardi ti dara' una mano, vedrai che passo paso risolvi. Nel frattempo ti dico che la climatica e' una curva di mandata della temperatura acqua che la pdc in automatico adatta a seconda della temperatura esterna. Per esempio, imposto una curva climatica in cui dico alla pdc di mandare a 40° quando fuori la temperatura e' -15, di mandare a 30 quando fuori la temperatura e' 15. Tutte le temperature intermedie e le calcola da sola, adattandosi. Non so se sono stato chiaro.
      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

      Commenta


      • Confermo quello che dice Fedonis l'obiettivo è avere sempre ad esempio 22° in casa, e trovi la corretta curva climatica.
        Non puoi pensare che se tu torni alle 18 a casa la pdc è spenta o al minimo (ad esempio mantenga i 19/20°) e poi alle 16 parta "a palla" e porti la temperatura a 22° o più....
        Con il cloud mi sembra strano tu non possa gestire le temperature in casa ma qui ti aiutano gli altri che la hanno e sono più pratici

        In che zona vivi?
        Che versione dell'acquarea hai la allinone? O una split/monoblocco e puffer separato?
        Se fosse la allinone qualcuno conferma che oltre ad avere il boiler acs ha anche il puffer io non lo ricordo.
        Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
        Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

        Commenta


        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio

          Ho visto che Valerio piu' tardi ti dara' una mano, vedrai che passo paso risolvi. Nel frattempo ti dico che la climatica e' una curva di mandata della temperatura acqua che la pdc in automatico adatta a seconda della temperatura esterna. Per esempio, imposto una curva climatica in cui dico alla pdc di mandare a 40° quando fuori la temperatura e' -15, di mandare a 30 quando fuori la temperatura e' 15. Tutte le temperature intermedie e le calcola da sola, adattandosi. Non so se sono stato chiaro.
          Ok ora è più chiaro, quel che non mi è chiaro è se devo fare riferimento a una qualche tabella speficica, perchè le T esterne di Milano ovviamente non saranno certo le stesse di chi ha la stessa pdc ma in Sicilia, no?

          Commenta


          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
            Confermo quello che dice Fedonis l'obiettivo è avere sempre ad esempio 22° in casa, e trovi la corretta curva climatica.
            Non puoi pensare che se tu torni alle 18 a casa la pdc è spenta o al minimo (ad esempio mantenga i 19/20°) e poi alle 16 parta "a palla" e porti la temperatura a 22° o più....
            Con il cloud mi sembra strano tu non possa gestire le temperature in casa ma qui ti aiutano gli altri che la hanno e sono più pratici

            In che zona vivi?
            Che versione dell'acquarea hai la allinone? O una split/monoblocco e puffer separato?
            Se fosse la allinone qualcuno conferma che oltre ad avere il boiler acs ha anche il puffer io non lo ricordo.
            Se riuscissi ad avere i 22 fissi in casa farei i salti di gioia!
            Col cloud mi fa come col controller della macchina: non posso variare nulla se non la T dell'ACS.
            Impianto in Milano città. La versione è la All in one, credo.

            Commenta


            • bene i possessori di Aquarea ti spiegano le regolazioni, cmq puoi fare una prova per verificare se almeno la pdc riceve il comando giusto:
              - tu comandi i fancoil a mano?
              - prova ad accenderne solo 1 x volta a rotazione e vedere se la pdc parte
              - poi tienili accesa a 3 a 3 per vedere che rimanga accesa
              - poi spegni tutti i fancoil e vedi se si spegne

              fancoil accesi intendo che sentono che la T ambiente è troppo bassa e mettono una uscita a ON, come i termostati ambiente tradizionali
              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

              Commenta


              • Allora, ho fatto così:

                spento.
                entrato nel menu configurazione.
                ho impostato set point acqua riscaldam. (era già in Diretto) a 45°.
                Temp esterna per spegnere era settato a 25°. lasciato così.
                Delta T era impostato a 4°. lasciato così.

                ho acceso, ho acceso anche gli split e sono uscito per 2 ore.

                sono tornato e a display vedo T a 51° (!!!)
                ma split che hanno continuato a mandare aria fredda. infatti casa è ancora fredda.

                Non so più che fare.

                Commenta


                • Ma sullo smart cloud riesci a vedere la temperatura che manda al riscaldamento ? Subito sotto non hai un come un pulsante da spostare a destra o sinistra per attivare o disattivare?

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                    Ma sullo smart cloud riesci a vedere la temperatura che manda al riscaldamento ? Subito sotto non hai un come un pulsante da spostare a destra o sinistra per attivare o disattivare?
                    E' proprio lì il problema. C'è lo slider e quando lo attivo e ci clicco su, mi fa vedere solo le icone e la T che vedo a display sul controller.
                    Mentre se lo faccio in quello sotto dell'acqua, mi fa scegliere pure la T.

