Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Quello che vuoi fare tu è gestibile dalla nimbus ma devi utilizzare l'influenza sonda ambiente...
    Io proverei prima con una curva più blanda magari 0,4 accesa h24 e vedi come va, purtroppo le prime volte devi provare e trovare la curva giusta per la tua abitazione
    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

    Commenta


    • ciao Max, e' questo il tassello che mi manca, accenderla h24 cosa significa? Non e' automatica? L'influenza sonda ambiente e' attiva (settaggio 5 se ricordo).

      Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
      Quello che vuoi fare tu è gestibile dalla nimbus ma devi utilizzare l'influenza sonda ambiente...
      Io proverei prima con una curva più blanda magari 0,4 accesa h24 e vedi come va, purtroppo le prime volte devi provare e trovare la curva giusta per la tua abitazione

      Commenta


      • ah ecco perchè
        allora metti a zero sonda ambiente proporzionale (parametro 4.2.4 = 0) e metti il parametro 4.2.1 a 3 solo sonda esterna
        Ricordati di verificare che il parametro 17.2.1 sia impostato a 1 altrimenti non si attiva la climatica
        Accenderla h24 in climatica significa che nella app devi attivare la manina e non l'orologio

        Poi comunque prova a mettere curva 0,5 o 0,4 e falla girare un paio di giorni e vedi come va.
        Da quello che ho visto dal grafico per me dovrebbe assestarsi bene

        PS posso chiederti chi ti ha configurato così la nimbus?
        Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
        Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

        Commenta


        • Stasera provo.
          In origine era a t-fissa di mandata 40 gradi e t ambiente fissa. Io ho modificato i settaggi attivando la climatica. Avevo gia' provato a mettere "solo sonda interna" ma comunque, a setpoint ambiente raggiunto, la pdc si "spegneva", ma c'era un clima molto mite. Il 4.2.4 non l'ho toccato, verifico.
          Intanto grazie

          Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
          ah ecco perchè
          allora metti a zero sonda ambiente proporzionale (parametro 4.2.4 = 0) e metti il parametro 4.2.1 a 3 solo sonda esterna
          Ricordati di verificare che il parametro 17.2.1 sia impostato a 1 altrimenti non si attiva la climatica
          Accenderla h24 in climatica significa che nella app devi attivare la manina e non l'orologio

          Poi comunque prova a mettere curva 0,5 o 0,4 e falla girare un paio di giorni e vedi come va.
          Da quello che ho visto dal grafico per me dovrebbe assestarsi bene

          PS posso chiederti chi ti ha configurato così la nimbus?

          Commenta


          • ragazzi non vorrei andare OT, ma ho letto che avete detto che 38° sono tanti per la mandata di un radiante.......
            forse per queste temperature esterne si, ma lo scorso inverno io lo mandavo a quella temperatura il mio.
            E' anche vero che la caldaia a pellet mi si spegneva di notte, quest'anno magari con la PDC che va anche di notte potrei abbassare la mandata?
            .......................

            Commenta


            • Anche con "sola sonda esterna se raggiunge la t ambiente impostata si spegne, il fatto è che devi trovare una curva che più o meno non la faccia raggiungere mai (o comunque poche volte) e che mantenga la temperatura interna costante questo è l'obiettivo
              Sfenfis non è tanto la temperatura di 38° quanto il fatto che la pdc era appena ripartita e quindi andava a manetta per portare l'acqua in temperatura.
              Se tu avevi 38 con il pellet sicuro puoi abbassare con la pdc h24
              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

