I miei dubbi sono inerenti all’accumulo ed ai costi relativi
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio15kWh al mese per fare acs per 3 persone mi sembrano un pochino pochi...Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Originariamente inviato da Algido Visualizza il messaggioI miei dubbi sono inerenti all’accumulo ed ai costi relativiCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Serpentina troppo piccola per pdcWinter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Originariamente inviato da America Visualizza il messaggioAvere una pdc a casa ed usare una resistenza per scaldare l'acqua è peggio di bestemmiare in chiesa
Infatti il lydos è il prodotto perfetto in questi casi, per chi vuole rimanere con uno scaldino, ma sfuttare un pochino lo stesso la tecnologia pdc. Ma a volte non vale la pena mettere neanche esso.
.................
Algido (che dal nome ami il freddo, e il ...gelato più del caldo :-) )...
Ma questi 300mq li tieni caldi tutti tutto l'inverno anche se vivi solo??????
Un consiglio, anche se max si è visto allettato dal prezzo: non prendere accordi con l'idraulico sul prezzo, se prima non sai il lavoro che va fatto!
Perchè poi se il lavoro è molto diverso (come sarà) rispetto a quello che immaginava (collegare solo due tubi), andrà in difficoltà, e ti farà danni, o abbandonerà sul più bello.
Prima cerca di capire che lavoro fare, e poi si valuta con lui a schema pronto. Se è onesto, continuerà ad esserlo.
Montare una nimbus, con un accumulo per acs, compresa la parte elettrica, richiedere non meno di 3 giorni di lavori per 2 persone. E 500 euro potrebbe proprio non essere l'onorario corretto. E non ti accordare mai sui materiali. Tutti quelli che lo hanno fatto, si sono mangiati le mani poi.
I materiali comprali e pagali direttamente tu, così nessuno ci speculerà, e potrai comprare il meglio che c'è.
Commenta
-
Comunque ultimamente ho fatto un pò di foto per voi, ma poi dimentico di postarvele.
Questo in foto è il consumo settimanale (fino al 21 settembre), e quello dell'intera estate mensile.
Configurazione nimbus 70m + TML puffer Pipe in Tank (pit) da 300 litri con serpentina inox per produzione istantanea di acs.
Il tutto non coibentato (troverò mai il tempo per finire il lavoro? chissà...), ma proprio per niente, infatti i raccordi in alto scottano, ed essendo in un locale tecnico esterno, non è il massimo. La dispersione è bella alta.
Gli utilizzatori sono stati a giugno ed agosto 3 persone (di una certa età, quindi non parliamo di doccia tutte le sere).
Mentre a luglio ci sono stati per settimane intere i "turisti", e si vede infatti che il consumo è lievemente alzato.
In 3 mesi il consumo è di 80 Kwh, che senza fotovoltaico, sarebbero in euro circa 17 euro (totali!!!). Visto che c'è pure il fotovoltaico, il consumo reale è ZERO.
La temperatura del puffer è rilevata a 3/4 dell'altezza, ed è impostata a 55 gradi (ma mi sa che l'abbasserò), e dopo che carica, proprio in cima, è intorno ai 60, poichè ricarico stratificando dal basso verso l'alto, e lo faccio di proposito, perchè ritengo che sia la migliore configurazione in un pit.
A voi le vostre considerazioni sul mondo ACS...!
ps: c'è chi in 4 persone e giovani che fanno buon uso di acqua, è riuscito a consumare ancora di meno con una 50M...ma se legge commenterà da solo ;-) è qui tra noi :-)
Commenta
-
Adesso che vedo le foto dei consumi rilevati dalla pdc vi chiedo:
Ma a voi i conti tornano? Io ho monitoraggio esterno con SDM120 e se raffronto quello con il monitoraggio della pdc siamo fuori strada completamente
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Commenta
-
@fnucera
In effetti mi sono fatto prendere dal prezzo davvero basso. Do per scontato che il materiale sia parte altrimenti questo idraulico lavora per la gloria....
@algido
Il bolly su una 16kw credo che abbia soltanto problemi e nessuna funzionalità....
A questo punto prenderei un ludos Hybrid da 100L che è in pdc e resistenza a supporto ove fosse necessario.
due persone le serve in maniera egregia e forse potrebbe arrivare anche a 3
@america
Vedo che purtroppo anche tu hai il problema con l'app nel visualizzare i consumi. Sta succedendo a più di qualcuno.
Potresti dirmi se dalla sensys vedi anche lì i consumi sballati?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Ok a te sballa tutto quindi.... Quando viene il tecnico prova a sentire che dice.
Ma quello settimanale invece?
