  • Dimenticavo mentre caricava il consumo era di 1.4 kw istantanei

    Commenta


    • Anche in questo caso state scaldando l'acquedotto....

      Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk

      Commenta


      • Ma in riscaldamento non ha problemi ad aumentare la frequenza.

        Commenta


        • Aggiornamento. Premessa, io il carico acs l l'ho impostato da sempre programmato tutti i giorni alle 14 e si comporta come ho descritto nei post precedenti. Oggi con l'idraulico abbiamo fatto una prova, forzare il carico con l'impostazione da menù, ebbene con t partenza nell'accumulo a 41 gradi il compressore è arrivato a 58hz mantenendo un po' di tempo, in mezz'ora ha portato la t accumulo a 49 gradi. Quindi da quello che capisco, con questa modalità NON PROGRAMMATA la pdc spinge. Consumo di 1,2kW e cop comunque sempre ridicolo a 0,4. Faccio intervenire il cat e non se ne parla più. L'idraulico non ha controllato quelle sonde che mi avete detto perché non conoscendo bene la pdc non sapeva dove andare a cercarle.

          Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
          Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
          Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
          Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
          VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

          Commenta


          • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
            Oggi con l'idraulico abbiamo fatto una prova, forzare il carico con l'impostazione da menù, ebbene con t partenza nell'accumulo a 41 gradi il compressore è arrivato a 58hz mantenendo un po' di tempo, in mezz'ora ha portato la t accumulo a 49 gradi. L'idraulico non ha controllato quelle sonde che mi avete detto perché non conoscendo bene la pdc non sapeva dove andare a cercarle.

            Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
            La frequenza a queste temperature e' corretta. Le sonde immagino sapra' il cat dove guardare. Sicuramente le guarderanno per capire se sia tutto in ordine.Mi pare difficile un cop 0.4 se ha portato in mezz'ora accumulo da 41 a 49.
            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

            Commenta


            • Ho fatto anch'io la prova del forzare la partenza da impostazione menú e in circa 30 mim ha portato da 45 a 50 gradi accumulo con temp esterna 19 gradi 53 hz compressore

              Commenta


              • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                Ho fatto anch'io la prova del forzare la partenza da impostazione menú e in circa 30 mim ha portato da 45 a 50 gradi accumulo con temp esterna 19 gradi 53 hz compressore
                Posso chiederti il tuo COP e consumo da display? Quindi sembra e dico sembra che, con un carico acs tramite programmazione settimanale, la pdc vada ad un regime più tranquillo non facendo salire troppo la frequenza (nel mio caso a discapito di COP ridicolo e tempi di carico), il perchè non lo so ancora.
                Invece senza programmazione vada su un carico acs più libero facendo salire il compressore (ma sempre con un COP bassissimo sotto 1), basterà variare qualche impostazione sul menù della macchina?
                Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                Commenta


                • Cop 3 e 1 kw il consumo da display . quando caricava ho visto 2.8kw di assorbimento istantaneo

