Originariamente inviato da fedonis
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
PDC Panasonic Aquarea
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Allora, io imposterei in quella orizzontale la temperatura di progetto e la temperatura in cui la mandata sara' minima, quindi - 5 e 15 ad esempio, in quella verticale imposterei la temeratura di mandata a temperatura di progetto e la temperatura di mandata minima a +15. Quindi 33 sopra e 26 sotto in quella verticale, in quella orizzontale, -5 a sx e +15 a dx[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioAllora, io imposterei in quella orizzontale la temperatura di progetto e la temperatura minima di mandata, quindi - 5 e 15 ad esempio, in quella verticale imposterei la temeratura di mandata a temperatura di progetto e la temperatura di mandata minima a +15. Quindi 33 sopra e 26 sotto in quella verticale, in quella orizzontale, -5 a sx e +15 a dx
Mentre il Delta T consigli di lasciarlo di Default a 5 o ridurlo a 2 per cercare di ridurre gli On/Off?
Commenta
-
Grazie Fedonis,
stavo cercando proprio qualche punto di partenza per impostare la climatica,
@SII anche io ho una gen H, la mia T di progetto è 0 , ieri pomeriggio ho impostato la climatica e settato 32 a -5 e 27 a +15.
imposti il grafico che hai postato in modo che il primo punto sia a -5 sulle X e +33 sulle Y, il secondo punto +15sulle X e +27 sulle Y.
oggi T esterna 5°C la taverna (interrata) ha già raggiunto i 19.5 °C impostati sul termostato, mentre a piano terra sta salendo, adesso rep. notte 19.1 sui 19.5 impostati e rep. giorno 18.6 sui 19.5
facendo un calcolo veloce, in base alla curva impostata, la mandata dovrebbe essere sui 29.5°C
se vedo che non riesce a raggiungere il target aumento la t a -5°C, invece se raggiunge e supera provo ad abbassare di 1°C
@fedonis, è un approccio corretto?
Grazie, in rete non ho trovato una procedura corretta su come procedere.Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
VMC Zehnder Q350 - Domotica
Commenta
-
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioGrazie mille. Ora ho capito. Essendo la mia temperatra di mandata a progetto pari a 35 sull'asse delle Y dovrò quindi impostare 35 e 15 e poi su quello delle x -5 a sx e +15 a dx.
Mentre il Delta T consigli di lasciarlo di Default a 5 o ridurlo a 2 per cercare di ridurre gli On/Off?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da zorro73 Visualizza il messaggio
oggi T esterna 5°C la taverna (interrata) ha già raggiunto i 19.5 °C impostati sul termostato, mentre a piano terra sta salendo, adesso rep. notte 19.1 sui 19.5 impostati e rep. giorno 18.6 sui 19.5
facendo un calcolo veloce, in base alla curva impostata, la mandata dovrebbe essere sui 29.5°C
se vedo che non riesce a raggiungere il target aumento la t a -5°C, invece se raggiunge e supera provo ad abbassare di 1°C
@fedonis, è un approccio corretto?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Se poi avete una o due stanze che differiscono dal resto della abitazione, si dovra' andare ad agire sui flussimetri. Ma questa e' un altra storia. Intanto si trova la quadra con le temperature di mandata, gli interventi di regolazione impianto si fanno appena le temperature si saranno stabilizzate[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggioAl minimo sui 9 litri /min
A 0x85 sono a 22.3 litri/min
A massimo sono 29.4 litri/min
Forse stiamo leggendo in modo errato le informazioni sui delta T, e se fosse il problema contrario?
Se la differenza di temperatura fra zona e ingresso alla PDC diventa troppo bassa la PDC si ferma, poi aspetta 20 minuti fino a quando la temperatura non scende di 5 gradi (impostazione di default) e poi riparte al massimo fino a fermarsi di nuovo.
l'immagine che vedi sotto è di una generazione H in modulazione, sta consumando circa 600w.
Il delta T interno della macchina dovrebbe essere sempre 5, nella figura la differenza fra "1. Ingresso: 37°C" e "2. Uscita: 41°C", questo lo determina il firmware interno della PDC ed è la differenza di temperatura con cui la macchina deve lavorare per avere la massima efficienza.
