Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017 - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Ci stavo pensando... Quindi funzionano?
    Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
    Marbles credo sarai obbligato a mettere una o due vmc puntuali.... a me è successo un pastrocchio con la condensa che si formava nell’impianto antenna....mi grondava acqua fino a bagnare muro al pt.

    Commenta


    • Manfre è chiaro un giorno è troppo poco ma sono in contatto con diverse persone che hanno la nimbus (50 e 70) e tutti i riscontri sono molto positivi al momento
      Bene Marbles una volta che hai "beccato" la curva giusta te la dimentichi, poi se qualche on off pazienza.
      Ottimo il consiglio di Manfre delle VMC puntuali e risolvi il problema finestre, probabilmente dopo i fancoil faranno il loro dovere
      Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
      Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

      Commenta


      • Io ho risolto alla grande. Ammazzerei il costruttore che non ha nemmeno fatto predisposizione...con zona giorno di 70 mq in 5 con due cani...cucinare e zona lavanderia con asciugatrice umidità in casa (oltretutto nuova e finita a novembre) umidità in casa pazzesca.... di li a poco macchia sul muro....incubo... pensavo a ponte termico....
        poi apro per caso scatola cavo antenna Sky.... fiume in piena dal tubo...che porta il filo fuori sul tetto...aria fredda....condensa a manetta....
        ora ho sia coibentato il tubo fuori e schiumato dentro... ma è la vmc che abbassa la
        ur interna... quindi non si crea più... solo che ho fatto tre bei fori del 26...per le vmc wolf.
        ho abbondato col dimensionamento al pt... ma al minimo fanno il loro lavoro e non si sentono
        pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

        Commenta


        • Mi hanno parlato bene anche delle mitsubishi e il foro se non vado errato è da 12cm ma non vorrei sbagliare....
          Sono a flusso continuo entrata/uscita e non ad intermittenza quindi dovrebbero essere tecnicamente valide.
          Però qui è solo un'idea perchè le conosco poco magari Manfre le ha valutate bene prima di prendere le wolf.
          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

          Commenta


          • Sicuramente le Mitsubishi costano meno. Ma fanno il lavoro anche quelle , mi disturbava il rumore a certe portate....sulla carta.... Poi da vedere sono belline le wolf, anche la moglie va accontentata ogni tanto, e sono implementabili con sensore umidità che ho messo, co2.....
            pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

            Commenta


            • manfre73, ne hai una per stanza?
              ciao

              Commenta


              • ragazzi sto aspettando la nimbus 70 M che farò girare h24 sui termo penso di fare una climatica che va da 45 a 60 come mandata il cop stagionale sarà ovviamente inferiore a 3 più farò acs su puffer e serpentina inox. obbiettivo è non superare mai 78kWh al giorno e nelle giornate tipo oggi 35kWh
                Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   test.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 253.7 KB 
ID: 1967335
                codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                nella mia pagina personale trovate codice becharge

                Commenta


                • con la temperatura media dei termo a 50°C e t ambiente 20°C i miei termo secondo le tabelle e numero elementi tutti insieme dissipano 6kW a quella temperatura.
                  obiettivo cercare di mantenere i 20°C.
                  nel frattempo dove posso cercherò di migliorare con alcune coibentazioni la casa.
                  domanda riuscirà la nimbus a mantenere per parecchie ore i termo intorno a 50°C.?
                  qualcuno salterà sulle sedie dicendo che mi bastano 35°C (magari avesse ragione) comunque la nimbus stà arrivando, ne vedremo delle belle.
                  codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                  nella mia pagina personale trovate codice becharge

                  Commenta


                  • Gruppo la tua è davvero una scommessa e ne abbiamo parlato e riparlato... vediamo cosa succederà...
                    Carina l'umidità attuale....
                    Quando è prevista l'installazione?
                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                    Commenta


