PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da Giost Visualizza il messaggio
    Che c'entra la dispersione con gli assorbimenti elettrici ad una determinata frequenza della macchina.
    A che mandata? Hai detto tra i 33 ed i 40 ed che la macchina non scende sotto i 30. Ecco cosa c'entra. La macchina lavora sempre allegra perche la richiesta c'e'. Che attestato energetico hai?
    Posso anche dirti che un ht la ha un mio buon conoscente, i suoi consumi in questo periodo sono superiori hai miei, ma parliamo di circa 12 kwh giorno, pero' ha casa ben isolata e la pdc e' quasi sempre al minimo. Tutto qui
    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

    Commenta


    • Una curiosità, sul libretto c'è scritto che la macchina può comandare due zone.
      Queste due zone (ad esempio zona notte e zona giorno) devono avere due circuiti separati
      con le loro pompe di circolazione ed un disgiuntore
      o possono essere semplicemente due zone dello stesso circuito?
      Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
      Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp

      Commenta


      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
        A che mandata? Hai detto tra i 33 ed i 40 ed che la macchina non scende sotto i 30. Ecco cosa c'entra. La macchina lavora sempre allegra perche la richiesta c'e'. Che attestato energetico hai?
        Posso anche dirti che un ht la ha un mio buon conoscente, i suoi consumi in questo periodo sono superiori hai miei, ma parliamo di circa 12 kwh giorno, pero' ha casa ben isolata e la pdc e' quasi sempre al minimo. Tutto qui
        A prescindere dalla mandata ho detto.
        La macchina manda a 33 o a 40 sempre a 30/33 hz lavora.
        Addirittura quando fa sanitaria a 55 gradi la frequenza è generalmente sui 38/40.

        Commenta


        • Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggio
          Voglio intanto provare a staccare i relè a questo punto, o fare un ponte per bypassarli, ho visto che sono dei fili collegati nella scheda interna.
          Di sicuro il problema è proprio che dipendendo dagli split, se non partono quelli non funziona una fava.
          Magari hai già fatto la prova ma se li metti a 30° cosa succede? Riescono a rimanere accesi?
          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

          Commenta


          • Domanda stupida: secondo voi su un boiler invertendo la mandata ed il ritorno(mandata in basso e ritorno in alto) quali potrebbero essere le conseguenze in termini di consumo ed efficienza?

            Commenta


            • Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggio
              Una curiosità, sul libretto c'è scritto che la macchina può comandare due zone.
              Queste due zone (ad esempio zona notte e zona giorno) devono avere due circuiti separati
              con le loro pompe di circolazione ed un disgiuntore
              o possono essere semplicemente due zone dello stesso circuito?
              se il circuito è lo stesso come fai a regolare 2 temperature?
              FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

              Commenta


              • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                Magari hai già fatto la prova ma se li metti a 30° cosa succede? Riescono a rimanere accesi?
                Ma di accendere si accendono, posso mettere qualsiasi T nel loro telecomando che non gliene frega nulla. Il punto è che o si accendono e non mandano aria (penso perchè si debbano prima riscaldare) o quando iniziano a mandare l'aria, non è abbastanza calda da riscaldare gli ambienti.

                E, aggiungo, mi fanno scattare i picchi di consumo, cosa che vorrei evitare. Preferisco avere la pdc che va sempre con piccoli picchi di potenza per mantenere i circuiti sempre caldi durante tutte le 24 ore, che non fargli fare delle "botte" alla massima potenza per portare subito tutto in temperatura. Sbaglio?

                Commenta


                • sì io personalmente non credo che questa modalità h24 sia sempre facile da ottenere
                  cmq ci smanetterai una volta a regime

                  hai capito a quanto esce l'acqua sul riscaldamento?
                  FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                    sì io personalmente non credo che questa modalità h24 sia sempre facile da ottenere
                    cmq ci smanetterai una volta a regime

                    hai capito a quanto esce l'acqua sul riscaldamento?
                    Ho capito dove andare a guardare, oggi appena esco da lavoro vado a fare tutte le varie prove.

