PDC Panasonic Aquarea

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Comunque io proverei il riscaldamento con mandata a 35/38, come ti ha consigliato max. Se sale la frequenza compressore, sai che non e' la pdc il problema. Sospetto che ci sia qualche problema nel collegamento con accumulo. Il compressore non sale se non sale il ritorno. Se si pianta a 35 hz e' perche secondo me non scambia.
    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

    Commenta


    • Qualcuno ha provato i fancoil Panasonic della serie "Aquarea" da abbinare alla PDC?

      Cosa ne pensate?

      Commenta


      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
        Comunque io proverei il riscaldamento con mandata a 35/38, come ti ha consigliato max. Se sale la frequenza compressore, sai che non e' la pdc il problema. Sospetto che ci sia qualche problema nel collegamento con accumulo. Il compressore non sale se non sale il ritorno. Se si pianta a 35 hz e' perche secondo me non scambia.
        Perfetto grazie proverò così, chiamato il cat intanto per capire come procedere su un loro eventuale intervento(se intervengono ed è un problema di gas o pdc tutto passa in garanzia altrimenti pago intervento) dopo questo test in riscaldamento avremo comunque le idee più chiare.

        Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

        Commenta


        • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
          Perfetto grazie proverò così,

          Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
          Tieni presente che con queste temperature, probabilmente, anche impostando 38° di mandata, il compressore difficilmente andra' oltre i 55hz. Forse, (tanto forse)per qualche minuto tocchera' i 63/64hz, per poi attestarsi a 55 e scendere man mano che si alza il ritorno. Ma a te basta controllare che la macchina salga di frequenza.
          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

          Commenta


          • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
            Tieni presente che con queste temperature, probabilmente, anche impostando 38° di mandata, il compressore difficilmente andra' oltre i 55hz. Forse, (tanto forse)per qualche minuto tocchera' i 63/64hz, per poi attestarsi a 55 e scendere man mano che si alza il ritorno. Ma a te basta controllare che la macchina salga di frequenza.
            Forse buone notizie, sono qui davanti alla Pdc e, impostata su riscaldamento a 38 gradi, il compressore è salito a 58hz e rimane stabile, consumo 1,2kW. Pian piano la t mandata sale, ora a 24 gradi con ritorno a 20.

            Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
            Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
            Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
            Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
            VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

            Commenta


            • hai allentato i tappi neri?
              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

              Commenta


              • Sì sono già praticamente tutti e due, mandata e ritorno acs, svitati


                Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                Commenta


                • Come vedi la macchina va bene. Il problema è da ricercare altrove. Quindi capire perché non scambia. Se non scambia, il ritorno non sale e quindi non sale la frequenza e di conseguenza la temperatura di mandata.
                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                  Commenta


                  • Fedonis ti risulta ci sia qualcosa che possa limitare la potenza in acs?
                    Attento che se guardi le schermate vecchie il ritorno è alla stessa T dell'accumulo quindi non significa che non scambia perchè ovviamente sotto la t accumulo il ritorno non può andare.
                    Direi che è più un fatto che non fa salire la mandata per qualche motivo
                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                      Come vedi la macchina va bene. Il problema è da ricercare altrove. Quindi capire perché non scambia. Se non scambia, il ritorno non sale e quindi non sale la frequenza e di conseguenza la temperatura di mandata.
                      Io ho acquistato hybridcube 300l drainback, quello non in pressione per intenderci, mica avrò sbagliato acquisto? Perché c'è anche quello in pressione, adesso mi assalgono mille dubbi... [emoji848]

                      Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                      Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                      Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                      Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                      VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                      Commenta


                      • no tranquillo non è questo il problema il drainback va più che bene
                        Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                        Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                        Commenta


                        • Max, Aquarea funziona mantenendo il delta di 5 tra mandata e ritorno. Se il ritorno non sale la macchina non aumenta frequenza per aumentare la temperatura di mandata.(per questo dico che non scambia) Non mi risulta ci sia una impostazione per limitare acs. Nella h c'è una impostazione per limitare i consumi ma non riguarda acs da quel che ricordo. In ogni caso non mi pare impostato nulla visto che saliva in riscaldamento. Per me il problema è relativo al l'accumulo. Domanda,( non riesco a guardare le foto dal telefono), la tre vie è quella di Aquarea o esterna?
                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                          Commenta


                          • Ho cercato di guardare tutte le impostazioni, da display macchina, relative al serbatoio acs ma non è indicato nulla su limitazioni di potenza o altro. Anche la funzione QUIET, credo che limiti un po' compressore, è disattivata.

                            Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                            Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                            Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                            Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                            VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                              Max, Aquarea funziona mantenendo il delta di 5 tra mandata e ritorno. Se il ritorno non sale la macchina non aumenta frequenza per aumentare la temperatura di mandata.(per questo dico che non scambia) Non mi risulta ci sia una impostazione per limitare acs. Nella h c'è una impostazione per limitare i consumi ma non riguarda acs da quel che ricordo. In ogni caso non mi pare impostato nulla visto che saliva in riscaldamento. Per me il problema è relativo al l'accumulo. Domanda,( non riesco a guardare le foto dal telefono), la tre vie è quella di Aquarea o esterna?
                              La 3 vie è quella del kit aquarea, è tutto all'interno del modulo interno, domani però farò vedere questo pezzo credo del kit che non è stato utilizzato dall idraulico, perché era di troppo? Boh...