              Commenta


              • Max apriamo un td apposito se vuoi. Ma vedere una pdc Che con 2 gradi esterni ha temperaturpa evaporatore positiva mi pare proprio un po’ diverso dallo standard...ma magari sbaglio. Sta di fatto che in pianura padana con umidità altissima la mia pdc fa 60 sbrinamenti ad inverno.... e arriviamo fino a -7/-8...e nebbia e umidità per settimane. la mia Kita pesa quasi 200 kg...già solo la ventola è più alta di una pdc normale. La distanza fra le alette ricordo di averlo letto da qualche parte mi pare 3mm che ritarda la formazione dello strato uniforme di ghiaccio, e mi pare qualche casa stia adottando questa soluzione ora... Sul gas ho poco da dire ma immagino ci sia un perché ai 6 kg della mia.
                non sono un tecnico e non conosco i segreti della termodinamica, posso solo dire ciò che vedo.
                tornando a marbles tu dici che stava spingendo al max la pdc alle 6 , per me stava spingendo perché brinata, e il fatto che dopo sbrinamento fosse tornata a 1 kW lo confermerebbe per me.
                pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                Commenta


                • Andando ot e senza fare critiche sia ben inteso, sarebbe bello un trend di confronto, anche per valutare se le differenze di prezzo si posso giustificare con maggior efficienza .
                  Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                  Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                  Commenta


                  • Manfre però se mi dici questo non ci siamo... cosa ci "azzecca" la t evaporatore che è di sicuro negativa con la brina?
                    La brina è un fenomeno fisico provocato anche da un altro fattore e non solo dalla t evaporatore sotto lo zero...
                    Poi dire che alcuni accorgimenti ritardano il blocco di ghiaccio completo è un discorso dire che non lo fa è un altro.
                    Quindi definito che anche la kita rispetta le leggi della fisica e brina parliamo della nimbus che probabilmente è andata a quegli assorbimenti per non troppo tempo perché se leggi le regole di sbrinamento, che solo Ariston pubblica in chiaro, capirai da solo che quello stato può durare molto poco.
                    Gli sbrinamenti sulla nimbus impiegano da 5 a 10 minuti a completarsi e farla ripartire subito.
                    Abbiamo già dei dati di un utente in condizioni sbrinamento davvero buoni. A breve li pubblicherà lui stesso.
                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                    Commenta


                    • Max se la t evaporazione è positiva non imbarca ghiaccio. Se t evaporazione sta sotto lo 0 è ovvio che con umidità alta , condensa e brina, e più umidità c’è e più spesso brina e quindi sbrina. Di solito già a 4 gradi la t evaporazione va sotto zero per cui tante pdc incominciano a sbrinare ( alcune preventivamente....e vabbè.... altre magari in ritardo....e con batteria occlusa...)

                      io infatti ho scritto che Kita ritarda sbrinamento e ne fa pochissimi anche in pessime condizioni. Lo 0 di t stamattina è durato un paio di ore....non ha fatto in tempo a brinare, intanto temperatura è risalita uscendo dalla zona brina.... ergo 0 sbrinamenti. Non è questione di cambiare la fisica ma di lavorare in condizioni diverse, grazie alle soluzioni adottate.

                      non mi è chiaro se per te la nimbus di marbles stava a 3 kW perché doveva erogare tanta potenza richiesta o se era per sbrinamento.
                      pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                      Commenta


                      • Manfre credimi non ti è chiaro perché si forma la brina
                        Ti prego non offenderti come farebbero in molti ma è questo il motivo per cui non ci capiamo.
                        Parli di zero e t evaporatore, non è così credimi... Ti manca un parametro...
                        Il tuo esempio di 2 ore andrebbe corredato di tasso di umidità e t evaporatore della tua kita allora avrebbe senso, non è che non ha fatto in tempo, non c'erano le condizioni fisiche perché si formasse
                        ma non parlo delle soluzioni adottate che aiutano per carità ma miracoli non ne fanno

                        Ora detto questo i 3kw della nimbus a mio modesto parere erano dovuti alla peggior situazione possibile ovvero umidità, brina molto compatta e richiesta potenza... che poi sia ripartita ad 1kw ma in realtà ne ha consumati 5 in 2 ore significa che la potenza gli serviva per riportare l'acqua in temperatura.
                        I defrost secondo me ripeto sono durati davvero poco rispetto alle 2 ore di lavoro perché la nimbus ha una logica defrost che sembra molto efficiente.
                        Inoltre la loro logica evita defrost ad cacchium e se lo fa se ne accorge immediatamente che non serve e riparte quindi tempo ed energia persa trascurabili.
                        Poi loro la pubblicano questa logica quindi nessun segreto o mistero.

                        Senza che me no voglia marbles senza grafici continui di dati fare considerazioni non è facile.
                        Ho visto un'altra nimbus con grafici continui lavorare che era uno spasso a t esterna 0 e umidità abbondante... e ovviamente fare defrost perché non fa miracoli con assorbimento di tutto rispetto di circa 1,5kw e cop eccellente che è l'unica cosa che conta ovvero l'efficienza della macchina.
                        Appena possibile saranno pubblicati dall'utente
                        Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                        Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                        Commenta


                        • Max io non mi offendo. Spiegalo tu perché si forma la brina....
                          Con 0 gradi e 95% di umidità a quanto sta la t evaporazione della nimbus?
                          a te non è chiaro che sulla Kita non c’erano le condizioni per la formazione di brina...
                          è ed il motivo per cui in pianura padana le Kita sbrinano 50 volte a inverno altre 300 o 1000....
                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                          Commenta


                          • Esatto vedo che hai capito, e ci sarebbe stata anche la kita o qualsiasi altra pdc aggravata dal fatto che era appena ripartito il riscaldamento.
                            Ora coreggimi tu ma io avevo capito che la kita in queste condizioni avrebbe lavorato in tutta serenità... O sbaglio?
                            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                            Commenta


                            • io non devo capire come funziona la mia kita.
                              Rispondi alla mia domanda

                              Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                              Commenta


                              • Lo sai che non ti posso rispondere alla tua domanda perché la t evaporatore non è mica fissa... non è di certo data semplicemente dalla t ambiente e umidità... Che senso ha questa domanda?
                                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                Commenta


                                • Buongiorno a tutti, e' da qualche giorno che la sensys non conta più i consumi di kW ieri ho provato a resettare gli storici ma niente, a qualcuno e' mai capitato ?

                                  Commenta


                                  • Ciao Leo c'è stato un aggiornamento software ed anche a me ha fatto questo problema. Togli corrente e riaccendila e dovrebbe andare tutto a posto a me ha conservato anche i dati che prima non visualizzavo
                                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                      Ciao Leo c'è stato un aggiornamento software ed anche a me ha fatto questo problema. Togli corrente e riaccendila e dovrebbe andare tutto a posto a me ha conservato anche i dati che prima non visualizzavo
                                      OK!! Grazie mille!

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                        Andando ot e senza fare critiche sia ben inteso, sarebbe bello un trend di confronto,
                                        rilancio dicendo che sarebbe bello avere proprio una sezione del sito con gli storici delle varie PDC per varie situazioni (classe abitazione, zona climatica, tipo riscaldamento...) dove utenti novellini come il sottoscritto possano vedersi i dati senza leggersi tonnellate di post e/o intasare il forum con le solite domande.
                                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                                        Commenta


                                        • primi tre files a l'una, gli altri alle 7, stanotte ha lavorato senza spegnersi, niente brina sulla batteria, umidita' 88%, poco sopra allo zero, consumi lordi della casa.
                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20181120_004728-min.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 88.1 KB 
ID: 1967316Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20181120_004739-min.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 49.3 KB 
ID: 1967317Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20181120_004800-min.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 91.3 KB 
ID: 1967318Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20181120_065015-min.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 73.6 KB 
ID: 1967319Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20181120_065033-min.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 83.5 KB 
ID: 1967320

