beh, considerando che quando brina e sbrina e piove l'acqua va e viene come nulla fosse... io andrei armato di nebulizzatore con l'ugello bello aperto e la tirerei via
ma perché da te non piove? o ce l'hai al riparo?
noto dalla firma che pure con te Mariolino s'è sbizzarrito...
SI infatti, posso aspettare la prima pioggia, ora vedo un po.
Comunque Mariolino non ha esagerato più di tanto, considera che dai conti della legge10 veniva fuori una 12kw , poi visto che fra 12 e 14 dovrebbe modulare alla stessa maniera ho pensato di stare sulla 14.....,
del resto da me, a gennaio avevo più di mezzo metro di neve (e l'abbiamo tenuta per terra almeno 15 giorni!!!) e siamo stati a -8/-9
LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
Buongiorno a tutti . Capisco a volte si esce un po dal seminato , ma tutto è anche riferito alla THERMA V . gli sbrinamenti si è partiti da lei , i 110% con alla base sempre lei , e qui sopra chi vorrebbe fare sempre lei ( therma v ) come generatore . questa discussione è aperta da molto e seguita dai BRAVI E CAPACI , logico chiedere qui . Insomma non esageriamo ragazzi . io non sono capace ad aprire nuove discussioni , altrimenti ne avrei aperta 1 su sbrinamenti . grazie a tutti .
Ci credete che io ancora non ho capito quale principio segue la pdc per accendersi o spegnersi...
Al momento ho tutti i termostati impostati a 23, in modo che non influiscano sulla pdc. La temperatura in casa è intorno ai 20 gradi. Visto che oggi il fv mi sta producendo a nastro (anche 5kw di picco) ho messo +5 sull'impostazione Ai, per accumulare un po' di calore a spese del sole.
Però la pdc è ferma...
Vi allego la schermata del pannellino...
Quale algoritmo decisionale segue questa benedetta macchina? Considerate che fuori ora ci saranno 4-5 gradi, la climatica dovrebbe mandare a 35 con 0 gradi esterni, considerando che ho impostato +5 mi aspetterei una mandata intorno ai 35 gradi. Perché è ferma? L'impostazione termico su off variabile risc. è su type2
Buongiorno , ho impostato la modalità silent, perchè avevo visto che in modalità normale faceva diversi off e per cercare di limitare gli assorbimenti. Bene, fino a 8 gradi di giorno riusciva a tenere, ma ieri sera con 3 gradi non riusciva a mantenere e superare i 37° , con mandata fissa a 42. Con i fancoil ovviamente sotto i 34 la pdc andava in off. Questa notte ho tolto la silent ma mi sono beccato almeno 5 off . Dalle 23 alle 5,30.. Ora , con la silent non salgo , senza becco gli off(sovardimensionata?) Si possono fare impostazioni diverse per andare in silent con 38/40 gradi di mandata? Ho 250 mq su 3 livelli , fancoil e 5/6 scaldasalviette e non molto isolata... Si può controllare in qualche modo gli assorbimenti , oppure serve assolutamente cont kw? Grazie
Certo che anche voi Terroni con ste case grosse avete un po stancato ! Hai voluto la casa grande ? Adesso scaldala ! A parte gli scherzi , prova come dicevamo.
Ci credete che io ancora non ho capito quale principio segue la pdc per accendersi o spegnersi...
...
... ho messo +5 sull'impostazione Ai, per accumulare un po' di calore a spese del sole.
Però la pdc è ferma...
... Considerate che fuori ora ci saranno 4-5 gradi, la climatica dovrebbe mandare a 35 con 0 gradi esterni, considerando che ho impostato +5 mi aspetterei una mandata intorno ai 35 gradi. Perché è ferma?
....
Dici che fuori "ci saranno" 4-5 gradi... da questo deduco che la misura tu la stimi ma non è quella letta dalla macchina.
Attenzione che se hai la macchina esterna esposta al sole può succedere, anzi succede spessissimo, che la misura della T esterna è fortemenet influenzata dall'irraggiamento solare.
Se cosi fossi è per questa ragione che la PDC non parte e la tua regolazione non va bene.
In questi casi, dove l'unita esterna è installata in luogo esposto al sole, occorre remotare la sonda esterna; opzione che quasi tutte le PDC offrono.
F.
Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Non la vedo così. Io ho valutato la loro offerta che nel mio caso non corrisponde alle mie esigenze per cui mi rivolgo altrove (almeno per la PDC). Non è un discorso di sconto in fattura. Se mi avessero detto "ti variamo il preventivo con quello che serve a te ma te lo paghi o cedi il credito d'imposta alla banca", molto probabilmente avrei già firmato, ma propinarmi quello che vogliono loro no.
Tra l'altro non gli avevo neanche chiesto di cambiare marchio (a me la LG Therma V poteva andare bene) ma solo di montare un modello più piccolo....
