  • ..... prego, sai che è un piacere!

    Messa così pare di si. Basta una valvola di non ritorno tipo europa, qualche volta anche una semplice clapet (meno rumorosa).

    Commenta


    • Quindi l'elettrovalvola è sprecata! Dici che la chiusura della valvola di non ritorno è già sufficiente?

      Commenta


      • ... spetta che non ricordo tutto!

        In generale se il circuito in oggetto è gestito dal solito cronotermostato + circolatore non servono altri meccanismi di "controllo" tipo elettrovalvole.

        Invece se un circolatore serve piu' zone, è ovvio che servono delle elettrovalvole o valvole motorizzate comandate dal termostato di turno.

        In caso di circolazioni parassite basta una vnr o un sifone termico.

        Commenta


        • No, non ci sono zone, il collettore dell'appartamento dei miei è collegato direttamente al puffer con il circolatore comandato dal cronotermostato, come anche il mio appartamento, solo che il mio aveva già un elttrovalvola sul collettore e l'ho collegata quindi al mio appartamento non ci potrà essere nessuna circolazione se il termostato è su off

          Commenta


          • Allora ti basta una vnr.!

            Commenta


            • Ok!Grazie!!!!ora sto coibentando anche il locale tecnico!Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_4444.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 585.9 KB 
ID: 1962969

              Commenta


              • Anche questo sembra un particolare, ma negli anni i kWh risparmiati con un ottimo isolamento del sistema diventano moltissimi!

                Ottimo.

                Commenta


                • Allora ho controllato la circolazione parassita: sembra proprio che arriva dalla mandata il calore... se gli monto la valvola di non ritorno ovviamente la direzione sarà quella della mandata... il
                  mio dubbio è: se il calore arriva dalla mandata come fa la valvola di non ritorno a bloccarlo??

                  Commenta


                  • basta la piccola forza che applica la valvola per bloccarlo
                    se non basta, se ne montano due
                    oppure si fa un sifone
                    riscaldamento a biomassa e PDC
                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                    Commenta


                    • ... qualche volta è sufficiente anche una semplice vnr di tipo clapet che ha il pregio di non aumentare molto la prevalenza del circuito e non vibra come la europa. Va provato se basta!

                      Commenta


                      • Grazie ragazzi! Proverò e vi farò sapere!

                        Commenta


                        • Buonasera a tutti, vorrei chiedere un'informazione da chi ne sa, sicuramente, più di me. Ho una caldaia afiamma rovescia a legna e ho messo all'uscita dell'acqua calda, in alto, per il riscaldamento due circolatori; uno fornisce acqua calda ai termosifoni, l'altro si collega direttamente alritorno dell'acqua proveniente dal riscaldamento (ritorno), in funzione anticondensa. La mandata di acqua calda ai riscaldamenti è a 50°, cioè raggiunti questi gradi, scatta la pompa sia del riscaldamento che quella dell'anticondensa. La ventola smette di funzionare appena raggiunti i 65°. La canna fumaria non è coibentata e sarà alta circa 2 mt. La mia domanda è: ho messo una seconda pompa in funzione anticondensa, ma, in questi giorni che la temperatura esterna è scesa terribilmente, ho notato molta condensa rispetto a prima che non avevo la seconda pompa "anticondensa". Perchè? Grazieper le risposte.

                          Commenta


                          • doc1982, e il puffer?
                            oltre a tutti gli altri innumerevoli errori che hai descritto...... (una miriade)
                            mi dispiace per te, ma hai veramente un'impianto che fa rabbrividire...... anche solo a sentirlo descrivere.....
                            riscaldamento a biomassa e PDC
                            Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                            Commenta


                            • Senza offesa, ma....niente anticondensa seria, niente puffer e canna fumaria da 2 mt .....ma chi ti ha fatto l'impianto, il macellaio?

                              Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
                              Quot homines tot sententiae

                              Commenta


                              • Grazie Daniel per la risposta. Che cosa mi consiglidi fare allora? Qual è la tua proposta per migliorare l'esistente?

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da doc1812 Visualizza il messaggio
                                  ...in questi giorni che la temperatura esterna è scesa terribilmente, ho notato molta condensa rispetto a prima che non avevo la seconda pompa "anticondensa". Perchè? Grazieper le risposte.
                                  Il perchè l'hai già individuato da solo!

                                  Fa molto freddo, quindi il ritorno dai termosifoni è troppo basso e nonostante il circolatore anticondensa la caldaia non riesce ad andare in T.

                                  Andrebbe visto lo schema che hai utilizzato (un tempo si faceva in questo modo, ora ci sono altri sistemi piu' "precisi") e se hai previsto delle valvole che ti permettono di parzializzare i flussi, in modo che come ora, puoi aumentare il flusso del bypass a scapito del ritorno dall' impianto dei termosifoni.

                                  In questo modo anche se il ritorno dal riscaldamento è piu' freddo, la qnatità di acqua che arriva dal bypoass anticondensa farò in modo di aumentare la T di ritorno in caldaia.

                                  Direi che in periodi come questi il ritorno in caldaia deve stare minimo sopra i 60 gradi, e al piu' presto ti consiglio di "modernizzare" l' impianto con utilizzo di un sistema anticondensa piu' moderno!