                                          Commenta


                                          • sempre stamane. Dato importante : il comfort termico era ottimo PS la pdc si e' spenta per brevi periodi quando, per fare le foto , toccavo il sensys scaldandolo di un grado....
                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20181120_065049-min.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 89.2 KB 
ID: 1967321Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   IMG_20181120_065141-min.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 62.6 KB 
ID: 1967322

                                            Commenta


                                            • Consumi 24h e stato del termostato costante da ieri sera.
                                              Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20181120Cattura.PNG 
Visite: 1 
Dimensione: 10.2 KB 
ID: 1967326Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   20181120_b_Cattura.PNG 
Visite: 1 
Dimensione: 13.9 KB 
ID: 1967327

                                              Commenta


                                              • Consumi decisamente più bassi.
                                                Fa più caldo oggi o hai solo cambiato le impostazioni ?

                                                P.s. Vorrei il potere di parlare con qualche tecnico Ariston. Quei grafici sono indegni rispetto al prodotto che sembra di qualità!

                                                Commenta


                                                • Ovviamente Marbles oggi le condizioni erano un po' meno critiche, ma nonostante ci fossero le condizioni per formare brina (umidità al 92-93% e t evaporatore sotto zero) non lo ha fatto, ed era quello che volevo far capire. Bene così la piccolina in una situazione dove normalmente si poteva formare brina si è comportata bene.
                                                  Vedo però che ancora si spegne e ti porta casa a 22° magari è ancora da affinare la regolazione
                                                  Tienici aggiornati Marbles se dovessero esserci altre giornate con 0 gradi o meno che è interessante vedere come reagisce

                                                  PS si nanotek i grafici sono assurdi!
                                                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                  Commenta


                                                  • Marbles continuo a non capire i grafici...
                                                    Ma quanto ha consumato ieri? Parlaci della casa dispersioni ,etc
                                                    magari metti in firma i dati x tutti...

                                                    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                                    pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                    Commenta


                                                    • Manfre ad occhio intorno ai 10-12kwh
                                                      Per i dati ti rimando al suo post
                                                      Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
                                                      Direi con quelle temperature esterne ed interne (22°) sta andando bene

                                                      Marbles prova ad abbassare ulteriormente la curva magari 0,4 oppure un paio di gradi la t minima acqua
                                                      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                      Commenta


                                                      • Max c'era discussione sui consumi con pdc con vari utenti e dati mensili, con temperature e umidità medie.
                                                        Se la trovo...
                                                        Su un giorno non ha senso fare valutazioni.
                                                        Max comunque a me non mancava alcun parametro...
                                                        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                        Commenta


                                                        • Ciao, la casa e' una bifamiliare di nuova costruzione, piccolina ma con soffitti alti e a nord. Ha un seminterrato freddo e umido che comunque per adesso e' vivibile mediante fancoil (sono 3, con mandata unica, ancora 19 gradi). La vera dispersione e' il seminterrato oltre al fatto che preferisco aprire le finestre che rischiare muffa (la casa e' stata costruita questa estate). Per i consumi ho visto 18kwh domenica, 12kwh ieri (a spanne) . I grafico son quelli che sono ma danno un'indicazione sufficiente, in ogni caso vorrei trovare una situazione stabile e poi dimenticarmene (ma sono certo di non riuscirci )

                                                          Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                                          Marbles continuo a non capire i grafici...
                                                          Ma quanto ha consumato ieri? Parlaci della casa dispersioni ,etc
                                                          magari metti in firma i dati x tutti...

                                                          Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk

                                                          Commenta


                                                          • Fatto, comunque non si spegne, gira sempre al minimo. TOP!

                                                            Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                            Marbles prova ad abbassare ulteriormente la curva magari 0,4 oppure un paio di gradi la t minima acqua

                                                            Commenta


                                                            • Marbles credo sarai obbligato a mettere una o due vmc puntuali.... a me è successo un pastrocchio con la condensa che si formava nell’impianto antenna....mi grondava acqua fino a bagnare muro al pt.
                                                              pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                                                              Commenta