PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • la T interna te la può dire solo se ha un sensore che la misura, potrebbe averlo sul pannello di controllo o essere una sonda separata, ma qui dovresti dircelo tu

    ovviamente se non ha in ingresso la T ambiente (interna) non potrà mai regolartela con precisione ma la logica da seguire sarà un'altra
    rimando ai consigli dei possessori Aquarea per questo
    FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

    Commenta


    • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
      ma dove abiti? a me sembra che sia quella esterna

      in genere c'è un sensore sull'unità esterna, che dovrebbe misurare la T dell'aria che entra nel radiatore

      cmq scusate, qui dobbiamo leggere le T delle sonde su mandata e ritorno
      se i fancoil non scaldano (ma proprio nessuno?) il delta è quasi nullo, ma a quel punto la pdc dovrebbe spegnersi
      Aspetta, questa la so, ho studiato! Abito a Milano, che è una zona E con GG 2404
      (Poi non so minimamente cosa ciò voglia dire, ma almeno apprezzate l'impegno )

      Mentre facevo le prove, ho spento 2 split e ne ho lasciato andare solo 1. Quello ha iniziato a mandare aria un po' calda.
      Pensavo funzionasse così ho acceso 1 secondo split, ed è successo che a un certo punto la T è crollata da 49 a tipo 33, entrambi gli split hanno iniziato di nuovo a mandare aria non più calda e a quel punto disperato ho chiuso tutto e me ne sono andato

      Commenta


      • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
        la T interna te la può dire solo se ha un sensore che la misura, potrebbe averlo sul pannello di controllo o essere una sonda separata, ma qui dovresti dircelo tu

        ovviamente se non ha in ingresso la T ambiente (interna) non potrà mai regolartela con precisione ma la logica da seguire sarà un'altra
        rimando ai consigli dei possessori Aquarea per questo
        Non lo so a questo punto se lo ha o meno, io so solo che domani come minimo uccido quello che me l'ha venduta e installata se non mi ha messo un sensore per sapere la T interna!

        Commenta


        • Il display ti indica sia la temperatura esterna che quella interna...
          C'è un sensore sia sul display che sull'unità esterna...
          Io ho remotato il display in soggiorno e, appunto, lo uso come termostato ambiente...
          E vedo contemporaneamente la temperatura interna, quella esterna, e quella dell'acqua sanitaria...

          Anche le icone, quando le conosci, solo chiarissime: "casetta con termometro stilizzato al suo interno", indica la temperatura interna, mentre la "casetta vuota con accanto un termometro stilizzato", indica la T esterna...
          Il rubinetto dell'acqua, indica la T dell'accumulo ACS!

          Devi perderci un po' di tempo!

          Ciao!
          Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
          PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
          Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
          FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

          Commenta


          • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
            Il display ti indica sia la temperatura esterna che quella interna...
            C'è un sensore sia sul display che sull'unità esterna...
            Io ho remotato il display in soggiorno e, appunto, lo uso come termostato ambiente...
            E vedo contemporaneamente la temperatura interna, quella esterna, e quella dell'acqua sanitaria...

            Anche le icone, quando le conosci, solo chiarissime: "casetta con termometro stilizzato al suo interno", indica la temperatura interna, mentre la "casetta vuota con accanto un termometro stilizzato", indica la T esterna...
            Il rubinetto dell'acqua, indica la T dell'accumulo ACS!

            Devi perderci un po' di tempo!

            Ciao!
            Ecco, quello che ho fatto io, l'ho messo in soggiorno pensando fosse come un normale termostato. Ma da dove si attivano queste icone? Ci sono dei menù a me sconosciuti?

            Commenta


            • forza che ce la fai, se si tratta solo di regolazioni (speriamo) magari qui ti riescono ad aiutare
              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

              Commenta


              • Spegni display
                Impostazioni installazione
                Impostazioni sistema
                Zona e sensore
                Termostato amb.

