Dimenticavo mentre caricava il consumo era di 1.4 kw istantanei
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC Panasonic Aquarea
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Aggiornamento. Premessa, io il carico acs l l'ho impostato da sempre programmato tutti i giorni alle 14 e si comporta come ho descritto nei post precedenti. Oggi con l'idraulico abbiamo fatto una prova, forzare il carico con l'impostazione da menù, ebbene con t partenza nell'accumulo a 41 gradi il compressore è arrivato a 58hz mantenendo un po' di tempo, in mezz'ora ha portato la t accumulo a 49 gradi. Quindi da quello che capisco, con questa modalità NON PROGRAMMATA la pdc spinge. Consumo di 1,2kW e cop comunque sempre ridicolo a 0,4. Faccio intervenire il cat e non se ne parla più. L'idraulico non ha controllato quelle sonde che mi avete detto perché non conoscendo bene la pdc non sapeva dove andare a cercarle.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioOggi con l'idraulico abbiamo fatto una prova, forzare il carico con l'impostazione da menù, ebbene con t partenza nell'accumulo a 41 gradi il compressore è arrivato a 58hz mantenendo un po' di tempo, in mezz'ora ha portato la t accumulo a 49 gradi. L'idraulico non ha controllato quelle sonde che mi avete detto perché non conoscendo bene la pdc non sapeva dove andare a cercarle.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggioHo fatto anch'io la prova del forzare la partenza da impostazione menú e in circa 30 mim ha portato da 45 a 50 gradi accumulo con temp esterna 19 gradi 53 hz compressore
Invece senza programmazione vada su un carico acs più libero facendo salire il compressore (ma sempre con un COP bassissimo sotto 1), basterà variare qualche impostazione sul menù della macchina?Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLa frequenza a queste temperature e' corretta. Le sonde immagino sapra' il cat dove guardare. Sicuramente le guarderanno per capire se sia tutto in ordine.Mi pare difficile un cop 0.4 se ha portato in mezz'ora accumulo da 41 a 49.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggioCop 3 e 1 kw il consumo da display . quando caricava ho visto 2.8kw di assorbimento istantaneoCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioE allora non è possibile il cop che rileva la mia, ieri partivo più o meno dalla stessa tua situazione, t partenza accumulo 41 e arrivo a 48, ha impiegato mezz'ora anche a me con compressore a 58hz, ho consumato 1,2 kW e il cop è stato di 0,4. Consumo massimo istantaneo 2 kW.Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioGiusto per mia curiosità, quali sarebbero le due sonde/sensori di cui parli? Lo so che devo aspettare l'intervento del cat, ma sono uno che non sa stare con le mani in mano e la voglia di aprire il pannello dell'unità interna e dare un'occhiata è troppo forte... ma non farò ca***te
Comunque il fatto che facendola partire in acs con altra modalita' abbia caricato in 30 minuti, mi fa pensare che non sia nulla del genere. Quello che mi fa pensare invece e' il cop che ti indica. Secondo me e' completamente sballato. Non e' sicuramente 0.4. Qualche cosa non e' in ordine in quell'impianto.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioE allora non è possibile il cop che rileva la mia, ieri partivo più o meno dalla stessa tua situazione, t partenza accumulo 41 e arrivo a 48, ha impiegato mezz'ora anche a me con compressore a 58hz, ho consumato 1,2 kW e il cop è stato di 0,4. Consumo massimo istantaneo 2 kW.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Concordo con Fedonis con quei tempi di caricamento in manuale il cop è errato.
Ma se le sonde non fossero correttamente nel pozzetto?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
In attesa del cat, oggi ho fatto richiesta, sto guardando i passi d'installazione della 3 vie, dice che i tappi neri in fondo ai due tubi e uno all'interno, dovevano essere chiusi con soli 3 giri, lasciando immagino un po' di giri liberi per lo sfiato. Invece noto, almeno per i tubi che escono, che i tappi sono completamente chiusi. Posso secondo voi svitarli un po'? Succederà qualcosa, uscita acqua o altro?
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Per me hai una sonda che spara caxxate o più di unapdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Commenta
-
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioIn attesa del cat, oggi ho fatto richiesta, sto guardando i passi d'installazione della 3 vie, dice che i tappi neri in fondo ai due tubi e uno all'interno, dovevano essere chiusi con soli 3 giri, lasciando immagino un po' di giri liberi per lo sfiato. Invece noto, almeno per i tubi che escono, che i tappi sono completamente chiusi. Posso secondo voi svitarli un po'? Succederà qualcosa, uscita acqua o altro?
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioConcordo con Fedonis con quei tempi di caricamento in manuale il cop è errato.
Ma se le sonde non fossero correttamente nel pozzetto?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggioerry121 anche a te a volte capita che se alzi la temperatura set poin accumulo non fa partire la pdc e parte solo in modalita' da menú[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Ma la pdc non lavora confrontando il delta t .
Es. Di solito ho impostato carico da 45 a 50 gradi .se vedo che la temperatura del serbatoio é a 46 e ho ospiti a casa e devo caricare il puffer x esempio a 55 la pdc dovrebbe ripartire. Visto che il delta t serbatoio che ho impostato é di 5 gradi
Commenta
-
Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggioMa la pdc non lavora confrontando il delta t .
Es. Di solito ho impostato carico da 45 a 50 gradi .se vedo che la temperatura del serbatoio é a 46 e ho ospiti a casa e devo caricare il puffer x esempio a 55 la pdc dovrebbe ripartire. Visto che il delta t serbatoio che ho impostato é di 5 gradi[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Comunque anche la mia Aquarea in modalità ACS non supera i 35 hz, a meno che la sonda della T non rileva una temperatura dell'acqua uguale o inferire ai 25°C. Il reintegro non è velocissimo però lo fa con COP intorno a 3. Vorrei che fosse più veloce però per farla accelerare ho dovuto abbassare la sonda della temperatura. Non ho trovato altre soluzioni. Io faccio fare ACS una sola volta al giorno. A voi che sale oltre i 50 Hz in ACS, quanto è il COP?Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Commenta
-
Ragazzi io non ci credo che non è possibile modificare il tipo di caricamento acs... probabilmente è l'impostazione standard....
Fedonis o altri che hanno conoscenze si può chiedere a qualcuno?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Anche a me non sembra che salga oltre i 35 in ACS...
Attualmente, dopo circa 40 minuti dall'avvio (ha iniziato alle 9:30), il compressore è a 34/35Hz, il consumo istantaneo indica 0,8kW, produzione 4,6kW, per un COP di 5,25...
Serbatoio a 37;
Mandata uscita 41;
Ritorno ingresso 36.
Dopo provo a vedere quanti tempo ci mette a raggiungere i 48 impostati... Anche se non so esattamente da quanto è partita... In genere arriviamo anche sui 32... Unico carico al giorno, a partire dalle 9:30, target 48 gradi...
Ciao!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Allego screenshot del cop medio ACS dell'ultima settimana.Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Ok Valerio ci basta sapere anche il tempo che ha impiegato dai 37 che hai indicato fino ad arrivare a 48Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioOk Valerio ci basta sapere anche il tempo che ha impiegato dai 37 che hai indicato fino ad arrivare a 48
Sorry!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggioAllego screenshot del cop medio ACS dell'ultima settimana.
0,3...
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando TapatalkCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta