Comunque io proverei il riscaldamento con mandata a 35/38, come ti ha consigliato max. Se sale la frequenza compressore, sai che non e' la pdc il problema. Sospetto che ci sia qualche problema nel collegamento con accumulo. Il compressore non sale se non sale il ritorno. Se si pianta a 35 hz e' perche secondo me non scambia.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC Panasonic Aquarea
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioComunque io proverei il riscaldamento con mandata a 35/38, come ti ha consigliato max. Se sale la frequenza compressore, sai che non e' la pdc il problema. Sospetto che ci sia qualche problema nel collegamento con accumulo. Il compressore non sale se non sale il ritorno. Se si pianta a 35 hz e' perche secondo me non scambia.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioPerfetto grazie proverò così,
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioTieni presente che con queste temperature, probabilmente, anche impostando 38° di mandata, il compressore difficilmente andra' oltre i 55hz. Forse, (tanto forse)per qualche minuto tocchera' i 63/64hz, per poi attestarsi a 55 e scendere man mano che si alza il ritorno. Ma a te basta controllare che la macchina salga di frequenza.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
hai allentato i tappi neri?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Sì sono già praticamente tutti e due, mandata e ritorno acs, svitati
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Come vedi la macchina va bene. Il problema è da ricercare altrove. Quindi capire perché non scambia. Se non scambia, il ritorno non sale e quindi non sale la frequenza e di conseguenza la temperatura di mandata.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Fedonis ti risulta ci sia qualcosa che possa limitare la potenza in acs?
Attento che se guardi le schermate vecchie il ritorno è alla stessa T dell'accumulo quindi non significa che non scambia perchè ovviamente sotto la t accumulo il ritorno non può andare.
Direi che è più un fatto che non fa salire la mandata per qualche motivoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioCome vedi la macchina va bene. Il problema è da ricercare altrove. Quindi capire perché non scambia. Se non scambia, il ritorno non sale e quindi non sale la frequenza e di conseguenza la temperatura di mandata.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
no tranquillo non è questo il problema il drainback va più che beneCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Max, Aquarea funziona mantenendo il delta di 5 tra mandata e ritorno. Se il ritorno non sale la macchina non aumenta frequenza per aumentare la temperatura di mandata.(per questo dico che non scambia) Non mi risulta ci sia una impostazione per limitare acs. Nella h c'è una impostazione per limitare i consumi ma non riguarda acs da quel che ricordo. In ogni caso non mi pare impostato nulla visto che saliva in riscaldamento. Per me il problema è relativo al l'accumulo. Domanda,( non riesco a guardare le foto dal telefono), la tre vie è quella di Aquarea o esterna?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Ho cercato di guardare tutte le impostazioni, da display macchina, relative al serbatoio acs ma non è indicato nulla su limitazioni di potenza o altro. Anche la funzione QUIET, credo che limiti un po' compressore, è disattivata.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMax, Aquarea funziona mantenendo il delta di 5 tra mandata e ritorno. Se il ritorno non sale la macchina non aumenta frequenza per aumentare la temperatura di mandata.(per questo dico che non scambia) Non mi risulta ci sia una impostazione per limitare acs. Nella h c'è una impostazione per limitare i consumi ma non riguarda acs da quel che ricordo. In ogni caso non mi pare impostato nulla visto che saliva in riscaldamento. Per me il problema è relativo al l'accumulo. Domanda,( non riesco a guardare le foto dal telefono), la tre vie è quella di Aquarea o esterna?
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
ok fedonis capito ma chiedo a erry mi confermi che durante il carico il ritorno di solito è alla t dell'accumulo durante tutto il carico?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioHo cercato di guardare tutte le impostazioni, da display macchina, relative al serbatoio acs ma non è indicato nulla su limitazioni di potenza o altro. Anche la funzione QUIET, credo che limiti un po' compressore, è disattivata.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
In effetti fedonis la cosa è davvero strana... forse dobbiamo aspettare il tecnico che vada sul posto, capire a distanza questa cosa sta diventando troppo complicatoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Mi piacerebbe solo vedere se le sonde sono al loro posto. Poi non mi viene in mente altro.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggiook fedonis capito ma chiedo a erry mi confermi che durante il carico il ritorno di solito è alla t dell'accumulo durante tutto il carico?
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioNei centinaia di post letti mai nessuno racconta di un comportamento così piatto del carico acs.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMi piacerebbe solo vedere se le sonde sono al loro posto. Poi non mi viene in mente altro.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Dai aspettiamo fiduciosi vediamo se sono le sonde e risolvi facile.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioLa 3 vie è quella del kit aquarea, è tutto all'interno del modulo interno, domani però farò vedere questo pezzo credo del kit che non è stato utilizzato dall idraulico, perché era di troppo? Boh...
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
Se, invece, si installa la 3 vie di Panasonic, questo tubo va rimosso/sostituito con i tubi propri del kit 3 vie!
Ciao!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggioSe non ricordo di male, quel tubo è quello montato di fabbrica nell'unità interna, e serve nel caso si voglia installare una 3 vie esterna...
Se, invece, si installa la 3 vie di Panasonic, questo tubo va rimosso/sostituito con i tubi propri del kit 3 vie!
Ciao!
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Mi è solo venuto in mente che possano essere quelle. Non so se per primo avviamento debbano controllare anche quello. Ad ogni buon conto, se fai controllare al tuo idraulico fai prima. Che poi sarebbe la cosa più comoda. Un momento e tutto torna a posto. Se invece è altro, non saprei proprio darti indicazioni .[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
e quanto ci mette?FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Commenta
-
Ci puoi mandare le schermate dei consumi e cop come quelli di erry?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
Commenta