PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

PDC LG THERMA V ( aria-acqua)

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

    ma come la stai usando? mandata fissa? climatica? pavimento radiante? termosifoni?
    grandezza casa, livello di isolamento?
    casa 170mq, cappotto termico, finestre doppio vetro + tapparelle coibentate, termosifoni in alluminio. Hanno installato anche un accumulatore di 300litri circa.
    L'impianto è così composto pdc-->accumulatore (acs/riscaldamento)-->abitazione

    Commenta


    • Mi sembra strano che in esercizio vi dia problemi sul contatore. La mia a regime gira sui 900-1000W di assorbimento (in climatica, mandata sui 31-32 gradi in questi giorni freddi). Ovviamente alla partenza, dopo una notte spenta assorbe and 2,8kW.

      Per entrare nel menu tecnico devi andare su impostazioni e poi tenere premuta la freccia in alto per 5 secondi, e inserire come password la versione del fw del pannellino.

      Edit: la mia ha la limitazione di potenza attiva.

      Commenta


      • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
        Mi sembra strano che in esercizio vi dia problemi sul contatore. La mia a regime gira sui 900-1000W di assorbimento (in climatica, mandata sui 31-32 gradi in questi giorni freddi). Ovviamente alla partenza, dopo una notte spenta assorbe and 2,8kW.

        Per entrare nel menu tecnico devi andare su impostazioni e poi tenere premuta la freccia in alto per 5 secondi, e inserire come password la versione del fw del pannellino.

        Edit: la mia ha la limitazione di potenza attiva.
        la limitazione della potenza lo ha fatto un tecnico oppure è un qualcosa che posso fare io?

        Commenta


        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

          Puoi fare tutto da pannello, fino a 10 programmazioni giornaliere se non erro. Probabilmente non hai guardato bene tra le operazioni disponibili. Io non ho il pannello in casa e adesso non posso scendere a fare due foto ma il manuale utente riporta queste informazioni sono sicuro.

          Dall'app puoi solo accendere e spegnere.
          Raffaelem si sul manuale c'è questa opzione ma sulla mia non sembra che ci sia ti allego le videate iniziamo con la versione caricata sulla pompa come vedi dalle immagini a mè dopo aver inserito l'orario mi da solo operazione e se clicco sull freccia a sinstra mette in automatico a ON non ho le opzioni che compaiono sul manuale .. le uniche sono operazione ad on o arresto come vedi dagli allegati non so se dipende da qualche settaggio
          File allegati

          Commenta


          • Originariamente inviato da to5wr Visualizza il messaggio

            la limitazione della potenza lo ha fatto un tecnico oppure è un qualcosa che posso fare io?
            C'è da cambiare l'impostazione di un dip switch sulla PdC. Nulla di complicato, ma non so quanto sei pratico.

            Tratto dal manuale:

            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   peak control.png 
Visite: 782 
Dimensione: 115.1 KB 
ID: 2175862

            Commenta


            • Originariamente inviato da to5wr Visualizza il messaggio

              casa 170mq, cappotto termico, finestre doppio vetro + tapparelle coibentate, termosifoni in alluminio. Hanno installato anche un accumulatore di 300litri circa.
              L'impianto è così composto pdc-->accumulatore (acs/riscaldamento)-->abitazione
              1. come è impostata? a mandata fissa temo...
              2. i termosifoni sono "dimensionati" in modo corretto? (quanti kW hai installati a delta 50) e qual'è il fabbisogno della casa?
              Monti prenestini (RM) - 1885gg
              LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
              Fotovoltaico 4.76 kWp

              Commenta


              • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio

                Raffaelem si sul manuale c'è questa opzione ma sulla mia non sembra che ci sia ti allego le videate iniziamo con la versione caricata sulla pompa come vedi dalle immagini a mè dopo aver inserito l'orario mi da solo operazione e se clicco sull freccia a sinstra mette in automatico a ON non ho le opzioni che compaiono sul manuale .. le uniche sono operazione ad on o arresto come vedi dagli allegati non so se dipende da qualche settaggio
                quelle delle foto sono le impostazioni dell'ACS devi avere per forza anche quelle "Stanza" visto che il firmware è successivo al mio
                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                Fotovoltaico 4.76 kWp

