Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
No, quella e' una altra cosa. Lasciala a 5, c'e' un motivo se di fabbrica esce a 5, che e' quello di lasciare spazio alla macchina per scendere di frequenza senza andare in off. Se tu lasci solo due gradi, la macchina spinge e si avvicina la punto di mandata e ritorno uguali e va in off. Il delta 5 e' perfetto per la macchina. Si tocca solo per eventuali correzioni.
Commenta
-
Originariamente inviato da vida71 Visualizza il messaggio
grazie mille, sapevo di aver fatto danni... e quindi dove si regola la differenza tra mandata e ritorno? Non mi sembra di aver visto niente in proposito[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
Non si regola, o meglio, nella maggior parte delle pdc regoli la mandata(compresa Aquarea), poi lei in base al ritorno cala di frequenza. Piu' la forbice e' ampia e piu' spinge, man mano che le due temperature si avvicinano, scende di frequenza. Ci sono altri valori di cui tiene conto, ma omettiamo il discorso. Sono comunque valori che vengono valutati in automatico dal fw. Quel valore che hai toccato, da' (nella maggior parte dei casi) il miglior risultato. Si tocca per altre cose. Non hai fatto danni, la hai messa in un corridoio stretto, tutto qui. Lasciando a 5 le dai spazio per regolarsi, a 2 le temperature sono troppo vicine e arriva al punto di spegnersi appena passa quel valore.
Commenta
-
La macchina dovrebbe poter gestire tutto da sola, ma alla fine si tratta di avere un ulteriore sonda temperatura. Poi con la scheda accessoria puoi controllare (mi pare) pompa di rilancio, miscelatrice e la doppia zona. Ma non credo sia necessaria. Una volta impostato tutto, non e' che ci rimetti mano. Tuttavia non te lo posso assicurare. Chiama il numero diretto di Panasonic, ti rispondono subito.02 64.33.235[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Scusate l'eventuale ignorantata ma il dubbio mi attanaglia.
Secondo voi è normale questo rumore che sembra un pò uno sfregamento ma sempre da ignorante credo sia dovuto alle tubazioni del gas? Si sente quasi più quello della ventola pur non essendo eccessivo.
Prime settimane con aquarea ma non ricordo di aver sentito rumori simili in altre pdc, anche le vostre hanno questo rumore?
Il rumore è localizzato proprio all'attacco dei tubi dell' r32 sul lato destro.
Grazie.
https://youtube.com/shorts/rUAspPuOs4k?feature=share
Commenta
-
No, tutt'altro, mai sentito un rumore cosi'.. Probabilmente le tubazioni, non so se il diametro o la curva che fanno. A dire il vero mi pare un po' raffazzonata come installazione UE. Mi pare ho detto...Ultima modifica di fedonis; 30-11-2022, 08:43.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Commenta
-
Guardando la batteria, io un controllo gas lo farei senza meno. Per me manca. Non ti preoccupare, nulla di grave. Non essere pessimista.Le macchine sono ottime, si deve mettere tutto in bolla, compreso controllo gas. Se eri in Friuli ti mandavo il tecnico Panasonic (un amico) che le straconosce.Ultima modifica di fedonis; 30-11-2022, 08:45.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLa macchina dovrebbe poter gestire tutto da sola, ma alla fine si tratta di avere un ulteriore sonda temperatura. Poi con la scheda accessoria puoi controllare (mi pare) pompa di rilancio, miscelatrice e la doppia zona. Ma non credo sia necessaria. Una volta impostato tutto, non e' che ci rimetti mano. Tuttavia non te lo posso assicurare. Chiama il numero diretto di Panasonic, ti rispondono subito.02 64.33.235
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioGuardando la batteria, io un controllo gas lo farei senza meno. Per me manca. Non ti preoccupare, nulla di grave. Non essere pessimista.Le macchine sono ottime, si deve mettere tutto in bolla, compreso controllo gas. Se eri in Friuli ti mandavo il tecnico Panasonic (un amico) che le straconosce.
adesso parto con le segnalazioni e vediamo che succede.
Hai visto le pompe? non so se si vede bene, ma hanno dei Led che si illuminano che (a giudicare dal simbolo) indicano la velocità e c'è un tasto "mode"
Credo però che dobbiamo rivedere le impostazioni che mi hai suggerito, perchè nella zona giorno la temperatura è calata rispetto a quando mandavo 28/24, e i consumi li ho sempre visti sopra il kW (durante la notte è stata sempre tra i 2kW e 1,5kW)
E stanotte ha fatto 36 on-offPdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioNo, tutt'altro, mai sentito un rumore cosi'.. Probabilmente le tubazioni, non so se il diametro o la curva che fanno. A dire il vero mi pare un po' raffazzonata come installazione UE. Mi pare ho detto...
In che cosa ti sembra raffazzonata?
Commenta
-
Originariamente inviato da sand1975 Visualizza il messaggio
Azz.... nessun altro ha qualche idea? Chiamerò l'installatore.
In che cosa ti sembra raffazzonata?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
grazie per la pacca sulle spalle virtuale
adesso parto con le segnalazioni e vediamo che succede.