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                    La frequenza a queste temperature e' corretta. Le sonde immagino sapra' il cat dove guardare. Sicuramente le guarderanno per capire se sia tutto in ordine.Mi pare difficile un cop 0.4 se ha portato in mezz'ora accumulo da 41 a 49.
                    Giusto per mia curiosità, quali sarebbero le due sonde/sensori di cui parli? Lo so che devo aspettare l'intervento del cat, ma sono uno che non sa stare con le mani in mano e la voglia di aprire il pannello dell'unità interna e dare un'occhiata è troppo forte... ma non farò ca***te
                    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                      Cop 3 e 1 kw il consumo da display . quando caricava ho visto 2.8kw di assorbimento istantaneo
                      E allora non è possibile il cop che rileva la mia, ieri partivo più o meno dalla stessa tua situazione, t partenza accumulo 41 e arrivo a 48, ha impiegato mezz'ora anche a me con compressore a 58hz, ho consumato 1,2 kW e il cop è stato di 0,4. Consumo massimo istantaneo 2 kW.
                      Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                      Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                      Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                      VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                        E allora non è possibile il cop che rileva la mia, ieri partivo più o meno dalla stessa tua situazione, t partenza accumulo 41 e arrivo a 48, ha impiegato mezz'ora anche a me con compressore a 58hz, ho consumato 1,2 kW e il cop è stato di 0,4. Consumo massimo istantaneo 2 kW.
                        Ciao scusate se mi intrometto, ma potrebbe essere hna rilevazione errata dell’energia termica? Cioè elevare di 7c almeno 200l di accumulo( poi dipende da dove hai la sonda) richiederà, teoricamente almeno 1.6kw se poi ci metti le dispersioni, la salita di temperatura e la saturazione considera che la pdc dovrà produrre quasi il doppio dell’energia termica, diciamo 3kw il cop sarà oltre 2. Dai miei monitoraggi su altra pdc ho visto che limitando il compressore ed abbassare la mandata aumentando il tempo di caricamento non necessariamente migliora il cop.
                        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                          Giusto per mia curiosità, quali sarebbero le due sonde/sensori di cui parli? Lo so che devo aspettare l'intervento del cat, ma sono uno che non sa stare con le mani in mano e la voglia di aprire il pannello dell'unità interna e dare un'occhiata è troppo forte... ma non farò ca***te
                          Dovrebbero essere vicine la valvola 3 vie, una sulla mandata acs e una sulla mandata riscaldamento. Se ricordo bene c'e' un pozzettino di alloggiamento per ognuna. Prova a dare un occhio se sono sistemate bene. Io ho visto mesi or sono questa cosa e installatore mi aveva appunto spiegato che si deve controllare il corretto posizionamento. Non un ricordo preciso della posizione. Non posso aiutarti con la mia facendo una foto ad esempio, a parte che e' una serie F, ho una 3 vie esterna.
                          Comunque il fatto che facendola partire in acs con altra modalita' abbia caricato in 30 minuti, mi fa pensare che non sia nulla del genere. Quello che mi fa pensare invece e' il cop che ti indica. Secondo me e' completamente sballato. Non e' sicuramente 0.4. Qualche cosa non e' in ordine in quell'impianto.
                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                            E allora non è possibile il cop che rileva la mia, ieri partivo più o meno dalla stessa tua situazione, t partenza accumulo 41 e arrivo a 48, ha impiegato mezz'ora anche a me con compressore a 58hz, ho consumato 1,2 kW e il cop è stato di 0,4. Consumo massimo istantaneo 2 kW.
                            Quello che ti dicevo. Non e' ipotizzabile quel cop. Ma non hai qualche messaggio di errore? Queste macchine avvisano subito con messaggi se c'e' qualche malfunzionamento. Se non te ne da', secondo lei e' tutto a posto. Comunque, vediamo che dice il cat.
                            [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                            Commenta


                            • Concordo con Fedonis con quei tempi di caricamento in manuale il cop è errato.
                              Ma se le sonde non fossero correttamente nel pozzetto?
                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                              Commenta


                              • In attesa del cat, oggi ho fatto richiesta, sto guardando i passi d'installazione della 3 vie, dice che i tappi neri in fondo ai due tubi e uno all'interno, dovevano essere chiusi con soli 3 giri, lasciando immagino un po' di giri liberi per lo sfiato. Invece noto, almeno per i tubi che escono, che i tappi sono completamente chiusi. Posso secondo voi svitarli un po'? Succederà qualcosa, uscita acqua o altro?


                                Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                Commenta


                                • Per me hai una sonda che spara caxxate o più di una
                                  pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                    In attesa del cat, oggi ho fatto richiesta, sto guardando i passi d'installazione della 3 vie, dice che i tappi neri in fondo ai due tubi e uno all'interno, dovevano essere chiusi con soli 3 giri, lasciando immagino un po' di giri liberi per lo sfiato. Invece noto, almeno per i tubi che escono, che i tappi sono completamente chiusi. Posso secondo voi svitarli un po'? Succederà qualcosa, uscita acqua o altro?


