Se hai fatto una proporzione tra emissivitā a 75° e 50° non credo sia corretto. Poi bisogna vedere le dispersioni dell'impianto, magari perdi diversi gradi tra pompa di calore e termosifoni, magari hanno collegamenti 1/2" ed allora inizia ad essere difficoltoso far girare sufficiente acqua nei termo senza che siano rumorosi, eccetera.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Pompe di Calore Ariston Nimbus 2017
Comprimi
Questa č una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggioSe hai fatto una proporzione tra emissivitā a 75° e 50° non credo sia corretto. Poi bisogna vedere le dispersioni dell'impianto, magari perdi diversi gradi tra pompa di calore e termosifoni, magari hanno collegamenti 1/2" ed allora inizia ad essere difficoltoso far girare sufficiente acqua nei termo senza che siano rumorosi, eccetera.
Commenta
-
Conti corretti ad occhio alstom! Non li ho fatti alla virgola ma se hai applicato l'esponente giusto ci siamo.
Lascia perdere chi parla di calcoli che non conosce e nemmeno ha provato a capire come li hai fatti e di rumore acqua sui termosifoni se hai collegamenti da 1/2"... Quali collegamenti poi? Vai a capire... Vorrei vedere tubazioni da 1/2" magari in ferro dalla pdc ai termosifoni... Il multistrato no vero? Magari misuriamo il multistrato in pollici?
Poi parlare di difficoltoso far girare acqua nei termosifoni... Vabbč davvero non capisco come si possa parlare con tanto pressapochismo
Alstom ripeto per me tutto logico quello che dici hai inquadrato tutto, poi se ti vuoi divertire a stuzzicare i tecnici fai pureCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
io ho una 70m con collegati circa 100 elementi che con 14 gradi fuori non fa freddo ma faccio fatica a non farla andare in off tanto che ho dovuto configurare una t minima di mandata a 36°C (grazie anche all'esperienza di MAX che mi ha aiutato privatamente e ringrazio pubblicamente) e il controllo di temperatura interno che modifica solo la climatica(cioč la temperatura interna impostata modifica solo la climatica ma non ferma la pdc) ho una persona in casa molto anziana che vuole caldo la nimbus sta praticamente sempre a 18Hz Silenzio assoluto non so nemmeno se č accesa o spenta ed č a 1 metro della finestra di una camera a volte so che č accesa perche se passo a un paio di metri all'esterno sento a volte un sibilo che sono convinto sia un difetto della mia si confonde con il rumore del GAS.
Feci anchio quei calcoli a suo tempo, la domanda che ti devi fare č se quei kWh che possono dissipare i tuoi 100 elementi saranno sufficenti a compensare le perdite dell'involucro. questo punto č molto importante perchč se avrai bisogno di pių potenza dissipata potresti stare stretto, dipende dalle temperature esterne e classe energetica della tua casa.
la mia ad esempio č un colabrodo. a Dicembre 2019 ne vedremo delle belle.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggioio ho una 70m con collegati circa 100 elementi che con 14 gradi fuori non fa freddo ma faccio fatica a non farla andare in off tanto che ho dovuto configurare una t minima di mandata a 36°C (grazie anche all'esperienza di MAX che mi ha aiutato privatamente e ringrazio pubblicamente) e il controllo di temperatura interno che modifica solo la climatica(cioč la temperatura interna impostata modifica solo la climatica ma non ferma la pdc) ho una persona in casa molto anziana che vuole caldo la nimbus sta praticamente sempre a 18Hz Silenzio assoluto non so nemmeno se č accesa o spenta ed č a 1 metro della finestra di una camera a volte so che č accesa perche se passo a un paio di metri all'esterno sento a volte un sibilo che sono convinto sia un difetto della mia si confonde con il rumore del GAS.
Feci anchio quei calcoli a suo tempo, la domanda che ti devi fare č se quei kWh che possono dissipare i tuoi 100 elementi saranno sufficenti a compensare le perdite dell'involucro. questo punto č molto importante perchč se avrai bisogno di pių potenza dissipata potresti stare stretto, dipende dalle temperature esterne e classe energetica della tua casa.
la mia ad esempio č un colabrodo. a Dicembre 2019 ne vedremo delle belle.