                In questo modo, visualizzi tutte le temperature che ti ho descritto sopra...
                Al centro, in grande, la temperatura interna.
                A destra, più piccole, trovi la T ACS e la T esterna!
                Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                Commenta


                • Questo è quello che vedo nel displayClicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0566.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 464.4 KB 
ID: 1969385

                  Commenta


                  • Qui era invece dove ho cambiato la T "diretto", che poi appunto ha fatto salire a 52 come nella foto di prima.
                    Domani provo a capire questa cosa del sensore che mi hai detto vediamo se vedo qualcosa in più.Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0567.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 436.0 KB 
ID: 1969386

                    Commenta


                    • A questo punto credo di aver capito che qualcosa era settato male perchè quando sono entrato segnava meno di 25 come T, quando ho modificato il settaggio (come vedete dalla foto sopra, erano le 19.07) dopo nemmeno mezz'ora la T stava salendo come si vede qua.
                      Boh, non ci sto capendo nulla..Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_0568.JPG 
Visite: 1 
Dimensione: 401.8 KB 
ID: 1969387

                      Commenta


                      • In ogni caso, queste sono le impostazioni che uso io con il radiante e non ho capito bene quale vuole essere la tua idea di gestione, anche soprattutto in funzione delle possibilità che ti offre il programma Cloud (che non conosco)...

                        Io uso il display come termostato ambiente, con target "alto" a 25 gradi, in modo che la PDC giri sempre...
                        Poi ho questa programmazione oraria:
                        - Alle 9:45 carico ACS, T impostata 48 gradi
                        - alle 13:45 si commuta in modalità riscaldamento, con curva climatica, in funzione della T esterna.

                        Sono al primo inverno e sto comunque affinando il tutto...
                        I circuiti del radiante non chiudono mai (niente testine elettriche, né termostati ambiente).
                        Faccio tutto col display... Sto bene e, mi sembra, consumo poco... In media, sui 10/15kW al giorno... Forse sono arrivato a 20 nella settimana in cui abbiamo raggiunto i -5 esterni!
                        Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                        PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                        Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                        FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                        Commenta


                        • Ecco io vorrei fare una cosa simile alla tua.
                          devo solo capire come gestire i 3 split per far si che quando la T interna scende sotto i 21 gradi ad esempio, si accendano per farla risalire.

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggio
                            Questo è quello che vedo nel display[ATTACH=CONFIG]70313[/ATTACH]
                            Il simbolo sotto al 52 indica che la PDC è comandata da un termostato ambiente "alternativo" che, nel tuo caso, immagino sia quello dei fancoil...
                            Forse è giusto che sia così...

                            Abbiamo capito che la tua PDC è comandata dai termostati dei fancoil... Quindi, con il Cloud non ci fai niente!

                            Se, invece, imposti il display come me (cioè come termostato ambiente primario), forse, puoi comandare con il Cloud!
                            I fancoil partono solo quando ricevono l'acqua alla temperatura giusta! E si fermano quando il display Aquarea raggiunge il setpoint...

                            Ciao!
                            Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                            PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                            Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                            FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                            Commenta


                            • Ecco, finalmente ci ho capito qualcosa! Domani continuo a smanettarci su allora! Grazie intanto! A buon rendere!

                              Commenta


                              • leggi sul manuale dei fancoil il loro range di funzionamento
                                FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                  leggi sul manuale dei fancoil il loro range di funzionamento
                                  Ci provo, ma non garantisco

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggio
                                    [ATTACH=CONFIG]70310[/ATTACH]
                                    Posso dire una caxxata???
                                    Premetto che non conosco la configurazione specifica della panasonic ma vedo che hai consumato 3,9kwh in un giorno... sembra come se la pdc NON si accenda praticamente mai e ci credo che stai al freddo...
                                    Con 100w consumati ogni ora (eccetto dopo le 20 che erano le tue prove) casa non si scalderà mai....