Il delta T necessario alla modulazione (quello che ci interessa) dovrebbe essere quello fra "1. ingresso: 37°C" e "3. Zona 1: 38°C" che in questo caso è di un grado.
Se "1: ingresso" e "3: Zona 1" diventano uguali la macchina si ferma e poi aspetta le condizioni per il riavvio.
Se fosse così si può provare a impostare la pompa al minimo.
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioSe poi avete una o due stanze che differiscono dal resto della abitazione, si dovra' andare ad agire sui flussimetri. Ma questa e' un altra storia. Intanto si trova la quadra con le temperature di mandata, gli interventi di regolazione impianto si fanno appena le temperature si saranno stabilizzateAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
si aprono o si chiudono una volta che l'impianto e' stabilizzato. Ma c'e' un topic apposito per la regolazione dell'impianto a pavimento.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Il delta T interno della macchina dovrebbe essere sempre 5, nella figura la differenza fra "1. Ingresso: 37°C" e "2. Uscita: 41°C", questo lo determina il firmware interno della PDC ed è la differenza di temperatura con cui la macchina deve lavorare per avere la massima efficienza.
Io non vedo zona 3 e 4 vedo solo ingresso e uscita
Io vado in diretta sui termi con accumulo su ritorno di 50 litri.
Commenta
-
Anche io, non ho "zona1" e vado in diretta con accumulo di 50 litri sul ritorno...
Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
a che frequenza lavora con dela di 4°? Credo attorno i 49/50 hz. Vi risulta?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
La mia pdc ora
5 gradi esterni
t mandata 26
t ritorno 23
compressore 20hz
consumo 440wCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioa che frequenza lavora con dela di 4°? Credo attorno i 49/50 hz. Vi risulta?Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
20 e 25 hz sono in piena modulazione. Con 3° di delta mi sembra vadano benissimo, con 4 mi pare strano cosi' bassa, ma ovviamente la temperatura esterna ha la sua funzione. Non mi pare ci sia da mettere mano a nulla.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggioIl delta T interno della macchina dovrebbe essere sempre 5, nella figura la differenza fra "1. Ingresso: 37°C" e "2. Uscita: 41°C", questo lo determina il firmware interno della PDC ed è la differenza di temperatura con cui la macchina deve lavorare per avere la massima efficienza.
Io non vedo zona 3 e 4 vedo solo ingresso e uscita
Io vado in diretta sui termi con accumulo su ritorno di 50 litri.
A me serve per l'integrazione della PDC con il fotovoltaico, ma consente anche la gestione di due zone.
Comunque oltre a fare altri tentativi con la portata della pompa, per il tuo problema in questo momento non ho molte altre idee.
Commenta
-
Originariamente inviato da NapisanPlus Visualizza il messaggioLa differenza nel pannello comandi fra la mia e le vostre PDC dovrebbe essere dovuta al fatto che io ho fatto installare la scheda PCB opzionale CZ-NS4P.
A me serve per l'integrazione della PDC con il fotovoltaico, ma consente anche la gestione di due zone.
Comunque oltre a fare altri tentativi con la portata della pompa, per il tuo problema in questo momento non ho molte altre idee.
Io sto continuando con i miei test ma con scarsi risultati, non riesco a farla stare accesa continuativamente, lavora 3/4 ore e poi si spegne.
In questo momento è settata con curva -5°/27° e +15°/20°.
Il primo dell'anno sono riuscito a farla andare di piu ma ho raggiunto i 24 gradi in casa. Troppi.
Casa singola 110mq A4 no gas
Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
VMC Wolf CWL D 70
FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio20 e 25 hz sono in piena modulazione. Con 3° di delta mi sembra vadano benissimo, con 4 mi pare strano cosi' bassa, ma ovviamente la temperatura esterna ha la sua funzione. Non mi pare ci sia da mettere mano a nulla.
Delta 5 gradi, ma sempre 25/26hz compressore...
Non so che conclusioni trarre...