                Commenta


                • Originariamente inviato da to5wr Visualizza il messaggio

                  casa 170mq, cappotto termico, finestre doppio vetro + tapparelle coibentate, termosifoni in alluminio. Hanno installato anche un accumulatore di 300litri circa.
                  L'impianto è così composto pdc-->accumulatore (acs/riscaldamento)-->abitazione
                  diciamo che forse una 16 kw è un po troppo proprio per i consumi di picco quando fa acs ..con un contatore da 6kw probabilmente bastava una 12 o forse una 9 ..io che ho una 7 vedo picchi quando fa acs o quando parte al mattino di 3.5 kw quindi posso attaccare piastra induzione o un altro elettrodomestico senza problemi ,figuriamoci una 16 quando fara acs andra a 4,5/5,5 kw , come si è detto LG non ha un monitor consumi cop potenza .. costa meno rispetto alla concorrenza ma se programmata bene e taglia giusta non li guardi quei valori ,invece se inizi ad avere problemi di consumi non ottimizzati è chiaro che inizi a non capire piu nulla.. allora diciamo che chi istalla una pompa di calore dovrebbe fare uno studio per capire i consumi in base al contatore e ottimizzare .. nel tuo caso sembra una cosa messa li magari a mandata fissa e arrangiati.. in teoria dovresti capire come è stata programmata la tua pompa .. qui ci sono diverse persone che hanno pompa sui radiatori sia pannello radiante che ti possono dare indicazioni sulla programmazione. immagino che tu sarai su radiatori.. la prima cosa da fare è capire quanto assorbe e perchè .. ad esempio capire quanti gradi sta mandando su riscaldamento .. per capire se si puo abbassare la mandata .. io ad esempio per iniziare a capire cosa faceva la mia pompa ho messo ho shelly per misurare la potenza assorbita .. poi altra cosa è quella di programmare la produzione acs quando non cucini se usi induzione o lavi o fai andare la lavastoviglie quindi negli orari dove hai accesso altri elettrodomestici con la programmazione ACS spegni la possibilità di fare acs .. poi se hai fotovoltaico ottimizzi la produzione acs quando va fotovoltaico che hai piu potenza disponibile e gratis .. fatti tutti sti accorgimenti devi capire cosa dare priorità alcuni ad esempio mettono uno shelly quando il prelievo supera una certa potenza staccano pompa di calore .. come vedi non è semplice ma neanche complicato se sai cosa fare .. di base c'è che chi ha messo una pompa cosi grossa su un contatore da 6 kw non fa il tuo interesse ma solo il suo di vendere una cosa che magari non ti serve

                  Commenta


                  • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio

                    C'è da cambiare l'impostazione di un dip switch sulla PdC. Nulla di complicato, ma non so quanto sei pratico.

                    Tratto dal manuale:

                    Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   peak control.png 
Visite: 782 
Dimensione: 115.1 KB 
ID: 2175862
                    ti ringrazio tanto sei stato gentilissimo.....ti chiedo se sai come attivare dal pannello la funzione silence

                    Commenta


                    • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                      quelle delle foto sono le impostazioni dell'ACS devi avere per forza anche quelle "Stanza" visto che il firmware è successivo al mio
                      Raffaelem sul manuale in effetti dice che puoi • There are 3 options in schedule formula ,depending on product function. - Room - Hot water - Heater of hot water tan ma io quando entro nella programmazione ho solo acqua calda o riscaldamento la room non c'è l'ho non so perchè dagli allegati entro nella schedulazione ho la possibilità di aggiungere la programmazione ma poi quando entro ho solo le due opzioni manca stanza
                      File allegati
                      Ultima modifica di formula1; 13-12-2021, 15:58.

                      Commenta


                      • Originariamente inviato da to5wr Visualizza il messaggio

                        ti ringrazio tanto sei stato gentilissimo.....ti chiedo se sai come attivare dal pannello la funzione silence
                        Se ben ricordo c'è proprio una opzione nel menù, scorrendo verso destra, dopo l'impostazione della temperatura ACS.

                        Commenta


                        • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio

                          Se ben ricordo c'è proprio una opzione nel menù, scorrendo verso destra, dopo l'impostazione della temperatura ACS.
                          risulta bloccato e non capisco come sbloccarlo e attivarlo

                          Commenta


                          • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio

                            Raffaelem si sul manuale c'è questa opzione ma sulla mia non sembra che ci sia ti allego le videate iniziamo con la versione caricata sulla pompa come vedi dalle immagini a mè dopo aver inserito l'orario mi da solo operazione e se clicco sull freccia a sinstra mette in automatico a ON non ho le opzioni che compaiono sul manuale .. le uniche sono operazione ad on o arresto come vedi dagli allegati non so se dipende da qualche settaggio
                            Forse non ce l'hai perchè hai la PDC impostata per seguire i termostati. Se così, non avrai la programmazione per il riscaldamento. Anche la mia era impostata così. Anche per questo va modificato un dip switch:

                            Clicca sull'immagine per ingrandirla. 