                    Commenta


                    • sei sicuro che stai regolando la T riscaldamento ?

                      a questo punto devi verificare che agli split arrivi l'acqua calda a 45°
                      - valvole chiuse?
                      - prova a togliere la carena e toccare i tubi
                      FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                        sei sicuro che stai regolando la T riscaldamento ?

                        a questo punto devi verificare che agli split arrivi l'acqua calda a 45°
                        - valvole chiuse?
                        - prova a togliere la carena e toccare i tubi
                        Valvole non so nemmeno dove siano, figurati se capisco se sono chiuse o aperte.
                        Chassis tolto, tubo di entrata caldo.

                        Commenta


                        • Fabrizio quindi tu dici che il tubo di entrata acqua allo split è caldo e non esce aria calda???
                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                          Commenta


                          • Se clicchi sopra la temperatura da smart cloud non ti si apre una schermata dove puoi variare da + 5 a-5 la temperatura di mandata del riscaldamento. Non pui impostare da smart cloud la temperatura che vuoi ma puoi solo spostarti di quei +-5 gradi rispetto temperatura impostata

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                              Fabrizio quindi tu dici che il tubo di entrata acqua allo split è caldo e non esce aria calda???
                              Era caldo, ma credo non abbastanza da riscaldare l'aria.

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                                Se clicchi sopra la temperatura da smart cloud non ti si apre una schermata dove puoi variare da + 5 a-5 la temperatura di mandata del riscaldamento. Non pui impostare da smart cloud la temperatura che vuoi ma puoi solo spostarti di quei +-5 gradi rispetto temperatura impostata
                                No, non lo posso fare. Non so perchè. L'altro giorno smanettando nel menu del controller ho toccato qualcosa che aveva a che fare tipo con i sensori ambiente o una roba simile e a un certo punto mi dava un errore sensore però nel cloud mi era comparso lo slider per impostare la temperatura come quella dell'ACS e mi aveva anche attivato i menu ECO e COMFORT. Però non sapendo che cavolo era quell'errore avevo rimesso tutto come prima e di nuovo mi è sparito tutto.

                                Commenta


                                • Questo è quello che vedoClicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   smartcloud.png 
Visite: 1 
Dimensione: 170.4 KB 
ID: 1969380

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggio
                                    Era caldo, ma credo non abbastanza da riscaldare l'aria.
                                    E il ritorno l'hai controllato?
                                    Menu
                                    Controllo sistema
                                    Temperature acqua
                                    Cosa indicava la voce "ingresso", cioè il ritorno?
                                    Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                    PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                    Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                    FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                    Commenta


                                    • mentre ACS vedo cosìClicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   acs.png 
Visite: 1 
Dimensione: 198.0 KB 
ID: 1969381

                                      Commenta


                                      • se il tubo è caldo l'aria non può uscire fredda a meno che la valvola non si apra. immagino ci sia una valvola a 2 vie sugli split, solo che tu forse non la sai riconoscere

                                        vedi un piccolo aggeggio plastico montato sopra ai tubi? aggeggio collegato tramite un cavo elettrico che gli da il comando

                                        dovresti avere una distinta del materiale che compone l'impianto, nella quale dovrebbe essere descritto se gli split hanno le valvole oppure no... potrebbero anche essere segnate come accessori aggiunti

                                        ma il progetto dell'impianto non riesci a recuperarlo? lì dovrebbe essere descritto tutto

                                        cmq scusa se hai trovato quel rubinetto a 4 euro, prendilo e chiama il tecnico dicendo che hai tu il materiale...
                                        FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                                          E il ritorno l'hai controllato?
                                          Menu
                                          Controllo sistema
                                          Temperature acqua
                                          Cosa indicava la voce "ingresso", cioè il ritorno?
                                          Ormai sono andato via, domani però lo controllo.
                                          Che valori dovrei trovare avendo impostato la T a 50?

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                            se il tubo è caldo l'aria non può uscire fredda a meno che la valvola non si apra. immagino ci sia una valvola a 2 vie sugli split, solo che tu forse non la sai riconoscere

                                            vedi un piccolo aggeggio plastico montato sopra ai tubi? aggeggio collegato tramite un cavo elettrico che gli da il comando

                                            dovresti avere una distinta del materiale che compone l'impianto, nella quale dovrebbe essere descritto se gli split hanno le valvole oppure no... potrebbero anche essere segnate come accessori aggiunti

                                            ma il progetto dell'impianto non riesci a recuperarlo? lì dovrebbe essere descritto tutto

                                            cmq scusa se hai trovato quel rubinetto a 4 euro, prendilo e chiama il tecnico dicendo che hai tu il materiale...
                                            Per "fredda" intendo che non era sicuramente così calda da riscaldare la stanza, ma non era fredda tipo da condizionatore d'estate, va..
                                            Domani cmq sento quello che mi ha fatto l'impianto e vedo che mi dice e se ha fatto uno schema (secondo me, no..)
                                            Ma se non è il loro pezzo "ufficiale", non è che poi mi fanno casino per la garanzia? La macchina è nuova...

