  • Esatto e lo stesso discorso vale per Cristian.
    Dobbiamo capire qual'è il fabbisogno dei 2 appartamenti e non quanto erogano i termosifoni per dimensionare bene la pdc.
    Poi se il fabbisogno è X e i termosifoni sono pochi è un altro discorso.

    Ultima cosa Cristian credo tu abbia fatto un po' di confusione se tu hai 5kw di termosifoni a 30° di mandata credo tu abbia le pareti tappezzate di termosifoni!!!!!
    Dicci il numero di elementi l'altezza e magari anche il modello e poi vediamo
    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

    Commenta


    • La mia domanda sulla 110 era per capire cosa comportava a livello elettrico l’installazione di tale macchina in una casa già esistente.
      Consigli per calcolare quanto disperde la casa?
      Mi sono spiegato male, non ho detto che è sovradimensionata una 13 kw in potenza, ho detto che è sovradimensionato il suo prezzo. Per quanto riguarda la potenza necessaria per il mio caso, la mia casa, ancora non ho certezze. Sono un novellino, primo intervento nella mia prima casa....quindi non ho certezze. Capitemi...l’intervento per le mie finanze è molto impegnativo, quindi i dubbi sono tanti.
      Chiedo scusa se sono logorroico ma investire così questi soldini per me è un bell impegno e le paure son tante.

      Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
      I termosifoni e il radiante non erogano niente, se non quello che gli mandi!
      L'unico dato che conta è quanto disperde la casa, perchè se tu "eroghi" di più, fai un forno, non una casa.
      Comunque non pretendo da certa gente che capisca queste cose...troppo complicate per chi non ha tempo a mettersi a pensare, perchè è troppo impegnata a fare minimo 500 euro al giorno ad avvitare tubi.

      Qua si passa da 50M a 110M come fosse un terno a lotto alstom, non va bene. Puoi avere un piccolo dubbio, ma non un dubbio immenso.
      La 110M è una 17 kw, come puoi dire poi che ti sovradimensionano la 13?

      Commenta


      • Originariamente inviato da alstom Visualizza il messaggio
        Consigli per calcolare quanto disperde la casa?
        Non ci sono consigli da darti ma bisogna conoscere le dimensioni precise di tutta l'abitazione, la stratigrafia di pareti, solai ecc. e la tipologia di infissi che hai. Inoltre c'è bisogno di sapere la zona climatica e la T di progetto. E' un calcolo abbastanza semplice ma bisogna avere le competenze per farlo.
        Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
        PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
        Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
        FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh

        Commenta


        • Elettricamente una 110 può essere mono e trifase...con la mono hai bisogno dal contatore a lei di bei cavi grossi grossi, con la trifase bastano anche cavi da 2.5. Poi comunque bisogna vedere in generale l'impianto, e le sue tratte. Ma in linea di massima vale questo.

          Comunque ci tenevo ad aggiornarvi sul fatto che stasera finisce la raccolta fondi, in quanto oggi è l'anniversario di un mese che non c'è più, e avevo stabilito per questo motivo tale data.
          Se qualcuno voleva donare e non ha fatto in tempo, me lo dica lo stesso, che glieli facciamo avere comunque, non è un problema, e burocraticamente non ci impone nessuno niente.
          Al momento sia alla cifra di 1230 euro.
          Vi ricordo il link:
          Contribuiamo ai sogni del caro Emanuele x i suoi bambini

          Commenta


          • Originariamente inviato da alstom Visualizza il messaggio
            Chiedo scusa se sono logorroico ma investire così questi soldini per me è un bell impegno e le paure son tante.
            Ma non ti preoccupare è normale.
            Secondo me se vuoi fare questo passa ti conviene aprire una discussione e analizzare tutti gli aspetti della tua casa e relativa valutazione dell'impianto più adatto.
            Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
            Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

            Commenta


            • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
              Esatto e lo stesso discorso vale per Cristian.
              Dobbiamo capire qual'è il fabbisogno dei 2 appartamenti e non quanto erogano i termosifoni per dimensionare bene la pdc.
              Poi se il fabbisogno è X e i termosifoni sono pochi è un altro discorso.