                                    Se riesci a fare come dice Valerio ovvero ad escludere il termostato fancoil e farla lavorare con il suo termostato ambiente secondo me risolvi il problema.
                                    Da manuale i tuoi split partono da 35° di acqua quindi non dovresti avere problemi.
                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                      Posso dire una caxxata???
                                      Premetto che non conosco la configurazione specifica della panasonic ma vedo che hai consumato 3,9kwh in un giorno... sembra come se la pdc NON si accenda praticamente mai e ci credo che stai al freddo...
                                      Con 100w consumati ogni ora (eccetto dopo le 20 che erano le tue prove) casa non si scalderà mai....

                                      Se riesci a fare come dice Valerio ovvero ad escludere il termostato fancoil e farla lavorare con il suo termostato ambiente secondo me risolvi il problema.
                                      Da manuale i tuoi split partono da 35° di acqua quindi non dovresti avere problemi.
                                      Infatti è quello che sto cercando di fare, ma il tecnico del CAT quando ha fatto la prima accensione, ha disabilitato qualcosa relativo al sensore ambiente, difatti appena gli dico di usare il termostato del suo pannello, mi da un errore sensore. Appena torna questo del CAT (che mi deve sempre sostituire il rubinetto dello scarico che è crepato) gli faccio rifare tutto.

                                      Voglio intanto provare a staccare i relè a questo punto, o fare un ponte per bypassarli, ho visto che sono dei fili collegati nella scheda interna.
                                      Di sicuro il problema è proprio che dipendendo dagli split, se non partono quelli non funziona una fava.
                                      Stavo appunto leggendo il manuale e ho visto anche io che partono da 35, quindi il problema diciamo che è circoscritto.

                                      Mi resta a questo punto da capire se il termoarredo che ho in bagno l'acqua calda del circuito la prende a prescindere o anche lui ha bisogno di un comando (al momento da quello che mi ha detto l'installatore, per averlo caldo deve esserci uno split acceso, il che sarebbe anche coerente a questo punto se sono gli split a comandare l'accensione dell'aquarea).

                                      Boh, penso di non aver dimenticato nulla. Un amico di un amico di un amico che lavora in Panasonic, mi ha girato un manuale dove spiega il menu installatore. Almeno adesso so dove andare a impostare i parametri.

                                      Mi resta da capire come funziona il discorso curva climatica (esistono dei range tipo per "città"?) e capire se impostarla così o lasciarla in "diretto" ad una temperatura intorno ai 45°.

                                      Intanto grazie a tutti, se non la faccio esplodere vi aggiorno

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggio


                                        Mi resta da capire come funziona il discorso curva climatica (esistono dei range tipo per "città"?) e capire se impostarla così o lasciarla in "diretto" ad una temperatura intorno ai 45°.

                                        Intanto grazie a tutti, se non la faccio esplodere vi aggiorno
                                        Ma no, non esiste un range suddiviso per citta', ognuno personalizza la curva in base alle sue esigenze. Devi inserire una temperatura massima di mandata ed una minima, indicando a quale temperatura esterna deve mandare alla massima ed alla minima. Semplicissimo, roba da due minuti. A quel punto,vedi come reagisce la casa. Se troppo caldo, abbassi le temperature se troppo freddo, le alzi, fino a trovare il range migliore. Tranquillo.
                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                        Commenta


                                        • Confermo che la mia ht a 30 di frequenza sta intorno ai 2kwh di assorbimento a prescindere dalla temperatura esterna ed altre variabili.
                                          A 19 hz sta intorno ad 1,5 1,7

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                            Ma no, non esiste un range suddiviso per citta', ognuno personalizza la curva in base alle sue esigenze. Devi inserire una temperatura massima di mandata ed una minima, indicando a quale temperatura esterna deve mandare alla massima ed alla minima. Semplicissimo, roba da due minuti. A quel punto,vedi come reagisce la casa. Se troppo caldo, abbassi le temperature se troppo freddo, le alzi, fino a trovare il range migliore. Tranquillo.
                                            Eh la fai facile
                                            Da quello che ho capito, la minima non può di sicuro essere sotto i 35 gradi, perchè sennò gli split non partono a riscaldare.
                                            Quindi da questo capisco che posso impostare la minima a 36 e la massima a - diciamo - 55.

