  • Originariamente inviato da simoMN Visualizza il messaggio
    mi chiedo come sia possibile essere costretti a non poter gestire a proprio piacimento un bene mobile che si è acquistato.
    Ci mancherebbe, la spesa è stata risarcita interamente col bonus, ma non intendo rivenderlo o lucrarci ulteriormente.
    Vorrei solo spostarlo in altro immobile sempre di mia proprieta.
    Fa niente. È comunque un lucrarci.. altrimenti sai quanti lo farebbero ?
    Ho due case.. in una serve una 9 in una una 12. Siccome la 12 costa di più me la faccio pagare col bonus e poi la sposto di là e di tasca mia pago la 9 che costa meno... così aggiustiamo i conti dei due cantieri..
    Oppure, ho una casa che ha diritto al SB110 e una no.. faccio mettere due PDC nella casa che ha diritto e poi una la sposto nell'altra...
    Tutte cose già sentite.

    La spesa (e il rimborso tramite SB) è relativa all'immobile, non al proprietario.

    Già queste furberie le fanno con i pannelli fotovoltaici con il bonus.. figurati...

    Se si guasta e va sostituita, l'azienda che farà il lavoro segnalerà sul libretto impianto il cambio e certificherà la demolizione della vecchia.

    Tutto questo casino perchè il SB è stato concepito e scritto da dei somari... lo so.. è già stato detto.

    Fai conto che la dovrai tenere lì 6 anni. (5 anni, ma la dichiarazione dei redditi si presenta l'anno dopo, quindi +1).

    Commenta


    • Dite che mi debba quindi rassegnare a tenermi quella sbagliata dov'è e a prenderne una nuova per la nuova abitazione?

      Commenta


      • Si. Almeno per 6 anni. Come è giusto che sia... i disonesti sono stati quelli dell'impresa che hanno installato un prodotto non adatto... e la tua complicità nel caso in cui, al momento dell'installazione, sapevi che non era adatto.

        Commenta


        • e se voglio a spese mie sostituirla con una dimensionata correttamente devo tenermi quella sbagliata in giardino?
          per 6 anni si intende..

          Commenta


          • Originariamente inviato da simoMN Visualizza il messaggio
            e se voglio a spese mie sostituirla con una dimensionata correttamente devo tenermi quella sbagliata in giardino?
            per 6 anni si intende..
            Non saprei.. so che i controlli devono trovare quanto indicato nei progetti usati per la cessione e quanto segnalato. Diversamente.. bè indagheranno..

            Comunque tutto questo non c'entra nulla con la Therma V e i suoi aspetti tecnici... apri una discussione a parte.

            P.s. Vale anche per i pannelli fotovoltaici se rotti, es. da grandine.
            Alcuni installatori hanno come linee guida: o li sostituisci a tue spese (con moduli uguali) o li lasci sul tetto rotti (disconessi ovviamente).
            Se arriva un controllo e conta sul tetto meno moduli di quanto dichiarato sono "cavoli" amari.. giustamente tra l'alto visto che i furbi sono sempre pronti.

            Commenta


            • Originariamente inviato da alexamore Visualizza il messaggio
              Buongiorno ragazzi,
              ieri è venuto il CAT per l'avvio della 9kw U44, abbiamo fatto partire l'impianto radiante con accumulo da 50lt su appartamento da circa 100mq. La macchina è iniziata a partire la mattina ma poi da ora di pranzo fino a stamane si è stabilizzata a 23 gradi in entrata ed uscita, modulando a circa 6-700w o stando a 0kw.

              Può essere la stessa dinamica di luio o di @ciciocicio?

              p.s.: confermo che con il suo pannellino touch screen, la macchina ha di suo il contatore dell'assorbimento e c'è possibilità di verificare lo storico.






              ritorniamo ai temi sulla therma v......
              LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

              Commenta


              • Ciao a tutti,
                ho ordinato una LG HM123M.U33 (Monoblocco R32 12KW). Qualcuno sa quanto è lungo il cavo del telecomando fornito in dotazione? Nel caso non fosse abbastanza lungo è possibile auto costruirsi una prolunga di 15m?

                Grazie

                Commenta


                • Questo dice il manuale.

