  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
    In inverno? La carica acs da me dura oltre 1 ora e mezza a volte 2 in base ai consumi e poi il pomeriggio avevo necessità del riscaldamento acceso.
    Adesso di sicuro, in inverno non lo so. Nel grafico non ho fatto caso alla data, non la leggo. Non hai parlato del periodo.

    Esattamente come lo calcoli questo COP che mostri?

    Non capisco perché con 12° in più di temperatura il COP aumenti di 0,

    Commenta


    • Io parlavo del grosso dei mesi invernali, adesso ho spostato l'orario

      per il resto che dici beh se non leggi leggi le date e dici che aumenta di 0 il cop con 12° in più....
      magari cambia pc/smarphone o altro strumento da cui stai leggendo
      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

      Commenta


      • Il calcolo del COP lo da la Nimbus o devi calcolarlo tu tramite delle sonde e tramite l'assorbimento e calcoli vari? L'immagine effettivamente è più grande di quello che appare nel forum.

        Commenta


        • Home Assistant con sonde e "wattmetro" e tutti i calcoli che servono
          E' REALE e non calcolato dalla pdc quindi comprende ventola e circolatore
          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

          Commenta


          • La portata dell'acqua come la stabilisci? Lui per ottenere un dato da mostrare come fa?

            Commenta


            • la portata in acs è fissa sulla Nimbus o almeno sul mio impianto
              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

              Commenta


              • come diceva il grande vasco rossi: "sono ancora qua...e già", alla ricerca di un preventivo aggiungo io. ariston niente...buderus 13500 + iva....templari sono in attesa...mitsubishi sono in attesa...lg forse vengono a vedere per farmi un preventivo...mi sa che il prossimo inverno mi conviene comprare un bancale di pellet in più e continuare ad inquinare :-)

                Commenta


                • alstom mi dispiace.... è davvero triste la situazione professionale italiana in questo settore....
                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                    .... è davvero triste la situazione professionale italiana in questo settore....
                    Caro max,....la mia situazione che come ben sai e da fare cadere le braccia., per gli amici del forum...riporto solo uno spunto della conversazione con il mio idraulico
                    1) quando gli ho parlato di volano termico ha cambiato colore di faccia......non sapeva effettivamente a cosa mi riferissi;
                    poi lui la butta li e dice "Guarda secondo me con quel "bestione" (LG 7Kw.....lui si riferisce alle dimensioni della macchina) in riscaldamento pagherai molto, ma molto di più di elettricità che di metano"........
                    2) secondo lui i componenti integrati nella pdc pompa, vaso di espansione, e scambiatore (a onor del vero erroneamente io li definiti componenti idronici/modulo idronico) ma se ne esce dicendo "ma quelli ti servono se vuoi fare acs!!!!!!
                    Alstom resisti non sei da solo.......
                    Riusciremo ad installare una PDC.....ai posteri l'ardua sentenza......

                    Commenta


                    • Rinnovo la domanda : se volessi far fare acs alla nimbus, posta in pieno sole, raggiunti i 35 gradi esterni non funzionerebbe piu'?
                      Grazie
                      Originariamente inviato da marbles04 Visualizza il messaggio
                      Ciao, leggendo su altri thread ho visto che c'è un limite di 35 gradi ambiente per funzionamento acs o riscaldamento, ho capito correttamente?

                      Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk

                      Commenta


                      • Staccatore, voglio sapere come va con i termi a freddo :-D a me hanno detto di non farlo, perchè si rovina la vernice :-/
                        Però potremmo inventare un nuovo metodo di raffrescamento se ci impegnamo :-D

                        Oggi ho aggiunto il tml da 300 alla mia nimbus, finalmente, e ho visualizzato un consumo minimo che ritengo + che assurdo: 370 watt
                        Perchè la pdc parte dal minimo per aumentare piano piano.