Ciao!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Ma forse ho perso qualche post indietro. Quale e' il dubbio? Io non capisco come riesca a scendere a 25hz con 5 gradi di delta. Ma in ogni caso, la macchina modula. Forse hai toccato qualche impostazione che non conosco, resta il fatto che modula. Se vuoi provare ad abbassare il delta per vedere se scende di piu', potresti provare ad aumentare la velocita' del circolatore. Ma non ne farei un dramma. Mi pare sia comunque un ottimo risultato. A volte penso che ci si applichi troppo ai nostri impianti, cercando pervicacemente un possibile miglioramento della prestazione, ma che in effetti e' trascurabile.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggioAnche io come gli altri non ho il parametro "ZONA 1" ma solo "INGRESSO" e "USCITA", ma nella tua dove legge la temperatura della "ZONA 1"? Oltre alla scheda hai anche un sensore aggiuntivo?
Io sto continuando con i miei test ma con scarsi risultati, non riesco a farla stare accesa continuativamente, lavora 3/4 ore e poi si spegne.
In questo momento è settata con curva -5°/27° e +15°/20°.
[ATTACH=CONFIG]74569[/ATTACH]
Il primo dell'anno sono riuscito a farla andare di piu ma ho raggiunto i 24 gradi in casa. Troppi.
[ATTACH=CONFIG]74570[/ATTACH]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMa forse ho perso qualche post indietro. Quale e' il dubbio? Io non capisco come riesca a scendere a 25hz con 5 gradi di delta. Ma in ogni caso, la macchina modula. Forse hai toccato qualche impostazione che non conosco, resta il fatto che modula. ........
Personalmente, non sono alla ricerca di niente!
Mi ritengo più che soddisfatto dei consumi e del comfort così come sta...
Era solo per imparare qualcosa di più e per dare a voi qualche elemento per valutare i diversi comportamenti...
Ciao!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Commenta
-
Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggioCiò fedonis, scusami... Nessun dubbio o richiesta da parte mia. Ho postato solo per dare un contributo perché avevi detto che ti sembravano strani 25hz...
Ciao![SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
domanda banale banale. quanti vasi di espansione avete nel vostro circuito? quanti sarebbero necessari e quanti superflui?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Commenta
-
Che sappia io uno su circuito riscaldamento e uno su sanitario. Ho letto almeno sulla mia monoblocco 9 kw gen h che se ci sono meno di 150 litri su impianto riscaldamento non serve vaso xché ne ha già uno incorporato ma non penso sia male metterlo se uno vuole essere più sicuro
Commenta
-
Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggioNapisanPlus il circolatore che hai è sempre in funzione anche quando fa defrost? O come viene comadato ?
Nella fase di sbrinamento se non sbaglio il circolatore esterno viene spento e l'acqua fredda finisce nel volano termico da 300L che perde circa 2 gradi.
Dopo lo sbrinamento il circolatore viene riattivato ma ovviamente solo se i termostati ambiente della casa chiamano.
Nel mio impianto il volano termico è sulla mandata.
Ti allego i disegni dell'impianto
Disegno finale Panasonic.pdf
Commenta
-
Solo una cosa... Ricordatevi che aumentare la portata del circolatore vuol dire aumentare i kW erogati a parità di delta.
Ma se aumentiamo la velocità per ridurre il delta significa avere t media più alta e dunque maggior potenza erogata dai nostri termosifoni o radiante....
Aprilio78 per me hai la pdc molto precisa come taglia e una casa che disperde molto e dunque hai questo effetto pdc a palla dopo sbrinamento.
Fedonis è vero che a delta t 5 avere 25 hz potrebbe sembrare poco... Ma non sappiamo i l/min... Se fossero 8 o 9? I conti potrebbero tornareCasa NO GAS FV: 6.0KWp - 20 QCELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) ABB UNO 6.0 https://pvoutput.org/list.jsp?userid=69502
Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg nessun isolamento - Contr Enel 6kw
Commenta
-
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioFedonis è vero che a delta t 5 avere 25 hz potrebbe sembrare poco... Ma non sappiamo i l/min... Se fossero 8 o 9? I conti potrebbero tornare[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
Commenta