Hai visto le pompe? non so se si vede bene, ma hanno dei Led che si illuminano che (a giudicare dal simbolo) indicano la velocita'e un tasto "mode"
Credo pero' che dobbiamo rivedere le impostazioni che mi hai suggerito, perche' nella zona giorno la temperatura e' calata rispetto a quando mandavo 28/24, e i consumi li ho sempre visti sopra il kW (durante la notte stata sempre tra i 2kW e 1,5kW)
E stanotte ha fatto 36 on-off
Per le pompe di rilancio se c'e' tasto mode, si possono regolare. Non si deve essere un astrofisico per farlo. Tuttavia e' una cosa che puoi lasciare al momento, la macchina deve essere controllata.Ultima modifica di fedonis; 30-11-2022, 11:05.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
Il cemento sulle tubazioni, le staffe che mi sembrano poco robuste. E' una occhiata superficiale, come dicevo, non posso sapere come ha installato. Si poteva fare un lavoro piu' pulito.(almeno pare)
Le staffe è possibile che siano poco robuste e tralaltro non credo ci siano gli antivibranti ma non credo che questo incida sul problema.
Possibile che siano le impostazioni del compressore?
Allego anche foto della parte interna nel caso potesse servire
- 1 mi piace
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
Allora metti le temperature che avevi impostato. Ma fai controllare subito il gas. Non e' normale faccia tutti quegli sbrinamenti e che non arrivi a 400W/h di minimo. Quelli sono consumi da frequenze alte. E' un altro sintomo che manca gas (sempre a mio parere), perche' cerca di compensare la richiesta alzando i giri del compressore, in sintesi lei prova a soddisfare la richiesta, ma se ha poco gas, deve alzare la frequenza di lavoro. Non sono normali quelle frequenze dopo tempo che lavora.
Per le pompe di rilancio se c'e' tasto mode, si possono regolare. Non si deve essere un astrofisico per farlo. Tuttavia e' una cosa che puoi lasciare al momento, la macchina deve essere controllata.
Per info: al momento è intorno a 1kW di assorbimento e il comp gira a 35Hz (ma nel frattempo ha fatto altri 4 on-off)
e anche la resistenza è entrata per altre 3 ore rispetto al dato di ieri..e non mi spiego come sia possibile visto che è settata per partire a -10 da quello che capisco.
torno alle impostazioni 28/24 a -7/+10 (o meglio fare a +8?)
PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Commenta
-
Originariamente inviato da sand1975 Visualizza il messaggio
Il cemento e' perche'si tratta di una nuova costruzione, le tubazioni sono state fatte passare sotto il massetto, passano sotto il pavimento, sotto il massetto del patio esterno e arrivano in giardino dove c'e' la terra (per ora), e quindi solo per quel tratto e' stato messo un po' di cemento intorno ai tubi per fissarli perche'poi sopra ci andrebbe altra terra per arrivare a livello.
Le staffe e' possibile che siano poco robuste e tralaltro non credo ci siano gli antivibranti ma non credo che questo incida sul problema.
Possibile che siano le impostazioni del compressore?
Allego anche foto della parte interna nel caso potesse servire
Ultima modifica di fedonis; 30-11-2022, 13:35.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
ok, ho già scritto all'installatore, poi capisco se devo andare diretto sul CAT o organizzano loro.
Per info: al momento è intorno a 1kW di assorbimento e il comp gira a 35Hz (ma nel frattempo ha fatto altri 4 on-off)
e anche la resistenza è entrata per altre 3 ore rispetto al dato di ieri..e non mi spiego come sia possibile visto che è settata per partire a -10 da quello che capisco.
torno alle impostazioni 28/24 a -7/+10 (o meglio fare a +8?)Ultima modifica di fedonis; 30-11-2022, 13:23.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
ok, proverò così.
Comunque adesso sta succedendo quello che dicevo nel mio primo post...
ho modificato i parametri della climatica da quelli che mi avevi dato a 28/24 -7/+10 e la macchina non riparte...
è accesa ma il compressore è fermo, nel frattempo la temperatura di mandata e ritorno è scesa a 21° (t esterna 6)
perchè fa così?
PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Commenta
-
Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggioperchè fa così?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
Perche' sta aspettando i valori corretti per la ripartenza. Normale.PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Commenta
-
La ripartenza e' sempre dettata da una isteresi, ora nella tua non so quale sia. Se come la mia 3 gradi. In sintesi hai impostato 28, togli 8 e a 20 di ritorno dovrebbe ripartire(te l'ho fatta semplice). Poi nel tuo caso, dipende anche dalla temperatura inerziale. 340 on off da quando? Quando e' partita la macchina? Va beh, vedo le ore che alla fine danno una media di uno sbrinamento ogni ora e mezza circa. Non e' drammatico ma non dovrebbe farlo con le temperature che avevamo fino a pochi giorni fa. Tieni conto che gli on off conteggiano anche acs nel caso la macchina si dedicasse anche a quello. Non e' il tuo caso ovviamente. Fai solo riscaldamento. Le temperature a casa tua scendono cosi' repentinamente? Non e' isolata? La mia non e' neanche accesa in questo periodo. P.S: ma hai provato a impostarla a punto fisso invece che in climatica per vedere come va? Non e' certo tabu', e' una impostazione come un altra.Ultima modifica di fedonis; 30-11-2022, 16:07.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioVa beh, vedo le ore che alla fine danno una media di uno sbrinamento ogni ora e mezza circa. Non e' drammatico ma non dovrebbe farlo con le temperature che avevamo fino a pochi giorni fa.