                    • spero di riuscire a fare tutto entro natale, dipende se ci sarà sole , a proposito sono fortemente indeciso sulla posizione della pdc,
                      a NORD ovest dove non vedrà mai il sole tranne quando non serve(cioè in primavera estate) oppure se montarla su una terrazza a est dove sarà investita dal sole un oretta la mattina alle 10 circa ma in questo caso dovrei allungare i tubi acqua di 6mt x 2che avrebbero doppia coibentazione 9mm armaflex + altri 6mm totale 15mm isolante elastomerico a celle chiuse a sua volta rifasciati nuovamente con isolante per proteggere armaflex dal degrado e sfarinamento. pensate che sia una grossa perdita?

                      per la verità dove posso mettere tubi acqua corti non arriva il sole ma a distanza di 1 mt della pdc ho un muro alto un 3mt nella roccia ed ho notato che li rispetto all'altra posizione e meno esposto all'umidità cioè l'umidità apparentemente sembra inferiore. forse dovuta alla piccola ventilazione naturale mentre tornando alla posizione dove c'è il sole per poco sarebbe esposta su due lati a vegetazione umidità sicuramente superiore la sera
                      codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                      nella mia pagina personale trovate codice becharge

                      Commenta


                      • Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   image.jpg 
Visite: 1 
Dimensione: 696.7 KB 
ID: 1967336Perdonate la domanda stupida. Ma come faccio a capire quale è la temperatura di mandata.? Cosa significa quel 6?
                        File allegati

                        Commenta


                        • Gruppo ti auguro di non dover fare inverno con 45/60 gradi a pdc....o saran dolori.
                          Comunque magari avessi quelle temperature e umidità del grafico... qui non si vede scendere umidità sotto il 95% ...

                          Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                          pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                            con la temperatura media dei termo a 50°C e t ambiente 20°C i miei termo secondo le tabelle e numero elementi tutti insieme dissipano 6kW a quella temperatura.

                            domanda riuscirà la nimbus a mantenere per parecchie ore i termo intorno a 50°C.?
                            qualcuno salterà sulle sedie dicendo che mi bastano 35°C (magari avesse ragione) comunque la nimbus stà arrivando, ne vedremo delle belle.
                            interessante, a 50° ci va sicura poi si tratta di vedere quanto "succhia" dal contatore credo

                            se posso, caratteristiche della casa? visto che anche io ho quella potenza dei termi ma con ?T25 (a 45°)
                            Monti prenestini (RM) - 1885gg
                            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                            Fotovoltaico 4.76 kWp

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                              ragazzi sto aspettando la nimbus 70 M che farò girare h24 sui termo penso di fare una climatica che va da 45 a 60 come mandata il cop stagionale sarà ovviamente inferiore a 3 più farò acs su puffer e serpentina inox. obbiettivo è non superare mai 78kWh al giorno e nelle giornate tipo oggi 35kWh
                              [ATTACH=CONFIG]68296[/ATTACH]
                              78 kWh, sono circa 16 euro al giorno?

                              Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                Gruppo ti auguro di non dover fare inverno con 45/60 gradi a pdc....o saran dolori.
                                Comunque magari avessi quelle temperature e umidità del grafico... qui non si vede scendere umidità sotto il 95% ...

                                Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                che potrebbe essere la mia, perché parlate di temperatura dell'acqua che deve entrare, e io ho termosifoni in alluminio?

                                Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                  Gruppo ti auguro di non dover fare inverno con 45/60 gradi a pdc....o saran dolori.
                                  Comunque magari avessi quelle temperature e umidità del grafico... qui non si vede scendere umidità sotto il 95% ...

