PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggiose possibile avere inormazioni sulla installazione di un ventilconvettore in una stanza di circa 40 mq. Ci sono in commercio ventilconvettori che funzionano a bassa temperatura come la temperatura dell'acqua di una pompa di calore? Grazie.
Commenta
-
Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggioformula1. Grazie.
Per il riscaldamento può funzionare anche alla bassa temperatura del radiante a pavimento, o servono almeno 40°C . Come mando 2 temperature diverse.
Commenta
-
al radiante ''solitamente'' si manda Temp dai 26 ai 32... i FC non partono a quelle temperature
Devi quindi vedere a che temp. partono i FC che pensi di mettereWinter is coming ...
PdC Daikin Altherma 3 ERLA11DV3 Integrated 230L
https://monitoringpublic.solaredge.c...006#/dashboard
Commenta
-
PDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
Commenta
-
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioal radiante ''solitamente'' si manda Temp dai 26 ai 32... i FC non partono a quelle temperature
Devi quindi vedere a che temp. partono i FC che pensi di mettere
Commenta
-
Allora io a casa mia ho la ariston nimbus 50m che scalda una superficie di 115mq! L impianto di riscaldamento e composto da 5 termosifoni e in una stanza di circa 30mq (stanza a nord/ovest) un fancoil che parte a 35gradi riscalda perfettamente la stanza a velocita 1 unica accortezza fatta e stata quella di metterlo piu grande anche se di poco, infatti invece del galletti estro f3l misi il galletti estro f4l! Comunque se non erro ci sono gli innova che partono a 30 gradi !FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150
Commenta
-
buona giornata a tutti.
ieri vedo sullo Shelly consumi "strani" allora vado a vedere le impostazioni nel menu installatore, e le trovo tutte sballate rispetto a quanto avevo inserito.
Vi capita anche a voi ogni tanto? (a me in quasi 3 anni sarà successo 4/5 volte)LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
Commenta
-
luio a mè era capitato quando avevo messo a off lo switch presenza termostato siccome cambiavano alcune voci di menu i dati impostati era cambiati non so se su defoult ma se tu dici che te li trovi cambiati spesso la cosa non saprei come giustificarla
Commenta
-
Probabilmente non è questa la discussione appropriata.
Dovremmo indicare al governp, all'ENEL, al GSE o a chiunque ci possa dare una mano che, per il Fotovoltaico, per lo scambio sul posto o eventualmente ...., che il conguaglio avvenga almeno giornalmente e non minuto per minuto o meno, . inquesto modo si potrà evitare l'uso delle batterie di accumulo , con un notevole risparmio per l'utente.
Commenta
-
Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggioProbabilmente non è questa la discussione appropriata.
Dovremmo indicare al governp, all'ENEL, al GSE o a chiunque ci possa dare una mano che, per il Fotovoltaico, per lo scambio sul posto o eventualmente ...., che il conguaglio avvenga almeno giornalmente e non minuto per minuto o meno, . inquesto modo si potrà evitare l'uso delle batterie di accumulo , con un notevole risparmio per l'utente.
Al gestore, "raccogliere" corrente prodotta da tanti piccoli impiantini costa. Non è gratis. In questi anni stanno spendendo milioni su milioni per regolare la rete elettrica e ammodernarla. Ridarti poi corrente prodotta con fonti più costose "conguagliando" ha i suoi limiti economici.
Le batterie le devi mettere se economicamente convengono a te. Per ora, tranne che con il 110 (perchè paga pantalone) economicamente, spesso non convengono.
Commenta
-
Originariamente inviato da eliopei Visualizza il messaggio
- Mi piace 1
Commenta
-
oltre al suo tastino sul pannellino ,se avevi app potevi accenderla anche da app, oppure puoi programmare l'accensione e lo spegnimento ACS magari gli fai fare ACS quando ce il sole se hai fotovoltaico ,dal menu principale con le freccette orizzontali scorri finche non vedi un icona col calendario selezioni da li puoi impostare orario accensione e spegnimento ACS per ottimizzare la produzione
Commenta
-
Originariamente inviato da c.saraceno Visualizza il messaggioBuongiorno,
Vi do qualche info di come modula la nuova 9kw, sono in Sicilia, casa no coibentata, fancoil:
Non male direi, considerate che prima avevo una airmec hmi160 che sotto i 1,2kw non andava.
Commenta
-
Ragazzi, avrei bisogno dell'aiuto di qualcuno di voi, mi sono reso conto di non avere il libretto di impianto per la climatizzazione della mia Therma 9kw, il tecnico aimé è incapace e la CILA devo ancora chiuderla quindi dovrei procedere quanto prima... personalmente mi sento abbandonato a me stesso, sia per come è stato fatto e gestito l'impianto sia dal supporto ricevuto dal CAT al primo avvio l'anno scorso.