avevo provato a punto fisso, ma non ti saprei dire se andasse meglio o peggio in realtà....PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Commenta
-
Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
come fai a dire che fa uno sbrinamento ogni ora e mezza? io quel dato lo leggo come uno on/off ogni ora e mezza, e mi pare sia un dato abbastanza pessimo.
avevo provato a punto fisso, ma non ti saprei dire se andasse meglio o peggio in realtà ....[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
Commenta
-
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
Lavoro ordinato, ritiro la prima impressione. Gli antivibranti falli installare. Non ci sono impostazioni da regolare in merito il compressore. O qualche lamiera rimontata senza controllare che non vibri, o non c'e' altro che possa dare rumore. Dal video sembra quasi un sibilo, non riesco a capire meglio. Forse non digerisce la curva o il diametro dei tubi. Si dovrebbe controllare sul manuale installatore il diametro indicato da Panasonic. Se sono piu' piccoli fanno rumore, tipo forte fruscio. P.S: non avete idea di che installazioni stanno facendo in giro, tecnici o presunti tali che, complice il 110 sono proliferati. Inguardabili, tubazioni volanti, senza capo ne' coda, coibentazioni assenti, misti rame, ferro, corrugati strani... Neanche un apprendista. Questa e' pulita e ordinata. Unico appunto, hanno usato tubazioni in ferro zincato in alcuni punti(zona vaso di espansione). Non va bene. Tende ad arrugginire e sporcare di continuo i filtri. Controllali spesso. In realta' potevano usare rame o acciaio, costa di piu' ma in prospettiva non c'e' paragone. Se riesci, visto che e' abitazione nuova, falli sostituire. P.S. di nuovo. Non e' una critica, e' un suggerimento a tuo beneficio. Con quel che avrai pagato, lo sforzo di usare inox o rame in quei punti potevano farlo.
Unico altro dubbio e sullo scarico condensa della macchina: scarica direttamente nel giardino (è sospesa sul terreno). E' una soluzione che si usa solitamente o è meglio collegare il tutto allo scarico? Diciamo che la pozzetta che si crea sotto non è bellissima anche se poi troverò un rimedio (magari una zona drenante con sassi di fiume o qualcosa di accettabile esteticamente), mi interessa solo che sia una soluzione funzionale scaricare direttamente.
In realtà il progetto originario prevedeva una caldaia ibrida beretta montata all'esterno, io ho fatto montare la pdc internamente. Diciamo che come costi l'idraulico non mi ha fatto pagare un euro rispetto al capitolato aggiungendo anche la predisposizione per la vmc centralizzata con tutto materiale zehnder. Anche la beretta costa anche e forse di più della pana ma credo che come costi "accessori" si superi il costo della stessa, se poi ci mettiamo anche la VMC non credo mi abbia trattato male, se manca qualche particolare in acciaio posso sorvolare. Il lavoro è fatto comunque bene.
Per quanto riguarda il rumore ho chiesto all'installatore e mi ha fatto contattare il CAT, gli ho girato il video, mi aggiorneranno.Ultima modifica di sand1975; 30-11-2022, 20:28.
Commenta
-
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggioma quello nero è un corrugato o un cavidotto? Nel primo caso non sarebbe tanto adatto... i corrugati sono fatti per essere inglobati nelle murature: sotto terra ci entra l'acqua, e all'aperto col tempo (anni...) diventano fragili e si frantumano.
Dici che se gli giro intorno con il nastro d'alluminio ne allungo la vita?
Commenta
-
Originariamente inviato da sand1975 Visualizza il messaggio
Diciamo che rispetto a quello che ho visto in giro è tutto grasso che cola. Si sono persi un pò nei dettagli come gli zincati e gli antivibranti che costano 2 cicche. Dubito che riuscirò a farli sostituire per ora, poi c'è l'inverno, mi servono.
Unico altro dubbio e sullo scarico condensa della macchina: scarica direttamente nel giardino (è sospesa sul terreno). E' una soluzione che si usa solitamente o è meglio collegare il tutto allo scarico? Diciamo che la pozzetta che si crea sotto non è bellissima anche se poi troverò un rimedio (magari una zona drenante con sassi di fiume o qualcosa di accettabile esteticamente), mi interessa solo che sia una soluzione funzionale scaricare direttamente.
.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta
-
Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggioSi si, va fatta vedere per forza...
sta facendo uno sbrinamento proprio ora, posto delle foto della batteria...quasi completamente ricoperta di ghiaccio
Deve essere cosi' quando a posto:https://vimeo.com/384769616
Che poi questa e' la macchina di un utente del forum.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Commenta