                        Praticamente c'erano un 25 gradi esterni, e riusciva a scaricarmi più di 11 kw sul puffer, con una portata in litri minuto spaventosa, e deltaT 5, consumando al massimo 2600watt mentre la mandata era a 53 gradi. Vi ricordo che il consumo massimo in inverno può raggiungere anche i 4000watt.

                        Praticamente max, finalmente ora capisco cosa significano nella pratica i tuoi cop ;-) secondo me si può arrivare anche a cop 6/7 in determinati orari.
                        E se ci aggiungiamo che era tutto fotovoltaico...allora si che si può dire che l'acqua è gratis.

                        Se penso che la mia vaillant invece parte per fare acs alla massima potenza, e neanche in periodi come questi mi supera cop 3, e consuma sempre i suoi maledetti 3900 watt, mi viene solo da prendere una mazza e distruggerla!

                        ps: per chi ha intenzione di acquistarla, sappiate che dal 1 giugno sono aumentati i prezzi di tutte le nimbus, quindi piano piano anche i vari siti adegueranno i prezzi.

                        Commenta


                        • Giusto per non sparare numeri a caso.
                          Quando ho controllato tutti i dati contemporaneamente, stava consumando 2000watt, e mandava 34 litri al minuto con deltaT5, con una mandata di 48 gradi.
                          12 kw, consumandone 2. Cop 6 con mandata 48 gradi...

                          ...come un nuos insomma direi

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da marbles04 Visualizza il messaggio
                            Rinnovo la domanda : se volessi far fare acs alla nimbus, posta in pieno sole, raggiunti i 35 gradi esterni non funzionerebbe piu'?
                            Grazie
                            Quindi neppure in raffrescamento funzionerebbe? In pieno sole credo che non la abbia nessuno. Dove lo hai letto esattamente?
                            Impianto da 4kwp 16 moduli Amerisolar Poly da 250w;
                            Inverter Aurora Power One 4.2 outd;
                            Tilt 27° - Azimuth +40°
                            Mendicino (COSENZA)

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da marbles04 Visualizza il messaggio
                              Rinnovo la domanda : se volessi far fare acs alla nimbus, posta in pieno sole, raggiunti i 35 gradi esterni non funzionerebbe piu'?
                              Grazie
                              Potrebbe da specifiche sono massimo +35°
                              Ma deve fare per forza acs alle 2 del pomeriggio? Basta farla fare in un altro momento.....

                              PS credo che quest'anno avremo modo di testarle
                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                              Commenta


                              • Ma no ragazzi, quelle sono "garanzie", dati di test.
                                C'è un video, che mi ha segnalato un amico, dove c'è un condizionatore lg deluxe che fa freddo in modo costante con 65 gradi esterni, secondo voi è garantito fino a 65? ovviamente no.

                                Se va in blocco, in modalità caldo, con il caldo, è perchè non riesce a gestire il range di frequenza talmente bassa che gli servirebbe per stare accesa anche modulando al massimo.
                                Il fatto che oggi la mia era alla massima potenza esprimibile con così pochi hz, dovrebbe farvelo capire.

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                  ps: per chi ha intenzione di acquistarla, sappiate che dal 1 giugno sono aumentati i prezzi di tutte le nimbus, quindi piano piano anche i vari siti adegueranno i prezzi.
                                  ......e mi sembra più che "giusto" proprio adesso che aspetto vari preventivi.....infatti un idraulico mi ha proposto la nimbus 50m a € 3040,00..... con componenti e manodopera da valutare previo sopralluogo....

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                    ...ps: per chi ha intenzione di acquistarla, sappiate che dal 1 giugno sono aumentati i prezzi di tutte le nimbus, quindi piano piano anche i vari siti adegueranno i prezzi.

                                    Porc..... paletta!
                                    Proprio ora che posso fare i lavori, e che diavolo di fortuna...

