Giusto per ritornare a parlare di Aquarea , oggi è venuto il tecnico per verificare il problema del COP basso e tutte le segnalazioni dei precedenti post. I controlli sono stati:
- far partire ACS verificando il consumo macchina esterna e pressione(35bar) e temperatura(55 gradi) del gas sempre dalla macchina esterna
- confermato che il COP segnalato rimaneva basso (0,4) e sotto mia ennesima insistenza, ha svuotato e ricaricato il gas aggiungendo 120 g. Fin da sempre, pur non essendo del mestiere, sostenevo che leggendo il manuale tecnico la tubazione ha lunghezza standard 10m, se più lunga aggiungere 20g/m. Le mie tubazioni sono 13m con 5 curve a gomito.
- controllato tutte le sonde (ne ho viste 3 o 4) dentro l'unità interna, tutto OK.
- fatta ripartire la macchina in carico ACS il cop si attesta sui 3, sebbene comunque sotto le aspettative con queste t esterne nulla da paragonare a 0,4 che facevo prima
- consumo istantaneo 2 kW, compressore 54 hz e finalmente temperatura di mandata più alta di 5/6 gradi rispetto al ritorno (cosa mai vista finora, la t mandata e ritorno erano sempre uguali senza un minimo accenno di delta T).
I problemi quindi, con l'aggiunta di gas, sembrano apparentemente risolti, monitorerò comunque i carichi acs completi (quello fatto ora manualmente doveva portare T accumulo da 44 a 48) nei prossimi giorni per verificare il comportamento anche senza forzare il carico manualmente.
Ultima nota: il mio centro assistenza fa pena, manda dei ragazzi alle prime armi con pochissima esperienza. Il tecnico è riuscito a dirmi, dopo aver consultato il suo responsabile al telefono: "Se il COP è alto va meglio ha detto il mio responsabile"...... Ah ma davvero, oggi hai imparato qualcosa allora, mi vien da piangere...Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
non si sposta di una virgola con 120 grammi di gas, nel senso che non puo' certo avere questi risultati. Ha pesato quanto ne ha tirato fuori?
La terrei controllata per capire se ha qualche perdita.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggionon si sposta di una virgola con 120 grammi di gas, nel senso che non puo' certo avere questi risultati. Ha pesato quanto ne ha tirato fuori?
La terrei controllata per capire se ha qualche perdita.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioNon gli ho chiesto quanto ne ha tirato fuori, non mi è proprio venuto in mente... Sul pannello dell'unità esterna c'è scritto, se ho letto bene, che ne ha già di suo 1,45 kg. Sì certo monitorerò, ho già detto che li risentirò nei prossimi giorni/settimane per confermare se è tutto ok.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Ciao a tutti! Cosa mi consigliate di mettere sotto la mia PDC?
Vorrei evitare di dovermi infilare periodicamente sotto a togliere le erbacce...
Metto un telo pacciamante e dei sassi? O forse, telo e lapillo vulcanico?
Cemento?
Idee?
Ho scavato io quella buca perché ho letto che deve esserci un po' di distanza per evitare che l'acqua degli sbrinamenti ghiacci... Anche se possibilità remota, questo inverno dialogo stati parecchie volte alla temperatura di progetto! -5...
Ciao!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Dialogo = siamoTaverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Io metterei a contatto con il terreno un pezzo di "tessuto non tessuto" che solitamente viene messo sotto le pavimentazioni da giardino fatte con i blocchetti di cemento.
Questo impedisce la crescita di erbacce e consente il drenaggio dell'acqua.
Sopra metterei uno strato di sassi di fiume abbastanza grandi in modo tale che acqua passi e non ristagni.
il tutto bordato da un cordolo in cemento per dividere l'area dal prato adiacente.
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando TapatalkCasa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
EV - ZOE 41 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
Commenta
-
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioCaspita, ma abbiamo una sfida pronta ai blocchi di partenza!
F.
Inviato dal mio SM-A920F utilizzando TapatalkTaverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggioTi riferisci alla HPSU accanto? [emoji16]
Pensavo fosse una altherma R32!
Beh allora niente sfida .... [emoji23]
F.
Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
Commenta
-
ciao ragazzi due domande semplici semplici, una propria di acquarea e una generica:
1) e' possibile remotare (e mettere quindi in casa e non in soffitta) il pannello dei comandi? C'è un limite di metri? Servono fili particolari?
2) per il raffreddamento estivo a pavimento mandate acqua con la climatica? a quanti gradi? Perchè il Cat l'ha accesa a gennaio ed evidentemente non l'ha tarata, e ieri l'ho messa in estivo e l'acqua usciva a 13 gradi....Ps come faccio ad alzare la temperatura minima prima che intervenga il genio fra X giorni?
Commenta
-
Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggiociao ragazzi due domande semplici semplici, una propria di acquarea e una generica:
1) e' possibile remotare (e mettere quindi in casa e non in soffitta) il pannello dei comandi? C'è un limite di metri? Servono fili particolari?