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da pdccourois Visualizza il messaggio
                    Questo dice il manuale.
                    Grazie mille.

                    Per curiosità quella pagina da dove l'hai presa? Ho controlla nella scheda tecnica/manuale utente/manuale installazione scaricati da https://www.lgbusiness.it/climatizza...32/hm121m-u33/ e non lo trovata.

                    Commenta


                    • Ciao a tutti, avrei bisogno di un vostro aiuto, ho una Therma V 7kw splittata, vorrei capire come programmare la produzione ACS con orari prestabiliti, ho provato nel pannellino a programmare la voce Acqua calda ed anche Risc. acqua, ma non trovo differenza, quando la sonda del boiler chiama la PDC parte, fra l'altro non ho capito la differenza tra i 2 canali di programmazione. Grazie

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio
                        Ciao a tutti, avrei bisogno di un vostro aiuto, ho una Therma V 7kw splittata, vorrei capire come programmare la produzione ACS con orari prestabiliti, ho provato nel pannellino a programmare la voce Acqua calda ed anche Risc. acqua, ma non trovo differenza, quando la sonda del boiler chiama la PDC parte, fra l'altro non ho capito la differenza tra i 2 canali di programmazione. Grazie
                        Risposta breve: non puoi :-)

                        Puoi stabilire in quale fascia oraria la chiamata per ACS del boiler può essere esaudita e a che temperatura portare il boiler/PIT

                        Ad es. in inverno io cerco di fare ACS tra le 10 e le 16 sperando di massimizzare l'autoconsumo del fotovoltaico, in estate idem ma portando alzando la temperatura a 52° in modo che il carico duri anche due giorni.
                        Di notte, in estate, non voglio rotture di scatole quindi impedisco alla PDC di rompermi gli zebedei alle 3 del mattino quando dormo con le finestre aperte (ce l'ho sotto la camera da letto).
                        Monti prenestini (RM) - 1885gg
                        LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                        Fotovoltaico 4.76 kWp

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                          Risposta breve: non puoi :-)

                          Puoi stabilire in quale fascia oraria la chiamata per ACS del boiler può essere esaudita e a che temperatura portare il boiler/PIT

                          Ad es. in inverno io cerco di fare ACS tra le 10 e le 16 sperando di massimizzare l'autoconsumo del fotovoltaico, in estate idem ma portando alzando la temperatura a 52° in modo che il carico duri anche due giorni.
                          Di notte, in estate, non voglio rotture di scatole quindi impedisco alla PDC di rompermi gli zebedei alle 3 del mattino quando dormo con le finestre aperte (ce l'ho sotto la camera da letto).
                          Ok, grazie, ma come si fa ad impostare la fascia oraria?

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio

                            Ok, grazie, ma come si fa ad impostare la fascia oraria?
                            menu->programmazione--> programmazione e modifica -->ACS --> da li imposti i vari orari con le temperature
                            LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio

                              Ok, grazie, ma come si fa ad impostare la fascia oraria?
                              Come ti ha indicato luio ma occhio a programmare sia l'evento ACS On che ACS Off
                              Monti prenestini (RM) - 1885gg
                              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                              Fotovoltaico 4.76 kWp

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio

                                menu->programmazione--> programmazione e modifica -->ACS --> da li imposti i vari orari con le temperature
                                Ciao, io ho impostato così, dopo la voce programmazione e modifica, ho 2 voci, Acqua calda e Risc. acqua, io le ho impostate entrambe (non avendo capito qual'è quella giusta), ma parte ugualmente fuori fascia oraria se c'è richiesta. Grazie

                                Commenta


                                • Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio

                                  Ciao, io ho impostato così, dopo la voce programmazione e modifica, ho 2 voci, Acqua calda e Risc. acqua, io le ho impostate entrambe (non avendo capito qual'è quella giusta), ma parte ugualmente fuori fascia oraria se c'è richiesta. Grazie
                                  hai dato un comando on
                                  e un comando off?
                                  LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                                  Commenta