Nome:   thermostat .png 
Visite: 671 
Dimensione: 91.0 KB 
ID: 2175891

                            Vi allego una presentazione che mi ha girato LG, con un po' di info utili. [ATTACH]n2175892[/ATTACH]

                            Commenta


                            • Originariamente inviato da to5wr Visualizza il messaggio

                              risulta bloccato e non capisco come sbloccarlo e attivarlo
                              Forse dipende dal settaggio del dip switch 2 (vedi post sopra sul peak control, c'è anche quello per il noise mode)?

                              Commenta


                              • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio

                                Raffaelem sul manuale in effetti dice che puoi • There are 3 options in schedule formula ,depending on product function. - Room - Hot water - Heater of hot water tan ma io quando entro nella programmazione ho solo acqua calda o riscaldamento la room non c'è l'ho non so perchè dagli allegati entro nella schedulazione ho la possibilità di aggiungere la programmazione ma poi quando entro ho solo le due opzioni manca stanza
                                Devi andare su "programmazione e modifica"
                                Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                Fotovoltaico 4.76 kWp

                                Commenta


                                • formula1 pagina 34 del manuale utente che trovi qui https://www.lgbusiness.it/climatizza...2/hu091mr-u44/

                                  capisco il manuale installatore che può essere tosto anche a causa della traduzione fatta con i piedi ma almeno il manuale utente bisogna leggerlo :-)
                                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                                  Commenta


                                  • [QUOTE=Polvere79;n2175890]

                                    Forse non ce l'hai perchè hai la PDC impostata per seguire i termostati. Se così, non avrai la programmazione per il riscaldamento. Anche la mia era impostata così. Anche per questo va modificato un dip switch:

                                    in effetti quando era venuto il cat per avviamento aveva cavallottato i contatti termostato su riscaldamento come se avessi il termostato sempre chiuso quindi sempre con richiesta , col senno di poi avendo cavalottato dovrei avere attivato la funzione termostato . domani provo a disabilitare il termostato con lo switch e vediamo se è quello ..

                                    Commenta


                                    • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio

                                      diciamo che forse una 16 kw è un po troppo proprio per i consumi di picco quando fa acs ..con un contatore da 6kw probabilmente bastava una 12 o forse una 9 ..io che ho una 7 vedo picchi quando fa acs o quando parte al mattino di 3.5 kw quindi posso attaccare piastra induzione o un altro elettrodomestico senza problemi ,figuriamoci una 16 quando fara acs andra a 4,5/5,5 kw , come si è detto LG non ha un monitor consumi cop potenza .. costa meno rispetto alla concorrenza ma se programmata bene e taglia giusta non li guardi quei valori ,invece se inizi ad avere problemi di consumi non ottimizzati è chiaro che inizi a non capire piu nulla.. allora diciamo che chi istalla una pompa di calore dovrebbe fare uno studio per capire i consumi in base al contatore e ottimizzare .. nel tuo caso sembra una cosa messa li magari a mandata fissa e arrangiati.. in teoria dovresti capire come è stata programmata la tua pompa .. qui ci sono diverse persone che hanno pompa sui radiatori sia pannello radiante che ti possono dare indicazioni sulla programmazione. immagino che tu sarai su radiatori.. la prima cosa da fare è capire quanto assorbe e perchè .. ad esempio capire quanti gradi sta mandando su riscaldamento .. per capire se si puo abbassare la mandata .. io ad esempio per iniziare a capire cosa faceva la mia pompa ho messo ho shelly per misurare la potenza assorbita .. poi altra cosa è quella di programmare la produzione acs quando non cucini se usi induzione o lavi o fai andare la lavastoviglie quindi negli orari dove hai accesso altri elettrodomestici con la programmazione ACS spegni la possibilità di fare acs .. poi se hai fotovoltaico ottimizzi la produzione acs quando va fotovoltaico che hai piu potenza disponibile e gratis .. fatti tutti sti accorgimenti devi capire cosa dare priorità alcuni ad esempio mettono uno shelly quando il prelievo supera una certa potenza staccano pompa di calore .. come vedi non è semplice ma neanche complicato se sai cosa fare .. di base c'è che chi ha messo una pompa cosi grossa su un contatore da 6 kw non fa il tuo interesse ma solo il suo di vendere una cosa che magari non ti serve
                                      scusa per la domanda così banale ma se l'accumulatore è unico come fa la macchina a differenziare tra acs e riscaldamento?

