Originariamente inviato da ingbc Visualizza il messaggioL'adeguamento delle soglie di frequenza vengono richieste se si va a modificare la sezione esistente.
Ed eventuale inserimento SPI esterna al superamento degli 11,08 kW.
perō essendo sotto i 6kw l'esistente secondo me non era soggetta ad adeguamento allegato a70 per cui non capisco.
Cmq. Se ti interessa ti mando in privato la mail...
Commenta
-
INTERNAL
Buongiorno,
In merito al Regolamento di esercizio che prevede l'installazione di un nuovo impianto FTV con la presenza dell'impianto da 3,84KW giā installato,le confermo quando detto venerdė.
Qui di seguito le riporto quello che mi ha riferito il collega che seguiva prima di me questa mansione.
anche se impianti inferiori ai 6Kw abbiamo sempre chiesto l’adeguamento della sezione esistente (devono dimostrarci solo che le soglie siano aperte almeno a 49-51Hz).
Il vecchio regolamento di esercizio prevedeva anche che, su richiesta del distributore, potesse esserci la necessitā di modificare le soglie.
Il regolamento di esercizio nuovo non č in aggiunta al vecchio ma bensė lo sostituisce e pertanto deve essere completo di tutto.
Pertanto non possiamo accettare il RDE se non fanno quanto richiesto.
Se non riescono ad adeguare l’inverter,la soluzione č o la sostituzione o la posa di un SPI esterno che comanda tutto
Allego ulteriori precisazioni che venivano indicate nella fase di invalidazione dei Regolamenti che rientravano in questa casistica.
Come meglio specificato dalle FAQ del CEI le disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 ovvero dalla Norma CEI 0-21 che impattano direttamente sulla sicurezza del sistema elettrico e sull’isola indesiderata (campo di sovra/sotto frequenza e tensione e sistema di protezione di interfaccia, nell’ambito di quanto previsto dalla delibera AEEGSI 84/12) devono essere applicate a tutto l’impianto, compresa la sezione esistente;
Si ricorda che nell’ ambito di applicazione va sempre considerata la potenza nominale totale dell’ impianto di produzione (vecchio+nuovo) e inoltre si fa presente che come indicato anche sul precedente regolamento di esercizio il produttore č tenuto ad adeguare le soglie su richiesta del distributore.
Precisiamo inoltre che, la vecchia DK5940 prevedeva l’allargamento delle soglie a 49-51 su richiesta del distributore ed č il motivo per cui la delibera 84 poi modificata dalla 243 ha dato queste come soglie, perché non prevedono alcun tipo di intervento monetario da parte del produttore per la sostituzione di apparati che rispettino tali requisiti in virtų del fatto che tali impianti saranno comunque oggetto di automatico adeguamento, nel medio termine, alla Norma CEI 0-21 per effetto delle progressive sostituzioni degli inverter e dei sistemi di protezione d’interfaccia.
Poiché le tempistiche non sono stringenti, va precisato inoltre che come considerato anche dalla delibera 243 gli interventi da effettuare sono contenuti e possono essere svolti tramite un intervento in loco generalmente eseguibile dall’installatore; tali interventi possono quindi essere effettuati congiuntamente ad altri eventuali interventi di manutenzione programmati.
Commenta
-
Grazie Tellatin, nella maggior parte degli inverter č possibile adeguare le soglie a 49-51Hz, ma nella tabella del regolamento di esercizio non ti consente di inserire quest'ultime ma quelle attualmente in vigore! Quindi o si inseriscono i dati falsi e si spiega nelle note con allegato il test dell'inverter vecchio oppure serve per forza SPI esterna.
Commenta
-
Originariamente inviato da ingbc Visualizza il messaggioGrazie Tellatin, nella maggior parte degli inverter č possibile adeguare le soglie a 49-51Hz, ma nella tabella del regolamento di esercizio non ti consente di inserire quest'ultime ma quelle attualmente in vigore! Quindi o si inseriscono i dati falsi e si spiega nelle note con allegato il test dell'inverter vecchio oppure serve per forza SPI esterna.
alla fine la soluzione migliore per me č sostituire l'inverter....anche perché l'inverter della sezione col 110 č giā installato con la sua spi...star la a metterci SPI nuova esterna non so quanto convenga lasciando un inverter del 2009. Il problema per me č dirlo al proprietario...queste cose, almeno nel mio caso, le sono venute a sapere ora. Io ero rimasto al fatto che la sezione esistente rimaneva tale.
Commenta
-
Originariamente inviato da ingbc Visualizza il messaggioOvvio che quell'inverter č quasi a fine vita e conviene sostituirlo
Commenta
-
Originariamente inviato da ingbc Visualizza il messaggioInverter power-one?
Nel mio caso č stato sostituito in garanzia nel 2015 e ho la password di servizio.
Commenta
-
Originariamente inviato da Tellatin 75 Visualizza il messaggioSi, del 2009...non me lo sostituiscono...me lo sistemano cambiando scheda a pagamento 350euro
sostituito per guasto.
Commenta
-
Originariamente inviato da ingbc Visualizza il messaggioSono entrato nell'inverter. Vedo che posso modificare qualsiasi valore. Nelle vecchie guide bastava variare F> e F<. Vedremo quando farō il RdE
Commenta
-
Buongiorno
Gentile cliente
Provate con l' aurora manager TL 3.34 che si scarica al seguente link:
https://registration.solar.fimer.com
sezione download.
Dovete collegare l' inverter ad un pc sulla porta RS485 tramite il convertitore pvi usb-232/485.