Qualcuno può condividere (anche in privato) la compilazione del libretto gentilmente? Sarebbe tanto tanto tempo risparmiato
Commenta
-
Buonasera a tutti,
qualche anima pia mi può aiutare nella comprensione di queste due voci del pannello di controllo in modalità installatore?
(ho provato a inserire i link direttamente come immagini, ma non ci sono riuscito, scusate)
Purtroppo il manuale d'installazione non è molto chiaro, almeno per me, e chi mi ha installato l'impianto ne sa quanto il gatto del vicino!
Se io imposto una sola accensione Acs al giorno, durante le ore di sole, mi serve impostare la voce acqua off? Ed il ritardo caldo bost, incide in qualche modo visto che la Therma non comanda un riscaldatore elettrico?
Per le impostazioni della pompa, sia in riscaldamento che in raffreddamento, quali sono le impostazioni migliori per far durare a lungo la pompa? Anche qui, il manuale non dice molto, e nell'immagine di esempio riporta 2 minuti in on ed 1 in off, non è poco?
Commenta
-
Originariamente inviato da FulvioP Visualizza il messaggioBuonasera a tutti,
qualche anima pia mi può aiutare nella comprensione di queste due voci del pannello di controllo in modalità installatore?
(ho provato a inserire i link direttamente come immagini, ma non ci sono riuscito, scusate)
Purtroppo il manuale d'installazione non è molto chiaro, almeno per me, e chi mi ha installato l'impianto ne sa quanto il gatto del vicino!
Se io imposto una sola accensione Acs al giorno, durante le ore di sole, mi serve impostare la voce acqua off? Ed il ritardo caldo bost, incide in qualche modo visto che la Therma non comanda un riscaldatore elettrico?
Per le impostazioni della pompa, sia in riscaldamento che in raffreddamento, quali sono le impostazioni migliori per far durare a lungo la pompa? Anche qui, il manuale non dice molto, e nell'immagine di esempio riporta 2 minuti in on ed 1 in off, non è poco?
il secondo parametro è il tempo di funzionamento del circolatore quando la pompa di calore è in standby, nel tuo caso partirà per 14 minuti e starà fermo per 7.Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Commenta
-
Scusate una domanda,come faccio ad abilitare il raffrescamento...chi mi aveva avviato l'impianto non lo aveva fatto...ed ora serve!PDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
Commenta
-
Originariamente inviato da Ferdy_pdc Visualizza il messaggio
a me pare che l'hai spento...premi il tasto di avvio nella schermata della penultima immagine dove si vede il doccino e sotto la linea orizzontale.PDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
Commenta
-
Originariamente inviato da eliopei Visualizza il messaggioScusate una domanda,come faccio ad abilitare il raffrescamento...chi mi aveva avviato l'impianto non lo aveva fatto...ed ora serve!
PDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
Commenta
-
per abilitare il raffreddamento bisogna leggere il manuale ad ogni modo interruttore 2
switc 4
per la temperatura raffreddamento di defoult scende fino ai 18 gradi se vuoi scendere di piu
devi entrare nel Menu installatore, clicchi menu, vai sulla rotellina e tieni premuto freccia in alto, chiede la password che è il numero del firmware, a questo punto Vai nel menu 13 “temp stop acqua durante raffreddamento” seleziona FCU usare, questo abilita la modalita’ fancoil permettendo di scendere con la mandata acqua fredda
Commenta
-
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggioper abilitare il raffreddamento bisogna leggere il manuale ad ogni modo interruttore 2
switc 4
per la temperatura raffreddamento di defoult scende fino ai 18 gradi se vuoi scendere di piu
devi entrare nel Menu installatore, clicchi menu, vai sulla rotellina e tieni premuto freccia in alto, chiede la password che è il numero del firmware, a questo punto Vai nel menu 13 “temp stop acqua durante raffreddamento” seleziona FCU usare, questo abilita la modalita’ fancoil permettendo di scendere con la mandata acqua fredda
PDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
Commenta
-
-
Ho capito dove mi perdevo,sul manuale la mia PCB è quella a pagina 148 ma il disegno è ruotato di 90° rispetto alla sua posizione effettiva ...ho abilitato lo switch 4 ma comunque non vedo la possibilità di fare raffrescamento,sulla pagina principale vedo solo riscaldamento e automatico ... Se nel menù installatore vado a vedere temperatura automatica stagionale c'è solo riscaldamento,se provo a cambiare mi dà non riesco a trovare la voce....aiuto! ....ho provato a mettere la temperatura a 20° ma naturalmente essendo in riscaldamento lei non parte perché la temperatura è già oltrePDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
Commenta
-
Ho trovato il problema,condivido se può servire a qualcuno...avevo lo switch 8 a on ,una volta messo ad off il raffrescamento funziona ... ringrazio gli utenti di un forum olandese sulla nostra PDCPDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
Commenta