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                      se il circuito è lo stesso come fai a regolare 2 temperature?
                      E' quello che mi chiedo anche io, però dalla macchina esce un solo tubo di mandata, come fa a gestire due zone?
                      L'unica è farlo manualmente agendo sui circuiti dal collettore, così da impostare uno o due gradi in meno nella zona notte.
                      Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                      Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da Giost Visualizza il messaggio
                        A prescindere dalla mandata ho detto.
                        La macchina manda a 33 o a 40 sempre a 30/33 hz lavora.
                        Addirittura quando fa sanitaria a 55 gradi la frequenza è generalmente sui 38/40.
                        Perche' hai un delta alto, di almeno tre gradi se non quattro. Quindi non scende. Per questo motivo hai quegli assorbimenti. A sua volta, il delta e' regolato dalla richiesta, se la casa richiede, il ritorno non sale e la macchina lavora per tentare di ridurlo. Spero di essermi spiegato.
                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggio
                          E' quello che mi chiedo anche io, però dalla macchina esce un solo tubo di mandata, come fa a gestire due zone?
                          L'unica è farlo manualmente agendo sui circuiti dal collettore, così da impostare uno o due gradi in meno nella zona notte.
                          Non e' l'unica, ma secondo me e' la soluzione migliore per mantenere un impianto semplice e gestibile.
                          La generazione H, ad ogni modo ha tre tubi. Uno di mandata acs, uno mandata riscaldamento e quello di carico, in quanto integra la valvola a tre vie. Sempre andando a memoria, c'e' un accessorio per la gestione di due zone. Ma controllate sul sito, sto andando a memoria.
                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                          Commenta


                          • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   Modulo Idronico gen H.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 451.0 KB 
ID: 1969403
                            Queste sono le uscite, la 3 vie è opzionale, io ho una 3 vie esterna.
                            Il kit per le due zone si chiama
                            PANASONIC PAW-A2W-2ZONEKIT Kit 2 Zone per Sistemi Aquarea e costa (online) 1k€, comprende un sistema di controllo per le pompe e le valvole di miscelazione. Ecco come fa.
                            Preferisco anch'io la semplice regolazione manuale, meno cose ci sono, meno cose si possono rompere e meno cose consumano

                            Grazie
                            Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                            Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggio
                              Ho capito dove andare a guardare, oggi appena esco da lavoro vado a fare tutte le varie prove.
                              Vittoria!

                              Dunque, vi aggiorno:
                              Ieri sera ho risolto tutto da solo grazie ai vs consigli.
                              Oggi son venuti quelli del CAT e siamo stati 2 ore a parlare e mi sono fatto cmq spiegare tutto.

                              Intanto, il problema era quello che avevo ipotizzato, ossia che l'installatore aveva realizzato il circuito coi relè quindi comandavano gli split e non l'aquarea, che avrebbe pure un senso e vi spiego dopo perchè, ma cmq non per quello che avevo in mente io.
                              E infatti quando il CAT aveva fatto il primo avviamento, aveva impostato il sensore ambiente su "esterno" in modo da usare i termostati degli split.
                              Quindi lo abbiamo rimesso su "interno" (ma lo avevo già fatto io ieri ) e il tecnico mi ha insegnato ad impostare le curve (finalmente ho capito come funzionano nel dettaglio).
                              Abbiamo cmq lasciato il circuito dei relè attaccato, per questo motivo:
                              in pratica mi ha spiegato che il termoarredo quando è spento potrebbe mandarmi in blocco il flusso nel circuito.
                              Cioè siccome non siamo riusciti a capire se gli split (che sono daikin) hanno una termovalvola a 2 o 3 vie (devo capirlo bene sul manuale ma al limite chiamo daikin per la conferma) potrebbe succedere che d'estate se non sono a 3 vie non fanno da bypass nel circuito quindi il termoarredo farebbe pure lui da "blocco".
                              Quindi (e qui torno al discorso "interno/esterno" dei relè che avevano cmq un senso) reimpostando il sensore su "esterno", posso spegnere il termoarredo perchè a quel punto il circuito lo comandano di nuovo gli split.
                              Però devo aspettare l'estate per fare la prova
                              Tanto mi ha spiegato che al limite, dovesse essere così, mi va in blocco con un errore che posso resettare io e quindi fare il passaggio del sensore tra interno e esterno a seconda della stagione.