Se non va l' unica č mandare l' inverter da noi per cambio schede e FW o acquistare un inverter rigenerato o nuovo (Inverter della serie uno dm) o inverter con accumulo (React 2).
Fateci sapere
Cordiali saluti
back-office
Commenta
-
in passato per prelevare i dati di produzione da un Power-One/Aurora ho usato sia il convertitore in figura, sia un convertitore USB-RS485 anonimo. Entrambi funzionavano. Non č garantito al 100% (basterebbe un baco annidato nella specifica versione del firmware...) ma in linea di massima dovrebbe essere cosė....
Commenta
-
Originariamente inviato da ingbc Visualizza il messaggioIl problema sarā il driver per far interfacciare windows con il software manager.
Commenta
-
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggiodevi solo accertarti che il numero di porta configurato sia quello giusto.
Prova con COM1 e vedi se per caso va... altrimenti puoi seguire le
istruzioni che trovi ancora sul sito Fimer
La porta com č la porta che ha mappato il pc per il dispositivo collegato.
L' indirizzo č l' indirizzo della comrs485 settato sull' inverter (deve essere a 2 o pių).
Strano che funziona con windows 10.
Io capisco che non devo toccare nulla...credo...
Cmq. Grazie dell'aiuto
Commenta
-
Originariamente inviato da Tellatin 75 Visualizza il messaggio
INTERNAL
Buongiorno,
In merito al Regolamento di esercizio che prevede l'installazione di un nuovo impianto FTV con la presenza dell'impianto da 3,84KW giā installato,le confermo quando detto venerdė.
Qui di seguito le riporto quello che mi ha riferito il collega che seguiva prima di me questa mansione.
anche se impianti inferiori ai 6Kw abbiamo sempre chiesto l’adeguamento della sezione esistente (devono dimostrarci solo che le soglie siano aperte almeno a 49-51Hz).
Il vecchio regolamento di esercizio prevedeva anche che, su richiesta del distributore, potesse esserci la necessitā di modificare le soglie.
Il regolamento di esercizio nuovo non č in aggiunta al vecchio ma bensė lo sostituisce e pertanto deve essere completo di tutto.
Pertanto non possiamo accettare il RDE se non fanno quanto richiesto.
Se non riescono ad adeguare l’inverter,la soluzione č o la sostituzione o la posa di un SPI esterno che comanda tutto
Allego ulteriori precisazioni che venivano indicate nella fase di invalidazione dei Regolamenti che rientravano in questa casistica.
Come meglio specificato dalle FAQ del CEI le disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 ovvero dalla Norma CEI 0-21 che impattano direttamente sulla sicurezza del sistema elettrico e sull’isola indesiderata (campo di sovra/sotto frequenza e tensione e sistema di protezione di interfaccia, nell’ambito di quanto previsto dalla delibera AEEGSI 84/12) devono essere applicate a tutto l’impianto, compresa la sezione esistente;
Si ricorda che nell’ ambito di applicazione va sempre considerata la potenza nominale totale dell’ impianto di produzione (vecchio+nuovo) e inoltre si fa presente che come indicato anche sul precedente regolamento di esercizio il produttore č tenuto ad adeguare le soglie su richiesta del distributore.
Precisiamo inoltre che, la vecchia DK5940 prevedeva l’allargamento delle soglie a 49-51 su richiesta del distributore ed č il motivo per cui la delibera 84 poi modificata dalla 243 ha dato queste come soglie, perché non prevedono alcun tipo di intervento monetario da parte del produttore per la sostituzione di apparati che rispettino tali requisiti in virtų del fatto che tali impianti saranno comunque oggetto di automatico adeguamento, nel medio termine, alla Norma CEI 0-21 per effetto delle progressive sostituzioni degli inverter e dei sistemi di protezione d’interfaccia.
Poiché le tempistiche non sono stringenti, va precisato inoltre che come considerato anche dalla delibera 243 gli interventi da effettuare sono contenuti e possono essere svolti tramite un intervento in loco generalmente eseguibile dall’installatore; tali interventi possono quindi essere effettuati congiuntamente ad altri eventuali interventi di manutenzione programmati.
Commenta
-
Originariamente inviato da ingbc Visualizza il messaggio
Ho visto che l'impianto esistente č di 3.84kW (uscita inverter?), la nuova sezione di quanti kW č? la somma supera 6 kW in immissione? Su questo quesito hai avuto risposte certe? Io passerei a 7.2 KW in immissione con 7.7 disponibile in prelievo. Provo a contattare e-distribuzione ma non so quando riceverō risposte. Non vorrei far ordinare il materiale e trovarmi con sorprese col RdE.
La risposta č certa.
Ho mandato diverse mail...e ho avuto vari colloqui con i tecnici... Si sono confrontati insieme e mi hanno ribadito la risposta iniziale.
Io non so se poi ti va di culo e trovi uno che ti passa lo stesso la pratica. Perō questa č.
Commenta
-
Scusa, non ho capito. La domanda di connessione e RDE che hai fatto saranno state uniche con 6.84 kW monofase in immissione.
Non ho capito che risposta ti hanno dato visto che mi dici: se mi va di culo mi passa lo stesso la pratica.
Sto compilando la domanda di connessione, devo inserire 2 sezioni, una nuova e una esistente senza modifica. E' corretto?
Commenta
-
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggiosembra che tu quando esegui il programma di Aurora non abbia il permesso di accedere al file C:\Program Files (x86)\Power-One\Aurora Manager TL\Restore. Prova a andare in quella cartella e dare a tutti il permesso di accesso ai suoi files.
boooo
Commenta