                              Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                              Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                              Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                              Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                              VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                              Commenta


                              • ok fedonis capito ma chiedo a erry mi confermi che durante il carico il ritorno di solito è alla t dell'accumulo durante tutto il carico?
                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                  Ho cercato di guardare tutte le impostazioni, da display macchina, relative al serbatoio acs ma non è indicato nulla su limitazioni di potenza o altro. Anche la funzione QUIET, credo che limiti un po' compressore, è disattivata.

                                  Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                  Nella mia quiet è sempre on e il mio accumulo lo gestisce neanche in mezz'ora. Ci sono una o due sonde nella serie H, che quando si installa la tre vie opzionale si sfilano, si monta la tre vie e poi si rimettono a posto. Dovrebbe toccare anche riscaldamento, e qui pare non succede. Però a sto punto, se è da vedere una cosa sulla macchina, mi viene in mente solo quello come ultima analisi
                                  [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                  Commenta


                                  • In effetti fedonis la cosa è davvero strana... forse dobbiamo aspettare il tecnico che vada sul posto, capire a distanza questa cosa sta diventando troppo complicato
                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                    Commenta


                                    • Mi piacerebbe solo vedere se le sonde sono al loro posto. Poi non mi viene in mente altro.
                                      [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                        ok fedonis capito ma chiedo a erry mi confermi che durante il carico il ritorno di solito è alla t dell'accumulo durante tutto il carico?
                                        Sì Max ti confermo che durante il carico acs la mandata, ritorno e accumulo sono sempre alla stessa temperatura, sicuramente strano. Nei centinaia di post letti mai nessuno racconta di un comportamento così piatto del carico acs.

                                        Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                          Nei centinaia di post letti mai nessuno racconta di un comportamento così piatto del carico acs.

                                          Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                          È meno male...
                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                            Mi piacerebbe solo vedere se le sonde sono al loro posto. Poi non mi viene in mente altro.
                                            Domani le faccio controllare all'idraulico(che ha installato la pdc e 3 vie), certo che il tecnico Panasonic che è venuto per la prima accensione poteva controllare meglio, ha aperto solo il primo pannello dove ci sono i collegamenti elettrici, il kit 3 vie e immagino tutte queste sonde sono nel pannello ancora dietro.

                                            Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                            Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                            Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                            Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                            VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                            Commenta


                                            • Dai aspettiamo fiduciosi vediamo se sono le sonde e risolvi facile.
                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                                La 3 vie è quella del kit aquarea, è tutto all'interno del modulo interno, domani però farò vedere questo pezzo credo del kit che non è stato utilizzato dall idraulico, perché era di troppo? Boh...


                                                Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                                Se non ricordo di male, quel tubo è quello montato di fabbrica nell'unità interna, e serve nel caso si voglia installare una 3 vie esterna...
                                                Se, invece, si installa la 3 vie di Panasonic, questo tubo va rimosso/sostituito con i tubi propri del kit 3 vie!

                                                Ciao!
                                                Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                                PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                                Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                                FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                                                  Se non ricordo di male, quel tubo è quello montato di fabbrica nell'unità interna, e serve nel caso si voglia installare una 3 vie esterna...
                                                  Se, invece, si installa la 3 vie di Panasonic, questo tubo va rimosso/sostituito con i tubi propri del kit 3 vie!

                                                  Ciao!
                                                  Grazie, almeno questo è risolto [emoji106]

                                                  Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                                  Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                  Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                  Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                  VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                  Commenta


                                                  • Mi è solo venuto in mente che possano essere quelle. Non so se per primo avviamento debbano controllare anche quello. Ad ogni buon conto, se fai controllare al tuo idraulico fai prima. Che poi sarebbe la cosa più comoda. Un momento e tutto torna a posto. Se invece è altro, non saprei proprio darti indicazioni .
                                                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                    Commenta


                                                    • Ho controllato il carico in acs della mia aquarea 9kw monoblocco e anche la mia non va più dei 34/35 hz da inizio a fine carico acs .

                                                      Commenta


                                                      • e quanto ci mette?
                                                        FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500

                                                        Commenta


                                                        • Partenza da 42 a 50 gradi in circa 1 ora e 45 min con temperatura esterna di 15 gradi
                                                          Ho tml da 600 litri

                                                          Commenta


                                                          • Ci puoi mandare le schermate dei consumi e cop come quelli di erry?
                                                            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                            Commenta


                                                            • Da cellulare non riesco a caricare immagini comunque mi da cop 2.5 Produzione6.2 Consumo 2.4 kw . temperature da display. Mentre caricava 43 ingresso. 47 uscita 44 serbatoio. La sonda é a 2/3 partendo da sotto e la pdc pesca dal basso

                                                              Commenta