                                  • Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio

                                    hai dato un comando on
                                    e un comando off?
                                    Sì, ho inserito data inizio e fine (dal 10/08/22 al 31/10/22), dalle 11:30 50°( on) e stesso programma dalle 15:00 41°, nel programma acqua calda, ho cancellato ora il programma Risc. acqua e tengo controllato. Grazie

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggio

                                      Sì, ho inserito data inizio e fine (dal 10/08/22 al 31/10/22), dalle 11:30 50°( on) e stesso programma dalle 15:00 41°, nel programma acqua calda, ho cancellato ora il programma Risc. acqua e tengo controllato. Grazie
                                      devi mettere 11.30 ON a 50' ( e date )
                                      poi ( per esempio ) 22.00 OFF ( e date )
                                      LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E

                                      Commenta


                                      • Ciao. Ho da poco notato che si è aggiornata l'app lgthink per io controllo da remoto. Ci sarebbe un'ottima funziona che si chiama monitoraggio energetico ma non da valori. Come si ad attivarla?

                                        Commenta


                                        • Ciao a tutti...domanda semplice : Impostare la pdc assorbi al massimo 3/4 kw per produrre acs......ho Therma 12kw.....attualmente per produzione acs assorbe un casino 5/6 kw troppi !!!! Preferisco impieghi più tempo e assorbi meno in maniera da lasciare qualche kw a disposizione dell'abitazione....istruzioni di questa pdc fanno veramente schifo !! Qualcuno di competente che sappia veramente come utilizzare bene questa macchina non l'ho ancora trovato.....

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da Kena Visualizza il messaggio
                                            Ciao a tutti...domanda semplice : Impostare la pdc assorbi al massimo 3/4 kw per produrre acs......ho Therma 12kw.....attualmente per produzione acs assorbe un casino 5/6 kw troppi !!!! Preferisco impieghi più tempo e assorbi meno in maniera da lasciare qualche kw a disposizione dell'abitazione....istruzioni di questa pdc fanno veramente schifo !! Qualcuno di competente che sappia veramente come utilizzare bene questa macchina non l'ho ancora trovato.....
                                            Risposta semplice:
                                            Non si può

                                            Risposta elaborata:
                                            Ho avuto lo stesso problema con las tessa identica 12kW.
                                            Sono intervenuti sia il CAT che addirittura le stesse persone di LG che sono venuta a casa mia.
                                            I dati del datasheet sono per altro sbagliati o fuorvianti perchè danno un consumo reale inferiore.
                                            L'unica cosa che hanno potuto fare è di impostare i dip-Switch per "tagliare" il consumo massimo a circa 5kW (Io fa facendo lavorare meno il compressore). Inoltre hanno abbassato la mandata per ACS e la temperatura target nel bollitore.
                                            Purtroppo nono esiste alcuna funzionalità per fare quello che dici tu.
                                            Nel mio caso dove ho anche la resistenza antilegionella capitava spesso che partivano insieme e facilmente raggiungevano 8+Kw facendoni saltare tutto.
                                            Abbiamo impostato l'antilegionella per farla solo con PDC e senza resistenza.
                                            Inoltre ho aumentato il contatore da 6 a 8Kw.

                                            Commenta


                                            • Originariamente inviato da doppiaemme Visualizza il messaggio

                                              Risposta semplice:
                                              Non si può
                                              Confermo.
                                              Dato che casa mia doveva essere dotata di una PDC da 12Kw e avevo seriamente valutato la LG, l'avevo studiata e ho preso contatto con il supporto LG.
                                              Non ha nessuna limitazione in potenza in ACS e non è regolabile in alcun modo. È impostata per andare alla massima potenza e produrre l'ACS nel minor tempo possibile.
                                              Al momento il firmware della serie U33 e U44 è così e non c'è alcun parametro per regolarla.

                                              P.s. Se vi interessa la U44 (la nuova serie) monoblocco, può controllare 2 zone (una diretta e una miscelata)

                                              Commenta


                                              • e x la precisione quali sono gli switch da modificare x limitare a 5kw ?

