Il controllo dell'umiditā č necessario perchč basta un solo giorno "storto" per fare danni e perchč a livello di comfort il controllo dell'umiditā fa una bella differenza.
Allo stesso tempo, perō, usando il raffrescamento in modo continuo, in case anche solo mediamente isolate, non serve scendere tanto con le temperature di mandata e, di conseguenza, del pavimento: diciamo che con 100 mq di radiante basta una temperatura media superficiale di 22°C per togliere da un ambiente a 25°C circa 2 KW di energia (non pochi per case mediamente isolate da 130-150 mq).
Ciao.
Commenta
-
Lo so che serve il controllo dell'umiditā perō per ora me lo faccio manualmente... Non ho mai detto che non serve, ho solamente detto che non č sempre necessario deumidificareCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da chiaro_scuro Visualizza il messaggioSfondi una porta aperta, nell'ultima settimana il deumidificatore si č acceso per una decina di ore in tutto ma solo per gestire il comfort non per tenere sotto controllo la condensa.
Ciao.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
Non per esperienza diretta perchč ho un soffitto radiante a bassa inerzia (20-30 min per andare a regime e 3-4 ore per portarci l'involucro anch'esso a bassa inerzia internamente), ma a spanne devi calcolare almeno un paio d'ore per iniziare a sentire gli effetti del raffrescamento e circa un giorno per portare l'involucro vicino alla temperatura target.
L'importante č non pensare di raffrescare solo quando serve.
Ciao.
Commenta
-
Solo per aggiornarvi che, dopo l'intervento del tecnico(aggiunta gas), la pdc ora produce stabilmente ACS con buon cop, 4.5, consumo 0,8kw/1kw, durata carico 50min, compressore a 35hz.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Bene dai erry tutto č bene quel che finisce bene....
Poi si dice perchč non installare una monoblocco......Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Ho iniziato a testare il funzionamento del raffrescamento da circa 3 giorni.
Ho settato la mandata diretta a 20°, temperatura in casa 25° ed umiditā a 62%. Si sta decisamente bene.
Ho ordinato un Sonoff th10 da collegare ad un deumidificatore portatile in modo che parta in automatico in caso di aumento di umiditā. Cosi posso continuare il test in tranquillitā.
Ho notato invece che lo schermo a bordo macchina rileva dati diversi rispetto allo Smart cloud.
Martedi 18 - schermo a bordo macchina consumi totali 1,6 Kwh - Smart cloud 2,4 Kwh
Mercoledi 19 - schermo a bordo macchina consumi totali 2,2 Kwh - Smart cloud 2,7 Kwh
Giovedi 20 - schermo a bordo macchina consumi totali 2,0 Kwh - Smart cloud 2,6 Kwh
Secondo voi č possibile che lo smart cloud tenga conto dei consumi del circolatore?Casa singola 110mq A4 no gas
Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
VMC Wolf CWL D 70
FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo
Commenta
-
Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggioDa me č il contrario lo smart cloud non tiene conto del cicoltoreCasa singola 110mq A4 no gas
Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
VMC Wolf CWL D 70
FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo
Commenta
-
La mia H 9kw sta lavorando in raffrescamento a 20°c fissi su radiante da qualche settimana ormai.
Abbinata ad uno split in deumidificazione tiene la casetta a 26 gradi fissi e 50-55% di Ur anche con 35°c di settimana scorsa.
Molto contento.
Segnalo un paio di info:
All'avvio la macchina effettua sempre due ON del compressore. Sempre con la stessa procedura. Partenza e compressore a 23hz max e poi OFF.
Durante la prima parte del funzionamento, al secondo ON il compressore effettua cicli da 25 a 35 Hz come per testare l'inerzia dell'impianto.
Succede anche sulle vostre H?
F.
Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
Commenta
-
No sulla mia H no. Oramai č accesa da 6 gg in raffrescamento e con mandata a 18°C riesco a mantenere casa a 24.5°C e umiditā a 55% senza deumidificatore per ora. Consumi irrisori compresi tra i 250 W e i 350 WCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Mi avete incuriosito, proverō anche io il raffrescamento, sono ancora indeciso se acquistare gli split. Non ho deumidificatore, magari con la sola vmc accesa qualche cosa per calmierare umiditā farā.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioNo sulla mia H no. Oramai č accesa da 6 gg in raffrescamento e con mandata a 18°C riesco a mantenere casa a 24.5°C e umiditā a 55% senza deumidificatore per ora. Consumi irrisori compresi tra i 250 W e i 350 W
Ciao.
Commenta
-
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioLa mia H 9kw sta lavorando in raffrescamento a 20°c fissi su radiante da qualche settimana ormai.
Abbinata ad uno split in deumidificazione tiene la casetta a 26 gradi fissi e 50-55% di Ur anche con 35°c di settimana scorsa.
Una curiositā (di ignoranza), ma lavora sempre cercando di portare l'umiditā pių bassa possibile o č in qualche modo impostato per fermarsi ad una certa umiditā? A parte l'ururu sarara, i condizionatori "normali" come sono impostati in % di deumidificazione?
GrazieProvincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
Commenta
-
Si.1 Unitā interna daikin FTXM da 7000btu per piano.
Funzionando in modalitā deu il controllo imposta la minima velocitā della ventola e minima T della batteria.
Come risultato hai un contributo basso sul raffreddamento ma un abbassamento del UR% deciso.
Considera che ad oggi ho utilizzato per tutta casa solo lo split in mansarda....
Se poi le condizioni o le situazioni in casa cambiano con invitati e cose varie .... switch in modalitā raffreddamento in ventola 1 o 2 e hai un apporto ulteriore che nessuna macchina di deumidificazione č in grado di avere.
In inverno poi il contributo che puoi avere da unitā ad espansione diretta velocemente č altro plus....
F.
Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Vi chiedo un aiuto, ho visto ora che non ho l'impostazione raffrescamento a menu ma solo riscaldamento e serbatoio, probabilmente avevo detto io di non impostarla in fase di prima attivazione. Sapete come si puō attivare? devo proprio chiamare il cat per una cavolata del genere , ho cercato di smanettare un po' dal menu funzioni ma niente, non trovo raffrescamento.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Niente, ho telefonato al CAT e devono intervenire loro per impostare la macchina in raffrescamenteo anche per questioni di garanzia, stupido io a non averlo fatto in fase di primo avviamento. Ho chiesto di venire per l'attivazione.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioVi chiedo un aiuto, ho visto ora che non ho l'impostazione raffrescamento a menu ma solo riscaldamento e serbatoio, probabilmente avevo detto io di non impostarla in fase di prima attivazione. Sapete come si puō attivare? devo proprio chiamare il cat per una cavolata del genere , ho cercato di smanettare un po' dal menu funzioni ma niente, non trovo raffrescamento.
Commenta
-
Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggioDa display. Premi contemporaneamente le 3 lineette orizzontali, la freccia in gių , e la freccia a sinistra x 5 secondi circa e ti si apre il menų x attivarla o disattivarlaCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Quello che č venuto da me non sapeva nemmeno dove si trovasse... arrivava da Daikin ed erano tipo 2 mesi che lavorava per Panasonic, l'hanno mandato con un codice macchina sbagliato e quindi non "si aspettava" quel modello... visto l'andazzo non credo che anche col modello giusto avrebbe risolto granchč. Gli ho chiesto di attivare la modalitā fresco mi ha risposto "perchč?"...avrei voluto dirgli "ma saranno pure caxxi miei?" ma ho semplicemente detto "perchč ho pagato per una macchina che fa certe cose e voglio che queste siano disponibili".
Fatto sta che dopo 5 volte che ha fatto il giro dei menu e dopo 3 volte che gli dicevo che doveva andare nel menu "segreto", ha provato a chiamare la casabase per farsi aiutare, ma non ha risposto nessuno XD
Alla fine della fiera č andato via senza farmi firmare niente, non so se abbia o meno compilato qualcosa sul rapporto di lavoro, ha fatto una foto a tutte le domande che avevo posto e a cui non sapeva rispondermi con la promessa che mi avrebbe contattato per darmi delucidazioni... tutto questo 3 mesi fa circa. Ad oggi starei ancora aspettando se non ci fosse il forum.
Il raffrescamento e tutto il resto ho fatto da me, tanto quello non ha scritto niente ma il primo avvio l'ha fatto.
Un pochino mi ha fatto pena perchč si vedeva che era completamente in imbarazzo...
Ne approfitto per chiedere: ma la Aquarea gen H, quante sonde per ACS supporta? 1 sola o pių di una? Come si collegano?(cosė eventualmente lo spiego all'elettricista)
GrazieProvincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
Commenta
-
Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggioscusate,
sapete mica se ci saranno novitā sulle aquarea taglie grandi ,12/16 kw con R32 a breve?
grazie[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Ma io non sarei cosė sicuro... se parliamo di splittate avranno non poche rogne da risolvere con R32 e relativa infiammabilitā (ovviamente non solo Pana ma tutte le case costruttrici).
Magari faranno prima ad uscire con un nuovo gas che a fare le splittate sopra i 9kw R32...
Comunque anticipo che sto seguendo poco la cosa ma credo che nessuna casa sia ancora uscita oltre i 9kw con splittate R32 (cosa diversa per le monoblocco).
Se qualcuno ha info seguo volentieriCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Aggiorneranno tutta la gamma. Al momento č disponibile split fino a 9kw solo la alta connettivitā, almeno su mercato italiano. Non ricordo dove ho letto che č disponibile su altri mercati anche la tcap. Si tratta solo di aspettare ancora un po'.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
ma sono giā acquistabili? conviene aspettare o sono giā collaudate discretamente? prezzi?
io non vedo le split gen. JAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
Sono Panasonic, non hanno bisogno di riscontri, non mettono sul mercato ciofeche. Per i prezzi, basta scaricare i cataloghi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
Commenta