                                      Commenta


                                      • Originariamente inviato da to5wr Visualizza il messaggio

                                        scusa per la domanda così banale ma se l'accumulatore è unico come fa la macchina a differenziare tra acs e riscaldamento?
                                        scusa tu ,ma dalle info che fornisci non è facile immaginare che tipo di impianto hai ,di solito gli impianti hanno un accumulo per acs con una valvola a 3 vie che devia il flusso acqua calda che arriva dalla pompa per riscaldare accumulo ,per cui l'accumulo ha una sonda quando la temperatura accumulo scende sotto una certa soglia fa scattare la produzione acs , quindi la valvola chiude la mandata verso riscaldamento e apre verso accumulo e parte la pompa in modalità acs andando al massimo della sua potenza o quasi.. quindi per 40/50 minuti la pompa va al massimo come ti dicevo la mia quando fa freddo vedo che assorbe 3,5 kw chiaramente pompe piu potenti il consumo aumenta ,nel tuo caso bisognerebbe capire come è fatto impianto se c'è un solo accumulo dove la pompa manda ad esempio a 55 gradi e viene fatta entrare serpentina asc e riscaldamento .. ma non sono esperto sugli impianti..io ho fatto riscaldamento e acs separati che è la tipologia di impianto piu usata , nel mio caso quando mi serve acs la pompa lavora ad alta temperatura sui 55 quando finisce torna a lavorare sui 30 per il riscaldamento .. e se l'impianto è a regime consuma sui 700/1000 w , chiaramente avendo fotovoltaico cerco di fare acs negli orari dove ho produzione di fotovoltaico poi ciascuno deve trovare la sua configurazione ottimale .. ti ripeto nel tuo caso bisognerebbe capire come è stato fatto impianto e con che configurazione lavora la pompa, .. comunque la potenza della pompa e di conseguenza il suo assorbimento elettrico . è dato da quante calorie produce .. e dalla temperatura esterna piu fa caldo fuori meno assorbe per produrre le stesse calorie , piu fa freddo piu assorbe ,le calorie sono date dal delta tra temperatura entrata e temperatura uscita . in pratica ogni grado di differenza per ogni litro che pompa la pompa sono 1000 calorie nella lg di solito la pompa ha un flusso costante che vedi dal pannello, oltre a configurare potenza ridotta nella pdc come qualcuno ti ha suggerito , si potrebbe anche ridurre la portata della pompa in modo da avere meno acqua da riscaldare ,ma bisogna capire nel tuo caso se va bene.. in alternativa ai tuoi consumi alti puoi mettere un contatore da 3 kw solo per abitazione e lasciare quello da 6 per la pompa ma sono costi in piu e non ha senso .. ma secondo mè non aveva senso mettere un 16 kw .. ma ciascuno o si informa capisce prima di fare o poi subisce le scelte fatte da altri ..

                                        Commenta


                                        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                          formula1 pagina 34 del manuale utente che trovi qui https://www.lgbusiness.it/climatizza...2/hu091mr-u44/

                                          capisco il manuale installatore che può essere tosto anche a causa della traduzione fatta con i piedi ma almeno il manuale utente bisogna leggerlo :-)
                                          Raffaelm risolto in effetti era il settaggio termostato terze parti presente che inibiva la voce stanza , disabilitato mettendo lo switch 8 a off è comparsa la voce stanza a menu, come mi sono cambiate le opzioni sulla climatica prima avevo due voci la configurazione era similare ma adesso è piu comprensibile .. il problema è stato generato dal cat che all'avviamento ha deciso di configurare il termostato e cavallottare i contatti su riscaldamento .. una soluzione direi non ottimale magari se usi solo riscaldamento ma in maniera basica ,glie lo farò presente .. comunque grazie a tutti e specialmente a te Raffaelm sempre disponibile , spero che se qualcuno ha lo stesso problema che la discussione possa servire

