  • Chiamato CAT di zona, secondo loro le basse performance della pdc (che ammettono non essere buoni con cop <2 in acs) non dovrebbe dipendere dalle curve della tubazione gas. Mi hanno consigliato di toccare i giunti di ottone del collegamento tubazione in corrispondenza dell'unità interna ed esterna per verificare se c'è dell'olio, sintomo di eventuale perdita.
    Fedonis il cop lo vedo dal pannello dell'unità interna, il tempo di carico lo vedrò nei prossimi giorni quando mi trasferiro definitivamente nella casa nuova.
    Vi aggiorno.

    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

    Commenta


    • Oggi ho monitorato il carico acs. Il carico è partito quando la t hybridcube è a 38 gradi, la t impostata come carico è 48. In mezz'ora la t di uscita alla pdc è salita di soli 3 gradi, quindi grandi difficoltà a far salire la temperatura e la frequenza del compressore inchiodata a 35hz , la situazione ancor più strana è che la t uscita era minore della t ingresso [emoji33] qui sotto trovate lo stato da display e il cop e consumi ultima settimana. Aggiungo anche foto della partenza tubazioni e Comunque nessuna perdita d'olio dai collegamenti delle tubazioni gas. C'è qualche problema sicuramente!! Ma non si capisce dove... Idee da vostra esperienza?

      Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
      Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
      Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
      Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
      VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

      Commenta


      • Resoconto del carico acs di ieri , cop 1 [emoji33] consumati 1,4 kWh




        Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

        Commenta


        • Erry. Lo schema idraulico è disponibile?
          Fai una foto della stanza con il percorso tubi.
          F.

          Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

          Commenta


          • non è che ti han montato il circuito in modo 'inappropriato'? sembra quasi ci sia un corto-circuito di qualche tipo, idraulico ovviamente
            FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

            Commenta


            • ....la mia domanda serviva a quello.... aspettiamo fiduciosi [emoji41] questo è l'unico caso di aquarea con rendimento basso.
              P.S: il mio COP da novembre a marzo è stato di 4 in riscaldamento.
              F

              Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

              Commenta


              • Il suo impianto non è mai andato. Penso ci sia qualche problema di installazione. Ma se non spiega i collegamenti...
                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                Commenta


                • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                  P.S: il mio COP da novembre a marzo è stato di 4 in riscaldamento.
                  F

                  Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
                  Ma ci mancherebbe. Sono macchine validissime e affidabili. Basta anche vedere quanti ormai non scrivono più dopo avere installato, anche in zone ben fredde.
                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                    ...comunque la mia centrale termica è composta così :
                    ...
                    ....
                    -un vaso espansione sotto la pdc, un vaso espansione vicino all'hybridcube
                    Ti hanno messo 2 vasi di espansione?? perche?

                    L'hybridcube non necessita di vaso di espansione sul lato ACS...

                    F.
                    Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
                    Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.

                    Commenta


                    • Finalmente un attimo libero per rispondervi dopo il trasloco... Qui sotto allego 3 immagini della centrale termica con alcune note. Una cosa che potete vedere sulla seconda è che il ritorno dell acs incontra un tee che arriva da un vaso espansione e dal tubo in arrivo dall acquedotto ( cerchiato di blu), non è strana sta roba, cosa serve miscelare il rit acs con l'acqua fredda che arriva in casa dall acquedotto? Poi proprio oggi mentre guardavo nella centrale ho visto un tubo con coibentazione grigia che credo appartenesse al kit 3 vie Panasonic, non voglio credere che si siano dimenticati un pezzo nel montaggio dentro l'unità interna.
                      Lunedì ritelefono al cat per farli venire, oggi carico acs a 0,6 di cop [emoji36]

                      Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                      Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                      Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                      Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                      VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
                        Ti hanno messo 2 vasi di espansione?? perche?

                        L'hybridcube non necessita di vaso di espansione sul lato ACS...

                        F.
                        Ma quindi non servirebbero nessuno dei due vasi che vedete dalle immagini?

                        Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                        Commenta


                        • il grigio serve, il bianco no
                          quello che hai cerchiato in blu è il gruppo di carico automatico, tutto normale

                          ma in riscaldamento ti dava gli stessi problemi di cop?
                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                          Commenta


                          • Quindi chiedo all idraulico di eliminare tutto il circuito che esce dall accumulo e va al vaso espansione bianco? Posso tranquillamente dirgli che da schema d'installazione di Daikin non esiste quel vaso.
                            In riscaldamento l'ho tenuta accesa solo 2 settimane ma partivo da casa fredda e umida (fine febbraio), dopo 8 mesi di ristrutturazione, il cop da display era comunque buono, sopra i 4. Vedremo il prossimo inverno.
                            Il problema è questa acs dove la pdc non riesce a salire di frequenza, sempre a 35 hz, impega tanto e la t uscita da pdc è minore/uguale alla t ingresso. Invece da logica dovrebbe essere maggiore.

                            Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                            Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                            Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                            Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                            VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                            Commenta


                            • In carico acs dovrebbe arrivare anche a 70 Hz. Ovviamente sale se sale la temperatura di mandata ed il ritorno con un delta in genere di 4/5 gradi. Il fatto che non salga mi fa pensare ad un errato collegamento. Che poi non capisco: il ritorno dell'accumulo, da dove parte?a fianco del carico? Dalle fono non lo capisco. Riesci a fare una foto dove si veda bene il collegamento pdc -accumulo?
                              [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                              Commenta


                              • Domani vi faccio le foto più dettagliate dell'accumulo, hybridcube ha le connessioni carico e ritorno vicini, nella foto sono 27 carico 26 ritorno

                                Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                Commenta


                                • Comunque puoi anche lasciare tutto così non cambia nulla non è di certo il vaso il problema.
                                  Posso dire una stupidaggine? Ma l'hyc è stato riempito d'acqua?
                                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                  Commenta


                                  • È pieno sì, l'indicatore del livello(una piccola astina gialla) è tutta su.