                                            Quello che non sono sicuro di aver capito è il secondo passaggio.
                                            Cioè, ora non ce l'ho davanti ma a memoria il menu della curva aveva un qualcosa tipo un grafico su due assi con 4 T da impostare.

                                            Come stabilisco le T esterne? Cioè, se dico che fuori ci stanno + di 18° deve andare alla minima mentre se sono - di 18° deve andare alla massima, che T dovrei impostare? 55 - 18 e 36 - 19?

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da Giost Visualizza il messaggio
                                              Confermo che la mia ht a 30 di frequenza sta intorno ai 2kwh di assorbimento a prescindere dalla temperatura esterna ed altre variabili.
                                              A 19 hz sta intorno ad 1,5 1,7
                                              Parliamo della 9kw? Alla faccia….quanto ti resta a 19 hz? A quanto mandi ai termosifoni?
                                              Mi sa che Leonik ci aveva visto giusto.
                                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggio
                                                Eh la fai facile
                                                Da quello che ho capito, la minima non può di sicuro essere sotto i 35 gradi, perchè sennò gli split non partono a riscaldare.
                                                Quindi da questo capisco che posso impostare la minima a 36 e la massima a - diciamo - 55.

                                                Come stabilisco le T esterne? Cioè, se dico che fuori ci stanno + di 18° deve andare alla minima mentre se sono - di 18° deve andare alla massima, che T dovrei impostare? 55 - 18 e 36 - 19?
                                                Tu non stabilisci le temperature esterne, tu dici alla macchina che a -10 deve mandare a 42, a +15 mandi a 35.
                                                Non imposterei un valore cosi' alto (55) , ma ci arriverei gradualmente, vedendo cosa ne viene fuori come temperatura in casa. Fai sempre in tempo ad alzare.
                                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                  Parliamo della 9kw? Alla faccia….quanto ti resta a 19 hz? A quanto mandi ai termosifoni?
                                                  Mi sa che Leonik ci aveva visto giusto.
                                                  Sarà la mia macchina difettosa ma la ht almeno per la mia esperienza è una pessima macchina

                                                  Commenta


                                                  • Ti ha dato problemi o parli di assorbimenti? Dipende da vari fattori la questione.
                                                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                      Ti ha dato problemi o parli di assorbimenti? Dipende da vari fattori la questione.
                                                      Problemi nessuno.
                                                      Solo assorbimento disumano e zero modulazione in basso.
                                                      Poi a qualsiasi temperatura esterna e temperatura di mandata in un range tra 33 e 40 sempre a 30/34 hz si piazza con i consumi che ho detto

                                                      Commenta


                                                      • Única spiegazione è che la casa dispersa molto. Há un sensore temperatura interna?
                                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                          Tu non stabilisci le temperature esterne, tu dici alla macchina che a -10 deve mandare a 42, a +15 mandi a 35.
                                                          Non imposterei un valore cosi' alto (55) , ma ci arriverei gradualmente, vedendo cosa ne viene fuori come temperatura in casa. Fai sempre in tempo ad alzare.
                                                          Quindi indico solo i due picchi estremi e al resto ci pensa lei?
                                                          42 non è poco? ho 3 split in 3 stanze diverse e per quanto l'aquarea sia più o meno "centrata" nella casa, non vorrei che nel tragitto dei tubi (a occhio, ricordandomi quando facevano le tracce, dovrebbero essere tra i 6 e i 10mt circa dal più vicino al più lontano) si perdesse calore.

                                                          Commenta


                                                          • Si', solo i valori estremi. Io mando al radiante e mando max 28, tu inzia con una temperatura e poi la andrai a variare fino a trovare il punto di comfort.
                                                            42 era un esempio , metti tu quella che credi piu' adatta. Ma 55 mi pare eccessivo.
                                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                              Única spiegazione è che la casa dispersa molto. Há un sensore temperatura interna?
                                                              Che c'entra la dispersione con gli assorbimenti elettrici ad una determinata frequenza della macchina.

                                                              Commenta