Faccio un po l'avvocato del diavolo perché di prove del genere (con il circolatore) con la mia ne ho fatte veramente tante (con le indicazioni e supervisione di Marcober) e alla fine i pendolamenti sono rimasti lì... niente on/off nel mio caso ma un bell'andamento sinusoidale di mandata e ritorno.
Se lui ha una 9kW ed ha i termosifoni dimensionati (27 anni fa) per andare ad alta temperatura ha poca acqua in partenza, impianto vecchio quindi tubi da mezzo pollice, aggiungi che l'inerziale è sottodimensionato (dovrebbe averne uno da 100lt) e ha una valanga di on/off. Io penso che i termosifoni non gliela facciano a dissipare il calore ed il ritorno alzandosi troppo faccia spegnere la PDC.
0.02€
Se lui ha una 9kW ed ha i termosifoni dimensionati (27 anni fa) per andare ad alta temperatura ha poca acqua in partenza, impianto vecchio quindi tubi da mezzo pollice, aggiungi che l'inerziale è sottodimensionato (dovrebbe averne uno da 100lt) e ha una valanga di on/off. Io penso che i termosifoni non gliela facciano a dissipare il calore ed il ritorno alzandosi troppo faccia spegnere la PDC.