Ciao, grazie per la prova, non guardare il consumo elettrico, ma la produzione termica, l’incrocio tra i due ti genera il Cop. Che non necessariamente migliora all’aumentare della mandata, proprio perché le componenti elettriche necessitano di Watt. Avevo stimato l’assorbimento minimo della therma in 320W considerato il circolatore che nella 9kw è molto più piccolo e parsimonioso e la ventola che da sola assorbe 40W gli stadi di potenza sono maggiori la batteria è più grossa dunque il minimo teorico per la Biventola sarà intorno ai 500-550W. In riscaldamento. Dai tuoi grafici sembrava essere poco sotto i 700W,
la mia Nimbus attualmente tiene per ore i 20 di mandata con 21-21 di ritorno, dove la Therma stentava a tenere i 14 per fare tanti on off con mandata a 15.
se il fabbisogno minimo è di 5-6 Kw la Therma è un’ottima macchina per una biventola, tra le migliori su mercato per modulazione. La monoventola, fino a che qualcuno possa smentire, ha forse il minimo alto e poco adatto ad involucri ad alte prestazioni. In riscaldamento, ovviamente, modulerà di più della biventola.
riguardo la domanda del circolatore, se la Pdc viaggia su inerziale gli dovrai semplicemente garantire la portata di progetto. Ne più ne meno, se hai bisogno ad esempio di 9Kw di picco, imposta il circolatore perché renda 1500L/h. Dalle tabelle puoi estrapolare la portata in funzione della percentuale. Questo ti permetterà di stressare meno il circolatore e risparmiare.
comunque se hai un secondo circolatore, o più circolatori, nel calcolo del cop dovresti inserire anche loro, poiché l’efficienza di una macchina che gira su separatore idraulico è diversa rispetto ad una che serve un circuito di riscaldamento direttamente e si avvicinerà al teorico propagandato. I Test li fanno su puffer.
la mia Nimbus attualmente tiene per ore i 20 di mandata con 21-21 di ritorno, dove la Therma stentava a tenere i 14 per fare tanti on off con mandata a 15.
se il fabbisogno minimo è di 5-6 Kw la Therma è un’ottima macchina per una biventola, tra le migliori su mercato per modulazione. La monoventola, fino a che qualcuno possa smentire, ha forse il minimo alto e poco adatto ad involucri ad alte prestazioni. In riscaldamento, ovviamente, modulerà di più della biventola.
riguardo la domanda del circolatore, se la Pdc viaggia su inerziale gli dovrai semplicemente garantire la portata di progetto. Ne più ne meno, se hai bisogno ad esempio di 9Kw di picco, imposta il circolatore perché renda 1500L/h. Dalle tabelle puoi estrapolare la portata in funzione della percentuale. Questo ti permetterà di stressare meno il circolatore e risparmiare.
comunque se hai un secondo circolatore, o più circolatori, nel calcolo del cop dovresti inserire anche loro, poiché l’efficienza di una macchina che gira su separatore idraulico è diversa rispetto ad una che serve un circuito di riscaldamento direttamente e si avvicinerà al teorico propagandato. I Test li fanno su puffer.