                                                Commenta


                                                • ​​​
                                                  Originariamente inviato da Kena Visualizza il messaggio
                                                  e x la precisione quali sono gli switch da modificare x limitare a 5kw ?
                                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   2022-09-02_11-09-30.jpg 
Visite: 572 
Dimensione: 261.2 KB 
ID: 2205470

                                                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   2022-09-02_11-05-53.jpg  Visite: 0  Dimensione: 328.2 KB  ID: 2205468
                                                  File allegati

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da Kena Visualizza il messaggio
                                                    Ciao a tutti...domanda semplice : Impostare la pdc assorbi al massimo 3/4 kw per produrre acs......ho Therma 12kw.....attualmente per produzione acs assorbe un casino 5/6 kw troppi !!!! Preferisco impieghi più tempo e assorbi meno in maniera da lasciare qualche kw a disposizione dell'abitazione....istruzioni di questa pdc fanno veramente schifo !! Qualcuno di competente che sappia veramente come utilizzare bene questa macchina non l'ho ancora trovato.....
                                                    Io ho messo due Shelly a comandare gli input smart grid. Se l'assorbimento totale in casa (controllato da un raspberry con MeterN) è maggiore di una certa soglia, gli shelly comandano lo spegnimento della PDC (di solito mentre fa ACS). Se cerchi indietro c'è qualche dettaglio in più.

                                                    Commenta


                                                    • Ma se la spegni l'ACS come la fai ?

                                                      Commenta


                                                      • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                                        Ma se la spegni l'ACS come la fai ?
                                                        La spengo momentaneamente, quando i consumi si abbassano la faccio riaccendere. Di solito succede prima di cena in inverno, qualcuno fa la doccia, qualcuno cucina con la piastra a induzione...l'assorbimento schizza....

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da Kena Visualizza il messaggio
                                                          Ciao a tutti...domanda semplice : Impostare la pdc assorbi al massimo 3/4 kw per produrre acs......ho Therma 12kw.....attualmente per produzione acs assorbe un casino 5/6 kw troppi !!!! Preferisco impieghi più tempo e assorbi meno in maniera da lasciare qualche kw a disposizione dell'abitazione....istruzioni di questa pdc fanno veramente schifo !! Qualcuno di competente che sappia veramente come utilizzare bene questa macchina non l'ho ancora trovato.....
                                                          é per quello che io ho sempre detto : salvo casi particolari per un'abitazione normale fino a 160 mq con un buon isolamento istallare una pdc sopra i 9 kw è complicarsi la vita ,perchè quando parte per fare acs assorbe il massimo è la filosofia delle pdc attuali magari in futuro faranno delle modifiche per migliorare questo aspetto, ad ogni modo non ha senso mettere una 12 poi impostare la riduzione potenza , metti una 9 quando assorbe tanto sono 4 kw per acs per mezzora se hai contatore da 6 kw sei a posto , discorso gia ribadito in altre discussioni di sta cosa te ne accorgi dopo quanto è istallata ma del resto il termotecnico per stare tranquillo abbonda tanto l'energia del contatore in piu mica la paga lui, poi passare da 6 a 8 kw spesso vai in trifase ulteriori complicazioni , per cui metti una 9 modula come la 5 non stai di sicuro al freddo chissa se fra un po si capirà che la pdc non è una caldaia a metano...

                                                          Commenta


                                                          • Originariamente inviato da Kena Visualizza il messaggio
                                                            Ciao a tutti...domanda semplice : Impostare la pdc assorbi al massimo 3/4 kw per produrre acs......ho Therma 12kw.....attualmente per produzione acs assorbe un casino 5/6 kw troppi !!!! Preferisco impieghi più tempo e assorbi meno in maniera da lasciare qualche kw a disposizione dell'abitazione....istruzioni di questa pdc fanno veramente schifo !! Qualcuno di competente che sappia veramente come utilizzare bene questa macchina non l'ho ancora trovato.....
                                                            Ma a quanto tieni il bollitore? E' una split o monoblocco?
                                                            curiosità, quanto è grande casa e come è messa ad isolamento?
                                                            Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                            LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                            Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                                                              Ma a quanto tieni il bollitore? E' una split o monoblocco?
                                                              curiosità, quanto è grande casa e come è messa ad isolamento?
                                                              Purtroppo è indipendente dalla temperatura target, la pdc spara sempre al massimo anche se manca solo un grado al target.

                                                              Commenta