Gli ultimi 7 giorni li vedi corretti?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Certo assolutamente attendibili è stata spremuta per bene anche sotto la neve soprattutto la 70MCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Salve ragazzi ,
ho avuti i preventivi e sono buoni,credo che sceglierò la 110 M per il solo riscaldamento e poi sostituirò il boilerino da 80 collegato al termocamino con un nuos primo hc 200. Avrei delle curiosità:
ma se lo si collegasse ad una banale presa Wi-Fi,cosa accadrebbe ? Lo si potrebbe spegnere ed accendere da remoto sempre in funzione green? La serpentina collegata al termocamino scalderebbe l'acqua anche se il boiler fosse spento come tutti gli altri scaldini elettrici tradizionali?
Commenta
-
Originariamente inviato da Algido Visualizza il messaggioho avuti i preventivi e sono buoni
Originariamente inviato da Algido Visualizza il messaggiosostituirò il boilerino da 80 collegato al termocamino con un nuos primo hc 200Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Assolutamente no, non si devono spegnere e accendere sistemi a pdc di colpo, o disalimentare senza controllare se sono totalmente fermi.
Comunque con tutto il rispetto per ariston, ma io continuo a pensare che comprarsi una nimbus e poi comprarsi un nuos, sia totale follia.
Se proprio bisogna prendere uno scaldaacqua per non utilizzare la nimbus per fare acs, ci sono ai prezzi dei nuos prodotti decisamente superiori.
Algido, poi se devi tenere il termocamino, hai considerato la possibilità di acquistare la versione hybrid universal?
Commenta
-
L'idraulico non sa,dice,se la larghezza dei tubi in casa permetta l'uso del tc insieme alla pdc, quindi consigliava di usare la nimbus senza Acs e farla invece da sola in pdc ed in accoppiata col tc....
il tc scalderebbe l'acqua col serpentino nel nuos spento come un normale boiler?
Commenta
-
compresa l'installazione ?Winter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
Se è incluso iva, ci potrebbe anche stare come prezzo, è un 300/400 euro più alto di quello che potresti trovare altrove.
Il problema è che sono prodotti che non ti servono e non hanno nessun senso per il lavoro che stai facendo. Togliendo il conto termico, con il nuos, ti restano 1300 euro da pagare, più installazione con Fgas obbligatoria.
Con 1300 euro compri il miglior boiler total inox che ci sia, tutta la componentistica per raccordarlo alla 110M, e te ne resta. E qualitativamente parliamo di due pianeti separati.
Non ti seguo sul problema dei tubi, ma secondo me sei fuoristrada per una serie di cose.
Commenta
-
Si, è ivato il prezzo;Il nuos , togliendo le 700 € di conto termico ( essendo da 200l.) mi costerebbe mille circa..Non posso togliere il tc che mi sta in mezzo al salone e mi fa comodo faccia acs ,ergo l’accumulo è e sarà attaccato al tc...potrei essere fuori strada ma non sono un tecnico...
Commenta
-
Originariamente inviato da Algido Visualizza il messaggioL'idraulico non sa,dice,se la larghezza dei tubi in casa permetta l'uso del tc insieme alla pdc, quindi consigliava di usare la nimbus senza Acs e farla invece da sola in pdc ed in accoppiata col tc....
il tc scalderebbe l'acqua col serpentino nel nuos spento come un normale boiler?
Pensaci bene prima di fare un impianto così.... come dire uomo avvisato....
Originariamente inviato da Algido Visualizza il messaggioNon posso togliere il tc che mi sta in mezzo al salone e mi fa comodo faccia acs ,ergo l’accumulo è e sarà attaccato al tc...
dove lo metti l'accumulo (o il nuos)?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Lo metto dove sta il boiler ora, ovvero nel locale termico, dove però non starà la caldaia , all”opposto della casa. La caldaia è all’esterno a sud ed il locale termico a nord con i tubi che passano sopra gli igloo del vespaio insieme all’elettrico..
Commenta
-
Originariamente inviato da Algido Visualizza il messaggioLo metto dove sta il boiler ora, ovvero nel locale termico, dove però non starà la caldaia , all”opposto della casa. La caldaia è all’esterno a sud ed il locale termico a nord con i tubi che passano sopra gli igloo del vespaio insieme all’elettrico..
Il termocamino arriva già nel locale termico o no?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Sicuramente non ho capito io. Avevo capito che la flex era quella per e con l’accumulo, ma sarebbe costato tutto di più e non avrei potuto sostituire il boiler che ora c’è, e tantomeno collegare il tc all’accumulo nuovo. Esiste un kit per rendere la 110 m capace di erogare acs? L’accumulo da aggiungere lo posso portare in conto termico?
Commenta
-
Originariamente inviato da Algido Visualizza il messaggioEsiste un kit per rendere la 110 m capace di erogare acs?
A quest'ultimo metti un bollitore/pit/ecc
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Commenta
-
aspetta dalla mia ne escono solo 2 e con una 3 vie motorizzata decido se mandare acqua al puffer o al riscaldamento.
Alla fine una buona valvola completa la prendi a meno di 200€ e non serve altro per fare ACS con una normale NimbusCasa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L - VMC SuedWind
Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
Commenta
Commenta