                                  Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                  Dipende tutto da che temperature medie ci sono in inverno dove abita l'utente "gruppo".
                                  Sembra abbastanza semplice decidere se conviene o meno.
                                  Dato il cop limite di 2,70 dalle tabelle di prestazione si capisce subito se risparmierà o meno.
                                  Per la nimbus 70:
                                  con mandata 45°C Il cop di 2,70 viene raggiunto a circa -3°C esterni
                                  con mandata 55°C il cop di 2,70 viene raggiunto a circa 0°C esterni
                                  a 60°C viene raggiunto a 2°C esterni

                                  Quindi se da lui, mediamente fa più freddo.. la pdc 70M sarà antieconomica rispetto a una caldaia a condensazione a metano.

                                  Commenta


                                  • Ragionamento corretto, sottolineo che in base alle mie prime esperienze (ho una 70S su impianto termo ghisa) è molto importante trovare il giusto compromesso fra fabbisogno della casa, potenza termosifoni e temperatura di mandata per fare funzionare la macchina in continuo, magari aumentando l di qualche grado la mandata di giorno dove la macchina lavora a cop più favorevoli.

                                    Commenta


                                    • Quel ragionamento è proprio base. Poi bisogna andare a vedere anche in che condizioni di umidità lavorerà.
                                      Per quelle temperature e per quella potenza richiesta si troverà a lavorare tra il 50% e l'80% a seconda della temperatura esterna e di mandata. Potrebbe andare incontro a parecchi sbrinamenti.

                                      L'ha già presa, vedremo come si comporta sul campo.

                                      Commenta


                                      • Molto curioso di vedere come va (zona climatica e?)
                                        Zona climatica F 3396 gradi/giorno
                                        Caldaia guntamatic synchro 31, 2 puff da 1500 lt, centralina mhcc sorel, termosifoni,4 collettori solari a circolazione forzata.

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                                          78 kWh, sono circa 16 euro al giorno?
                                          lascia perdere i costi fissi quelli li paghi sia con PDC che senza PDC ,
                                          da me sono 12,5euro senza SSP
                                          in quelle condizioni consumo 2,5 sacchetti di pellet da 5,3kWh quindi esattamente uguale
                                          se ci metti SSP inizia anche il risparmio.
                                          la vera domanda è basteranno nelle condizioni più critiche solo 78kWh? visto che l'ho comprata vi saprò dire finito il montaggio a inverno inoltrato.
                                          potrei avere sbagliato il COP stagionale e potrebbero servirmi pù kWh attualmente è un incognita anche per me.
                                          Ultima modifica di gruppo; 21-11-2018, 15:28. Motivo: zona climatica D
                                          codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                                          nella mia pagina personale trovate codice becharge

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                                            lascia perdere i costi fissi quelli li paghi sia con PDC che senza PDC ,
                                            da me sono 12,5euro senza SSP
                                            in quelle condizioni consumo 2,5 sacchetti di pellet da 5,3kWh quindi esattamente uguale
                                            se ci metti SSP inizia anche il risparmio.
                                            la vera domanda è basteranno nelle condizioni più critiche solo 78kWh? visto che l'ho comprata vi saprò dire finito il montaggio a inverno inoltrato.
                                            potrei avere sbagliato il COP stagionale e potrebbero servirmi pù kWh attualmente è un incognita anche per me.
                                            Ok, vuoi dire che forse, a fine stagione pagherai di più, rispetto a quello che usavi prima, o avevi preventivato?

                                            Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk

                                            Commenta


                                            • Sta dicendo che dovrebbe spendere all'incirca la stessa cifra del pellet senza ssp, altrimenti ch risparmia.
                                              Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                              Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                              Commenta


                                              • da me sono 12,5euro senza SSP
                                                12,5 Euro per 78 Kwh sono 16 cent. al Kwh.
                                                Deve paghi così poco l'elettricità ?
                                                gruppodove vivi ? Sei in italia o estero ?

                                                Commenta


                                                • Inoltre sarebbero 3,25 kw assorbiti h24 :O
                                                  Stiamo parlando di kw termici o elettrici?