              Ultima cosa Cristian credo tu abbia fatto un po' di confusione se tu hai 5kw di termosifoni a 30° di mandata credo tu abbia le pareti tappezzate di termosifoni!!!!!
              Dicci il numero di elementi l'altezza e magari anche il modello e poi vediamo
              La marca dei termosifoni e Alice princess della sira group
              File allegati
              FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
              caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

              Commenta


              • Come immaginavo ti sei un po' confuso
                Hai confuso delta T con T di mandata.....
                I 5 kw te li danno a 50° di mandata
                Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                Commenta


                • Ecco allora il non capire un tubo di idraulica ..... ahahhaha
                  quindi come vedi il dimensionamento ?
                  FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                  caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

                  Commenta


                  • Cristian nella tua zona si potrebbe rischiare con unica 70m....
                    Bisognerebbe fare 2 conti sui consumi totali e consumo massimo in 1 giorno
                    Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                    Commenta


                    • max, perchè rischiare? nel senso di sovradimensionare? dalla piantina che ha postato sono solo 110mq totali...ovviamente non ricordo cosa aveva scritto precedentemente...

                      Commenta


                      • No il rischio è sottodimensionare
                        Lui vorrebbe fare tutti e 2 gli appartamenti con unica 70M quindi oltre 200mq
                        Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                        Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                        Commenta


                        • Sarebbero in tt 223mq più o meno ma posso pure pensare di fare solo un piano (il mio da 113mq) e mi fratello s arrangia
                          FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                          caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

                          Commenta


                          • 223 mq di casa non coibentata o coibentata male con la 70M non li fai, o comunque non ti conviene farli in linea di massima. E 110m2 sono troppo pochi invece per una 70M.
                            Ovviamente poi il caso andrebbe valutato singolarmente, ma come dato "statistico" prendi per buono questo. Come vedi dagli orari in cui ti rispondo, diciamo che personalmente sto avendo poco tempo concentrarmi sui singoli casi

                            Commenta


                            • Metti una 50M per casa tua e poi tuo fratello se gli piace la mette anche lui e non corri nessun rischio.
                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                              Commenta


                              • Infatti io sto valutando sopratutto per casa mia che come detto 113mq altezza stanze 2,85 di coinbentata nn ha nulla tranne gli infissi a risparmio energetico messi 3 anni fa quindi una 50 dovrebbe essere ok e come ben sa max ho messo il fotovoltaico apposta x un eventuale installazione della pdc
                                FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                                caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150

                                Commenta


                                • Parere impianto visto su una casa di un cliente:
                                  casa anni 90 poco isolata.
                                  Piano terra riscaldamento a pavimento, mansarda ventilconvettori.
                                  Lui aveva caldaia. Ora ha: pompa di calore carrier a cui ha collegato: un serbatoio ACS 200 lt, un puffer 100 lt per riscaldamento 2 zone.
                                  Sul puffer ha collegato la vecchia caldaia e quando nel puffer l'acqua scende sotto un paio di gradi della temperatura richiesta dalla mente della pompa di calore (defrost pompa, produzione acqua calda sanitaria, la pompa di calore non ce la fa) interviene la caldaia e porta l'acqua del puffer riscaldamneto alla temperatura richiesta. Come giudicate questo impianto ibrido fai da te? Grazie dei commenti

                                  Commenta


                                  • se al posto della caldai ci fosse uno scaldino a gpl calimentato da bombola potrebbe essere interessante.
                                    Altriemnti paghi controllo fumi + fisso metano. Ha sto punto meglio resistenza elettrica se riesce a sopperire quei pochi momenti di "emergenza"
                                    Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                    Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                    Commenta


                                    • Alstom.. cosa ne sappiamo noi di che esigenze hanno portato a fare quell'impianto ? Può funzionare. Non è ottimo dal punto di vista attuale. Adesso si può fare di meglio. Con le pdc Ariston e LG senza spendere una fortuna puoi avere solo la pdc e rimuovere completamente la caldaia.

                                      Commenta


                                      • Ha gpl in bombolone. Che ha mantenuto per cottura. Caldaia
                                        ce l aveva già.

                                        Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                        se al posto della caldai ci fosse uno scaldino a gpl calimentato da bombola potrebbe essere interessante.
                                        Altriemnti paghi controllo fumi + fisso metano. Ha sto punto meglio resistenza elettrica se riesce a sopperire quei pochi momenti di "emergenza"

                                        Commenta


                                        • Perché solo 200L per ACS se ha messo una PDC? Effettivamente di manutenzione la caldaia 2 soldini gli costerà. Quante bombole fa andare in un anno?

                                          Commenta


                                          • ha il bombolone, quindi penso che duri parecchio.