                              In tutto questo ho montato pure 3 RM Mini che mi comandano i singoli split sia da remoto che con attivazione vocale e quindi finalmente ho tutto gestibile sia quando sono in casa che fuori casa, come volevo io

                              Grazie a tutti. Senza il vostro aiuto non ci sarei riuscito

                              Commenta


                              • Mi hai invece fatto notare che la tre vie e' opzionale. Tutte le generazione H che ho visto ultimamente(qualcuna) la avevano. Tanto che ero convinto fosse cosi' di serie. Grazie a te.
                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                Commenta


                                • Qualcuno ha installata una alta connettivita 9kw in diretta su radiante su abitazione a più piani?
                                  Il circolatore ha una portata di 25,8 l/m ma che prevalenza in metri massima ha?

                                  Commenta


                                  • è un circolatore, non una pompa....e un circuito chiuso non ha prevalenza.
                                    Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                    Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                      è un circolatore, non una pompa....e un circuito chiuso non ha prevalenza.
                                      Quindi in un circuito chiuso la portata è la medesima anche al 30piano di un grattacielo

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da Giost Visualizza il messaggio
                                        Quindi in un circuito chiuso la portata è la medesima anche al 30piano di un grattacielo
                                        La portata per forza... diciamo che è piu' corretto dire che in un circuito chiuso l'altezza non centra nulla nel calcolare le perdite di carico ( cioè la resistenza al passaggio dell'acqua )... e soprattutto la prevalenza di una pompa non centra assolutamente nulla con l'altezza in un circuito chiuso... la prevalenza espressa in metri di colona d'acqua, è solo una unita di misura di pressione... esattamente come i cm di mercurio , il pascal, i bar , ecc. ecc.

                                        F.
                                        Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                        Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                        Commenta


                                        • 3 piani tutti con radiante. 250m2.
                                          Il pannello non indica la portata del circolatore ma la sento andare al massimo solo durante i deice.
                                          La prevalenza del circolatore della 9kw è max 4.4 m a 20l/min sul mio impianto siamo a circa 2,5m, se non hai 500m2 a passo 5 direi che vai tranquillo.
                                          F.

                                          Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Fabrizio579 Visualizza il messaggio
                                            Vittoria!
                                            per fortuna hai risolto

                                            tuttavia avete capito perchè pur essendo la pdc accesa con set alto i fancoil non scaldavano?
                                            FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da Giost Visualizza il messaggio
                                              Qualcuno ha installata una alta connettivita 9kw in diretta su radiante su abitazione a più piani?
                                              Il circolatore ha una portata di 25,8 l/m ma che prevalenza in metri massima ha?
                                              Mi stavo chiedendo la stessa cosa.
                                              Ho due zone, radiante passo 10(5 nei 2 bagni), 140mq, 17 circuiti(9+8), 1400m di tubo circa (180litri di h20)
                                              Sono in attesa del termotecnico che deve dire all'idraulico come procedere (altrimenti non finisce l'impianto) e quindi se vuole mettere pompe di rilancio con miscelatrice oppure senza niente come vorrei io. Per questo vorrei essere preparato ad un eventuale: "eh ma il circolatore della pompa non ce la fa e girerebbe al massimo col rischio rottura, meglio il rilancio".
                                              XD

                                              Originariamente inviato da Fabry7501
                                              3 piani tutti con radiante. 250m2.
                                              Il pannello non indica la portata del circolatore ma la sento andare al massimo solo durante i deice.
                                              Grazie Fabri, mi aiuta molto saperlo
                                              Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                                              Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da Giost Visualizza il messaggio
                                                Qualcuno ha installata una alta connettivita 9kw in diretta su radiante su abitazione a più piani?
                                                Il circolatore ha una portata di 25,8 l/m ma che prevalenza in metri massima ha?
                                                Giost sei sicuro del dato dei 25.8 litri/min della pompa da dove lo hai preso tale dato? Io ho provato a contattare panasonic e non me l'hanno detto xché non sono un istallatore o termotecnico ecc. E che c'erano variabili in gioco x non potermi aiutare.
                                                La mia domanda era semplicissima: ho domandato la portata che il circolatore riesce a erogare alle temperature più gravose (-15gradi esterni) con temperatura di 55 gradi in mandata .

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio

                                                  Giost sei sicuro del dato dei 25.8 litri/min della pompa da dove lo hai preso tale dato? Io ho provato a contattare panasonic e non me l'hanno detto xché non sono un istallatore o termotecnico ecc.
                                                  Cosa ve ne fate della potenza massima che è in grado di generare un circolatore???.. questa è dovuta ad un milione di cose diverse e non serve a NULLA conoscerla...

                                                  Che serve sapere è la circolazione MINIMA che la PDC è in grado di sopportare.... nel caso della mia macchina è scritta chiaramente nel manuale dell'installatore che viene fornito insieme alla PDC e che è pubblico e scaricabile da internet.

                                                  Una volta che il proprio impianto soddisfa la portata MINIMA.. l'impianto va bene per il funzionamento in diretta... tutto qua. ( secondo me 99 % dei casi.. )

                                                  La portata poi deve essere sufficiente a dare il calore necessario alla casa.. ma su questo credo e spero che TUTTI i termotecnici che ci sono in giro, pur impreparati che siano, sanno che le portate dei circolatori sono OVVIAMENTE E TUTTE in grado di soddisfare le minime richieste di calore delle moderne abitazioni.
                                                  Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                                                  Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                                                  Commenta


                                                  • Della Potenza massima direi proprio niente ..... anche perché nessuno l'ha chiesta.
                                                    La prevalenza del circuito è un dato di dimensionamento a progetto da L10.
                                                    F.

                                                    Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

                                                    Commenta


                                                    • Il problema nasce dal fatto che x arrivare ai collettori di distribuzioe idraulico ha usato un tubo da 20 interno già esistente che usufruivo con idrosrufa (Impianto con termosifoni) .se i 25.8 litri sono il massimo che puo raggiungere il circolatore i tubi vanno bene(provato forzando il circolatore da bordo macchina) altrimenti devo rifare callegamento da pdc a collettori con tubo di sezione magiore. il circolatore come impostato da fabbrica mi riusciva a dare al massimo 16 -18 litri min e avevo sempre compressore a 75% non appena le temperature andavano sotto 0 e con mandata che non superavano i 41 gradi. Tanti defrost .Adesso le cose sono un po' migliorate dopo che abbiamo forzato il circolatore .a -2 compressore gira a 41% ma non so se con il diminuire della temperatura i litri/min necessari
                                                      possono diventare es 30 e quindi il tubo da 20mm non ce la fa a soddisfare la portata

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                                        3 piani tutti con radiante. 250m2.
                                                        Il pannello non indica la portata del circolatore ma la sento andare al massimo solo durante i deice.
                                                        La prevalenza del circolatore della 9kw è max 4.4 m a 20l/min sul mio impianto siamo a circa 2,5m, se non hai 500m2 a passo 5 direi che vai tranquillo.
                                                        F.

                                                        Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
                                                        Termotecnico ed idraulico per casa mia hanno detto che il circolatore di una Ariston Nimbus 110M non basta per i 200mq di radiante (2 piani da 100 mq) che ho Per loro ci vogliono due circolatori aggiuntivi dal collettore, uno per la colonna di ogni piano.

                                                        Commenta


                                                        • Nanotek eravate al bar a prendere il caffè?
                                                          Le solite chiacchiere o parlano con dati alla mano?
                                                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                          Commenta


                                                          • Io lo trascinerei nel topic Ariston.
                                                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                              Nanotek eravate al bar a prendere il caffè?
                                                              Le solite chiacchiere o parlano con dati alla mano?
                                                              No eravamo in sala termica a parlarne. Dati non ce ne sono.. anche perchè non essendoci i progetti dovrebbe ipotizzarli. Così come deve ipotizzare le dispersioni della casa non essendo nota con dettaglio la stratigrafia.

                                                              Attualmente ho due circolatori da 100 W l'uno.. e loro concordano sul fatto che si possano mettere più efficienti ma ci vogliano comunque dei circolatori aggiuntivi perchè "nei radianti a pavimento ci sono perdite di carico elevate" così ha detto.

                                                              Hai ragione fedonis.. ho parlato della Ariston perchè è la pdc che sto valutando di acquistare.. avrei anche valutato acquarea ma l'installatore che avevo trovato non è molto per la quale.. o metto tutto panasonic e i calcoli li fa il suo temotecnico (calcoli termici e progetto 900+iva) o lui non risponde di nulla perchè dice che poi saltano fuori problemi. Proverò a cercare altri installatori Panasonic in zona.

                                                              Commenta