                                          Commenta


                                          • Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio

                                            scusa tu ,ma dalle info che fornisci non è facile immaginare che tipo di impianto hai ,di solito gli impianti hanno un accumulo per acs con una valvola a 3 vie che devia il flusso acqua calda che arriva dalla pompa per riscaldare accumulo ,per cui l'accumulo ha una sonda quando la temperatura accumulo scende sotto una certa soglia fa scattare la produzione acs , quindi la valvola chiude la mandata verso riscaldamento e apre verso accumulo e parte la pompa in modalità acs andando al massimo della sua potenza o quasi.. quindi per 40/50 minuti la pompa va al massimo come ti dicevo la mia quando fa freddo vedo che assorbe 3,5 kw chiaramente pompe piu potenti il consumo aumenta ,nel tuo caso bisognerebbe capire come è fatto impianto se c'è un solo accumulo dove la pompa manda ad esempio a 55 gradi e viene fatta entrare serpentina asc e riscaldamento .. ma non sono esperto sugli impianti..io ho fatto riscaldamento e acs separati che è la tipologia di impianto piu usata , nel mio caso quando mi serve acs la pompa lavora ad alta temperatura sui 55 quando finisce torna a lavorare sui 30 per il riscaldamento .. e se l'impianto è a regime consuma sui 700/1000 w , chiaramente avendo fotovoltaico cerco di fare acs negli orari dove ho produzione di fotovoltaico poi ciascuno deve trovare la sua configurazione ottimale .. ti ripeto nel tuo caso bisognerebbe capire come è stato fatto impianto e con che configurazione lavora la pompa, .. comunque la potenza della pompa e di conseguenza il suo assorbimento elettrico . è dato da quante calorie produce .. e dalla temperatura esterna piu fa caldo fuori meno assorbe per produrre le stesse calorie , piu fa freddo piu assorbe ,le calorie sono date dal delta tra temperatura entrata e temperatura uscita . in pratica ogni grado di differenza per ogni litro che pompa la pompa sono 1000 calorie nella lg di solito la pompa ha un flusso costante che vedi dal pannello, oltre a configurare potenza ridotta nella pdc come qualcuno ti ha suggerito , si potrebbe anche ridurre la portata della pompa in modo da avere meno acqua da riscaldare ,ma bisogna capire nel tuo caso se va bene.. in alternativa ai tuoi consumi alti puoi mettere un contatore da 3 kw solo per abitazione e lasciare quello da 6 per la pompa ma sono costi in piu e non ha senso .. ma secondo mè non aveva senso mettere un 16 kw .. ma ciascuno o si informa capisce prima di fare o poi subisce le scelte fatte da altri ..
                                            provo con delle foto ad illustrarti l'impianto fatto...ovviamente non da me. Scusami ancora per le domande
                                            File allegati

                                            Commenta


                                            • Mi pare di capire che hai un solo "bombolone", giusto?

                                              In ogni caso, anche senza stare a mettere su raspberry e automazioni varie...quando sai che hai bisogno di tanto assorbimento per usi casalinghi (cucinare, lavatrice etc..) spegni la funzione ACS da app, e la riattivi nel momento in cui hai meno assorbimento.

                                              Ricordati cmq che il contatore non stacca a 6kW, ma puoi assorbire permanentemente il 10% in pi, e fino al 30% in più per 90 minuti (mi pare, se non 3 ore, non mi ricordo esattamente). Quindi puoi assorbire quasi 8kw senza distacchi.

                                              In ogni caso, cerca di impostare la produzione di acs nei momenti di minor carico.

                                              Io ho anche abbassato a solo 2 gradi l'isteresi, quindi, nei periodi specificati, la. Pdc fa acs più spesso ma per brevi periodi. Per fare due gradi di delta T ci mette qualcosa come 5 minuti.

                                              Commenta


                                              • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
                                                Mi pare di capire che hai un solo "bombolone", giusto?

                                                In ogni caso, anche senza stare a mettere su raspberry e automazioni varie...quando sai che hai bisogno di tanto assorbimento per usi casalinghi (cucinare, lavatrice etc..) spegni la funzione ACS da app, e la riattivi nel momento in cui hai meno assorbimento.

                                                Ricordati cmq che il contatore non stacca a 6kW, ma puoi assorbire permanentemente il 10% in pi, e fino al 30% in più per 90 minuti (mi pare, se non 3 ore, non mi ricordo esattamente). Quindi puoi assorbire quasi 8kw senza distacchi.

                                                In ogni caso, cerca di impostare la produzione di acs nei momenti di minor carico.