                                            Io non la vedo male come soluzione, ma metterei uno scaldino e non una caldaia che è soggetta al controllo fumi.
                                            Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
                                            Fv 3,6kw - 14 pannelli benq + Inverter Abb 3.0 out.

                                            Commenta


                                            • Il vero problema è "quando pompa di calore non ce la fa" ;-)
                                              Comunque non è nulla di straordinario o ingegnoso, è un sistema con separazione idraulica e due fonti di riscaldamento adducenti. Che con pompe di rilancio, nell'insieme diventa un sistema inefficiente.

                                              Commenta


                                              • Curiosità, magari c'è già una conversazione dedicata:
                                                una pompa di calore come per esempio quella di staccatore, che spingeva per bene nei periodi freddi, in una giornata quante ore dedicava al riscaldamento e quante a sbrinamenti o produzione ACS?
                                                Mi spiego meglio, giornata fredda, pompa di calore accesa h24. Quante ore ha lavorato per riscaldamento? Quante ore per ACS? Quante ore sbrinamenti?
                                                Grazie

                                                Commenta


                                                • Quella di staccatore non faceva acs.
                                                  Per lo sbrinamento l'intervallo minimo è 40 minuti. la durata è variabile in base alla quantità del ghiaccio....
                                                  Ma poi cosa vuoi calcolare? Le ore disponibili in riscaldamento per il dimensionamento?
                                                  Io se fai acs la dimensionerei a 20 ore di riscaldamento
                                                  Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                  Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                  Commenta


                                                  • Max.c mi hai letto nel pensiero.
                                                    Bravissimo. Io facevo i conti con 19/20 ore giorno, ma poi ho letto di pompe di calore che tra sbrinamenti e acs (2 persone) lavoravano in riscaldamento solo 13/15 ore al giorno e mi sembrava pochino.
                                                    Grazie mille

                                                    Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                                    Quella di staccatore non faceva acs.
                                                    Per lo sbrinamento l'intervallo minimo è 40 minuti. la durata è variabile in base alla quantità del ghiaccio....
                                                    Ma poi cosa vuoi calcolare? Le ore disponibili in riscaldamento per il dimensionamento?
                                                    Io se fai acs la dimensionerei a 20 ore di riscaldamento

                                                    Commenta


                                                    • Dato che la nimbus potrebbe fare al caso mio, qualcuno potrebbe darmi un paio di nominativi di chi le tratta e le installa in provincia di Torino.
                                                      Grazie!!
                                                      FV: 3,3 KWp - 10 Pannelli Panasonic HIT - 330 Wp - Ottimizzatori Solardge P 370 - Inverter Solaredge SE3000H
                                                      Azimut = +10° - Tilt = 25° - dal 08/02/2019

                                                      Commenta


                                                      • ma noooooo, 20 ore proprio per tenersi molto larghi! in acs + di un'ora non perderai mai.
                                                        E per gli sbrinamenti devi considerare 3 ore, non perchè si ferma davvero 3 ore la macchina, ma perchè considerando 3 ore, includi anche la caduta di potenza che la macchina ha per gli stessi nella fase prima di effettuali.
                                                        Ovviamente questo in zone umidissime, altrimenti pure su 22 ore già va bene.

                                                        Commenta


                                                        • per fortuna ci siete voi che mi riportate sulla retta via

                                                          dopo tre settimane dalla richiesta del preventivo ad ariston di zona….ancora tutto tace

                                                          Originariamente inviato da fnucera Visualizza il messaggio
                                                          ma noooooo, 20 ore proprio per tenersi molto larghi! in acs + di un'ora non perderai mai.
                                                          E per gli sbrinamenti devi considerare 3 ore, non perchè si ferma davvero 3 ore la macchina, ma perchè considerando 3 ore, includi anche la caduta di potenza che la macchina ha per gli stessi nella fase prima di effettuali.
                                                          Ovviamente questo in zone umidissime, altrimenti pure su 22 ore già va bene.

                                                          Commenta


                                                          • A livello empirico per casa mia ci vorrebbe una PDC che a -5° e funzionamento 20 ore giornaliere in riscaldamento garantisca gli 11 kw termici…..

                                                            Commenta


                                                            • gradi giorno?
                                                              kwh di fabbisogno?
                                                              A me sembra elevato...
                                                              Poi se realmente metterai in serie i 2 impianti..... + hai gli split...
                                                              70M e non complicherei le cose....
                                                              Casa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
                                                              Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw

                                                              Commenta