2) per il raffreddamento estivo a pavimento mandate acqua con la climatica? a quanti gradi? Perchè il Cat l'ha accesa a gennaio ed evidentemente non l'ha tarata, e ieri l'ho messa in estivo e l'acqua usciva a 13 gradi....Ps come faccio ad alzare la temperatura minima prima che intervenga il genio fra X giorni?
Sì, puoi remotare il pannello di controllo fino ad un massimo di 50 m dall'unità interna.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioPierlorenzo.
A macchina OFF: impostazioni installatore - raffreddamento- climatica.
Ma il manuale ve lo sequestra il CAT alla consegna ? [emoji3] scherzo eh..
Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
Il CAT non ha voluto attivarmi il raffrescamento in quanto non ho montato i deumidificatori.
Vorrei attivarlo, entrando dal menu con la combinazione di tasti dedicata, in modo da fare un test di funzionamento del raffrescamento a pavimento.
Oltre ad attivare il sistema c'è qualche altro accorgimento che devo tenere in considerazione?
A parte la condensaCasa singola 110mq A4 no gas
Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
VMC Wolf CWL D 70
FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo
Commenta
-
Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggioScusate la domanda stupida.
Il CAT non ha voluto attivarmi il raffrescamento in quanto non ho montato i deumidificatori.
Vorrei attivarlo, entrando dal menu con la combinazione di tasti dedicata, in modo da fare un test di funzionamento del raffrescamento a pavimento.
Oltre ad attivare il sistema c'è qualche altro accorgimento che devo tenere in considerazione?
A parte la condensaAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
La H ha T max in raffrescamento di 20°c.
Senza deumidificare è impensabile raffrescare anche con 20 di mandata ed il clima è molto più gradevole con 50 di ur e 26°c che con 70°di ur e 23°c....
F.
Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk
Commenta
-
Ho 2 deumidificatori portatili x fare la prova. Ho visto dal manuale che la temperatura limite è 20 gradi ed infatti pensavo di mandare a 20.
Vorrei solo capire la sensazione data dal raffrescamento a pavimento..penso possa bastare una settimana di test..Casa singola 110mq A4 no gas
Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
VMC Wolf CWL D 70
FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo
Commenta
-
Sono in prova con raffrescamento a pavimento da due giorni senza deumidificatori. La mandata l'ho portata fino a 15°C niente condensa, niente aumento di umidità in casa, temperatura passata da 26.5 a 24.5. Il consumo si è assestato intorno ai 400 W. Bisogna provare prima di dire che non funziona..... E so che non farà condensa fin quando il pavimento non raggiunge la temperatura di rugiadaCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Le prove non le ho fatte a caso. La teoria la conosco abbastanza bene, è per questo che mi sono spinto fino a 15°C di mandata. Sono sicuro che fino a che il pavimento non raggiunge la t di rugiada non condensa un bel nulla. Era solo per dire che non è detto che non si può scendere con la temperatura senza deumidificatori, bisogna solo sapere la t di rugiada.. ...Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
leonik ma il termometro ha anche indicatore di umidità?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Si, ne ho più di unoCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Valori rilevati?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Si è vero che se non raggiungi una mandata alla temperatura di rugiada non condensi e quindi non aumenti di umidità. In teoria per avere una temperatura di rugiada così bassa significa che parti da una situazione dell'aria interna molto buona, 26gradi e 50% di umidità relativa. Quindi si in questo caso riesci ad abbassare di quei 2 gradi per avere una situazione di confort ottima in estate.
In una situazione non favorevole con umidità relativa di 65/70% alla stessa temperatura avremmo una rugiada a 20gradi. Decisamente pericoloso. E Comunque anche nel tuo caso si dovrebbe costantemente tenere sotto controllo l'umidità interna, per precauzione. E grossomodo quello che fanno i deumidificatori centralizzati, in combinazione con la t di mandata regolano l'umidità relativa a valori costanti.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioValori rilevati?Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioSi è vero che se non raggiungi una mandata alla temperatura di rugiada non condensi e quindi non aumenti di umidità. In teoria per avere una temperatura di rugiada così bassa significa che parti da una situazione dell'aria interna molto buona, 26gradi e 50% di umidità relativa. Quindi si in questo caso riesci ad abbassare di quei 2 gradi per avere una situazione di confort ottima in estate.
In una situazione non favorevole con umidità relativa di 65/70% alla stessa temperatura avremmo una rugiada a 20gradi. Decisamente pericoloso. E Comunque anche nel tuo caso si dovrebbe costantemente tenere sotto controllo l'umidità interna, per precauzione. E grossomodo quello che fanno i deumidificatori centralizzati, in combinazione con la t di mandata regolano l'umidità relativa a valori costanti.
Ovviamente monitoro l'umidità.Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio55-58%
Magari avere tassi così bassiCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
In raffrescamento l' aquarea scende molto di più che in riscaldamento. Ora il compressore è a 13 Hz e l'assorbimento a 250WCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta