  • se installi in verticale:
    entri dal basso con il ritorno impianto, ed esci dall' alto verso il ritorno alla pdc.
    un collegamento in serie.

    se riesce a formarsi un minimo di stratificazione, riesci a tener acceso il compressore per un tempo maggiore.

    se non ancora presente, adotta un defangatore: quella è una bombola di acciaio nero...

    Commenta


    • Si secondo me è studiato per essere montato in verticale(pensile)..
      Ma che fa da separatore idraulico a me che lo devo usare come accumulo inerziale non mi deve interessare giusto??
      Informerò l'installatore dei tuoi consigli..
      25 0 50 lt in base a cosa se decide?

      Commenta


      • per come lo colleghi è un inerziale, non un separatore.

        il volume minimo Totale, ovvero comprensivo dell acqua di impianto, è un requisito proprio di ogni pdc, in generale dettato dalla potenza della stessa. è scritto nei manuali di installazione.

        serve a garantire un numero congruo di avviamenti orari, nonche la capacità di sbrinamento senza cagionare il blocco della macchina.

        Commenta


        • Gaetans, antonio è stato + che preciso.
          Solo una domanda extra prima che lo ordini: devi montarlo all'esterno o all'interno? prenderà acqua o umidità per caso?

          Commenta


          • Salve a tutti, ho deciso di installare un sistema a pompa di calore per la casa in nuova costruzione, la pompa di calore che vorrei scegliere è Ariston Nimbus quella che produce anche acqua calda sanitaria, ma ho visto che ci sono diverse taglie, visto che la casa non è molto grande (80 mq) che taglia consigliate? Poi dovrò comprare 4 fancoil giusto? O vanno bene anche i classici termosifoni? Il tutto verrà alimentato anche da 6kw di fotovoltaico, grazie a chi mi saprà consigliare qualcosa...

            Commenta


            • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
              Gaetans, antonio è stato + che preciso.
              Solo una domanda extra prima che lo ordini: devi montarlo all'esterno o all'interno? prenderà acqua o umidità per caso?
              Allora l'idraulico mi aveva consigliato quello della ariston orizzontale da mettere sotto la pdc esterno ma costa una follia..
              Questo cordivari lo faccio installare all'interno nel sottoscala..cmq è coibentato secondo me può stare anche fuori..

              Commenta


              • Fuori o dentro non è per la coibentazione, è per il tipo di rivestimento esterno che hanno.

                Fresh, sei un pò all'anno zero, diciamo che se hai solo l'idea e niente più, per iniziare va bene.
                Come taglia, dipende tutto da ke casa è. Perkè potrebbe essere che la più piccola delle ariston si dimostro enormemente sovradimensionata.

                Commenta


                • Nella descrizione del prodotto dice rivestimento in pvc quindi credo che sia anche per esterno..
                  Poi cercando in internet cordivari credo sia uno dei migliori marchi per accumuli puffer ecc..

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                    Fuori o dentro non è per la coibentazione, è per il tipo di rivestimento esterno che hanno.

                    Fresh, sei un pò all'anno zero, diciamo che se hai solo l'idea e niente più, per iniziare va bene.
                    Come taglia, dipende tutto da ke casa è. Perkè potrebbe essere che la più piccola delle ariston si dimostro enormemente sovradimensionata.
                    La casa è in provincia di Roma zona climatica D, ottimo isolamento, però niente pavimento radiante....ma posso scegliere o fancoil o termosifoni

                    Commenta


                    • Fresh in provincia di Roma su 80mq ben isolati direi che è più che sovradimensionata, ovviamente servirebbero i calcoli del termotecnico per essere sicuri ma a naso questo è.
                      Una domanda visto che parli di fancoil ma a questo punto un sistema aria/aria multisplit???
                      Lo hai valutato?
                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                        Fresh in provincia di Roma su 80mq ben isolati direi che è più che sovradimensionata, ovviamente servirebbero i calcoli del termotecnico per essere sicuri ma a naso questo è.
                        Una domanda visto che parli di fancoil ma a questo punto un sistema aria/aria multisplit???
                        Lo hai valutato?
                        Avevo valutato un trial... E mi lascierei una caldaia a condensazione per i termosifoni, visto che per acqua calda avevo intenzione di mettere un solare termico, il mio ingegnere non mi ha parlato di nessun termotecnico, mi dovrò informare se ha preparato una bozza di impianto lui allora

                        Commenta


                        • Mamma mia fotovoltaico da 6kw!!!.... Solare termico... Caldaia e trial split
                          Il tutto su 80mq!!!!!!!
                          Ma chi è questo assassino????
                          Dove sei a Roma che passo a trovarti (sono di Roma sud) e gli tiro 2 schiaffi a questo ingegnere?
                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                            Mamma mia fotovoltaico da 6kw!!!.... Solare termico... Caldaia e trial split
                            Il tutto su 80mq!!!!!!!
                            Ma chi è questo assassino????
                            Dove sei a Roma che passo a trovarti (sono di Roma sud) e gli tiro 2 schiaffi a questo ingegnere?
                            No purtroppo ho fatto tutto io ahahah, perché sul progetto non c è la minima traccia di impiantistica, avevo pensato ad un 6 kw per via della pdc a questo punto penso basti un 3 kw

                            Commenta


                            • Il tuo che hai in firma lo hai progettato da solo max?

                              Commenta


                              • Chi è causa del suo mal pianga se stesso :P
                                Riparti da zero

                                La base per me fotovoltaico, multisplit e pdc per acs, stop

                                Fotovoltaico dimensionato in base al fabbisogno termico della casa per riscaldamento raffrescamento e acs.
                                E ti semplifichi la vita
                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                  Chi è causa del suo mal pianga se stesso :P
                                  Riparti da zero

                                  La base per me fotovoltaico, multisplit e pdc per acs, stop

                                  Fotovoltaico dimensionato in base al fabbisogno termico della casa per riscaldamento raffrescamento e acs.
                                  E ti semplifichi la vita
                                  Ok, però il gas non lo posso eliminare perché alla mia compagna non piace l induzione...

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da Fresh Visualizza il messaggio
                                    Il tuo che hai in firma lo hai progettato da solo max?
                                    Si ma diciamo che non sono un utente "normale" in tutti i sensi :P

                                    Originariamente inviato da Fresh Visualizza il messaggio
                                    Ok, però il gas non lo posso eliminare perché alla mia compagna non piace l induzione...
                                    E perché?
                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                      Si ma diciamo che non sono un utente "normale" in tutti i sensi :P



                                      E perché?
                                      È lo vorrei sapere pure io ahahah, mo vedo se riesco a fargli cambiare idea, sennò mi dovrò far studiare una soluzione ad hoc, o implementare un termocamino

                                      Commenta


                                      • Cioè non gli piace senza mai averlo provato????
                                        Poi dopo non potrà più farne a meno... Pensa solo ai timer dedicati ad ogni piastra... Una ****ta pazzesca
                                        Mia moglie ora non può più farne a meno!

                                        Un termocamino... Prendi per i fondelli vero?
                                        Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                        Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                          Cioè non gli piace senza mai averlo provato????
                                          Poi dopo non potrà più farne a meno... Pensa solo ai timer dedicati ad ogni piastra... Una ****ta pazzesca
                                          Mia moglie ora non può più farne a meno!

                                          Un termocamino... Prendi per i fondelli vero?
                                          No ti giuro.... Perché inizialmente avevo pensato termocamino e solare termico, e caldaia solo di supporto praticamente quasi sempre spenta.... Poi con la pdc sono andato un po' in confusione

                                          Commenta


                                          • Bene dimentica questa roba del dopoguerra e torna nel 2019
                                            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                              Bene dimentica questa roba del dopoguerra e torna nel 2019
                                              Ma non esiste un impianto in pdc tipo canalizzato a bocchette??