                                                  Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                                  12,5 Euro per 78 Kwh sono 16 cent. al Kwh.
                                                  Deve paghi così poco l'elettricità ?
                                                  gruppodove vivi ? Sei in italia o estero ?

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                                    12,5 Euro per 78 Kwh sono 16 cent. al Kwh.
                                                    Deve paghi così poco l'elettricità ?
                                                    gruppodove vivi ? Sei in italia o estero ?
                                                    Se sta parlando della sola componente energia direi che è normale, anzi nemmeno tanto poco...ENEL oggi offre una tariffa che prevede 14,9 cent. di giorno e ZERO la notte, tra le 23 e le 7 di mattina e tutti i festivi.

                                                    Ripeto, si parla di sola COMPONENTE ENERGIA.

                                                    Commenta


                                                    • Ciao nanotek,

                                                      Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                                      12,5 Euro per 78 Kwh sono 16 cent. al Kwh.
                                                      Deve paghi così poco l'elettricità ?
                                                      16 cent al kWh senza considerare i costi fissi che comunque paghi anche consumando 0 kWh, ma considerando solo i costi variabili che sono: prezzo materia prima + dispacciamento + trasporto + oneri + accisa + iva.
                                                      Quello è probabilmente il prezzo di una maggior tutela del 2° trimestre 2018, perchè con contratti nel libero si poteva arrivare anche a 10/11 cent al kWh (sempre costi fissi esclusi)


                                                      Ciao riccardo03,

                                                      assolutamente no, quella è l'ultima offerta da prendere in considerazione se non vuoi farti spennare, solo materia prima io sono a 3,59 cent al kWh in F1, 3,29 cent al kWh in F2 e 2,39 cent al kWh in F3.

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                                        Ciao nanotek,

                                                        .......

                                                        Ciao riccardo03,

                                                        assolutamente no, quella è l'ultima offerta da prendere in considerazione se non vuoi farti spennare, solo materia prima io sono a 3,59 cent al kWh in F1, 3,29 cent al kWh in F2 e 2,39 cent al kWh in F3.
                                                        si lo so...avevo fatto una simulazione, sia pure sommaria, delle mie necessità ed ho visto che il presunto risparmio notturno me lo giocavo tutto con il consumo diurno, che prevede vari elettrodomestici (microonde, lavatrice che non puoi rimandare, ferro da stiro, phon dopo la doccia, etc etc.), e anzi rischiavo di spendere addirittura di più.

                                                        Soprattutto perché è ingannevole la definizione "notte"...tu immagini che sia dal calar del sole, o almeno dalle 19/20...invece è dalle 23 !

                                                        Tu, se posso chiederlo, con chi hai quei prezzi ?

                                                        Commenta


                                                        • Confermo quello che dice Lore_
                                                          Riccardo sei fuori strada io pago di media 12,5 cent TUTTO incluso ovvero 0,02€ in F2 e F3 e 0,07€ in F1 ma è la vecchia Edison BEST ora introvabile!
                                                          Oggi siamo a 0,15€ 0,16€ iva e accise incluse ovviamente costi fissi esclusi
                                                          Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                          Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                          Commenta


                                                          • Io a casa sul contatore 3Kw 220V monofase con enel energia, l'ultima volta che ho fatto i conti, avevo 15 cent di variabili e si arriva a 0,194 euro/kwh come costo finito (2700Kwh/anno).
                                                            Qualche anno fa ero a 17,6 cent/kwh finito (stesso consumo), poi tutti i gestori hanno rimodulato alzando la componente energia e forse hanno alzato anche qualche accisa.

                                                            Stiamo parlando di kw termici o elettrici?
                                                            L'unica cosa, di cui ha senso dire i consumi, è il Kwh elettrico.

                                                            Commenta


                                                            • Anche io sono lì: in mono oraria 9 cent come costo elettricità (avevo 6,7 cent per 12 mesi, poi rimodulati), alla fine viene 18,9.
                                                              Contatore monofase 3kw.

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X