                                  P.S.: prova a velocizzare il circolatore anticondensa e diminuire la potenzxa di quello versoi termosifoni.

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da doc1812 Visualizza il messaggio
                                    Grazie Daniel per la risposta. Che cosa mi consiglidi fare allora? Qual è la tua proposta per migliorare l'esistente?
                                    riesci a fare un disegno, anche a penna, e postarlo ?
                                    di dove sei ?
                                    riscaldamento a biomassa e PDC
                                    Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                    Commenta


                                    • Ciao, la pompa che ritorna verso la caldaia è stata collegata secondo uno schema specifico.......se fosse così è lo stesso schema che si trova sul libretto della mia caldaia, che grazie a questo forum ho modificato con un anticondensa......

                                      Commenta


                                      • ma manca puffer (caldaia a legna fiamma inversa), la gestione delle T° è completamente errata, manca la canna fumaria adeguata, ecc ecc.....
                                        riscaldamento a biomassa e PDC
                                        Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG

                                        Commenta


                                        • Grazie Scresan proverò a velocizzare il circolatore che funge da anticondensa e diminuire quello dei termosifoni. Che ne pensi se diminuisco la mandata ai termosifoni a 45°. Questo, ovviamente, all'inizio, poi la alzo almeno a 50°.

                                          Commenta


                                          • Ciao Fabrizio, la pompa anticondensa è collegata all'uscita dell'acqua calda della caldaia,in alto per intenderci, poi si scende per circa 80/100 cm e si collega al ritorno dei termosifoni; in mezzo c'è la pompa. Credo che l'Arca usi un sistema anticondensa, più o meno, uguale, in quanto ha un circolatore che miscela l'acqua all'interno della caldaia.

                                            Commenta


                                            • In che senso la gestione delle temperature è errata? Cosa intendi?

                                              Commenta


                                              • Ok, è proprio lo schema utilizzato dalla mia caldaia, ti consiglio appena puoi ovviamente di mettere un anticondensa al posto di quel circolatore. Anche io avevo lo stesso identico sistema ma non è mai stato un granché funzionante.
                                                Come avrai già sentito l'ideale è un anticondensa un puffer e una miscelatrice e vedrai che le cose cambieranno e di molto...

                                                Commenta


                                                • Ragazzi scusate un attimo, tornado alla mia circolazione parassita, ho visto il quaderno caleffi e dice di montarla sul ritorno, a me sembra che la circolazione parassita proviene dalla mandata perché toccando i tubi dei radiatori è caldo il tubo di mandata, però giustamente può anche essere che il calore va in alto e per questo si riscalda il tubo di mandata che è in alto, comunque io avevo notato (facendo una prova mentre installavo) che il circolatore ha già una valvola di ritegno all'interno, avevo provato a far circolare l'acqua al contrario e non passava, possibile??? Ho è stata una mia svista?

                                                  Commenta


                                                  • ... le vnr se posizionate nel punto sbagliato del circuito potrebbero impedire all' aria presente, o che si forma soprattutto nel primo periodo dentro l' impianto, di essere bloccata dalla vnr e fare in modo che la girante del circolatore invece che lavorare nell' acqua giri dentro una bolla di aria, cioè l' aria potrebbe "neutralizzare" il circolatore.

                                                    Per questo motivo le vnr vanno posizionate in una posizione in cui ci sarà pochissima possibilità che si formi una bolla d'aria .... di solito in basso, dopo il circolatore e dopo il jolly per sfiato dell' aria, seguendo la direzione del flusso del relativo circuito.

                                                    Commenta


                                                    • Quindi dici di montarla comunque sulla mandata? Io praticamente dopo il puffer ho circa 2 metri di tubo e poi il circolatore, dici di montarla sotto il circolatore o subito dopo il puffer???

                                                      Commenta


                                                      • La mandata, dall'uscita puffer al circolatore è in orizzontale ?
                                                        Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..

                                                        Commenta


                                                        • ... come ti dicevo dipende da com'è fatto il circuito.

                                                          Pare strano che se c'è già una vnr sul circolatore l' acqua circoli lo stesso.

                                                          Ma per dire che hai circolazione deve arrivarti fino ai termosifoni! , altrimenti è solo "conduzione" di un po' di calore da parte dei tubi in rame, che conduce anche senza circolazione dell' acqua!

                                                          Commenta


                                                          • Queste sono la mandata e il ritorno, la tubazione sale subito a circa 1,5/2 metri dalla mandata c'è il circolatore, scesan penso proprio che ci sia circolazione perché la tubazione dal puffer al collettore è più di 10metri se non 15.... poi riscaldano anche i radiatori abbastanza lontani dal collettore... solo i più lontani non ne risentono.... posso provare a fare un sifone subito dopo l'uscita dal puffer cosa ne pensate?Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_4569.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 53.3 KB 
ID: 1962990

                                                            Commenta


                                                            • Io credo sia necessario un bel sifone, almeno 50 cm e risolvi
                                                              Sia mandata che ritorno
                                                              Come nel mio impianto.........................

                                                              Commenta