                                              Commenta


                                              • Si certo ma poi dovremmo parlare anche di vmc... Ricordati che siamo sempre nel 2019....
                                                Ma se apri una discussione sulla tua casa e chiedi consigli? Secondo me è la miglior cosa così ti possiamo aiutare a scegliere.
                                                Inoltre ti anticipo che se vuoi fare una cosa come si deve servono i calcoli del fabbisogno termico dell'appartamento....
                                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                  Si certo ma poi dovremmo parlare anche di vmc... Ricordati che siamo sempre nel 2019....
                                                  Ma se apri una discussione sulla tua casa e chiedi consigli? Secondo me è la miglior cosa così ti possiamo aiutare a scegliere.
                                                  Inoltre ti anticipo che se vuoi fare una cosa come si deve servono i calcoli del fabbisogno termico dell'appartamento....
                                                  E si, ma infatti sto proprio senza dati alla mano, mi conviene aprirla appena ho qualche dato in piu, grazie cmq per i consigli

                                                  Commenta


                                                  • Molla i termocamini e o caldaie a pellet io sto per passare alla pdc ( tra ricerche di pellet a costi bassi difficili da trovare sotto i 4.50 a sacco mettere a posto i sacchi e non sono 10 ma 300, portarli in sala termica caricare la caldaia, pulire caldaia canna fumaria ecc ecc ecc ne esci pazzo sopratutto se non hai tempo e poi diciamocela tutta inquinano un bordello) se non erro si c’è l impianto canalizzato con pdc comunque affidati a max che è di Roma come te e vai sul sicuro !
                                                    FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                                                    caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

                                                    Commenta


                                                    • Cordivari è la migliore marca, solo perchè è quella che trovi + facilmente online? ma non credo proprio...le marche migliori in questo settore, online non le trovi proprio.

                                                      Fresh, multisplit (o mono) a incasso, stanza per stanza, e non ti incasini come faresti con un canalizzato.
                                                      Con 4 unità, è unitile andare a trovare soluzioni complicate.
                                                      In realtà se la casa è coibentata come dici, la soluzione per te non sarebbe forse neanche di questo tipo, ma bensì la soluzione ideale sarebbe una miniUTA, o più volgarmente una VMC centralizzata con la batteria in serie e motocondensante esterna.
                                                      Però c'è la reale necessità in questi casi di avere un calcolo del fabbisogno preciso, fatto come si deve, perchè non si può arrotondare ad muzzum come si farebbe sulle potenze maggiori.
                                                      In casi simili, conta se è 3 o 5 kw la potenza richiesta, per capire su che macchina andare.
                                                      Apri una discussione come dice max, e metti una piantina della casa, e specifica un pò tutto sulle tamponature, etc...!

                                                      Commenta


                                                      • Ciao

                                                        gentilmente qualcuno riesce a condividere le tabelle cop della 70M NET?

                                                        Grazie!

                                                        Commenta


                                                        • Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017

                                                          Commenta


                                                          • Ho visto le tabelle ma non c’è congruenza con i dati riportati nel sito ufficiale. Come vedi dagli allegati i valori a A-7/W35 non posso essere giusti. Qualche spiegazione?Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   EE52CA2F-DBA7-47DC-8B6A-C44D8D145612.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 116.6 KB 
ID: 1970834
                                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   4DD13A09-44BF-4790-9D59-D6CB4C4CADED.png 
Visite: 1 
Dimensione: 317.8 KB 
ID: 1970835
                                                            File allegati

                                                            Commenta


                                                            • Non li sai leggere, non è che non ci sia congruenza.
                                                              Se leggi attentamente c'è scritto MIN, MAX, e NOMINALE.
                                                              Se ti leggi le prime pagine di questa discussione, troverai tante informazioni su queste differenze e sul (non)significato di nominale.
                                                              Fai riferimento al dato in MAX se vuoi sapere di cosa stai parlando comunque ;-)