                                    Cmq la mia abitazione è di circa 100 metri quadri, costruita negli anni 70, nessun cappotto ne isolamento, ho solo le finestre/balconi in PVC.
                                    Zona climatica D, gradi giorno 1.700, attualmente uso Pellet per riscaldare casa con termosifoni in ghisa ed il GPL per fare ACS e cucinare.
                                    Mesi fa fnucera mi consigliò di sostituire il tutto con una Nimbus M50, un "pit" (dico bene? perdonate la mia ignoranza) per accumulare ACS e riscaldare con la PDC senza sostituire i termosifoni che ho.
                                    Ora, dopo 7 mesi, la mia domanda è: c'è qualche nuovo modello di PDC? è disponibile qualche altra soluzione per la mia situazione?
                                    Grazie mille in anticipo a tutti!

                                    PS: Ho montato pochi mesi fa un impianto FV da 5,88 kWp

                                    Commenta


                                    • Su 100mq credo che la 50M al 99% possa farcela. Modelli nuovi no la Nimbus è uscita un anno fa.
                                      Sarebbe utile sapere il consumo annuale di pellet attuale e le temperature minime in inverno
                                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                      Commenta


                                      • Eh ià, che non vi perdete certo per 50 o 100 euro su una spesa del genere :-D
                                        Il problema non è per voi, è per loro, che rompono le p ogni 3 mesi con aumenti e ci perdono di credibilità.
                                        Comunque Lu, ricordati che l'idraulico se te la vende lui stesso, ti ci applica l'iva al 10%, anche per quello mantiene il prezzo basso. peccato che non potrebbe farlo sull'intero valore della macchina, che lo fanno tutti, e il problema non è tuo.

                                        Commenta


                                        • Ragazzi. Da ieri pomeriggio elco aerotop split 09 funzionante.

                                          Ora devo solo capire come settare il tutto al meglio....

                                          Ho già una domanda. Ma per settare il set point piu alto in sanitario quando c'è Eccedenza da ftv devo prendere qualche accessorio a parte o cosa? Non l'ho capito.

                                          Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                            Su 100mq credo che la 50M al 99% possa farcela. Modelli nuovi no la Nimbus è uscita un anno fa.
                                            Sarebbe utile sapere il consumo annuale di pellet attuale e le temperature minime in inverno
                                            Ciao max.c, ti dico subito:
                                            1)Quest'anno ho consumato 80 sacchi di pellet, usando una melinda idro collegata su termo in ghisa.
                                            Inoltre segnalo che ho un uso anomalo della stufa in quanto non essendoci nessuno a casa fino alle 16:00 non la accendiamo mai prima di quell'orario e la spegniamo circa alle 21:00 altrimenti di notte mia mamma soffre il caldo (è strano lo sò ma non posso fare altrimenti per ora). Così facendo però arrivo max a 19/20° interni nei mesi meno rigidi e a 17/18 in quelli più freddi.
                                            2)Le temperature minime invernali dalle mie parti raramente scendono di notte/mattina sotto lo 0°, quest'inverno è stato rigido e diciamo che per circa 2 settimane di notte siamo scesi sotto. Di giorno invece da un minimo di 4/5° a circa 9/10°.
                                            Se mi dite un sito attendibile faccio una ricerca del mio comune e posto gli screen se può servire.
                                            Grazie

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                              Eh ià, che non vi perdete certo per 50 o 100 euro su una spesa del genere :-D
                                              Il problema non è per voi, è per loro, che rompono le p ogni 3 mesi con aumenti e ci perdono di credibilità.
                                              ah beh se è "solo" 50 euro :-D
                                              comunque a brevissimo dovrò fare il tutto, la mia caldaia gpl mi ha consumato in circa 6 mesi 500€ per ACS (siamo in 4) e cucinare...no comment!

                                              Commenta


                                              • America, devi collegare un cavo all'entrata SG READY dell'unità interna.
                                                Cavo che ovviamente deve arrivare da qualche apparecchio che vada a indicare al sovraproduzione.
                                                Non servono accessori della pdc.