                                    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                      È pieno sì, l'indicatore del livello(una piccola astina gialla) è tutta su.

                                      Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                      puoi rifare la 3° foto in modo che si vedano in prospettiva tutti i collegamenti? c'è di tutto li dietro
                                      FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                      Commenta


                                      • Alcune foto dettagliate dei collegamenti sull hybridcube. Da poco conoscitore della materia mi sembra tutto ok a parte il vaso espansione.

                                        Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                        Commenta


                                        • scusa ma perchè c'è un tubo di fredda che entra nel connettore 21?
                                          FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                          Commenta


                                          • Non lo so, ma vedo che comunque c'è il rubinetto rosso chiuso, non dovrebbe quindi entrare nulla nell'accumulo o sbaglio?

                                            Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                            Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                            Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                            Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                            VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                              scusa ma perchè c'è un tubo di fredda che entra nel connettore 21?
                                              Non lo so, ma vedo che comunque c'è il rubinetto rosso chiuso, non dovrebbe quindi entrare nulla nell'accumulo o sbaglio?

                                              Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                              Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                              Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                              Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                              VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                              Commenta


                                              • ok, con il rubinetto chiuso non entra acqua fredda, sarebbe carino verificare a cosa serve quel tubo

                                                però non è nemmeno coibentato, direi che del calore potrebbe benissimo andarsene da lì
                                                FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                Commenta


                                                • quali sono le temperature di partenza e fine carico? la sonda a che altezza è posizionata? C'è qualcosa che la fa aderire correttamente alla parete del pozzetto?
                                                  La frequenza del compressore rimane stabile per tutto il carico?

                                                  Another direi di no non può essere che da lì disperda calore in quantità importante, anche perchè qui il problema è che non scambia....
                                                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                    quali sono le temperature di partenza e fine carico? la sonda a che altezza è posizionata? C'è qualcosa che la fa aderire correttamente alla parete del pozzetto?
                                                    La frequenza del compressore rimane stabile per tutto il carico?

                                                    Another direi di no non può essere che da lì disperda calore in quantità importante, anche perchè qui il problema è che non scambia....
                                                    La pdc parte quando la sonda interna all'accumulo è 38 gradi, la sonda è a poco più della metà dal fondo, purtroppo il compressore rimane inchiodato a 35 hz per tutto il carico e la t uscita risulta uguale, a volte minore di 1 grado, della t ingresso, per alzare la mandata da 38 a 48 gradi impiega, con queste t esterne 1ora e mezza, a volte di più. Ma quindi secondo voi il problema potrebbe essere nei collegamenti/tubazioni acs e non nella pdc?

                                                    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                                    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                    Commenta


                                                    • allora ho notato che la t accumulo segue la t ritorno dunque facciamo un ragionamento terra terra
                                                      Se l'hyc non riuscisse a scambiare (come ipotizzavo prima) avrei una T mandata che sale rapidamente ma questo non è
                                                      Se ho avuto cop 1 ed ho caricato 1,4kwh dovresti avere almeno 2 carichi acs al giorno se non 3 o 4
                                                      Io farei la prova di farla partire in riscaldamento al massimo e controllare t mandata e ritorno e relativa frequenza compressore.
                                                      Se dovesse andare al massimo senza problemi ho la sensazione che ci sia qualche parametro a limitare la potenza in carico acs, ma per questo lascio la parola a chi la possiede e magari la conosce bene.

                                                      Non vedo altre spiegazioni a meno che anche in riscaldamento avrà lo stesso comportamento, ma mi è sembrato di capire che è andata bene quei pochi giorni che ha girato.
                                                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                      Commenta


                                                      • Sono state sfiatate le tubazioni che vanno alla serpentina di carico dell' accumulo?
                                                        Mi sembra di vedere che hanno nella parte alta una quota superiore al modulo interno della pdc e non vedo valvole di sfiato nel punto più alto.

                                                        Rettifico.....
                                                        Viste ora le valvole sfiato vicino al modulo interno.
                                                        Sono state provate?


                                                        Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                                                        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                        EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                          Viste ora le valvole sfiato vicino al modulo interno.
                                                          Sono state provate?
                                                          O magari hanno il tappo nero stretto? Il tappo nero deve essere leggermente svitato per far uscire l'aria
                                                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                          Commenta


                                                          • Si...
                                                            Verificare che tappini siano leggermente svitati.
                                                            Far partire carico ACS e dare qualche colpetto di lato sul corpo delle valvole mentre gira la pompa della PDC

                                                            La valvola deviatrice interna alla pdc funziona bene?
                                                            Io proverei a controllare anche questa...
                                                            Ed anche il filtro ad Y che dovrebbe essere anche lui interno nel modello H Aquarea.
                                                            Su impianto nuovo può anche capitare qualche sbavatura che va ad intasare filtro.


                                                            Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                                                            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                            EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks

                                                            Commenta


                                                            • Bene, grazie a tutti dei consigli, i tappi neri io non l'ho allentati, non saprei l'idraulico ma oggi provo a svitarli un pò e si capisce subito se è stato fatto. In questi giorni deve ritornare sempre lui per altre cose , chiedo un po' di questo.

                                                              Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                                              Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                              Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                              Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                              VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                              Commenta