                                            Commenta


                                            • questa è la schermata home dove ho ECO e COMFORT non attivi.

                                              Commenta


                                              • Non saprei esattamente, ma capisci se i fancoil stanno cedendo calore o meno...
                                                Se hai "uscita" (mandata) a 50 e "ingresso" (ritorno) a, mettiamo 40, significa che stai riscaldando...
                                                Se, invece, hai anche l'ingresso a 50, significa che non circola acqua nei fancoil e c'è, magari, un bypass da qualche parte (o una valvola chiusa) che fa tornare subito l'acqua alla PDC senza che i fancoil smaltiscano...

                                                Ciao!
                                                Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                                PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                                Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                                FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                                                  Non saprei esattamente, ma capisci se i fancoil stanno cedendo calore o meno...
                                                  Se hai "uscita" (mandata) a 50 e "ingresso" (ritorno) a, mettiamo 40, significa che stai riscaldando...
                                                  Se, invece, hai anche l'ingresso a 50, significa che non circola acqua nei fancoil e c'è, magari, un bypass da qualche parte (o una valvola chiusa) che fa tornare subito l'acqua alla PDC senza che i fancoil smaltiscano...

                                                  Ciao!
                                                  Ok quindi cmq il ritorno deve essere più basso. Domani verifico. Grazie intanto.

                                                  Poi se qualcuno di buon cuore mi spiega come si configurano le curve e la differenza tra questa configurazione e quella con il "diretto", gliene sarei grato

                                                  Commenta


                                                  • Qui potete vedere come il sistema era in funzione per scaldare tutto e la temperatura interna di casa anzichè salire, scendeva..
                                                    l'attivazione dopo le 6 l'ho fatta quando vi dicevo che avevo attivato lo schedulatore, poi mi avete detto che non serviva farlo e quindi l'ho disabilitato. Alle 20 ci sono le prove che vi dicevo prima di aver fatto lasciando split accesi e modificato quel valore nel menu del riscaldamento diretto.
                                                    Tra un po' smonto tutto e gli do fuoco, che almeno per 20 minuti forse ho calore assicurato...Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   consumo.png 
Visite: 1 
Dimensione: 232.7 KB 
ID: 1969382

                                                    Commenta


                                                    • Con la curva climatica, la PDC modifica la T mandata in funzione della T esterna... Ad esempio: a -5 imposti 50gradi e a +15 imposti 40gradi...
                                                      La PDC si arrangia a modificare la T mandata in quel range...
                                                      Bisogna fare un bel po' di tentativi per trovare la curva giusta che ti fa stare bene in ogni condizione...
                                                      Anche questa impostazione è molto intuitiva...

                                                      In ogni caso, dato che stai cercando di capire come funziona il tuo impianto, inizierei importando una T fissa, diciamo 45 gradi, che sicuramente farà partire il fancoil!
                                                      Alla curva climatica ci pensi dopo!

                                                      Ciao!
                                                      Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                                      PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                                      Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                                      FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                                                        Con la curva climatica, la PDC modifica la T mandata in funzione della T esterna... Ad esempio: a -5 imposti 50gradi e a +15 imposti 40gradi...
                                                        La PDC si arrangia a modificare la T mandata in quel range...
                                                        Bisogna fare un bel po' di tentativi per trovare la curva giusta che ti fa stare bene in ogni condizione...
                                                        Anche questa impostazione è molto intuitiva...

                                                        In ogni caso, dato che stai cercando di capire come funziona il tuo impianto, inizierei importando una T fissa, diciamo 45 gradi, che sicuramente farà partire il fancoil!
                                                        Alla curva climatica ci pensi dopo!

                                                        Ciao!
                                                        Domanda: ma la T esterna lui da dove la misura? Cioè, mi spiego perchè a questo punto ho il dubbio di non aver capito una minchia io.

                                                        Quella icona a forma di casetta, è la T che ho io IN CASA o è la T che c'è FUORI (e che continuo a non capire da dove se la vada a leggere)???

                                                        Commenta


                                                        • Temperatura esterna

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                                                            Temperatura esterna
                                                            E quindi mi stai dicendo che ho speso millemila milioni di euro per tutto st'impianto e non mi dice la temperatura INTERNA?!
                                                            E invece mi dice quella esterna che se mi affaccio e guardo l'insegna della farmacia di fronte mi dice la stessa cosa, gratis?!

                                                            No dai, mi state prendendo in giro.. ditemi che mi state prendendo in giro altrimenti qua davvero do fuoco a tutto

                                                            Commenta


                                                            • ma dove abiti? a me sembra che sia quella esterna

                                                              in genere c'è un sensore sull'unità esterna, che dovrebbe misurare la T dell'aria che entra nel radiatore

                                                              cmq scusate, qui dobbiamo leggere le T delle sonde su mandata e ritorno
                                                              se i fancoil non scaldano (ma proprio nessuno?) il delta è quasi nullo, ma a quel punto la pdc dovrebbe spegnersi
                                                              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                              Commenta