Commenta
-
quello che mi aspetto possa succedere con la mia stufa e pdc.
la stufa č in basso ritorno a destra e mandata a sx
la pdc ha mandata in ingresso dx alto
il flusso nella parte centrale puō fermarsi o cambiare verso a seconda della modulazione scelta dalla pdc.
non sono un fisico ma venendo dal mondo elettronico facendo analogie con thevenin e norton (...)
analogie nel senso resistenza elettrica= perdida di carico ad esempio.
la sommatoria di una pressione in un nodo TEE deve essere ZERO
codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Grazie gruppo scambiare chiacchierate con te č sempre piacevole.
Purtroppo spesso non si considera quanto tu dici che č il vero problema.
I 6kw di potenza saranno sufficienti? Certo se fossero leggermente qualcosa in pių sarebbe meglio ma comunque 100 elementi su 90mq sono pių che accettabili.
Inoltre i consumi attuali fanno ben sperare che tale potenza sia sufficiente.
Non nascondo che su questa quantitā di elementi una 50M sarebbe pių adatta come modulazione al minimo.
Ovviamente l'anno prossimo fa sempre in tempo a pensare ad un ampliamento dei termosifoni.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
alstom allora mi sembra tutto ok lascerei assolutamente perdere la 110 anzi ti sta larga anche la 70m
certo se riuscisse a farci stare la 70 e farla lavorare a 18Hz sarebbe un capolavoro.
alstom a proposito delta 5 mandata ritorno.codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
Commenta
-
Originariamente inviato da alstom Visualizza il messaggioNell esperimento di quest inverno durato 5 giorni mantenevo i venti gradi interni lavorando in climatica impostata: mandate 20š - 45š, temperatura di progetto -5š, temperatura media esterna 1š.
Cosė di getto mi verrebbe di dirti metti una 70M per fare tutto.
Il passo del radiante quant'č? Che temperatura ci mandavi?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioGrazie gruppo scambiare chiacchierate con te č sempre piacevole.
Purtroppo spesso non si considera quanto tu dici che č il vero problema.
I 6kw di potenza saranno sufficienti? Certo se fossero leggermente qualcosa in pių sarebbe meglio ma comunque 100 elementi su 90mq sono pių che accettabili.
Inoltre i consumi attuali fanno ben sperare che tale potenza sia sufficiente.
Non nascondo che su questa quantitā di elementi una 50M sarebbe pių adatta come modulazione al minimo.
Ovviamente l'anno prossimo fa sempre in tempo a pensare ad un ampliamento dei termosifoni.
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioE ce lo tenevi nascosto????
Cosė di getto mi verrebbe di dirti metti una 70M per fare tutto.
Il passo del radiante quant'č? Che temperatura ci mandavi?
Commenta
-
Originariamente inviato da alstom Visualizza il messaggioMax e non dimentichiamoci che in quei 90 mq ci sono 3 split aria aria r32 e una stufa a pellet che peró non vorrei usare perchč sta tirando gli ultimi.
Ma non me lo ricordavo!
Questo č il problema quando si parla su un thread generico... Serviva uno per la tua casa. Metti una 70M per fare tutto sia radiante che termosifoni!Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioAlstom ora ti picchio!
Ma non me lo ricordavo!
Questo č il problema quando si parla su un thread generico... Serviva uno per la tua casa. Metti una 70M per fare tutto sia radiante che termosifoni!
A parte gli scherzi non riesco a tirar fuori un preventivo decente
Commenta
-
Originariamente inviato da alstom Visualizza il messaggioI tecnici ariston invece una 90 + una 110.... praticamente una centrale nucleare.
A parte gli scherzi non riesco a tirar fuori un preventivo decente
Ma il radiante a 35° con quale temperatura esterna?
E 20° con 20° esterni?
Ma per fare questo hai centraline climatiche separate accumulo e pompe di rilancio?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioE non ci riuscirai nessuno si prenderā questa responsabilitā.
Ma il radiante a 35° con quale temperatura esterna?
E 20° con 20° esterni?
Ma per fare questo hai centraline climatiche separate accumulo e pompe di rilancio?