                                    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                    Io pero' eviterei di metterci mano.
                                    [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                    Commenta


                                    • erry121 anche a te a volte capita che se alzi la temperatura set poin accumulo non fa partire la pdc e parte solo in modalita' da menú

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                        Concordo con Fedonis con quei tempi di caricamento in manuale il cop è errato.
                                        Ma se le sonde non fossero correttamente nel pozzetto?
                                        Non fornirebbero le letture corrette. Ma ripeto, solo una ipotesi non venendomi in mente altro.
                                        [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                                          erry121 anche a te a volte capita che se alzi la temperatura set poin accumulo non fa partire la pdc e parte solo in modalita' da menú
                                          Mi pare normale. Puoi mettere a 200 il set point. Se acqua non e' alla temperatura di caricamento non parte di sicuro, ad esempio 38° (ma tu hai accumulo a 42). A quel punto puoi impostare 55 invece di 49, ma la pdc non parte fino a che non arrivera' a 38°.
                                          [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                          Commenta


                                          • Altra cosa se hai la pdc in pausa con acs e riscaldamento attivi ma entrambi soddisfatti come temperatura la 3 vie in che posizione si mette sino al nuovo riavvio?

                                            Commenta


                                            • Ma la pdc non lavora confrontando il delta t .
                                              Es. Di solito ho impostato carico da 45 a 50 gradi .se vedo che la temperatura del serbatoio é a 46 e ho ospiti a casa e devo caricare il puffer x esempio a 55 la pdc dovrebbe ripartire. Visto che il delta t serbatoio che ho impostato é di 5 gradi

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                                                Ma la pdc non lavora confrontando il delta t .
                                                Es. Di solito ho impostato carico da 45 a 50 gradi .se vedo che la temperatura del serbatoio é a 46 e ho ospiti a casa e devo caricare il puffer x esempio a 55 la pdc dovrebbe ripartire. Visto che il delta t serbatoio che ho impostato é di 5 gradi
                                                No, ripassa il libretto. La acs riparte solo quando arriva al set point di avvio. Sei tu che non la conosci.
                                                [SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]

                                                Commenta


                                                • Comunque anche la mia Aquarea in modalità ACS non supera i 35 hz, a meno che la sonda della T non rileva una temperatura dell'acqua uguale o inferire ai 25°C. Il reintegro non è velocissimo però lo fa con COP intorno a 3. Vorrei che fosse più veloce però per farla accelerare ho dovuto abbassare la sonda della temperatura. Non ho trovato altre soluzioni. Io faccio fare ACS una sola volta al giorno. A voi che sale oltre i 50 Hz in ACS, quanto è il COP?
                                                  Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                                  PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                                  Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                                  FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

                                                  Commenta


                                                  • Ragazzi io non ci credo che non è possibile modificare il tipo di caricamento acs... probabilmente è l'impostazione standard....
                                                    Fedonis o altri che hanno conoscenze si può chiedere a qualcuno?
                                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                    Commenta


                                                    • Anche a me non sembra che salga oltre i 35 in ACS...
                                                      Attualmente, dopo circa 40 minuti dall'avvio (ha iniziato alle 9:30), il compressore è a 34/35Hz, il consumo istantaneo indica 0,8kW, produzione 4,6kW, per un COP di 5,25...
                                                      Serbatoio a 37;
                                                      Mandata uscita 41;
                                                      Ritorno ingresso 36.

                                                      Dopo provo a vedere quanti tempo ci mette a raggiungere i 48 impostati... Anche se non so esattamente da quanto è partita... In genere arriviamo anche sui 32... Unico carico al giorno, a partire dalle 9:30, target 48 gradi...

                                                      Ciao!
                                                      Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                                      PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                                      Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                                      FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                                      Commenta


                                                      • Allego screenshot del cop medio ACS dell'ultima settimana.
                                                        Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                                        PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                                        Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                                        FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                                        Commenta


                                                        • Ok Valerio ci basta sapere anche il tempo che ha impiegato dai 37 che hai indicato fino ad arrivare a 48
                                                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                            Ok Valerio ci basta sapere anche il tempo che ha impiegato dai 37 che hai indicato fino ad arrivare a 48
                                                            Mmm, pensandoci, non sarà un dato attendibile perché ci stiamo preparando ed io devo fare anche la doccia! Quindi consumeremo mentre carica...
                                                            Sorry!
                                                            Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                                            PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                                            Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                                            FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                                                              Allego screenshot del cop medio ACS dell'ultima settimana.
                                                              No ma c'è evidentemente qualcosa che non va nella mia, guardate il cop medio [emoji24]
                                                              0,3...

                                                              Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
                                                              Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                              Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                              Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                              VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7

                                                              Commenta