Questo significa che se la sua PDC consuma 60 watt il contatore fa un impulso ogni 10 minuti... il dato pero' lo considero comunque usabile perche il problema della latenza fa determinare un valore di COP piu' basso del reale e MAI piu' alto.
Infatti ipotizzando un funzionamento discontinuo se la PDC passa da un consumo di 1000 watt ad uno di 60 watt , il valore corretto di 60 watt viene rilevato solamente dopo 10 minuti... conseguentemente il sistema di monitoraggio rileva un valore di COP piu basso del reale.
Se invece il consumo passa da 60 a 1000 watt il problema non si presenta perche ai valori alti di consumo il tempo di refresh ovviamente crolla.
.. oltre a questo io ho fatto un software di rilevamento del consumo tramite lampeggio molto.. diciamo molto molto piu' interessante di quello che usa OEM..
Io infatti integro il valore in discesa... mentre OEM aspetta l'arrivo dell'impulso per determinare il valore della potenza e nel tempo intercorrente tra i 2 impulsi offre come risultato l'ultimo valore rilevato..
Cosa significa questa cosa ?... ipotizziamo questa sequenza :
t1, t2, t3, t4, t5
Tra il tempo t2 e t3 viene prodotta come risultato la potenza calcolata nel tempo t2-t1.
Tra il tempo t3 e t4 viene prodotta come risultato la potenza calcolata nel tempo t3-t2.
Tra il tempo t4 e t5 viene prodotta come risultato la potenza calcolata nel tempo t4-t3
ecc. ecc.
Io questo sistema l'ho in qualche modo migliorato in questo modo :
Se è passato un tempo superiore al tempo intercorso tra gli ULTIMI 2 lampeggi, calcolo la potenza come se l'impulso fosse arrivato ora...
di conseguenza ad ogni ciclo di lettura la potenza continua ad aggiornarsi in discesa, fino a fermarsi al valore vero quando arriva l'impulso vero che sto aspettando..
Non so se mi spiego.. ma questa cosa riduce drasticamente gli errori di calcolo dei kwh come risultato dell'integrazione di una potenza misurata con il metodo S0.
Praticamente supponendo un contatore da 3600 impulsi al kwh se sto consumando 1 Kw avro un impulso ogni 3,6 secondi.
Ipotizzando per semplicita che il mio sistema fa proprio una determinazione della potenza ogni 3,6 secondi avro un sistema che ogni 3,6 secondi mi da come risultato 1 Kw di potenza... ovvio.
Supponendo che la potenza reale va al tempo t0 da 1000 a 60 watt avrei da aspettare ben 60 secondi per saperlo.. quindi avrei 60 secondi dove ogni 3,6 secondi il sistema mi dice che sto consumando 1 Kw quando non è piu' vero.
QUindi con il sitema OEM avro in t0 la potenza che scende da 1kw a 60 watt ma lo sapro' solo dopo t0+60 secondi e per tutto quel tempo verra offerto come risultato un valore molto piu' alto del vero.
Con il mio sistema invece gia dopo t0+7.2 secondi avro' come risultato di potenza 0,5 kw... dopo t0+14.4 secondi 0.25kh ecc. ecc...
Il riusultato determina una leggera sovrastima nei consumi.. ma tuttavia di valore sensibilmente inferiore rispetto al metodo OEM.
.. Ti ringrazio di avermi dato modo di parlare di questa cosa.. che ho fatto 2 anni fa e della quale sono molto soddisfatto.