Ho una caldaia buderus condensazione modulante con gestione climatica separata di tre zone, sensore temp esterna, due sensori di temperatura interna, tre pompe di rilancio di cui una miscelata per radiante. L impianto č ottimo e intelligente...ma ho solo il gpl, non arriva metano.
Commenta
-
Prima delle pompe di rilancio cosa c'č un separatore idraulico?
Perché 3 pompe di rilancio e non 2?
Gestione separata di 3 zone ma in realtā ne usi 2?
Quindi č a condensazione e la lasci accesa h24?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioPrima delle pompe di rilancio cosa c'č un separatore idraulico?
Perché 3 pompe di rilancio e non 2?
Gestione separata di 3 zone ma in realtā ne usi 2?
Quindi č a condensazione e la lasci accesa h24?
Commenta
-
con la pdc dovresti studiare il modo di eliminare tutti quei rilanci e controrilanci.... questo per ottimizzare al massimo
Pensa che per assurdo potresti lasciare tutto a bassa temperatura con la 70M con solamente il suo circolatore diretto su tutto l'impianto e poi integrare con gli split....
Ma qualche foto della centrale termica con tutta questa attrezzatura la hai?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioPrima delle pompe di rilancio cosa c'č un separatore idraulico?
Perché 3 pompe di rilancio e non 2?
Gestione separata di 3 zone ma in realtā ne usi 2?
Quindi č a condensazione e la lasci accesa h24?
Commenta
-
hai 3 split da 12.000btu al primo piano?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggiocon la pdc dovresti studiare il modo di eliminare tutti quei rilanci e controrilanci.... questo per ottimizzare al massimo
Pensa che per assurdo potresti lasciare tutto a bassa temperatura con la 70M con solamente il suo circolatore diretto su tutto l'impianto e poi integrare con gli split....
Ma qualche foto della centrale termica con tutta questa attrezzatura la hai?
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggiohai 3 split da 12.000btu al primo piano?
un dual 12+12 macchina 5kw che mi fa camera principale e piano terra
Commenta
-
E ci pensi ancora? togli tutto e metti una 70M e amen! Hai altri 10kw di backup..... ma che ti importa!
L'unica cosa che dovrai studiare come gestire la zona ad alta temperatura.
Certo se pensi che giā oggi i termosifoni hanno lavorato da 20 a 45° mi verrebbe da dire manda tutto alla stessa temperatura del radiante quindi 20-35° e integri con gli split.
Anche perchč probabilmente se vorresti mandare i 45° ai termi quando č -5 fuori la 70M non ce la fa a mandare radiante e termosifoni.
Inoltre essendo zona notte normalmente non si cerca il gran caldoCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
ai ai ai...ho visto un compensatore idraulico immenso o sbaglio? :-D si scherza :-)
alstom, quando dici tecnici ariston, bisogna vedere ke intendi.
Diciamo che al massimo con qualche centro assistenza o responsabile vendite avrai parlato...ma che ne possono sapere di ste cose? dobbiamo ringraziare il signore se almeno le sanno riparare, punto.
Queste non sono cose per loro, e l'errore pių grande, č che per risparmiare continuano a cimentarsi, senza invece alzare le mani e consigliare di rivolgersi a un professionista capace quando si tratta di dimensionamenti.
nel 1980 o 90, quando le case erano tutte simili, allora era facile per tutti dimensionare.
Ma oggi che la stessa casa apparentemente puō nella sostanza essere 20 volte pių dispersiva della sua gemella "a vista", come si puō dimensionare con superficialitā?
Eppure continuano a farlo, mettendo sempre almeno il doppio di quello ke serve.
Nel caso tuo č straovvio che non devi andare su quelle potenze, ma lasciali perdere, non ti mettere a discuterne, che ci perdi solo tempo.
Commenta
-
Inoltre vendendo tutto quel materiale per me ti ripaghi per intero la spesaCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Serve almeno il passo del radiante.Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioServe almeno il passo del radiante.
Commenta
-
Ipotizziamo tu lo sappia e riesca e fare il calcolo.... Cosa te ne fai?Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioIpotizziamo tu lo sappia e riesca e fare il calcolo.... Cosa te ne fai?
Commenta
Commenta