Andando in fondo alla questione ho scoperto in sostanza che dal lato FV hanno esperienze utradecennale e lavorano effettivamente bene ma le PDC hanno cominciato a montarle da poco proprio per il discorso 110% (prima lavoravano di più con le caldaie a condensazione) ma si sono preparati un pacchetto preconfezionato perchè probabilmente hanno già accordi con termotecnici geometri e commercialisti per dichiarazioni e asseverazioni varie su cui camberanno solamente i dati dell'immobile e dell'intestatario.....
ti hanno veramente detto che monterebbero solo la 16kw? andiamo bene...
io li non ci sono ancora arrivato. il dimensionamento della PDC non l'ho ancora avuto.
non capisco invece la tua remora sulla doppia batteria. alla peggio la seconda d'inverno non la carichi. (oppure caricarla tramite rete nelle fasce orarie più economiche.)
ti hanno veramente detto che monterebbero solo la 16kw? andiamo bene...
io li non ci sono ancora arrivato. il dimensionamento della PDC non l'ho ancora avuto.
Esatto, quando gli ho chiesto la PDC da 9kw mi hanno risposto che la loro proposta per il 110% è SOLO quella.
Da li ho capito che, per quanto allettante, trovarmi poi con una PDC che consuma in più per niente e lavora male, non valeva la pena, perchè poi finiti i lavori gli eventuali problemi restano a me nel prossimo futuro....
Basta che leggi i vari post di gente che (giustamente) si lamenta della PDC che lavora male perchè si è fidato di chi gliela montata....
Il ragionamento che facevano una volta con le caldaie a gas ("meglio una caldaia un pò più grande che con il tanto fai anche il poco") con le PDC non va bene....
Se mi avesse detto che doveva parlarne con il termotecnico per la valutazione ex Legge 10, avrei anche capito e se ne discuteva, ma da parte loro non ho avuto dialogo sul preventivo. o così niente.
non capisco invece la tua remora sulla doppia batteria. alla peggio la seconda d'inverno non la carichi. (oppure caricarla tramite rete nelle fasce orarie più economiche.)
Il problema della 2^ Tesla era di entità minore (diciamo che se nel preventivo fosse stato l'unico problema, me lo sarei fatto andare bene...) ma visto che mi piace ragionare anche in termini di "etica di consumo e salvaguardia dell'ambiente" preferisco avere quello che mi serve e non il "di più", per cui ho valutato che ci sono in ballo 3 fattori:
1. tenerla scarica dei mesi perchè in inverno il FV non riesce a caricare la 2^ batteria (probabilmente farebbe fatica anche con la 1^) è controproducente per la batteria stessa e per la sua resa nel lungo termine;
2. a farla caricare dalla rete (seppur nelle fasce economiche) ci vai perdere tutto il vantaggio del FV dove il ragionamento di base è sfruttare tutto il consumo elettrico "istantaneo" con il FV e se ne avanzo, immagazzinarlo nella Tesla come Backup nel breve termine;
3. Immagina cosa ti costerà cambiare, non 1 ma ben 2 Tesla, fra un tot di anni quando saranno esauste.
Dici che fuori "ci saranno" 4-5 gradi... da questo deduco che la misura tu la stimi ma non è quella letta dalla macchina.
Attenzione che se hai la macchina esterna esposta al sole può succedere, anzi succede spessissimo, che la misura della T esterna è fortemenet influenzata dall'irraggiamento solare.
Se cosi fossi è per questa ragione che la PDC non parte e la tua regolazione non va bene.
In questi casi, dove l'unita esterna è installata in luogo esposto al sole, occorre remotare la sonda esterna; opzione che quasi tutte le PDC offrono.
F.
Esatto, non è la temperatura letta dalla PDC (anche perchè non so come si faccia, ammesso che si possa, ne sapete qualcosa?).
Avevo notato anche io il problema dell'esposizione al sole della sonda di temperatura, che dovrebbe essere quella montatata sulle alette. Ho provato a fare ombra in quella zona, e in effetti la mandata sale.
Pensavo di montare un carter a fare ombra a quella sonda...mi sa che è più facile che remotizzarla...
Esatto, non è la temperatura letta dalla PDC (anche perchè non so come si faccia, ammesso che si possa, ne sapete qualcosa?).
Avevo notato anche io il problema dell'esposizione al sole della sonda di temperatura, che dovrebbe essere quella montatata sulle alette. Ho provato a fare ombra in quella zona, e in effetti la mandata sale.
Pensavo di montare un carter a fare ombra a quella sonda...mi sa che è più facile che remotizzarla...
In ogni caso, a parte il problema del sensore di temperatura, ma la logica qual'è?