                                                Io ho anche abbassato a solo 2 gradi l'isteresi, quindi, nei periodi specificati, la. Pdc fa acs più spesso ma per brevi periodi. Per fare due gradi di delta T ci mette qualcosa come 5 minuti.
                                                si, corretto mi hanno installato un solo accumulatore (bombolone) dal display ho tutte le funzioni bloccate mi puoi spiegare come fare per impostare la produzione di acs -isteresi o altro?
                                                credo che per gestire la pdc tramite app abbia bisogno di un dispositivo da collegare alla pompa stessa

                                                Commenta


                                                • Originariamente inviato da to5wr Visualizza il messaggio

                                                  casa 170mq, cappotto termico, finestre doppio vetro + tapparelle coibentate, termosifoni in alluminio. Hanno installato anche un accumulatore di 300litri circa.
                                                  L'impianto è così composto pdc-->accumulatore (acs/riscaldamento)-->abitazione
                                                  ok ma se stai andando a mandata fissa 55° è normale che ti salti tutto perché la PDC come minimo sta assorbendo 5kW
                                                  Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                  LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                  Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                  Commenta


                                                  • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                                                    ok ma se stai andando a mandata fissa 55° è normale che ti salti tutto perché la PDC come minimo sta assorbendo 5kW
                                                    mandata fissa 50° ed ho limitato la pdc ..... sembrerebbe andare meglio ma devo fare ulteriori prove come consigliato ma devo capire come sbloccare il tutto sul pannello di controllo.

                                                    Commenta


                                                    • Originariamente inviato da to5wr Visualizza il messaggio

                                                      mandata fissa 50° ed ho limitato la pdc ..... sembrerebbe andare meglio ma devo fare ulteriori prove come consigliato ma devo capire come sbloccare il tutto sul pannello di controllo.
                                                      ecco appunto, devi andare in climatica in prima istanza e tenere acceso molte più ore
                                                      chiaramente abbassando drasticamente la mandata
                                                      questi dei CAT non capiscono una mazza e fanno solo gran casini
                                                      Monti prenestini (RM) - 1885gg
                                                      LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
                                                      Fotovoltaico 4.76 kWp

                                                      Commenta


                                                      • Non ho capito mica come funziona il tuo impianto...pdc scalda accumulo, e l'acqua dell'accumulo viene usata sia per acs che inviata al riscaldamento? E come fa a regolarsi la pdc? Farà on/off continuamente portando a temperatura da acs l'accumulo temo, visto che il ritorno dal riscaldamento non credo tornerà molto più freddo...

                                                        Onestamente così non saprei come aiutarti, sei legato con la mandata ad andare sempre ad alta temperatura...

                                                        Potresti decidere di tenere l'acqua di acs la più bassa possibile (40? 45?), e vedere così quanto assorbi...
                                                        E ovviamente capire se quella temperatura basta al riscaldamento per tenere la casa al caldo..

                                                        Ma i termosifoni sono dimensionati per quale temperatura di mandata?

                                                        Commenta


                                                        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio

                                                          ecco appunto, devi andare in climatica in prima istanza e tenere acceso molte più ore
                                                          chiaramente abbassando drasticamente la mandata
                                                          questi dei CAT non capiscono una mazza e fanno solo gran casini
                                                          posso chiederti cosa intendi con il "devi andare in climatica"........"abbassando drasticamente la mandata".

                                                          Commenta


                                                          • Ma come fa ad andare in climatica se deve gestire contemporaneamente ACS?

                                                            O forse mi sono perso qualcosa.. .

                                                            Commenta


                                                            • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
                                                              Non ho capito mica come funziona il tuo impianto...pdc scalda accumulo, e l'acqua dell'accumulo viene usata sia per acs che inviata al riscaldamento? E come fa a regolarsi la pdc? Farà on/off continuamente portando a temperatura da acs l'accumulo temo, visto che il ritorno dal riscaldamento non credo tornerà molto più freddo...

                                                              Onestamente così non saprei come aiutarti, sei legato con la mandata ad andare sempre ad alta temperatura...

                                                              Potresti decidere di tenere l'acqua di acs la più bassa possibile (40? 45?), e vedere così quanto assorbi...
                                                              E ovviamente capire se quella temperatura basta al riscaldamento per tenere la casa al caldo..

                                                              Ma i termosifoni sono dimensionati per quale temperatura di mandata?
                                                              per come hanno strutturato l'impianto la pdc scalda l'acqua presente nell'accumulatore e viene utilizzata sia per riscaldamento che per acs, al momento ho impostato la temperatura a 50° ..... penso che sia la stessa temperatura anche per la mandata dei termosifoni.

                                                              Commenta

                                                              Attendi un attimo...
                                                              X