                                                Commenta


                                                • Ora è chiaro. Se non erro il mio inverter FTV ha già questa funzione integrata.

                                                  Grazie.

                                                  Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                                                  Commenta


                                                  • Dovrebbe averla.
                                                    Comunque è una funzione ridotta perchè comunque permette di fare ciò solo in modalità ACS. E' solo buona in sostituzione del solare termico praticamente.

                                                    Anche se io sono dell'idea che piuttosto che sprecare l'energia portando l'accumulo a una temperatura che poi si disperderà solamente, senza che venga usata, sia meglio cedere alla rete l'energia e prendersi lo scambio sul posto.

                                                    Commenta


                                                    • In effetti il tuo ragionamento fila dritto. Avrebbe senso forse aumentarla tipo verso sera quando rientriamo tutti e le docce sono come minimo tre o quattro

                                                      Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

                                                      Commenta


                                                      • Beh, forse si, ma non so se è gestibile tramite orari. Dovresti mettere il filtro SG tra l'inverter e la pompa a quel punto, che vada a scegliere gli orari in cui inoltrare il segnale.
                                                        A tal uopo potresti andare a inserire un cronotermostato con contatto pulito, che vada a annullare il segnale nelle ora in cui non ti interessa fare ciò.
                                                        Comunque è una spesa che potrebbe aggirarsi intorno alle 100 euro tra cronotermostato, cavi, e lavoro.
                                                        Non so neanche se e in quanto sia ammortizzabile.

                                                        Commenta


                                                        • Alla fine non conviene

                                                          Commenta


                                                          • Secondo me no, più che non conviene, direi "non ne vale la pena", che è un concetto un pò diverso.
                                                            E io sono un pò fissato su alcuni concetti, che ho iniziato a apprezzare davvero solo quando sono entrato in questo mondo, che sono essenzialmente:
                                                            1) prima di tutto il comfort
                                                            2) dimenticarsi se non per passione di avere gli impianti e della loro gestione il più possibile
                                                            3) avere impianti semplici e comprensibili anche a gente che non ne mastica
                                                            Dunque ogni cosa che va contro questi 3 principi, anche se va risparmiare qualche decina di euro, io la considero inutile, nel senso che non ne vale la pena appunto.

                                                            D'altronde se risparmio il 50 o il 55 % rispetto a prima non è che mi cambierà la vita, e il giorno che ho deciso di stravolgere tutto da me, io ero disposto anche a spendere di più, pur di eliminare il gas...e questo non posso dimenticarlo ;-)

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da il_vate Visualizza il messaggio
                                                              Ciao max.c, ti dico subito:
                                                              1)Quest'anno ho consumato 80 sacchi di pellet, usando una melinda idro collegata su termo in ghisa.
                                                              Inoltre segnalo che ho un uso anomalo della stufa in quanto non essendoci nessuno a casa fino alle 16:00 non la accendiamo mai prima di quell'orario e la spegniamo circa alle 21:00 altrimenti di notte mia mamma soffre il caldo (è strano lo sò ma non posso fare altrimenti per ora). Così facendo però arrivo max a 19/20° interni nei mesi meno rigidi e a 17/18 in quelli più freddi.
                                                              2)Le temperature minime invernali dalle mie parti raramente scendono di notte/mattina sotto lo 0°, quest'inverno è stato rigido e diciamo che per circa 2 settimane di notte siamo scesi sotto. Di giorno invece da un minimo di 4/5° a circa 9/10°.
                                                              Con questi presupposti metti una 50M e non ci pensare più, la notte programmi una temperatura più bassa e via.
                                                              Ricordati che la pdc anche se la lasci h24 accesa comunque vai a spendere meno del pellet.
                                                              Inoltre NON avrai più quella sensazione di caldo soffocante che fa una idrostufa a pellet che lavora a 60° magari.
                                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                              Commenta