Lo chiedo perchè a volte capita che la temperatura in casa non sia altissima (19), i termostati sono tutti impostati a 22, ma la macchina non gira. Essendo impostato il sensore su solo acqua, come fa la macchina a decidere se deve partire o meno? Si basa sulla differenza di temperatura tra mandata e ritorno con PDC spenta, e se il delta è alto oltre a far girare la pompa, fa partire anche il compressore?
Mentre il type1,2 o 3 dell'impostazione TH on/off Variable, heating water a quale delta si riferisce?
TH on/off sono l'isteresi dei diversi parametri e i valori li trovi sul manuale installatore.
Se tu hai impostato su "acqua" e type2 allora la PDC non partirà finché la mandata non scenderà di 4° rispetto al valore della climatica impostata.
Comunque se vuoi far partire la PDC ti basta metterla a punto fisso comunque, lo fai dall'app o dal pannello in un attimo, altrimenti devi semplicemente trovare la quadra con la climatica considerando che hai il sensore esposto al sole (no buona come cosa).
La sonda si può remotare senz'altro visto che ha un connettore ad hoc sulla scheda, prova a sentire il servizio clienti magari.
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp
....
In ogni caso, a parte il problema del sensore di temperatura, ma la logica qual'è?
....
Lo chiedo perchè a volte capita che la temperatura in casa non sia altissima (19), i termostati sono tutti impostati a 22, ma la macchina non gira.
.....
Ma scusa... te l'ho appena spiegato?? Ma non mi credi o non hai capito ?
Se sei a 0 gradi ma con l'unita esterna esposta in pieno sole, e' corretto che la macchina non parta, perché la PDC non legge zero gradi ma una T molto superiore...
F.
Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
oggi la mia 14 modulava a 560w .... non male mi sembra
Attenzione che non è un affare avere già in questa stagione la PDC che lavora al minimo.
La mia per esempio ( 8 kW ) scende fino a 300 watt e anche qualòcosa meno, tuttavia il COP a valori cosi bassi di modulazione, scende inesorabilmente.
In genere sotto il 30% del carico massimo elettrico, il COP delle PDC incomincia a degradare sensibilmente , tanto che conviene farle funzionare in modo intermittente piuttosto che in modo continuo quando il clima richiede un carico cosi basso.
F.
Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Impianto Fotovoltaico grid: 7 pannelli Sanyo HIP 205, 1.44 kWp, Az 90°, Tilt 17°, Inverter Fronius IG.15 + Impianto fotovoltaico in isola da 0,86 kWp con 10 kWh di accumulo + impianto solare termico a svuotamento da 7mq + pompa di calore Altherma 3 Compact R32 da 8 kW.
Ma scusa... te l'ho appena spiegato?? Ma non mi credi o non hai capito ?
Se sei a 0 gradi ma con l'unita esterna esposta in pieno sole, e' corretto che la macchina non parta, perché la PDC non legge zero gradi ma una T molto superiore...
F.
Fcattaneo, non c'è bisogno che ti scaldi....ho capito quello che hai scritto, ma se l'ho richiesto è perchè quello che chiedo succede in condizioni diverse da quelle che mi hai spiegato. Perchè non dovrei fidarmi, poi?
Nel mio ultimo post mi sto riferendo al comportamento generale (ad esempio durante giornate di pioggia), per cui non c'è il problema dell'insolazione.
In ogni caso, cerco di spiegarmi meglio: se ad esempio secondo la climatica la PDC deve mandare a 30 gradi, secondo quanto dice Raffaelem la PDC va finchè la mandata sta tra 26 e 34 e si ferma fuori da questo intervallo. La prima domanda è: perchè la mandata dovrebbe uscire da quell'intervallo, visto che è mantenuta ad una certa temperatura proprio dalla PDC? Il controllo non dovrebbe essere sul ritorno, che è quello che è influenzato dalla temperatura e dalle dispersioni della casa?
Ad ogni modo, poi, una volta che si è fermata, come decide di ripartire? Fa girare il circolatore e quindi dopo un po' la temperatura di mandata (perchè si raffredderà con cedendo il calore alla casa) rientrerà nell'intervallo di cui sopra, e a quel punto ripartirà? Quindi se la casa è giù in temperatura, e per assurdo non sta disperdendo niente, la mandata non rientrerà mai nell'intervallo di cui sopra, e rimarrà spenta? E' così che funziona?
Se è così, è a questo che serve l'impostazione per far andare il circolatore quando al PDC è ferma? In modo che la macchina possa rendersi conto se sia il caso o meno di ripartire?
Sì credo di aver sbagliato io. Nel manuale del coreano non è specificato però per logica hai ragione tu.
Anche sul circolatore dici correttamente, io faccio girare 45 minuti e 5 minuti di stop.
Monti prenestini (RM) - 1885gg
LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt (impianto a termosifoni)
Fotovoltaico 4.76 kWp